Здравствуйте, господа знающие.
Возникла проблема с газовым котлом. Начну с самого начала, ибо в правильности своих действий сомневаюсь.
После наступления холодов решил проверить работоспособность котла. После заполнения воды заметил течь с самого котла, долго не мог найти, пока почти полность не разобрал его. Протекало с бочка котла, а точнее с трещины (хз как она там образовалась). Снял бочок и выкинул к ***ам, а опосля купил внешний расширительный бочок. Установил. А патрубок, который шел к родному бочку, заглушил шпилькой и затянул гайкой (Можно ли так оставлять? Проверял, подтеков нет).
Заполнил систему водой. Проверив давление, приступил к запуску. Вроде бы всё было нормально(первые 5 секунд ), пока пламя в камере не потухло, а на панели не загорелись все индикаторы. Точнее, с 30 и до 80 резко поднялась температура и плямя потухло. (Фото прикреплены). Пришла мысля, что это не фурычит датчик температуры.
Так же перестало падать давление в системе, даже после полного слива воды.Застряла в пределе 0.5-0.7 бар(Неисправность манометра?) Так вот с этой ситуэйшн вытекает ряд вопросов:
1. Можно ли так заглушать тот патрубок?
2. Может ли быть проблема в другом, а не в датчике темпы?
3. В приложеных фото подскажите пожалуйста, где именно датчик температуры. Там, как я понял 2 датчика.
Заранее примного благодарен.
Это я уже не знаю. Насос/воз.пробка, засор ... Фильтр есть?
Novichok92
Я полный ноль в этом вопросе. Имеете в виду фильтр в котле? Тогда я даже не знаю. Нужно в паспорте глянуть, попробую найти в сети.
Можете чуть углубленней объяснить, где может быть засор? Спасибо.
Славик64
Не в котле, а возле. Насос есть в системе? Перед ним фильтр должен быть. Пофоткайте окрестности котла.
Novichok92,
После простоя без воды,может заклинить и насос ,и 3х ходовой клапан ,и датчик протока.(система стояла без воды?)
Все это нужно покрутить вручную.Начните с насоса.
Фильтр должен быть и в самом котле.Novichok92
После простоя без воды,может заклинить и насос ,и 3х ходовой клапан ,и датчик протока.(система стояла без воды?)
Все это нужно покрутить вручную.Начните с насоса.
Нажмите, чтобы раскрыть...
После простоя без воды,может заклинить и насос ,и 3х ходовой клапан ,и датчик протока.(система стояла без воды?)
Все это нужно покрутить вручную.Начните с насоса.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const
Судя по фото, у вас Westen Quasar 24 (F). И судя по аналоговому "табло" он весьма старенький. Трещина в расширительном баке из-за его ржавения, размораживания и хз чего ещё. Это говорит, что либо вы его купили подубитый, либо сами подубили. И вот пришла осень и начало отопительного сезона и вы удивляетесь откуда неисправности.
Если у вас проблемы с датчиком температуры, скорее всего будет мигать диод на 80 градусов (значок радиатора). Если же проблемы с теплоносителем, будет мигать диод на 60 градусов (значок треугольника). Если ничего из этого не мигает, а котёл так и уходит в перегрев (после остановки должен мигать диод на 40 градусов (значок термометра)), значит, как вам уже написали выше, заблокирован или сгорел насос. Нужно широкой плоской отвёрткой выкрутить центральный винт (выльется немного воды), и потом подходящей отвёрткой прокрутить вал насоса в образовавшемся отверстии. Может так статься, что он у вас прикипел там намертво от отложений или же лопнул от морозов (судя по баку с трещиной). Если провернуть не удалось, несите в ремонт, пусть его вам переберут. Если же насос провернулся, аккуратно вверните винт на место и запускайте ещё раз. При работе насоса, если он исправный (можно послушать после отключения горелок котла), он должен немного гудеть и микроскопически вибрировать. Если шум и вибрации большие, значит он сломан внутри. Если вообще тишина, значит насос сдох.
Здравствуйте, люди добрые. )
Спасибо всем за комменты.
В общем, чего я пропал то. Погрешил на датчик температуры ГВС. Отключая котел полностью, а потом обратно включив замечаю что мигает индикатор 70ти градусов и краник (По паспорту написано, что это неисправность датчика ГВС). Но мигают они, от силы, 1.5 секунды и всё. Решил поменять датчик, но безуспешно.
Далее.
Как подсказал мне товарисчъ Славик64 , решил проверить циркул. насос. При включенном котле он издает звуки, вроде бы пашет, центральный винт откручивал. Всё крутиться. НО...!!!! Патрубки просто ужасно нагреваются и уже чувствуется, что нет циркуляции. Насос не гоняет.
