рубли

Котел Die Dietrich и 4 контура отопления

  • Добрый день!
    Есть котел DTG X..N и 4 контура отопления, идущие в разные помещения.
    Необходимо часть из этих контуров сделать "холодными" - держать температуру не выше +3..+5 градусов в конечном помещении. Посоветуйте как можно реализовать такую схему?
    Спасибо


  • Кран или вентиль на каждый контур и будет вам счастье.
    Если все контура расходятся с одной точки, проще сделать там гребёнку (коллектор) с кранами или вентилями. Так будете управлять любой веткой.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Александр Антипов Александр Антипов сказал(а):
    Александр АнтиповАлександр Антипов сказал(а):
    Необходимо часть из этих контуров сделать "холодными" - держать температуру не выше +3..+5 градусов в конечном помещении. Посоветуйте как можно реализовать такую схему?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Необходимо часть из этих контуров сделать "холодными" - держать температуру не выше +3..+5 градусов в конечном помещении. Посоветуйте как можно реализовать такую схему?
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    [​IMG]
    [​IMG]
  • Предлагаемые выше гребенки, на мой взгляд не обеспечат необходимую температуру помещений, т.к. установленные на них термоголовки обеспечивают ту или иную температуру теплоносителя в контуре, которая НЕ БУДЕТ ПРИВЯЗАНА к необходимой температуре, т.к. погода на улице меняется и охлаждение нужных вам помещений будет меняться вне установки термоголовок. Если "холодные" помещения расположены рядом, то целесообразно поставить смеситель типа "ESBE" с ручной регулировкой и включать насос этих контуров от простого температурного датчика в одном холодном помещении.теплоносителя
  • Зачем на них ставить термоголовки? Человеку достаточно поддерживать плюсовую температуру в них, не нужно ему точные цифры. Это вполне можно добиться вентилем. А встроить туда ещё и насос это лишние траты. За те же деньги можно на каждый радиатор установить радиаторную термоголовку и выставив на ней необходимую температуру, закрыть вопрос. А если есть возможность впаяться в магистраль каждой комнаты, это можно сделать вообще 2-мя термоголовками.
    guard-heat guard-heat сказал(а):
    guard-heatguard-heat сказал(а):
    Предлагаемые выше гребенки, не обеспечат необходимую температуру помещений, т.к. установленные на них термоголовки обеспечивают ту или иную температуру теплоносителя в контуре
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Предлагаемые выше гребенки, не обеспечат необходимую температуру помещений, т.к. установленные на них термоголовки обеспечивают ту или иную температуру теплоносителя в контуре
    теплоносителя
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Термоголовки установлены на гребенке, которую предлагаете Вы на среднем рисунке. Именно они и будут обеспечивать ОПРЕДЕЛЕННУЮ ВАМИ температуру ТОЛЬКО теплоносителя. Какая же температура будет в холодном помещении ЛЕТОМ?
  • Я искал фото коллекторов, чтобы выложить. Да и вроде как это вентили, а не термоголовки.
    guard-heat guard-heat сказал(а):
    guard-heatguard-heat сказал(а):
    Термоголовки установлены на гребенке, которую предлагаете Вы на среднем рисунке.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Термоголовки установлены на гребенке, которую предлагаете Вы на среднем рисунке.
    Нажмите, чтобы раскрыть...