  • Всем привет. Проблема такая: в десяти этажном пяти подъездном доме двухтрубная система с верхней подачей (ЖКХ). От жильцов часто поступают жалобы на холодные батареи. Причём, только на третьем этаже, другие молчат. Никак не можем понять, почему. Пробовали разные варианты. Переставляли радиаторы с других этажей, холодные только на третьем. Если дело в разности давлений, то не пойму, как на это влияет разные диаметры труб.
  • А подводка к радиаторам? А если она забитая?
    Кстати, по всем квартирам всех подъездов на 3 этаже такая проблема?
    АС. АС. сказал(а):
    АС.АС. сказал(а):
    Переставляли радиаторы с других этажей, холодные только на третьем.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Переставляли радиаторы с других этажей, холодные только на третьем.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Проведя консилиум, мы поняли, что в районе третьего этажа в подаче и обратке выравнивается давление (не вовсех стояках), потому в радиаторе нет циркуляции. Только никак не сообразим, как с этим бороться. Я слышал про "петлю Тихельмана", но её расчёт очень сложный и не знаю, поможет-ли нам она.
  • :clapping::clapping::clapping:
    АС. АС. сказал(а):
    АС.АС. сказал(а):
    в районе третьего этажа в подаче и обратке выравнивается давление
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    в районе третьего этажа в подаче и обратке выравнивается давление
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    АС. АС. сказал(а):
    АС.АС. сказал(а):
    двухтрубная система
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    двухтрубная система
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :clapping::clapping::clapping:
  • Придумайте, как это изобразить и разместить здесь
  • Далее, в качестве примера приведу гидравлический расчет такой вертикальной двухтрубной системы. Для упрощения понимания рассчитывал только пять стояков и одинаковые теплопотери во всех комнатах.
    2тр.ДШ.5см.10эт.ВР1.jpg
    Также к посту приложена эта схема в нормальной разборчивости в формате ПДФ
    Обратите внимание на самый правый стояк. Даже при исправно работающем авторегуляторе давлений обеспечивающем перепад между стояками в 34 кПа, перепады давления на отводах к радиаторам этого стояка уже стали совершенно неверными.
    Причина, демонтаж радиаторного термоклапана в помещении №110 (самое правое, самое нижнее).
    Сейчас расскажу, что именно можно увидеть при анализе этого гидравлического расчета.
    Почему именно в районе 3-5 этажа исчезает необходимый перепад давлений, или даже вовсе в стояке обратки давление становиться больше, чем в подаче (опрокидывается циркуляция).
    Рассмотрим тот же самый правый стояк на схеме. Тот вертикальный ряд радиаторов (второй справа), который проходит через помещение №109.
    Смотрите как меняется перепад давлений на радиаторных термоклапанах разных этажей сверху-вниз: (А от наличия этого перепада и будет зависеть будет ли происходить циркуляция через радиаторы (или другие отопительные приборы).
    10 этаж - 8812 Паскаль
    9 - 7204 Па
    8 - 5914 Па
    7 - 4952 Па
    6 - 4314 Па
    5 - 4000 Па
    4 - 4008 Па
    3 - 4333 Па
    2 - 4978 Па
    1 - 5987 Па
    Видим, что самый небольшой перепад на 5 этаже - 4000 Па. Но это, замечу при правильном функционировании авторегулятора перепада давлений, обеспечивающего разность давлений на стояках 34000 Па.
    Представим себе, что перепад на стояках будет меньше, из-за отстутствия авторегулятора перепада или его неверной настройки. И из всех давлений по этажам вычтем пусть 4000 Па.
    Получится по этажам так:
    3204
    1914
    952
    314
    0
    8
    333
    978
    1987
    И видим, что на 4 и 5 этажах радиаторы работать не смогут в принципе.
    Чтобы не случалось таких ситуаций (и чтобы термоклапаны разных этажей не влияли на работу радиаторов других этажей), систему проектируют так, чтобы для нормальной работы, на всех радиаторных термоклапанах перепад давлений был не менее 10000 Паскаль.
    АС. АС. сказал(а):
    АС.АС. сказал(а):
    Проведя консилиум, мы поняли, что в районе третьего этажа в подаче и обратке выравнивается давление (не вовсех стояках), потому в радиаторе нет циркуляции. Только никак не сообразим, как с этим бороться. Я слышал про "петлю Тихельмана", но её расчёт очень сложный и не знаю, поможет-ли нам она.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Проведя консилиум, мы поняли, что в районе третьего этажа в подаче и обратке выравнивается давление (не вовсех стояках), потому в радиаторе нет циркуляции. Только никак не сообразим, как с этим бороться. Я слышал про "петлю Тихельмана", но её расчёт очень сложный и не знаю, поможет-ли нам она.
    Нажмите, чтобы раскрыть...