Котел Demrad Nepto нкт2 20//24 постоянно останавливается по давлению воды
Anatol61
Один мастер был проверял расширительный бак подкачал воздух через 2 дня то же самое
котел может работать день, два а может выбивать каждые 2-3 часа
Второй мастер поставил больший расширительный бак на 10 литров
Эфекта ни какого
Залил в систему герметик BCG 30E, пишут затягивает протечки
Давление вроде стоит 2,0-2,2 а раз в день котел все равно вырубает
помогите советом что делать протечки искал вроде нету и без разницы использую горячую воду или нет
Inchin
Надо бы провести гидроопрессовку системы, чтобы найти утечки. Постоянная же подпитка (долив) очень вредна для котла и системы.
При исправном расширительном баке давление в холодной системе должно быть около 1-1,2 Бар. На горячей системе давление должно быть не больше 1,8-2,0 Бар. И если система не худая, то она не требует подпитки пятилетками. Как система охлаждения нового авто-иномарки.
Давление вроде стоит 2,0-2,2 а раз в день котел все равно вырубает
помогите советом что делать протечки искал вроде нету
Нажмите, чтобы раскрыть...
Давление вроде стоит 2,0-2,2 а раз в день котел все равно вырубает
помогите советом что делать протечки искал вроде нету
Нажмите, чтобы раскрыть...
Anatol61
да в добавление поставил манометр на радиатор
при работе котла давление 2,1-2,2 а когда котел стоит 1,5-1,6
если уставку температуры поставить больше то котел еще работает а если уменьшить то останавливается каждые 3-4 часа
Один мастер был проверял расширительный бак подкачал воздух через 2 дня то же самое
котел может работать день, два а может выбивать каждые 2-3 часа
Второй мастер поставил больший расширительный бак на 10 литров
Эфекта ни какого
Залил в систему герметик BCG 30E, пишут затягивает протечки
Давление вроде стоит 2,0-2,2 а раз в день котел все равно вырубает
помогите советом что делать протечки искал вроде нету и без разницы использую горячую воду или нет
Нажмите, чтобы раскрыть...
Один мастер был проверял расширительный бак подкачал воздух через 2 дня то же самое
котел может работать день, два а может выбивать каждые 2-3 часа
Второй мастер поставил больший расширительный бак на 10 литров
Эфекта ни какого
Залил в систему герметик BCG 30E, пишут затягивает протечки
Давление вроде стоит 2,0-2,2 а раз в день котел все равно вырубает
помогите советом что делать протечки искал вроде нету и без разницы использую горячую воду или нет
Нажмите, чтобы раскрыть...
иван филичкин
может испарять через лопнутый теплообменник ,стравливать через предохранительный ,через воздухосбросник,а может просто из за датчика давления если давление в норме
Один мастер был проверял расширительный бак подкачал воздух через 2 дня то же самое
котел может работать день, два а может выбивать каждые 2-3 часа
Второй мастер поставил больший расширительный бак на 10 литров
Эфекта ни какого
Залил в систему герметик BCG 30E, пишут затягивает протечки
Давление вроде стоит 2,0-2,2 а раз в день котел все равно вырубает
помогите советом что делать протечки искал вроде нету и без разницы использую горячую воду или нет
да в добавление поставил манометр на радиатор
при работе котла давление 2,1-2,2 а когда котел стоит 1,5-1,6
если уставку температуры поставить больше то котел еще работает а если уменьшить то останавливается каждые 3-4 часа
Нажмите, чтобы раскрыть...
Один мастер был проверял расширительный бак подкачал воздух через 2 дня то же самое
котел может работать день, два а может выбивать каждые 2-3 часа
Второй мастер поставил больший расширительный бак на 10 литров
Эфекта ни какого
Залил в систему герметик BCG 30E, пишут затягивает протечки
Давление вроде стоит 2,0-2,2 а раз в день котел все равно вырубает
помогите советом что делать протечки искал вроде нету и без разницы использую горячую воду или нет
да в добавление поставил манометр на радиатор
при работе котла давление 2,1-2,2 а когда котел стоит 1,5-1,6
если уставку температуры поставить больше то котел еще работает а если уменьшить то останавливается каждые 3-4 часа
Нажмите, чтобы раскрыть...
Нажмите, чтобы раскрыть...
Inchin
Сначала сделайте гидроопрессовку с отключенным котлом, и устраните возможные утечки.
Если же после этого с работающим котлом, давление снова будет падать - то утечка в котле. Вызывайте сервисника по котлам, чтобы он устранил неисправность котла.
А постоянной подпиткой - убъете и котел и свою систему.
да в добавление поставил манометр на радиатор
при работе котла давление 2,1-2,2 а когда котел стоит 1,5-1,6
если уставку температуры поставить больше то котел еще работает а если уменьшить то останавливается каждые 3-4 часа
Нажмите, чтобы раскрыть...
да в добавление поставил манометр на радиатор
при работе котла давление 2,1-2,2 а когда котел стоит 1,5-1,6
если уставку температуры поставить больше то котел еще работает а если уменьшить то останавливается каждые 3-4 часа
Нажмите, чтобы раскрыть...
иван филичкин
так у вас утечка и не плохая если через 3-4 часа выключается это стакан воды а то и два в зависимости от системы
самое плохое что я не вижу протечек и котел может работать сутки двое если добавить уставку по температуре
и давление держится пока он работает, а потом подходишь и он стоит давление 0
в сервис звонил они ничем не могут помочь
где искать протечку просто не знаю
по совету сервиса залил в систему Герметик немецкий результата ноль
иван филичкин
так у вас в расширителе воздуха нет,так и работает пока температура есть
самое плохое что я не вижу протечек и котел может работать сутки двое если добавить уставку по температуре
и давление держится пока он работает, а потом подходишь и он стоит давление 0
в сервис звонил они ничем не могут помочь
где искать протечку просто не знаю
по совету сервиса залил в систему Герметик немецкий результата ноль
Нажмите, чтобы раскрыть...
самое плохое что я не вижу протечек и котел может работать сутки двое если добавить уставку по температуре
и давление держится пока он работает, а потом подходишь и он стоит давление 0
в сервис звонил они ничем не могут помочь
где искать протечку просто не знаю
по совету сервиса залил в систему Герметик немецкий результата ноль
Нажмите, чтобы раскрыть...
Inchin
Anatol61,
Вы давление в воздушной камере РБ проверяли (при отключенном от системы РБ)?Anatol61
Anatol61
так ставили и другой расширительный бак на 10 литров никакого эффекта
Inchin
Вопрос был другой. Проверяли или нет? Судя по Вашим описаниям проблема может быть не только в утечке, но и в РБ.
так ставили и другой расширительный бак на 10 литров никакого эффекта
Нажмите, чтобы раскрыть...
так ставили и другой расширительный бак на 10 литров никакого эффекта
Нажмите, чтобы раскрыть...
Anatol61
в результате оказалось потек теплообменник и сломалась клипса на одной трубке
а герметик помог теплообменник затянуло больше не течет
проблему нашел только 4й мастер