Может проблема в расширительном баке? Поставил ведь наружный на 18 л, после поломки своего внутреннего.
Или может вообще не правильно эксплуатирую бак и заполняю систему водой? Но вроде бы везде скидываю воздух.(С батарей, с самого насоса)
Славик64
Novichok92
Вроде бы везде поковырялся, фильтров нет.
А не подскажете, как выглядет этот 3х ходовой клапан?
Даже если включается внутренний байпас, когда котёл гонит теплоноситель только через себя, он не нагревается так быстро. Попробуйте снизить регулятором температуру теплоносителя до минимума и запустить котёл. Если ничего не изменилось, отпишитесь.
При включенном котле он издает звуки, вроде бы пашет, центральный винт откручивал. Всё крутиться. НО...!!!! Патрубки просто ужасно нагреваются и уже чувствуется, что нет циркуляции. Насос не гоняет.
Нажмите, чтобы раскрыть...
При включенном котле он издает звуки, вроде бы пашет, центральный винт откручивал. Всё крутиться. НО...!!!! Патрубки просто ужасно нагреваются и уже чувствуется, что нет циркуляции. Насос не гоняет.
Даже если включается внутренний байпас, когда котёл гонит теплоноситель только через себя, он не нагревается так быстро. Попробуйте снизить регулятором температуру теплоносителя до минимума и запустить котёл. Если ничего не изменилось, отпишитесь.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Даже если включается внутренний байпас, когда котёл гонит теплоноситель только через себя, он не нагревается так быстро. Попробуйте снизить регулятором температуру теплоносителя до минимума и запустить котёл. Если ничего не изменилось, отпишитесь.
При включенном котле он издает звуки, вроде бы пашет, центральный винт откручивал. Всё крутиться. НО...!!!! Патрубки просто ужасно нагреваются и уже чувствуется, что нет циркуляции. Насос не гоняет.
Нажмите, чтобы раскрыть...
При включенном котле он издает звуки, вроде бы пашет, центральный винт откручивал. Всё крутиться. НО...!!!! Патрубки просто ужасно нагреваются и уже чувствуется, что нет циркуляции. Насос не гоняет.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Нажмите, чтобы раскрыть...
Novichok92
Теперь такое чувство, что матплата глючит. Режим лето, кстати, вообще не работает.
Даже если включается внутренний байпас, когда котёл гонит теплоноситель только через себя, он не нагревается так быстро. Попробуйте снизить регулятором температуру теплоносителя до минимума и запустить котёл. Если ничего не изменилось, отпишитесь.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Даже если включается внутренний байпас, когда котёл гонит теплоноситель только через себя, он не нагревается так быстро. Попробуйте снизить регулятором температуру теплоносителя до минимума и запустить котёл. Если ничего не изменилось, отпишитесь.
При включенном котле он издает звуки, вроде бы пашет, центральный винт откручивал. Всё крутиться. НО...!!!! Патрубки просто ужасно нагреваются и уже чувствуется, что нет циркуляции. Насос не гоняет.
Нажмите, чтобы раскрыть...
При включенном котле он издает звуки, вроде бы пашет, центральный винт откручивал. Всё крутиться. НО...!!!! Патрубки просто ужасно нагреваются и уже чувствуется, что нет циркуляции. Насос не гоняет.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Нажмите, чтобы раскрыть...
Novichok92
Еще раз попробовал запустить при нулевой температуре. Как котел разжигается, температура резко прыгает до 40 и всё. Горелка отключается, но вент и насос якобы работают.
Даже если включается внутренний байпас, когда котёл гонит теплоноситель только через себя, он не нагревается так быстро. Попробуйте снизить регулятором температуру теплоносителя до минимума и запустить котёл. Если ничего не изменилось, отпишитесь.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Даже если включается внутренний байпас, когда котёл гонит теплоноситель только через себя, он не нагревается так быстро. Попробуйте снизить регулятором температуру теплоносителя до минимума и запустить котёл. Если ничего не изменилось, отпишитесь.
При включенном котле он издает звуки, вроде бы пашет, центральный винт откручивал. Всё крутиться. НО...!!!! Патрубки просто ужасно нагреваются и уже чувствуется, что нет циркуляции. Насос не гоняет.
Нажмите, чтобы раскрыть...
При включенном котле он издает звуки, вроде бы пашет, центральный винт откручивал. Всё крутиться. НО...!!!! Патрубки просто ужасно нагреваются и уже чувствуется, что нет циркуляции. Насос не гоняет.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Нажмите, чтобы раскрыть...
