Не прогревается система - в чем причина?

  • Здравствуйте! Помогите пожалуйста исправить систему более правильно и если можно дешевле! Площадь первого этажа 100 кв.м. Сейчас три контура-ванная туалет теплые полы; комната 12 секций и коридор 5 секций низкие; третий контур кухня 12 и 5 секций ,коридор 5 секций и зал два по 16 секций)! Подключенно металопластиком 16 диаметра под гипсакортоном!Подача по диагонали сверху и снизу обратка каждый радиатор. Кател Вайлант 24 двухконтурный турбо. Делал все 8 лет назад сам,допустил много ошибок по молодости) Проблемы: третий контур не прогревается последний радиатор холодный,насос начал шуметь,расширительный бак в котле вышел из строя,трехходовый клапан пропускает при включении горячей воды греется радиатор. Как исправить проблему? Трубы понимаю тонкие! Может установить дополнительный насос и выносной расширительный бак? И наверно этого котла не хватит на второй этаж?
  • Тебе бы с первым разобраться. Думаю доп. насос мало чем поможет. Менять трубы. И сделать ТО котлу.
    pozdnyachok pozdnyachok сказал(а):
    pozdnyachokpozdnyachok сказал(а):
    И наверно этого котла не хватит на второй этаж?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И наверно этого котла не хватит на второй этаж?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Трубы в стенах! Полный ремонт будет вплоть до кухонной мебели! Проблема
  • Ну, что сделаешь...
    pozdnyachok pozdnyachok сказал(а):
    pozdnyachokpozdnyachok сказал(а):
    Трубы в стенах! Полный ремонт будет вплоть до кухонной мебели! Проблема
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Трубы в стенах! Полный ремонт будет вплоть до кухонной мебели! Проблема
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Даже не стоит пробовать с доп.насосом?
  • Пол плита,керамзит,доска,дсп 27 мм. Теоретически можно и в полах пропилить ламинат вскрыть! Может и теплые полы замутить в дсп)
  • Краны регулировочные на радиаторах стоят? Если да, то можно прикрыть ближайшие к котлу радиаторы.
    pozdnyachok pozdnyachok сказал(а):
    pozdnyachokpozdnyachok сказал(а):
    Даже не стоит пробовать с доп.насосом?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Даже не стоит пробовать с доп.насосом?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Стоят. Все равно с трудом! В прошлом году теплые хоть были теперь вообще холодный последний(не завоздушен) Может насос накрывается и стал меньше давление создавать?
  • Вполне возможно на такой-то системе.
  • Какую систему лучше сделать? Какой трубой? Если все через цокольный этаж неотапливаемый!
  • Стоит ли котлу ТО делать или пора новый? 8 лет уже,запчасти дорогие насос только 10000. Котел можно за 45000 найти!
  • Котла в 24 кВт хватает минимум на 200 м2. Не греется потому, что напутали вы там с системой весьма много. В нормальной системе такого
    быть не может даже если
    Мне так кажется что ещё и в котёл у вас кто-то лазил. Или за 8 лет ни разу никто не полез?
    pozdnyachok pozdnyachok сказал(а):
    pozdnyachokpozdnyachok сказал(а):
    при включении горячей воды греется радиатор
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    при включении горячей воды греется радиатор
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    pozdnyachok pozdnyachok сказал(а):
    pozdnyachokpozdnyachok сказал(а):
    контур не прогревается последний радиатор холодный
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    контур не прогревается последний радиатор холодный
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    pozdnyachok pozdnyachok сказал(а):
    pozdnyachokpozdnyachok сказал(а):
    насос начал шуметь,расширительный бак в котле вышел из строя,трехходовый клапан пропускает
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    насос начал шуметь,расширительный бак в котле вышел из строя,трехходовый клапан пропускает
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Только я и лазил и делал тоже и газовую часть и электрику! Настройку котла тоже сам по инструкции.
  • Считайте, что ваши проблемы с котлом - расплата за то, что неспециалисту в котёл лучше не лезть.
    А ваши проблемы с системой отопления - расплата за то, что неспециалисту лучше сначала советоваться с кем-то, прежде чем что-то ваять...
    Я даже не знаю как вам помочь. Схему как вы делали вы, скорее всего, досконально не помните за 8 лет. Ломать гипсокартон и переделывать не хотите.
