Будет ли надёжно работать система?

  • Будет ли надёжно работать данная система? Котёл 12.5 кВт (Может лучше 10 кВт?). Общая площадь 70 кв.м., две ветки - на одной радиаторы общей мощностью 5,1 кВт, на другой 4,8 кВт (тупиковая и попутка). Труба ПП, дайте совет в отношении диаметров.
    Screenshot_2018-09-25-20-53-56.png
    Screenshot_2018-09-25-20-53-56.pngScreenshot_2018-09-25-20-53-56.png
  • Схема работать будет, диаметры нормальные. На теплый пол обязательно установить узел регулирования.
  • Спасибо. Диаметры труб оставить так как на чертеже?
  • Да, оставить.
  • Спасибо