рубли

Замена котла на системе отопления самотеком

  • Добрый день всем! Подскажите пожалуйста: у меня отопление от АОГВ трубами диам.2"(57мм)самотеком(открытая система). Хочу заменить АОГВ на настенный двухконтурный котел закрытого горения, но оставить старую систему. Можно ли при помощи каких-либо переходников это сделать? И что надо изменить в самой системе?
  • Открытую систему переделать в закрытую, то есть убрать открытый расширительный бак. На этом в принципе все переделки можно закончить. Поддерживать давление в системе согласно инструкции к котлу.
    Lazurenchik Lazurenchik сказал(а):
    LazurenchikLazurenchik сказал(а):
    что надо изменить в самой системе
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    что надо изменить в самой системе
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Lazurenchik,
    Нужно вварить в разрыв трубы вентиль.
    IMG_20161218_114951.jpg
    IMG_20161218_115038.jpg
    Ну и как писалось выше,заглушить ваш открытый расширительный бак.
    Система с газовым котлом работает под давлением и т.к. в котле есть свой расширительный бак,то вваривать в систему дополнительный не нужно.
    Но если вы планируете иногда использовать ваш старый котел и систему,то стоит вварить дополнительный ,закрытый расширительный бак.Lazurenchik

    IMG_20161218_114951.jpgIMG_20161218_114951.jpg
    IMG_20161218_115038.jpgIMG_20161218_115038.jpg


  • Спасибо понял!
    юзер юзер сказал(а):
    юзерюзер сказал(а):
    Lazurenchik,
    Нужно вварить в разрыв трубы вентиль.
    Посмотреть вложение 25669
    Посмотреть вложение 25670
    Ну и как писалось выше,заглушить ваш открытый расширительный бак.
    Система с газовым котлом работает под давлением и т.к. в котле есть свой расширительный бак,то вваривать в систему дополнительный не нужно.
    Но если вы планируете иногда использовать ваш старый котел и систему,то стоит вварить дополнительный ,закрытый расширительный бак.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Lazurenchik,
    Нужно вварить в разрыв трубы вентиль.
    Посмотреть вложение 25669
    Посмотреть вложение 25670
    Ну и как писалось выше,заглушить ваш открытый расширительный бак.
    Система с газовым котлом работает под давлением и т.к. в котле есть свой расширительный бак,то вваривать в систему дополнительный не нужно.
    Но если вы планируете иногда использовать ваш старый котел и систему,то стоит вварить дополнительный ,закрытый расширительный бак.
    Lazurenchik

    Посмотреть вложение 25669
    Посмотреть вложение 25670


    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Советую, приобретая газовый котёл, убедиться в наличии расширительного бака (экспанзомата) и группы безопасности. В противном случае придётся доукомлектовывать отопительную систему (ОС).
    Lazurenchik Lazurenchik сказал(а):
    LazurenchikLazurenchik сказал(а):
    Спасибо понял!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Спасибо понял!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Kromanon,
    Настенные газовые котлы закрытого типа, обязательно имеют в своей конструкции все девайсы,перечисленные вами.
    В любом другом варианте,до укомплектация стоит сущие копейки,в сравнении с котлом и системой.Kromanon

    Kromanon Kromanon сказал(а):
    KromanonKromanon сказал(а):
    придётся доукомлектовывать отопительную систему (ОС).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    придётся доукомлектовывать отопительную систему (ОС).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Мы не в магазине, разговор о грамотном монтаже. Я вот везде вижу, что экспанзомат ставят вверх ногами - снизу подключение к ОС. А вот существуют экспанзоматы на ножках для установки на пол - вот у них подключение сверху, как положено. А чё творится в отечественных котлах с этим подключением. Сходу могу привести пример электрокотла Warmos QX - безграмотное подключение, фуфлыжники.
    юзер юзер сказал(а):
    юзерюзер сказал(а):
    В любом другом варианте,до укомплектация стоит сущие копейки,в сравнении с котлом и системой.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    В любом другом варианте,до укомплектация стоит сущие копейки,в сравнении с котлом и системой.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Смотреть надо сколько розливов в системе. Если один то просто подсоеденяетесь к подаче и обратке, устанавливаете систему безопасности, дополнительный расширительный бак и всё. Если розливов несколько, то возможно придётся устанавливать регулировочные вентили для балансировки системы. И ещё одна неприятность которая может подстерегать, система работала нормально нигде не подтекала, дали давление и все незначительные косяки которых раньше вроде бы и не было вылезли наружу.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.