Здравствуйте! Помогите пожалуйста исправить систему более правильно и если можно дешевле! Площадь первого этажа 100 кв.м. Сейчас три контура-ванная туалет теплые полы; комната 12 секций и коридор 5 секций низкие; третий контур кухня 12 и 5 секций ,коридор 5 секций и зал два по 16 секций)! Подключенно металопластиком 16 диаметра под гипсакортоном!Подача по диагонали сверху и снизу обратка каждый радиатор. Кател Вайлант 24 двухконтурный турбо. Делал все 8 лет назад сам,допустил много ошибок по молодости) Проблемы: третий контур не прогревается последний радиатор холодный,насос начал шуметь,расширительный бак в котле вышел из строя,трехходовый клапан пропускает при включении горячей воды греется радиатор. Как исправить проблему? Трубы понимаю тонкие! Может установить дополнительный насос и выносной расширительный бак? И наверно этого котла не хватит на второй этаж?
Electronik22
Тебе бы с первым разобраться. Думаю доп. насос мало чем поможет. Менять трубы. И сделать ТО котлу.
Стоят. Все равно с трудом! В прошлом году теплые хоть были теперь вообще холодный последний(не завоздушен) Может насос накрывается и стал меньше давление создавать?
Electronik22
Вполне возможно на такой-то системе.
pozdnyachok
Какую систему лучше сделать? Какой трубой? Если все через цокольный этаж неотапливаемый!
pozdnyachok
Стоит ли котлу ТО делать или пора новый? 8 лет уже,запчасти дорогие насос только 10000. Котел можно за 45000 найти!
Glory Const
Котла в 24 кВт хватает минимум на 200 м2. Не греется потому, что напутали вы там с системой весьма много. В нормальной системе такого
быть не может даже если
Мне так кажется что ещё и в котёл у вас кто-то лазил. Или за 8 лет ни разу никто не полез?
насос начал шуметь,расширительный бак в котле вышел из строя,трехходовый клапан пропускает
Нажмите, чтобы раскрыть...
насос начал шуметь,расширительный бак в котле вышел из строя,трехходовый клапан пропускает
Нажмите, чтобы раскрыть...
pozdnyachok
Только я и лазил и делал тоже и газовую часть и электрику! Настройку котла тоже сам по инструкции.
Glory Const
Считайте, что ваши проблемы с котлом - расплата за то, что неспециалисту в котёл лучше не лезть.
А ваши проблемы с системой отопления - расплата за то, что неспециалисту лучше сначала советоваться с кем-то, прежде чем что-то ваять...
Я даже не знаю как вам помочь. Схему как вы делали вы, скорее всего, досконально не помните за 8 лет. Ломать гипсокартон и переделывать не хотите.
А по заклинанию "авада кедавра" проблемы не решаются. А вам нужно переделывать систему и, скорее всего, менять котёл.
Да хватит вам злорадствовать всем! Я понимаю,что сам виноват. Воспитан так, делать все сам! Какие [не хорошо ругаться] специалисты в деревне? Одни олени тем более в 2008 году только появлялось все современное! Все помню,что делал. Одна труба подача другая обратка за гипсой без стыков. На каждом радиаторе подача и сразу в обратку! Может закольцевать? В котле настроил только макс температуру до 85,и недавно насос на постоянный режим работы и блокировку горелки убавил до 2 минут!
pozdnyachok
Подключение только с верху по диагонали.
pozdnyachok
От котла 20 труба и от разветвителя как на фото 16 металопластик
Glory Const
Рисуйте тогда систему целиком. Пусть от руки, но так как есть, а не так как на картинках.
И какая часть системы не прогревается? Делали ли вы балансировку системы вашими краниками?
Electronik22
pozdnyachok, И все это 16-м металлопластом на тройниках? Бедный насос! Пол, кстати, хорошо забирает, пробуй прикрывать.pozdnyachok
pozdnyachok
Да все 16-м металопласте на тройниках! Не прогревается первый контур, последний радиатор холодный! На пол только регулировочного крана нет, этот течет
Glory Const
Ещё бы, самый длинный контур, больше всего отопительных приборов, балансировки нет.
Берёте свои краники и на самых горячих радиаторах их прикручиваете. Тем самым уменьшаете через них циркуляцию и увеличиваете её через неприжатые радиаторы.
Да регулировал другие радиаторы даже закрывал пару без толка. Думаю правда надо врезать кран на полы! В данный момент докрутился краны потекли где бабышка прикручивается,а в магазинах нет только для полипропелена! Надо ехать в леруа. Может поставить расширительный бак выносной? Он стоит копейки,оригинал в пределах 10! Второй насос точно не нужен?Если нужен то как подключить? Перепускную трубку надо ставить?