    А по заклинанию "авада кедавра" проблемы не решаются. А вам нужно переделывать систему и, скорее всего, менять котёл.
    pozdnyachok pozdnyachok сказал(а):
    pozdnyachokpozdnyachok сказал(а):
    делал тоже и газовую часть и электрику
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    делал тоже и газовую часть и электрику
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Да хватит вам злорадствовать всем! Я понимаю,что сам виноват. Воспитан так, делать все сам! Какие [не хорошо ругаться] специалисты в деревне? Одни олени тем более в 2008 году только появлялось все современное! Все помню,что делал. Одна труба подача другая обратка за гипсой без стыков. На каждом радиаторе подача и сразу в обратку! Может закольцевать? В котле настроил только макс температуру до 85,и недавно насос на постоянный режим работы и блокировку горелки убавил до 2 минут!
  • vodynoe_otoplenie_ doma 28.jpg Подключение только с верху по диагонали.vodynoe_otoplenie_ doma 28.jpgvodynoe_otoplenie_ doma 28.jpg
  • 8fd2bcfefed8accd22cff0450b9532a2.jpgОт котла 20 труба и от разветвителя как на фото 16 металопластик8fd2bcfefed8accd22cff0450b9532a2.jpg8fd2bcfefed8accd22cff0450b9532a2.jpg
  • Рисуйте тогда систему целиком. Пусть от руки, но так как есть, а не так как на картинках.
    pozdnyachok pozdnyachok сказал(а):
    pozdnyachokpozdnyachok сказал(а):
    Все помню,что делал.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Все помню,что делал.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • схема.jpgсхема.jpgсхема.jpg
  • И какая часть системы не прогревается? Делали ли вы балансировку системы вашими краниками?
  • pozdnyachok, И все это 16-м металлопластом на тройниках? Бедный насос! Пол, кстати, хорошо забирает, пробуй прикрывать.pozdnyachok
  • Да все 16-м металопласте на тройниках! Не прогревается первый контур, последний радиатор холодный! На пол только регулировочного крана нет, этот течет
  • Ещё бы, самый длинный контур, больше всего отопительных приборов, балансировки нет.
    Берёте свои краники и на самых горячих радиаторах их прикручиваете. Тем самым уменьшаете через них циркуляцию и увеличиваете её через неприжатые радиаторы.
    pozdnyachok pozdnyachok сказал(а):
    pozdnyachokpozdnyachok сказал(а):
    Не прогревается первый контур,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Не прогревается первый контур,
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Да регулировал другие радиаторы даже закрывал пару без толка. Думаю правда надо врезать кран на полы! В данный момент докрутился краны потекли где бабышка прикручивается,а в магазинах нет только для полипропелена! Надо ехать в леруа. Может поставить расширительный бак выносной? Он стоит копейки,оригинал в пределах 10! Второй насос точно не нужен?Если нужен то как подключить? Перепускную трубку надо ставить?
  • Бак можно выносной, краны на пол обязательно. 2 насос... ну как временная мера до переделки. Возможно продавит, хотя на твою систему при правильном монтаже котлового за глаза!
  • Когда все покупал все говорили,что диаметра хватит 100% даже не думай! Если временная мера продавит,то она станет постоянной;)
  • То есть вы закрываете все краны кроме крайнего радиатора и он всё равно холодный?
    Да регулировал другие радиаторы даже закрывал пару без толка
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Да регулировал другие радиаторы даже закрывал пару без толка
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • так там котел наверное тактует а систему не прогревает ,и скорей всего идет через теплый пол,
    переделывать наверное на гидрострелку и дополнительные насосы
    Glory Const Glory Const сказал(а):
    Glory ConstGlory Const сказал(а):
    То есть вы закрываете все краны кроме крайнего радиатора и он всё равно холодный?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    То есть вы закрываете все краны кроме крайнего радиатора и он всё равно холодный?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • При таких мелких площадях можно обойтись только котловым насосом и без гидрострелки. Там либо забито где-то, либо неотбалансировано просто.
