  • У меня частный дом, в нем установлена система отопления закрытого типа, при наборе воды в систему давление в системе доходит до 3 бар и срабатывает защитный клапан, даже не включая котел. В чем причина? Полетел расширительный бачок?
  • Для начало проверьте какое давление закачено в системе и какое давление установлено в расширительном бачке .
    Руслан76 Руслан76 сказал(а):
    Руслан76Руслан76 сказал(а):
    В чем причина?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    В чем причина?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Давление в системе при наборе воды доходит до 4 а должно быть 1,5 по манометру,после чего срабатывает защитный клапан
  • Если у вас давление при заполнение системы 4 бар то клапан уже должен сработать . Спустите давление до 1,5 очей и все будет нормально .
    Руслан76 Руслан76 сказал(а):
    Руслан76Руслан76 сказал(а):
    Давление в системе при наборе воды доходит до 4 а должно быть 1,5
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Давление в системе при наборе воды доходит до 4 а должно быть 1,5
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Спустить давление в расш.бачке?
  • Да,Если при спуске давления стравливается воздух то с расширительным все в норме . если идет вода то естественно проблема в баке .
    Руслан76 Руслан76 сказал(а):
    Руслан76Руслан76 сказал(а):
    Спустить давление в расш.бачке?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Спустить давление в расш.бачке?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Спустил сейчас. