рубли

В доме холодно - что делать?

  • Помогите! Поменял старое отопление на новое. Котел Балтгаз. Навесной, двухконтурный, турбированный. Рассчитан на 140 квадратных метров, дом 40 квадратов. В доме четыре радиатора стоит. На улице +10, котел почти на максимуме. Выставлена температура на котле +75. Батареи на ощупь горячие, но в доме даже не жарко. Что будет в морозы, не знаю. Помогите пожалуйста!!! В чем причина??
  • Ужос кокой-та .
    Предлагаю вернуться в прошлое .
    А при старой системе отопления всё нормально было ?
    Что именно подверглось модернизации ? Модернизации по всему дому , а не только системы отопления .


  • Отопление менялось полностью.Котел,трубы,батареи.
  • При такой маленькой дельте температур - котёл почти на максимуме .
    Писец.
    Кидайте ВСЕ подробности . Всё что у вас было , всё что у вас стало.можно и фотки . И чертежи , хоть схемки , нарисованные от руки на любой бумажке.
    Чем больше информации выдадите - тем быстрее и точнее кто-нибудь найдёт ответ.


  • Спасибо за совет.Сделаю
  • что на что менялось,какие батареи,трубы,вся разводка осталась прежней,то есть новые батареи поставили на место старых с учётом секции,про котёл понятно.
    Анатолий1488 Анатолий1488 сказал(а):
    Анатолий1488Анатолий1488 сказал(а):
    Отопление менялось полностью.Котел,трубы,батареи.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Отопление менялось полностью.Котел,трубы,батареи.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Теплоизоляция где-то вскрыта?
  • Котел расположен в летней кухне. Трубы к дому идут под землей, примерно метров 10. Утепленны. Труба пластиковая 25. Подъем к батареям 16. Радиаторы 1,5 метра шириной, сколько секций не помню. Система однотрубная.Подключение диагональное. Стоят под окнами. Три батареи в доме, одна в кухне. Посоветовали на ближней к котлу батарее на половину прикрыть кран подачи. Стало теплее. Температуру на котле убавили до 65.
    Теплоизоляция не вскрыта.
    Разводка новая.

  • температура на котле 65,а на батареях?на ощуп хотя бы?
  • Ну руку не удержишь
  • тогда дело не в системе,где то уходит тепло.
  • А терморегулятор в доме или трубы потолще сделать. Например, 32, а подъем 25? Поможет?
  • Ищите, куда уходит тепло. Чудес не бывает, где-то оно теряется.
  • Спасибо. Будем разбираться.
  • Анатолий1488 сгоряча написал, вопрос уже решил, наверно.
    Какие-то дикие неувязки в рассказе.
    Батареи по 1,5 метра - это что, секций 15-20?
    Однотрубная система, диагональное подключение... Дом 40 м2 - избушка. На улице +10, котел +75.
    И вот - батареи горячие! Такие огромные батареи, если они все (?) действительно (?) горячие будут давать столько тепла, что слов нет.
    Может только первая горячая? Тогда мал расход (прокачка). Подводки 16 - это полипропилен, наружный диаметр? Маловато, ИМХО.
    Как распределены батареи по дому? В однотрубке температура батарей разная, поэтому количество секций в каждой комнате должно соотносится с позицией батареи в системе.
    А может, просто дом кирпичный, с массивными стенами? Ему нужно прогреться, это долго.Анатолий1488






    все
    только первая



  • Полипропиленовые трубы на стыках перегрели и сечение до немогу запаяли скорее всего. По пайке труб должно быть видно по наплыву пластика на стыке. много 100% перегрели и заузили сечение трубы а если еще и не в одном месте вот сразу и привет . ) Ну это мое мнение )
    Анатолий1488 Анатолий1488 сказал(а):
    Анатолий1488Анатолий1488 сказал(а):
    Котел расположен в летней кухне. Трубы к дому идут под землей, примерно метров 10. Утепленны. Труба пластиковая 25. Подъем к батареям 16. Радиаторы 1,5 метра шириной, сколько секций не помню. Система однотрубная.Подключение диагональное. Стоят под окнами. Три батареи в доме, одна в кухне. Посоветовали на ближней к котлу батарее на половину прикрыть кран подачи. Стало теплее. Температуру на котле убавили до 65.
    Теплоизоляция не вскрыта.
    Разводка новая.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Котел расположен в летней кухне. Трубы к дому идут под землей, примерно метров 10. Утепленны. Труба пластиковая 25. Подъем к батареям 16. Радиаторы 1,5 метра шириной, сколько секций не помню. Система однотрубная.Подключение диагональное. Стоят под окнами. Три батареи в доме, одна в кухне. Посоветовали на ближней к котлу батарее на половину прикрыть кран подачи. Стало теплее. Температуру на котле убавили до 65.
    Теплоизоляция не вскрыта.
    Разводка новая.


    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.