    иван филичкин иван филичкин сказал(а):
    иван филичкиниван филичкин сказал(а):
    переделывать наверное на гидрострелку
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    переделывать наверное на гидрострелку
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • так там сам диаметр мал плюс фитинги заужение и удлинение дали,угольник например точно не помню дает 3-4 метра трубы а там гребенки краны и это все удлинняет трассу то есть дает сопротивление потоку уже не 40 метров а все 80-100 я это грубо и штатному насосу котла не развить такой мощности :hi:,хотя сам котел тоже дает сопротивление потоку есть там чему,трехходовой теплообменник подводка к теплообменнику и тд
    Glory Const Glory Const сказал(а):
    Glory ConstGlory Const сказал(а):
    При таких мелких площадях можно обойтись только котловым насосом и без гидрострелки. Там либо забито где-то, либо неотбалансировано просто.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    При таких мелких площадях можно обойтись только котловым насосом и без гидрострелки. Там либо забито где-то, либо неотбалансировано просто.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :hi:
  • У насосов постоянная мощность. В зависимости от гидравлического сопротивления системы, эта мощность уходит либо больше в напор (преодоление гидравлического сопротивления), либо в объём перекачиваемого теплоносителя. То, что все радиаторы, кроме дальнего на самой нагруженной ветке прогреваются, говорит о том, что насос справляется с гидравликой системы. Даже при таких зауженных магистралях.
    Если система не отбалансирована, дальние радиаторы могут голодать теплоносителем, потому как по физике движения, теплоноситель всегда стремится уйти по пути наименьшего сопротивления, то есть, через ближние радиаторы. Поэтому, чтобы он затекал в дальние радиаторы, ближние к котлу радиаторы необходимо прижимать, то есть увеличивать их гидравлическое сопротивление. Таким образом поток теплоносителя перераспределяется между радиаторами в зависимости от гидравлического сопротивления их колец.
    Если же радиатор забит (особенно дальний из-за слабой скорости теплоносителя), то и циркуляции через него не будет.
    А такие длины даже такой "узкой" трубы, как у автора темы, котловой насос прокачает.
    иван филичкин иван филичкин сказал(а):
    иван филичкиниван филичкин сказал(а):
    штатному насосу котла не развить такой мощности
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    штатному насосу котла не развить такой мощности
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Всем спасибо за помощь! Все прогрел систему! Даже один радиатор на пять секций низкий мешал отбалансировать, но он у меня вмонтирован в кухню как раз на первой линии. Пришлось посудомойку снимать. Дополнительный насос не нужен, этот справится. На сколько бак поставить литров?
  • Краны все пришлось менять, хоть и итальянские были. На теплый пол пока не поставил кран, пока так пробую балансировать!
  • 8 литров за глаза.
    pozdnyachok pozdnyachok сказал(а):
    pozdnyachokpozdnyachok сказал(а):
    На сколько бак поставить литров?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    На сколько бак поставить литров?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Подскажите можно ли промыть теплообменник котла не снимая его? Не нагревается система до нормальной температуры!
  • Если оставить один радиатор в работе, развести и вылить в него лимонную кислоту пачек 10! Включить котел, оставить часа на 3, затем слить воду полностью. Наполнить чистой, промыть и еще раз слить!
  • Или можно подключить к подаче воды насос опущенный в раствор кислоты и открыть горячую воду и по кругу все прогнать несколько часов?
  • Добрый день!Сам перелопатил порядка 10 систем отопления,у себя,сына,друзей и тоже сразу столкнулся с этой проблемой.
    Если трубы под гипсом,обрезай к бениной маме и делай так:
    с котла идешь пластиком 32" ,что на входе,что на выходе;
    потом переходишь на 25",к самим батареям подводишься 20";
    к последним батареям в любом контуре за метр, полтора делаешь переходник с 25" на 20" и уже подводку делаешь 20" трубой;
    все никакие тебе насосы и перекрывание батарей не помогут, сделай так и будет тебе счастье!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\




  • Да не промыть толком, тем более лимонкой, там не только растворимый налет, но и нерастворимый, останется нерастворимое все в котле, еще и забьет где-нибудь...
    pozdnyachok pozdnyachok сказал(а):
    pozdnyachokpozdnyachok сказал(а):
    Если оставить один радиатор в работе, развести и вылить в него лимонную кислоту пачек 10! Включить котел, оставить часа на 3, затем слить воду полностью. Наполнить чистой, промыть и еще раз слить!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если оставить один радиатор в работе, развести и вылить в него лимонную кислоту пачек 10! Включить котел, оставить часа на 3, затем слить воду полностью. Наполнить чистой, промыть и еще раз слить!
    Нажмите, чтобы раскрыть...