подскажите пожалуйста У меня отопление в своем доме сделано в два крыла+теплый пол в ванной.Система спаяна из полипропилена 25 диаметра.На подаче перед гребенкой стоит автоматический клапан сброса воздуха после него в самой верхней точке стоит расширительный бак открытого типа. Гребенка с регуляторами на каждое крыло и на теплый пол.насос стоит на обратке.На обратке кранов нет.Все трубы расположены по уровню поэтому без насоса ни как.Теплый пол сделан из металопластика 20 диаметра.Выключив насос развоздушиваю все батареи,после включения насоса все батареи на несколько секций опять завоздушиваются.Пробовал развоздушивать уже несколько раз!Все опять завоздушивается!Может стоит поставить автоматический клапан сброса перед насосом потому что слышно что через насос тоже проходит воздух!
Inchin
Возможно, давление на всасе насоса превышает минимально допустимое производителем насоса. Поэтому образуется кавитация на крыльчатке насоса, и насос завоздушивает систему. Для каждой мощности насоса есть минимально допустимое давление и температура теплоносителя, при которой не образуется кавитация.
подскажите пожалуйста У меня отопление в своем доме сделано в два крыла+теплый пол в ванной.Система спаяна из полипропилена 25 диаметра.На подаче перед гребенкой стоит автоматический клапан сброса воздуха после него в самой верхней точке стоит расширительный бак открытого типа. Гребенка с регуляторами на каждое крыло и на теплый пол.насос стоит на обратке.На обратке кранов нет.Все трубы расположены по уровню поэтому без насоса ни как.Теплый пол сделан из металопластика 20 диаметра.Выключив насос развоздушиваю все батареи,после включения насоса все батареи на несколько секций опять завоздушиваются.Пробовал развоздушивать уже несколько раз!Все опять завоздушивается!Может стоит поставить автоматический клапан сброса перед насосом потому что слышно что через насос тоже проходит воздух!
Нажмите, чтобы раскрыть...
подскажите пожалуйста У меня отопление в своем доме сделано в два крыла+теплый пол в ванной.Система спаяна из полипропилена 25 диаметра.На подаче перед гребенкой стоит автоматический клапан сброса воздуха после него в самой верхней точке стоит расширительный бак открытого типа. Гребенка с регуляторами на каждое крыло и на теплый пол.насос стоит на обратке.На обратке кранов нет.Все трубы расположены по уровню поэтому без насоса ни как.Теплый пол сделан из металопластика 20 диаметра.Выключив насос развоздушиваю все батареи,после включения насоса все батареи на несколько секций опять завоздушиваются.Пробовал развоздушивать уже несколько раз!Все опять завоздушивается!Может стоит поставить автоматический клапан сброса перед насосом потому что слышно что через насос тоже проходит воздух!
Нажмите, чтобы раскрыть...
юзер
Или нужно пробовать еще и еще раз,т.к. не так то просто выгнать весь воздух из труб.И чтобы спускать воздух из батарей,совсем не нужно выключать насос.Нужно не забывать пополнять воду в расширительном баке.
Может стоит поставить автоматический клапан сброса перед насосом потому что слышно что через насос тоже проходит воздух!
Нажмите, чтобы раскрыть...
Может стоит поставить автоматический клапан сброса перед насосом потому что слышно что через насос тоже проходит воздух!
Нажмите, чтобы раскрыть...
юзер
Правда там система находится под давлением.
В данном же случае система под атмосферным давлением.И не будет ли насос открывать этот автоматический воздухоотводчик.(и не идет ли подсос через него уже сейчас.)
На всасе насоса всегда полезно устанавливать автовоздухоотводчик
Нажмите, чтобы раскрыть...
На всасе насоса всегда полезно устанавливать автовоздухоотводчик
Нажмите, чтобы раскрыть...
алексей325
так и получилось поставил автоматический воздухоотводчик перед насосом и он стал завоздушивать систему!убрал и поставил на подачу но воздух в батареях все равно появляется
Inchin
Но должен создавать давление и открытый РБ. Соответственно высоте водяного столба. Пусть РБ располагается на высоте 3 метра от нижней точки системы. И РБ должен быть подключен тогда ко всасу насоса, а насос на обратке на нулевом уровне системы. Тогда в насосе будет давление 0,3 Бар. Смотрим техдоки производителя насоса конкретной мощности. И видим будет ли кавитация в насосе или нет при таком давлении. Если кавитация будет, то насос и завоздушит сам систему.
При исправном автовоздухотводчике, в нем игла клапана работает как обратный клапан. Никак через исправный воздухоотводчик в систему не может подсасываться воздух. И даже если воздухоотводчик неисправен, всё равно в нем должно быть давление в 0,3 Бара (для приведенного выше примера) относительно окружающего воздуха. А это избыточное давление внутри воздухоотводчика никак не позволит воздуху подсасываться через воздухоотводчик.