Electronik22
Бак можно выносной, краны на пол обязательно. 2 насос... ну как временная мера до переделки. Возможно продавит, хотя на твою систему при правильном монтаже котлового за глаза!
pozdnyachok
Когда все покупал все говорили,что диаметра хватит 100% даже не думай! Если временная мера продавит,то она станет постоянной;)
Glory Const
То есть вы закрываете все краны кроме крайнего радиатора и он всё равно холодный?
Да регулировал другие радиаторы даже закрывал пару без толка
Нажмите, чтобы раскрыть...
Да регулировал другие радиаторы даже закрывал пару без толка
Нажмите, чтобы раскрыть...
иван филичкин
так там котел наверное тактует а систему не прогревает ,и скорей всего идет через теплый пол,
переделывать наверное на гидрострелку и дополнительные насосы
так там сам диаметр мал плюс фитинги заужение и удлинение дали,угольник например точно не помню дает 3-4 метра трубы а там гребенки краны и это все удлинняет трассу то есть дает сопротивление потоку уже не 40 метров а все 80-100 я это грубо и штатному насосу котла не развить такой мощности ,хотя сам котел тоже дает сопротивление потоку есть там чему,трехходовой теплообменник подводка к теплообменнику и тд
При таких мелких площадях можно обойтись только котловым насосом и без гидрострелки. Там либо забито где-то, либо неотбалансировано просто.
Нажмите, чтобы раскрыть...
При таких мелких площадях можно обойтись только котловым насосом и без гидрострелки. Там либо забито где-то, либо неотбалансировано просто.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const
У насосов постоянная мощность. В зависимости от гидравлического сопротивления системы, эта мощность уходит либо больше в напор (преодоление гидравлического сопротивления), либо в объём перекачиваемого теплоносителя. То, что все радиаторы, кроме дальнего на самой нагруженной ветке прогреваются, говорит о том, что насос справляется с гидравликой системы. Даже при таких зауженных магистралях.
Если система не отбалансирована, дальние радиаторы могут голодать теплоносителем, потому как по физике движения, теплоноситель всегда стремится уйти по пути наименьшего сопротивления, то есть, через ближние радиаторы. Поэтому, чтобы он затекал в дальние радиаторы, ближние к котлу радиаторы необходимо прижимать, то есть увеличивать их гидравлическое сопротивление. Таким образом поток теплоносителя перераспределяется между радиаторами в зависимости от гидравлического сопротивления их колец.
Если же радиатор забит (особенно дальний из-за слабой скорости теплоносителя), то и циркуляции через него не будет.
А такие длины даже такой "узкой" трубы, как у автора темы, котловой насос прокачает.
Всем спасибо за помощь! Все прогрел систему! Даже один радиатор на пять секций низкий мешал отбалансировать, но он у меня вмонтирован в кухню как раз на первой линии. Пришлось посудомойку снимать. Дополнительный насос не нужен, этот справится. На сколько бак поставить литров?
pozdnyachok
Краны все пришлось менять, хоть и итальянские были. На теплый пол пока не поставил кран, пока так пробую балансировать!
Подскажите можно ли промыть теплообменник котла не снимая его? Не нагревается система до нормальной температуры!
pozdnyachok
Если оставить один радиатор в работе, развести и вылить в него лимонную кислоту пачек 10! Включить котел, оставить часа на 3, затем слить воду полностью. Наполнить чистой, промыть и еще раз слить!
pozdnyachok
Или можно подключить к подаче воды насос опущенный в раствор кислоты и открыть горячую воду и по кругу все прогнать несколько часов?
Kentavr
Добрый день!Сам перелопатил порядка 10 систем отопления,у себя,сына,друзей и тоже сразу столкнулся с этой проблемой.
Если трубы под гипсом,обрезай к бениной маме и делай так:
с котла идешь пластиком 32" ,что на входе,что на выходе;
потом переходишь на 25",к самим батареям подводишься 20";
к последним батареям в любом контуре за метр, полтора делаешь переходник с 25" на 20" и уже подводку делаешь 20" трубой;
все никакие тебе насосы и перекрывание батарей не помогут, сделай так и будет тебе счастье!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\
иван филичкин
Да не промыть толком, тем более лимонкой, там не только растворимый налет, но и нерастворимый, останется нерастворимое все в котле, еще и забьет где-нибудь...
Если оставить один радиатор в работе, развести и вылить в него лимонную кислоту пачек 10! Включить котел, оставить часа на 3, затем слить воду полностью. Наполнить чистой, промыть и еще раз слить!
Нажмите, чтобы раскрыть...
Если оставить один радиатор в работе, развести и вылить в него лимонную кислоту пачек 10! Включить котел, оставить часа на 3, затем слить воду полностью. Наполнить чистой, промыть и еще раз слить!