рубли

Откуда воздух в СО открытого типа?

  • Двухэтажный дом. Отопление было только на 1 этаже. Подача шла под подоконниками по кругу, у пола обратка. Подача на 2 этаж была сделана до середины первого и поставлен кран. Раньше там собирался воздух, который я спускал 1 раз в месяц. Сейчас подключил одну комнату на 2 этаже и врезался в подачу на первом по лучевой схеме. В комнате 2 радиатора. Дом кирпичный и при установке радиаторов один оказался чуть выше. И вот в нём стал скапливаться воздух. В подвале у меня 2 котла: угольный (без насоса) и электрический (с насосом), включены параллельно, могут работать одновременно не мешая друг другу. Днём работает угольный, воздуха в системе нет или есть, но очень мало, к вечеру слабее греют 1-2 секции (из 10) одного верхнего радиатора. Ночью с 11 до 7 утра работает электрокотёл и в 7 утра верхняя батарея завоздушена полностью. По моим рассуждениям воздух идёт от электрокотла с насосом, а точнее думаю от работающего насоса (зелёный ВИЛОА или ВАЛИО или как то похоже называется). Если кто сталкивался с похожей ситуацией, подскажите, что делать (насос не текёт).
  • До какой температуры электрокотел разогревает теплоноситель? Случай редкий, но может быть что растворенный в воде кислород. Такое происходит при нагреве свыше 7о гр.Цельсия, вариант второй - подсос в системе. Есть возможность регулировки температуры на электрокотле? если да, то погоняйте его день с температурой до 70 (50-60 гр), если воздух появиться, значит нужно искать подсос. Пока такие варианты.
    artym2003 artym2003 сказал(а):
    artym2003artym2003 сказал(а):
    Двухэтажный дом. Отопление было только на 1 этаже. Подача шла под подоконниками по кругу, у пола обратка. Подача на 2 этаж была сделана до середины первого и поставлен кран. Раньше там собирался воздух, который я спускал 1 раз в месяц. Сейчас подключил одну комнату на 2 этаже и врезался в подачу на первом по лучевой схеме. В комнате 2 радиатора. Дом кирпичный и при установке радиаторов один оказался чуть выше. И вот в нём стал скапливаться воздух. В подвале у меня 2 котла: угольный (без насоса) и электрический (с насосом), включены параллельно, могут работать одновременно не мешая друг другу. Днём работает угольный, воздуха в системе нет или есть, но очень мало, к вечеру слабее греют 1-2 секции (из 10) одного верхнего радиатора. Ночью с 11 до 7 утра работает электрокотёл и в 7 утра верхняя батарея завоздушена полностью. По моим рассуждениям воздух идёт от электрокотла с насосом, а точнее думаю от работающего насоса (зелёный ВИЛОА или ВАЛИО или как то похоже называется). Если кто сталкивался с похожей ситуацией, подскажите, что делать (насос не текёт).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Двухэтажный дом. Отопление было только на 1 этаже. Подача шла под подоконниками по кругу, у пола обратка. Подача на 2 этаж была сделана до середины первого и поставлен кран. Раньше там собирался воздух, который я спускал 1 раз в месяц. Сейчас подключил одну комнату на 2 этаже и врезался в подачу на первом по лучевой схеме. В комнате 2 радиатора. Дом кирпичный и при установке радиаторов один оказался чуть выше. И вот в нём стал скапливаться воздух. В подвале у меня 2 котла: угольный (без насоса) и электрический (с насосом), включены параллельно, могут работать одновременно не мешая друг другу. Днём работает угольный, воздуха в системе нет или есть, но очень мало, к вечеру слабее греют 1-2 секции (из 10) одного верхнего радиатора. Ночью с 11 до 7 утра работает электрокотёл и в 7 утра верхняя батарея завоздушена полностью. По моим рассуждениям воздух идёт от электрокотла с насосом, а точнее думаю от работающего насоса (зелёный ВИЛОА или ВАЛИО или как то похоже называется). Если кто сталкивался с похожей ситуацией, подскажите, что делать (насос не текёт).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Видимо уклон в системе не достаточен что бы ему выходить в расширитель, открытая система должна быть сделана по принципу естественной циркуляции.
    А вообще, воздух в СО образуется за счёт медленного нагревания жидкости, где происходит последовательное выкипание.
  • А еще возможно развитие бактерий , продукт жизнедеятельности которых - газы. Погуглите на эту тему , залейте химию и будет счастье.
  • похожая ситуация, насос Вило, недавно подключил второй этаж,две батареи, уже неделю воздух спускаю с верхних батарей,со временем это пройдёт)
  • Решил проблему, переделав открытую систему в закрытую (почти как в "Бриллиантовой руке", только наоборот). Установил закрытый расширительный бак для систем отопления, дал воде остыть до комнатной температуры, спустил воздух и перекрыл старый открытый расширительный бак. Всё заработало. Уже сутки в системе нет воздуха. Мои ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ: скорее всего был подсос воздуха, который создавал насос. Думаю, что сейчас, когда вода в системе разогревается до 90 градусов и создаётся в это время давление в 1,5 чего то там, то может появиться подтекание в месте подсоса. В моём случае я могу осмотреть всю систему за исключением угольного чугунного котла. Если найду течь - отпишусь.
    Спасибо всем откликнувшимся.
  • подсос воздуха?просто надо было..
    artym2003 artym2003 сказал(а):
    artym2003artym2003 сказал(а):
    Мои ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ: скорее всего был подсос воздуха, который создавал насос.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Мои ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ: скорее всего был подсос воздуха, который создавал насос.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    artym2003 artym2003 сказал(а):
    artym2003artym2003 сказал(а):
    спустил воздух
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    спустил воздух
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Интересно, интересно...
    schalke schalke сказал(а):
    schalkeschalke сказал(а):
    подсос воздуха?просто надо было..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    подсос воздуха?просто надо было..
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • При недостаточном (по паспорту насоса) давлении в насосе возникала кавитация, и насос гнал пузыри в систему.
    После дого как сделали давление выше минимально допустимого (по паспорту насоса) - кавитация прекратилась.
    Прочтите в паспорте, какое максимальное давление допустимо для котла. Это чтобы не взорвался котел.
    artym2003 artym2003 сказал(а):
    artym2003artym2003 сказал(а):
    Решил проблему, переделав открытую систему в закрытую (почти как в "Бриллиантовой руке", только наоборот). Установил закрытый расширительный бак для систем отопления, дал воде остыть до комнатной температуры, спустил воздух и перекрыл старый открытый расширительный бак. Всё заработало. Уже сутки в системе нет воздуха.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Решил проблему, переделав открытую систему в закрытую (почти как в "Бриллиантовой руке", только наоборот). Установил закрытый расширительный бак для систем отопления, дал воде остыть до комнатной температуры, спустил воздух и перекрыл старый открытый расширительный бак. Всё заработало. Уже сутки в системе нет воздуха.
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Кавитация - это особенности работы насоса (шум, износ, вибрация...). Причиной появления воздуха в системе это быть не может.
    Электрокотёл имеет 4-х кратный запас по давлению, на угольный (из чугуна) паспорт потерян, но думаю, что тоже не меньше.

