Работает один радиатор из четырех (лучевка)

  • Система:
    Двухконтурный настенный газовый котел Buderus Logamax U052-28К, до коллекторов металлопластик 26мм.
    Первый этаж - теплый пол 5 контуров металлопластиковая труба диаметр 16мм. Насосно-смесительный узел IsoTherm.
    Второй этаж - лучевая схема, четыре радиатора Buderus, металлопластик 16мм.
    В этом году дополнительно подключил один радиатор в гостевом домике и один в гараже (радиаторы 5 и 6). В сумме около 40м трубы 26мм.
    Проблема: на втором этаже работает только один радиатор. Если его перекрыть на коллекторе или термоголовкой, то ничего не меняется, остальные не нагреваются. Дважды повышали давление в системе, сейчас 2,0. Воздух с радиаторов выпускали, на коллекторах есть автоматические воздушники.
    Также перекрывали вентиля на вновь подключенных радиаторах - без изменений.





  • Сегодня от безысходности и в предверии нашествия гостей решил еще раз проверить радиаторы на наличие воздуха. На удивление из единственного работающего радиатора вышло много воздуха, из холодных бежала сразу вода. Затем на коллекторе открыл вентили холодных радиаторов ( в последний раз открывал-закрывал ветки системы, хотел увидеть хоть небольшое движение расходомеров относительно нулевого положения, а в оконцовке видимо оставил закрытыми). Хз, что изменилось на этот раз, но вода пошла! Все четыре радиатора горячие!
    Теперь все-таки необходимо разобраться с первым этажом, узел смесительный работает неправильно. Он должен регулировать температуру теплого пола относительно температуры первичного контура, а сейчас трехпозиционный клапан находится в крайнем левом положении, а темпераура 60°С. Если поворачивать его направо, то начинает расти температура за пределы шкалы. Аварийный термостат, выключающий насос узла стоит на 50°C, т.е. видимо работа насоса узла не влияет на температуру ТП. До тех сантехников, что поставили узел изначально, уже не дозвониться, буду ставить сам по мануалу.
  • Разобрался в причине отсутствия тепла на втором этаже. Регулировочные вентили на коллекторе не открывались до конца, даже когда я совсем откручивал регулировочные колпачки. Видимо прикипели и пружина не справлялась. Я отверткой понажимал на шток вентиля (под колпачком) и восстановил проток воды. Может кому-то эта информация поможет.