И не будет ли насос открывать этот автоматический воздухоотводчик.(и не идет ли подсос через него уже сейчас.)
Нажмите, чтобы раскрыть...
И не будет ли насос открывать этот автоматический воздухоотводчик.(и не идет ли подсос через него уже сейчас.)
Нажмите, чтобы раскрыть...
Inchin
Смотрите пост выше. Никак через воздухоотводчик (установленный на обратке) перед воздух не может поступать в систему. Если правильно установлен насос и РБ.
И при правильно установленном РБ, автовоздухотводчик становиться вообще ненужным. Ибо функции воздухоотводчика выполняет сам открытый РБ.
Скажите какая высота установки открытого РБ и какой мощности насос?
так и получилось поставил автоматический воздухоотводчик перед насосом и он стал завоздушивать систему!убрал и поставил на подачу но воздух в батареях все равно появляется
Нажмите, чтобы раскрыть...
так и получилось поставил автоматический воздухоотводчик перед насосом и он стал завоздушивать систему!убрал и поставил на подачу но воздух в батареях все равно появляется
Нажмите, чтобы раскрыть...
иван филичкин
вот тут ошибаетесь сосет через воздухоотвочик еще как
Смотрите пост выше. Никак через воздухоотводчик (установленный на обратке) перед воздух не может поступать в систему. Если правильно установлен насос и РБ.
И при правильно установленном РБ, автовоздухотводчик становиться вообще ненужным. Ибо функции воздухоотводчика выполняет сам открытый РБ.
Скажите какая высота установки открытого РБ и какой мощности насос?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Смотрите пост выше. Никак через воздухоотводчик (установленный на обратке) перед воздух не может поступать в систему. Если правильно установлен насос и РБ.
И при правильно установленном РБ, автовоздухотводчик становиться вообще ненужным. Ибо функции воздухоотводчика выполняет сам открытый РБ.
Скажите какая высота установки открытого РБ и какой мощности насос?
так и получилось поставил автоматический воздухоотводчик перед насосом и он стал завоздушивать систему!убрал и поставил на подачу но воздух в батареях все равно появляется
Нажмите, чтобы раскрыть...
так и получилось поставил автоматический воздухоотводчик перед насосом и он стал завоздушивать систему!убрал и поставил на подачу но воздух в батареях все равно появляется
Нажмите, чтобы раскрыть...
Нажмите, чтобы раскрыть...
Inchin
К сожалению, ошибаетесь в данном случае Вы. Вот если бы мы с Вами встретились лично, то уверяю, что у нас было бы полное взаимопонимание.
вот тут ошибаетесь сосет через воздухоотвочик еще как
Нажмите, чтобы раскрыть...
вот тут ошибаетесь сосет через воздухоотвочик еще как
Нажмите, чтобы раскрыть...
Inchin
Иван Филичкин.
А в каком климатическом поясе Вы живёте? Не бойтесь, к Вам в гости не заявлюсь без спроса. Просто интересно посмотреть Ваш город/посёлок по климатической карте.
Это во многом определяет менталит писавшего.Иван ФиличкинИван Филичкин
иван филичкин
я думаю да полностью сошлись что насос открытой системы если рб врезан далеко или на подаче ,и имеющий воздухосбросник на корпусе засасывает воздух тем сильнее чем меньше диаметр подводящей трубы
вот тут ошибаетесь сосет через воздухоотвочик еще как
Нажмите, чтобы раскрыть...
вот тут ошибаетесь сосет через воздухоотвочик еще как
Нажмите, чтобы раскрыть...
Нажмите, чтобы раскрыть...
иван филичкин
за уралом есть такая курганская область,уже не степь и еще не тайга лесостепь называется, а где вы находитесь ?конечно условия зимы под москвой или где то в ростове и у нас совсем разные
Иван Филичкин.
А в каком климатическом поясе Вы живёте? Не бойтесь, к Вам в гости не заявлюсь без спроса. Просто интересно посмотреть Ваш город/посёлок по климатической карте.
Это во многом определяет менталит писавшего.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Иван Филичкин.
А в каком климатическом поясе Вы живёте? Не бойтесь, к Вам в гости не заявлюсь без спроса. Просто интересно посмотреть Ваш город/посёлок по климатической карте.
Это во многом определяет менталит писавшего.
Иван ФиличкинИван Филичкин
Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const
Вы плохо понимаете устройство воздухоотводчика.
Пенза отжигает...
Скорее всего у вас неправильно заполнена система ( в частности тёплый пол). Выгнать из трубы ТП воздух, порою весьма проблематично. Тут нужно правильно перезаполнить систему.
Иногда бывает воздух хватает из подпитки. Ещё чаще бывает, что алюминиевые радиаторы "газуют", от этого образуются газовые пробки.
