Подскажите пожалуйста. Достал гул из подвала, 10-ти этажка. Попав в подвал,после обследования всей системы отопления,понял что гул появляется после насоса где-то в районе коллектора на 4-ре контура системы отопления,идёт вибрация которая передаётся в бетонные стены через вибрирующие трубы,квартира на 1-м этаже.Спецы подскажите из-за чего может появляться вибрация.Чтобы натыкать носом гл.инженера УК Для устранения недостатков.А то говорят что у них всё хорошо работает.Дому 1 год.
T_Vlad
Вибрация в подшипниках насоса исключается. За год насос развалился бы.
А вот дальше причин может быть много. Это турбулентность на изгибах, и на задвижках, но скорее всего неровная крыльчатка насоса создаёт лёгкую пульсацию потока. Пульсация именно лёгкая, иначе она бы разбила подшипники насоса, но эта пульсация на каком то участке трубы создаёт резонанс. Нужно этот участок скрепить с соседними трубами, или стеной, чтобы погасить резонанс. Только нужно учитывать тепловое смещение труб
Glory Const
Там только воздух может давать шум. Но по трубам такой шум не передаётся. Может быть кавитация от насоса.
Я бы советовал проверить деаэратор, насос (возможно установили меньшей мощности, но включили на максимальную скорость), либо перемудрили с диаметрами труб около насоса. Также возможно в трубах есть какие-то механические части или слишком близко от насоса находятся тройники, колена или другие части системы. из-за этого при некоторых условиях, может образовываться кавитация и шум.
Также возможно это при низком давлении теплоносителя в системе.
Смотрите клапана может быть обрыв седла стоит с перекосом.
иван филичкин
это может быть как в органе ,а эту вибрацию убрать не так просто даже если все намертво закрепить может не получится ,скорей всего резонанс и то не полный ,а то бы они шевелились как живые
Кавитация это шипящий (шуршащий) шум, механические примеси - свист, а у топикстартера вибрация
Нажмите, чтобы раскрыть...
Кавитация это шипящий (шуршащий) шум, механические примеси - свист, а у топикстартера вибрация
Нажмите, чтобы раскрыть...
Andron2
Ну вот картина прорисовывается. Мужики если скину фотки датчиков,расположение всей системы, подумаете чего и как?
Andron2
Пульсация присутствует когда вода бежит из крана в квартире.Но это с бойлера,теплообменника (если правильно выражаюсь).В этом контуре тишина. Может и в системе отопления такая же пульсация из-за крыльчатки?
Вибрация в подшипниках насоса исключается. За год насос развалился бы.
А вот дальше причин может быть много. Это турбулентность на изгибах, и на задвижках, но скорее всего неровная крыльчатка насоса создаёт лёгкую пульсацию потока. Пульсация именно лёгкая, иначе она бы разбила подшипники насоса, но эта пульсация на каком то участке трубы создаёт резонанс. Нужно этот участок скрепить с соседними трубами, или стеной, чтобы погасить резонанс. Только нужно учитывать тепловое смещение труб
Нажмите, чтобы раскрыть...
Вибрация в подшипниках насоса исключается. За год насос развалился бы.
А вот дальше причин может быть много. Это турбулентность на изгибах, и на задвижках, но скорее всего неровная крыльчатка насоса создаёт лёгкую пульсацию потока. Пульсация именно лёгкая, иначе она бы разбила подшипники насоса, но эта пульсация на каком то участке трубы создаёт резонанс. Нужно этот участок скрепить с соседними трубами, или стеной, чтобы погасить резонанс. Только нужно учитывать тепловое смещение труб
Нажмите, чтобы раскрыть...
Andron2
А как выглядит деаэратор,где стоит? Про насос тоже есть подозрения,потому что стоят 2-шт параллельно и они какие-то маленькие,мощность потом гляну.
Там только воздух может давать шум. Но по трубам такой шум не передаётся. Может быть кавитация от насоса.
Я бы советовал проверить деаэратор, насос (возможно установили меньшей мощности, но включили на максимальную скорость), либо перемудрили с диаметрами труб около насоса. Также возможно в трубах есть какие-то механические части или слишком близко от насоса находятся тройники, колена или другие части системы. из-за этого при некоторых условиях, может образовываться кавитация и шум.
Также возможно это при низком давлении теплоносителя в системе.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Там только воздух может давать шум. Но по трубам такой шум не передаётся. Может быть кавитация от насоса.
Я бы советовал проверить деаэратор, насос (возможно установили меньшей мощности, но включили на максимальную скорость), либо перемудрили с диаметрами труб около насоса. Также возможно в трубах есть какие-то механические части или слишком близко от насоса находятся тройники, колена или другие части системы. из-за этого при некоторых условиях, может образовываться кавитация и шум.
Также возможно это при низком давлении теплоносителя в системе.
где-то в районе коллектора на 4-ре контура системы
Нажмите, чтобы раскрыть...
где-то в районе коллектора на 4-ре контура системы
Нажмите, чтобы раскрыть...
Нажмите, чтобы раскрыть...
Andron2
Клапана, это по моему краны которые перекрывают подачу после насоса на коллекторе, который делит на 4 отвода. т.е вход 1. выходов 4?. Проверить путём перекрывания?
Предположу что какая нибудь задвижка дроселит. Для локализации если есть возможность поочерёдно позакрывайте ветки. Только запоминать нужно, положение крана и сколько оборотов, часто система отбалансирована обычными кранами, собьёте, потом замучаетесь балансировать.