Помогите, пожалуйста. Проектируем, мини-ремонт. Впоследствии, после ремонта, будет установлено отопление. Выбираем место установки настенного газового котла, предположительно ARISTONGENUSEVO 24 FF. Единственным удобным местом расположения, в квартире оказывается, «ниша» на лоджии, между стеной и окном, которое заделывается утеплителем (кирпичами?) и обшивается металлическими листами. Соответственно газовый котел оказывается в изолированном пространстве, обложенным по бокам утеплителем. Место настолько мало, что котел левой и правой стенкой корпуса будет упираться в утеплитель, почти без зазора между ними. (С верней и нижней части котла, есть пространство).
Вопросы:
Насколько правильна, такая установка котла?
Не помешает ли, отсутствие свободного пространства с левой и правой стороны котла его установке, эксплуатации и дальнейшему тех. обслуживанию?
У нас климат достаточно теплый, так что вопросы с замерзанием котла, отпадают сами собой. Но вот, такая, излишняя теплоизоляция, не приведет ли к перегреву и/или каким либо другим аномалиям в работе устройства?
Помогите, пожалуйста. Проектируем, мини-ремонт. Впоследствии, после ремонта, будет установлено отопление. Выбираем место установки настенного газового котла, предположительно ARISTONGENUSEVO 24 FF. Единственным удобным местом расположения, в квартире оказывается, «ниша» на лоджии, между стеной и окном, которое заделывается утеплителем (кирпичами?) и обшивается металлическими листами. Соответственно газовый котел оказывается в изолированном пространстве, обложенным по бокам утеплителем. Место настолько мало, что котел левой и правой стенкой корпуса будет упираться в утеплитель, почти без зазора между ними. (С верней и нижней части котла, есть пространство).
Вопросы:
Насколько правильна, такая установка котла?
Не помешает ли, отсутствие свободного пространства с левой и правой стороны котла его установке, эксплуатации и дальнейшему тех. обслуживанию?
У нас климат достаточно теплый, так что вопросы с замерзанием котла, отпадают сами собой. Но вот, такая, излишняя теплоизоляция, не приведет ли к перегреву и/или каким либо другим аномалиям в работе устройства?Помогите, пожалуйста. Проектируем, мини-ремонт. Впоследствии, после ремонта, будет установлено отопление. Выбираем место установки настенного газового котла, предположительно ARISTONGENUSEVO 24 FF. Единственным удобным местом расположения, в квартире оказывается, «ниша» на лоджии, между стеной и окном, которое заделывается утеплителем (кирпичами?) и обшивается металлическими листами. Соответственно газовый котел оказывается в изолированном пространстве, обложенным по бокам утеплителем. Место настолько мало, что котел левой и правой стенкой корпуса будет упираться в утеплитель, почти без зазора между ними. (С верней и нижней части котла, есть пространство).
Вопросы:
Насколько правильна, такая установка котла?
Не помешает ли, отсутствие свободного пространства с левой и правой стороны котла его установке, эксплуатации и дальнейшему тех. обслуживанию?
У нас климат достаточно теплый, так что вопросы с замерзанием котла, отпадают сами собой. Но вот, такая, излишняя теплоизоляция, не приведет ли к перегреву и/или каким либо другим аномалиям в работе устройства?
basepkb14
Согласно п. 6.17-6.18 СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем..." рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования соблюдать следующие условия:
- высота не менее 2,5 м (2м - при мощности оборудования менее 60кВт);
- естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час;
приток-в объеме вытяжки.
- оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03м2 на 1м3 объема помещения, площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8м2 при толщине стекла не менее 3мм, 1,0м2 - при 4мм и 1,5м2 при - 5мм.
В соответствии с СП 60.13330 п.6.6.4 (г) и п.7.2 CП 62.13330.2011 помещение, в котором устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме, должно быть оснащено системой контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов в помещение с постоянным присутствием людей (например кухня). На газопроводе в помещении, где установлен котел, по ходу газа установить клапан термозапорный КТЗ 01-001-20, клапан электромагнитный КЗЭГ-НД Ду20 с сигнализаторами загазованности на угарный газ и метан.
Требования к объему помещения смотреть требования стандарта ВДПО 06-01-2013 п. 9.2.
Минимальные расстояния приближения от боковых стенок котла принимать согласно инструкций завода-изготовителя (паспорт на котел)
например кухня