  • Из Википедии:
    "Кавита́ция (от лат. cavita — пустота) — процесс парообразования и последующей конденсации пузырьков пара в потоке жидкости, сопровождающийся шумом и гидравлическими ударами, образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных паром самой жидкости, в которой возникает. Кавитация возникает в результате местного понижения давления в жидкости, которое может происходить либо при увеличении её скорости (гидродинамическая кавитация), либо при прохождении акустической волны большой интенсивности во время полупериода разрежения (акустическая кавитация), существуют и другие причины возникновения эффекта"
    artym2003 artym2003 сказал(а):
    artym2003artym2003 сказал(а):
    Кавитация - это особенности работы насоса (шум, износ, вибрация...). Причиной появления воздуха в системе это быть не может.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Кавитация - это особенности работы насоса (шум, износ, вибрация...). Причиной появления воздуха в системе это быть не может.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Inchin,
    Уточняю: кавитация влияет на особенности работы насоса (шум, износ, вибрация...). Причиной появления воздуха в системе отопления это быть не может.
    Образование пара происходит при 100 градусах от нагрева или при очень низком давлении (очень примерно 0,1 Bar при комнатной температуре). Не учитывая процесс испарения, что к системе отопления не имеет никакого отношения.Inchin


  • Вы воду в систему добавляли после спуска воздуха? А в неподготовленной воде (обычная водопроводная вода) растворены газы. Они выделялись при кавитации, и не смешиваясь с водой выходили в верхнюю точку. Нужно также учесть что растворимость газов в воде, при повышении температуры, снижается. Таким образом прогрев закрытую систему до 80-90°С Вы позволяете газам отделиться от воды, и в дальнейшем воздуху в системе появляться будет не от куда.
    artym2003 artym2003 сказал(а):
    artym2003artym2003 сказал(а):
    Кавитация - это особенности работы насоса (шум, износ, вибрация...). Причиной появления воздуха в системе это быть не может.
    Электрокотёл имеет 4-х кратный запас по давлению, на угольный (из чугуна) паспорт потерян, но думаю, что тоже не меньше.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Кавитация - это особенности работы насоса (шум, износ, вибрация...). Причиной появления воздуха в системе это быть не может.
    Электрокотёл имеет 4-х кратный запас по давлению, на угольный (из чугуна) паспорт потерян, но думаю, что тоже не меньше.


    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Очень даже имеет отношение. Ещё раз прочтите, что такое кавитация. Это в том числе, когда насос гонит пузыри в систему.
    artym2003 artym2003 сказал(а):
    artym2003artym2003 сказал(а):
    Уточняю: кавитация влияет на особенности работы насоса (шум, износ, вибрация...). Причиной появления воздуха в системе отопления это быть не может.
    Образование пара происходит при 100 градусах от нагрева или при очень низком давлении (очень примерно 0,1 Bar при комнатной температуре). Не учитывая процесс испарения, что к системе отопления не имеет никакого отношения.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Уточняю: кавитация влияет на особенности работы насоса (шум, износ, вибрация...). Причиной появления воздуха в системе отопления это быть не может.
    Образование пара происходит при 100 градусах от нагрева или при очень низком давлении (очень примерно 0,1 Bar при комнатной температуре). Не учитывая процесс испарения, что к системе отопления не имеет никакого отношения.

    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.