Как будет вести себя добавленный радиатор???

  • Добрый день!!! Нужно добавить радиатор, если подключить его по такой схеме, будет он работать, и как это отразится на отопление в целом???
    Screenshot_2018-07-07-16-15-54.png
    Screenshot_2018-07-07-16-15-54.pngScreenshot_2018-07-07-16-15-54.png
  • Радиатор нужно подключить до циркуляционного насоса, иначе нарушится работа всей системы. Часть теплоносителя (в случае такого подключения) из обратки не будет поступать в котел, а будет циркулировать через этот радиатор. Т.е., теплоноситель из обратки будет подмешиваться в подачу минуя нагрев в котле. Это может значительно снизить эффективность работы всей системы.
  • обратный клапан не спасёт???
  • На спасет. Насос обеспечивает циркуляцию через котел, а на отводе стоит радиатор. Часть теплоносителя пойдет через него. Обратный клапан тут ни при чем.
  • спасибо