малость не так при поступлении воздуха в камеру воздухоотводчика поплавок уходит вниз открывая клапан ,а при зауженой системе перед насосом вода не успевает подходить к насосу, и как следствие насос открывает клапан и начинает сосать воздух
Но должен создавать давление и открытый РБ. Соответственно высоте водяного столба. Пусть РБ располагается на высоте 3 метра от нижней точки системы. И РБ должен быть подключен тогда ко всасу насоса, а насос на обратке на нулевом уровне системы. Тогда в насосе будет давление 0,3 Бар. Смотрим техдоки производителя насоса конкретной мощности. И видим будет ли кавитация в насосе или нет при таком давлении. Если кавитация будет, то насос и завоздушит сам систему.
При исправном автовоздухотводчике, в нем игла клапана работает как обратный клапан. Никак через исправный воздухоотводчик в систему не может подсасываться воздух. И даже если воздухоотводчик неисправен, всё равно в нем должно быть давление в 0,3 Бара (для приведенного выше примера) относительно окружающего воздуха. А это избыточное давление внутри воздухоотводчика никак не позволит воздуху подсасываться через воздухоотводчик.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Но должен создавать давление и открытый РБ. Соответственно высоте водяного столба. Пусть РБ располагается на высоте 3 метра от нижней точки системы. И РБ должен быть подключен тогда ко всасу насоса, а насос на обратке на нулевом уровне системы. Тогда в насосе будет давление 0,3 Бар. Смотрим техдоки производителя насоса конкретной мощности. И видим будет ли кавитация в насосе или нет при таком давлении. Если кавитация будет, то насос и завоздушит сам систему.
При исправном автовоздухотводчике, в нем игла клапана работает как обратный клапан. Никак через исправный воздухоотводчик в систему не может подсасываться воздух. И даже если воздухоотводчик неисправен, всё равно в нем должно быть давление в 0,3 Бара (для приведенного выше примера) относительно окружающего воздуха. А это избыточное давление внутри воздухоотводчика никак не позволит воздуху подсасываться через воздухоотводчик.
и как следствие насос открывает клапан и начинает сосать воздух
Нажмите, чтобы раскрыть...
и как следствие насос открывает клапан и начинает сосать воздух
Нажмите, чтобы раскрыть...
иван филичкин
а он такой и получается,мне это встречается вот и описываю ,у нас берут одноконтурные нева люкс и мора топ вот они такую неисправность и гонят если протяженность системы больше 30-40 метров да еще 20 ка
и как следствие насос открывает клапан и начинает сосать воздух
Нажмите, чтобы раскрыть...
и как следствие насос открывает клапан и начинает сосать воздух
Нажмите, чтобы раскрыть...
Нажмите, чтобы раскрыть...
Владимир Гурин
Добрый день. У меня тоже проблема с воздухом в системе. У меня закрытая система отопления. Потек расширительный бачок, я слил воду, заменил бачок, заполнил систему. Запустил котел. Тепло стало только в одном месте, видимо тепло пошло по малому кругу. Я с помощью крана Маевского, стоящего на втором этаже спустил воздух. Но тепло так и не пошло на второй этаж. Я спустил воду по новой, заполнял систему еле еле текущей водой, без напора. Но все осталось без изменений. У меня стоит циркуляционный насос, включал и его, но без эффекта. АОГВ включается в первый раз, нагревает носитель и минут через 20 отключается, и после вообще не включается. Видимо носитель очень горячий и терморегулятор не включает котел. Что мне делать, как избавиться от воздушной пробки. До замены бачка все работало.
schalke
закрытая система с насосом даже с воздухом в ней должна прогреватся,вы что-то делаете не правильно,краны все открыты?
Владимир Гурин
Да, все открыто
Владимир Гурин
может мне еще раз слить систему и заливать при постоянно открытом кране Маевского?
Inchin
Описать систему отопления и ее составляющие более подробно. Выложить схему СО в аксонометрии.
Что мне делать, как избавиться от воздушной пробки?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Что мне делать, как избавиться от воздушной пробки?
Нажмите, чтобы раскрыть...
schalke
циркуляция по малому кругу,а он сделан с уклоном?может насос не работает?как наполняете закрытую систему,барометр стоит?
иван филичкин
у вас нет циркуляции ну не совсем чтобы нет есть по чайной ложке,смотрите фильтра может сроду не воздушная а грязевая пробка даже подмоткой заткнуть может
Добрый день. У меня тоже проблема с воздухом в системе. У меня закрытая система отопления. Потек расширительный бачок, я слил воду, заменил бачок, заполнил систему. Запустил котел. Тепло стало только в одном месте, видимо тепло пошло по малому кругу. Я с помощью крана Маевского, стоящего на втором этаже спустил воздух. Но тепло так и не пошло на второй этаж. Я спустил воду по новой, заполнял систему еле еле текущей водой, без напора. Но все осталось без изменений. У меня стоит циркуляционный насос, включал и его, но без эффекта. АОГВ включается в первый раз, нагревает носитель и минут через 20 отключается, и после вообще не включается. Видимо носитель очень горячий и терморегулятор не включает котел. Что мне делать, как избавиться от воздушной пробки. До замены бачка все работало.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Добрый день. У меня тоже проблема с воздухом в системе. У меня закрытая система отопления. Потек расширительный бачок, я слил воду, заменил бачок, заполнил систему. Запустил котел. Тепло стало только в одном месте, видимо тепло пошло по малому кругу. Я с помощью крана Маевского, стоящего на втором этаже спустил воздух. Но тепло так и не пошло на второй этаж. Я спустил воду по новой, заполнял систему еле еле текущей водой, без напора. Но все осталось без изменений. У меня стоит циркуляционный насос, включал и его, но без эффекта. АОГВ включается в первый раз, нагревает носитель и минут через 20 отключается, и после вообще не включается. Видимо носитель очень горячий и терморегулятор не включает котел. Что мне делать, как избавиться от воздушной пробки. До замены бачка все работало.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Владимир Гурин
Все сделано с уклоном. Еще позавчера все работало, и циркуляция была. Когда сливал понятно вода грязная была, но не настолько что бы могла пробка грязевая организоваться
schalke
сейчас система работает не принудительно,по естественному уклону,я думаю что-то с насосом,байпасная линия закрыта на насосе?
Все сделано с уклоном. Еще позавчера все работало, и циркуляция была. Когда сливал понятно вода грязная была, но не настолько что бы могла пробка грязевая организоваться
Нажмите, чтобы раскрыть...
Все сделано с уклоном. Еще позавчера все работало, и циркуляция была. Когда сливал понятно вода грязная была, но не настолько что бы могла пробка грязевая организоваться
Нажмите, чтобы раскрыть...
Владимир Гурин
если насос выключен, то конечно она закрывается. так она и с насосом, и без него не хочет работать
schalke
если насос выключен-байпасная линия должна быть открыта,а если включен,то закрыта...но не сама,её надо руками.
если насос выключен, то конечно она закрывается. так она и с насосом, и без него не хочет работать
Нажмите, чтобы раскрыть...
если насос выключен, то конечно она закрывается. так она и с насосом, и без него не хочет работать
Нажмите, чтобы раскрыть...
Inchin
К сожалению, в большинстве случаев, так и приходиться делать. Но лучше бы, конечно, иметь на насосном узле шаровый обратный поплавковый клапан, который автоматически переключает СО из режима ЕЦ в ПЦ и наоборот. И ломаться в нём нечему. И что очень важно - имеет практически "нулевое" гидросопротивление (как просто участок трубы соответствующего диаметра) в режиме ЕЦ.
Поймите, что раз не выложили схему в аксонометрии, то будут только гадания на кофейной гуще. Ибо без такой схемы невозможно даже предположить, где может скапливаться воздушная пробка. Может где "горбы" в Вашей системе есть, может контруклоны, может РБ присоединен неверно и/или еще десяток причин.
Хотите действительно полезный совет - давайте схему в аксонометрии и побольше фото системы, котел, РБ, магистрали, присоединение радиаторов и т.д.
А пока, извините, задаёте вопрос по телефону автосервиса: "Скажите, что делать, если моя машина не едет?!" Ведь Вы же знаете, что Вам ответят на автосервисе. Думаете в Вашем случае с СО по-другому?
Все сделано с уклоном. Еще позавчера все работало, и циркуляция была. Когда сливал понятно вода грязная была, но не настолько что бы могла пробка грязевая организоваться
Нажмите, чтобы раскрыть...
Все сделано с уклоном. Еще позавчера все работало, и циркуляция была. Когда сливал понятно вода грязная была, но не настолько что бы могла пробка грязевая организоваться
Нажмите, чтобы раскрыть...
иван филичкин
искать пробку, то есть где то есть подъем трубы полностью или частично заполненый воздухом ,первое поднять давление в системе чтоб сдавить пузырь ,циркуляция должна увеличится,найдя просто просверлить или если возможно создать уклон для выхода воздуха
Что мне делать, как избавиться от воздушной пробки. До замены бачка все работало.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Что мне делать, как избавиться от воздушной пробки. До замены бачка все работало.
Нажмите, чтобы раскрыть...
schalke
почему пред бачком нет отключаещего устройства?я когда летом менял батарею с большим количеством секции тоже сливал воду, система тоже сначала воздушила но ВСЯ прогревалась не смотря на воздух,этому способствовал насос,потом стравил воздух через верхнюю точку-спускной краник маевского у меня стоит) и в радиаторах и всё.