Здравствуйте!Скажите правильно ли произведен расчет отопления?Дом из газоблоков 40 см,обложен облиц.кирпичем 2 этажа.Первый этаж -теплые полы 46 кв м,на 37 кв м радиаторы( аллюминивые)22 секции температура воздуха + 21( на улице - 3) на втором этаже(мансардный жилой) на 70 кв м 52 секции батарей температура + 15 !!!холодно!
ОСВ208
Значит не правильно. Мощность отопительных приборов должна компенсировать теплопотери.
По тепловизу много мест куда уходит тепло, причины тут две,вот и хотела узнать если количество радиаторов соответствует площади,то самая главная места в которые это тепло уходит.
Количество радиаторов( нагрузка) должно соответствовать не квадратным метрам, а теплопотерям. Тепловизор хорошая штука, но нужно понимать информацию которую он выдает. Тепловизор поможет в определении энергетической эффетивности конструкции ( качество работ и изоляции), а рассчитать систему он не поможет. Вам нужно рассчитать теплопотери здания и на их основании выполнить гидравлический расчёт. Для этого существуют расчётные программы.
Количество радиаторов( нагрузка) должно соответствовать не квадратным метрам, а теплопотерям. Тепловизор хорошая штука, но нужно понимать информацию которую он выдает. Тепловизор поможет в определении энергетической эффетивности конструкции ( качество работ и изоляции), а рассчитать систему он не поможет. Вам нужно рассчитать теплопотери здания и на их основании выполнить гидравлический расчёт. Для этого существуют расчётные программы.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Количество радиаторов( нагрузка) должно соответствовать не квадратным метрам, а теплопотерям. Тепловизор хорошая штука, но нужно понимать информацию которую он выдает. Тепловизор поможет в определении энергетической эффетивности конструкции ( качество работ и изоляции), а рассчитать систему он не поможет. Вам нужно рассчитать теплопотери здания и на их основании выполнить гидравлический расчёт. Для этого существуют расчётные программы.
Если взять систему расчёта индивидуальных домов в средней полосе ещё советских времён, то для 70 кв.м при высоте потолка 2,7 м, температуре теплоносителя tv-80 град, tr-70 град и температуре в помещении 20 град, вам понадобится 63 аллюминивые секции. Для 37 кв.м при тех же данных 33 секции. Это конечно примерный усереднённый расчет, но на него вполне можно опереться как на базовый.
Здравствуйте!Скажите правильно ли произведен расчет отопления?Дом из газоблоков 40 см,обложен облиц.кирпичем 2 этажа.Первый этаж -теплые полы 46 кв м,на 37 кв м радиаторы( аллюминивые)22 секции температура воздуха + 21( на улице - 3) на втором этаже(мансардный жилой) на 70 кв м 52 секции батарей температура + 15 !!!холодно!
Нажмите, чтобы раскрыть...
Здравствуйте!Скажите правильно ли произведен расчет отопления?Дом из газоблоков 40 см,обложен облиц.кирпичем 2 этажа.Первый этаж -теплые полы 46 кв м,на 37 кв м радиаторы( аллюминивые)22 секции температура воздуха + 21( на улице - 3) на втором этаже(мансардный жилой) на 70 кв м 52 секции батарей температура + 15 !!!холодно!
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.