maxigran
Здравствуйте.
Следующая ситуация:
Купили квартиру. 3-этажный дом послевоенной постройки, лет 60 ему. 2 этаж. Внизу магазин, наверху одна квартира. В квартире 70 м2 были установлены 4 древних чугунных радиатора дикого размера и веса, установлены в углах комнат. Места размещения неприемлемы, было принято решение перенести радиаторы к окнам.
Всего в квартире было 3 стояка.
Один стояк - основная труба - дюйм с четвертью, обратка дюйм. К этому стояку были подключены 2 самые большие батареи. Вход 3/4, выход на 1/2. Наверное, размером где-то метр на метр. Поднять может только 4 человека. Не скажу, что они были горячие, скорее теплые, внизу так вообще просто теплые, но предыдущие жильцы не жаловались на холод.
Второй стояк - основная 3/4, обратка 3/4.
Третий стояк - основная 3/4, обратка 1/2. Второй и третий стояки после перепланировки пришлось чутка подвинуть, точнее, под углом 90 градусов сделать обводы по стене. Соседи в квартире сверху не заметили переноса стояков, у них было тепло, тепло и осталось.
Что было сделано: старые радиаторы проданы, куплены довольно хорошие алюминиевые радиаторы российско-итальянского производства. С секции 200 Ватт по паспорту при температуре носителя 70 градусов.
Теперь конкретно по новому подключению.
На старый стояк, который самый большой, он у меня выше под номером один, так же подключены 2 новых радиатора, один на 10 секций, другой на 12. Но радиаторы теперь стоят от стояка на 6 метров каждая. Под полом проведен Al-pex 32 мм. Есть дешевенький пирометр. Его показания: температура стояка - 52 градуса, температура 1 секции радиатора сверху 40 градусов. Низ холодный, последняя секция холодная. Неприемлемо.
На другой стояк подключен радиатор 8 секция, стоит от стояка на 3,5 метра. Аль-пекса нет, идет ППР, вход 25, обратка 20, так же, как и было на старом радиаторе. Температура первой секции - 44 градуса, последней - 38. В принципе, со скрипом пойдет.
Третий стояк пока не трогали и не подключали радиатор.
Теперь вопрос - что делать?
Причина проблемы понятна - перенос батарей на несколько метров от стояка. Не важно, можно или не можно так делать, перепланировка квартиры могла идти только по такому плану.
Что предпринималось:
- изначально ставили на радиаторы терморегуляторы на 1/2, обратку на 1/2 с отсечным вентилем. Было чуть хуже.
- сняли терморегулятор, сделали чистый вход на радиатор на 3/4, ничего не изменилось.
- выкинули вообще все регулировочные и отсечные вентиля, сделали чистый вход на 3/4, обратку на дюйм. Температура немного поднялась, кажется, на 2 градуса.
- ближе к стоякам на каждой новой трубе есть вентиля-бабочки, если ими поработать, в частности, прикрыть немного вентиль обратки, радиатор становится теплее еще на градус-другой.
В принципе, я понимаю, что остается только вариант с циркуляционным насосом. Может, я ошибаюсь? Может, могут быть еще какие предложения? Байпас перед радиатором не сделать для эксперимента?
Если ставить циркуляционный насос, а точнее, насосы - стояков-то три, тогда сразу куча вопросов:
- на обратку или главную трубу? Мне кажется, что на обратку.
- возле батарей или рядом со стояками?
- какой минимальной мощности можно поставить?
- не испортит ли насос ситуацию у соседей сверху.