Novichok92
В общем. Вроде бы плата нормально работает, отрубает подачу газа после превышения заданной температуры. Просто темпа, почему то быстро слишком нагревает теплоноситель. Всё идет к сломанному насосу, но он же крутится. Или же есть моменты, когда он крутит, но не рабочий?
Glory Const
Значит никуда ваш насос не качает. Может быть засор где-то в котле, может насос сдох. Нужно разбирать и проверять все части.
Кстати, вы так и не написали, вы купили этот котёл б\у или он давно у вас работал и сломался только в этот сезон?
Крутиться и качать теплоноситель, это не всегда одно и то же. Тут удалёнными советами с форума вы не обойдётесь. Если вам так сильно дорог этот котёл, несите в сервис, пусть проведут ревизию. Ну или кулибина попытайтесь найти, который вам его разберёт и всё проверит. Хотя бы гидравлическую часть.
Просто темпа, почему то быстро слишком нагревает теплоноситель. Всё идет к сломанному насосу, но он же крутится. Или же есть моменты, когда он крутит, но не рабочий?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Просто темпа, почему то быстро слишком нагревает теплоноситель. Всё идет к сломанному насосу, но он же крутится. Или же есть моменты, когда он крутит, но не рабочий?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Novichok92
Он у меня проработал 8 годков. )
На счет засора. Когда убрал насос, начал продувать с одной стороны. Вроде бы норм выдувается. Без препятствий.
Значит никуда ваш насос не качает. Может быть засор где-то в котле, может насос сдох. Нужно разбирать и проверять все части.
Кстати, вы так и не написали, вы купили этот котёл б\у или он давно у вас работал и сломался только в этот сезон?
Крутиться и качать теплоноситель, это не всегда одно и то же. Тут удалёнными советами с форума вы не обойдётесь. Если вам так сильно дорог этот котёл, несите в сервис, пусть проведут ревизию. Ну или кулибина попытайтесь найти, который вам его разберёт и всё проверит. Хотя бы гидравлическую часть.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Значит никуда ваш насос не качает. Может быть засор где-то в котле, может насос сдох. Нужно разбирать и проверять все части.
Кстати, вы так и не написали, вы купили этот котёл б\у или он давно у вас работал и сломался только в этот сезон?
Крутиться и качать теплоноситель, это не всегда одно и то же. Тут удалёнными советами с форума вы не обойдётесь. Если вам так сильно дорог этот котёл, несите в сервис, пусть проведут ревизию. Ну или кулибина попытайтесь найти, который вам его разберёт и всё проверит. Хотя бы гидравлическую часть.
Всё идет к сломанному насосу, но он же крутится. Или же есть моменты, когда он крутит, но не рабочий?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Всё идет к сломанному насосу, но он же крутится. Или же есть моменты, когда он крутит, но не рабочий?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Нажмите, чтобы раскрыть...
Novichok92
Я попробовал слить полностью воду и запускать, но единожды. Может кто опишет в кратце, как правильно заполнить воду в систему. Какое давление в расширительном должно быть до заполнения и так далее?
Просто темпа, почему то быстро слишком нагревает теплоноситель. Всё идет к сломанному насосу, но он же крутится. Или же есть моменты, когда он крутит, но не рабочий?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Просто темпа, почему то быстро слишком нагревает теплоноситель. Всё идет к сломанному насосу, но он же крутится. Или же есть моменты, когда он крутит, но не рабочий?
Когда убрал насос, начал продувать с одной стороны. Вроде бы норм выдувается. Без препятствий.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Когда убрал насос, начал продувать с одной стороны. Вроде бы норм выдувается. Без препятствий.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const
Насос нужно не продуванием проверять, а включением с подачей воды. Если сможете его снять, подвести какой-нибудь подходящий патрубок с водой и прокачайте из ёмкости с водой. Если качает и это видно, что подаётся вода, значит насос работает. Продувать нужно сам котёл. Там могло зарасти мусором или отложениями.
Novichok92,
Если насос крутится,значит он качает за одним исключением.Это забитая крыльчатка.Разберите и проверьте.
Но первым делом проверьте работу автоматического воздухоотводчика.Отводит ли он воздух.По нажимайте чем то тонким на клапан.Должна идти вода.
Может в котле у вас воздух и насосу просто нечего качать.Novichok92
Novichok92
Друзья. Решил я полностью разобрать котелок. Был просто ошарашен. Снимая теплообменник (если правильно я его называю ) он лопнул с левой стороны патрубков. И весит он все 8 кило. Столько накипи я никогда не видел. Фото прилагается.
Завтра пойду покупать новый. Надеюсь на этом все мои проблемы решаться. Спасибо всем огромное.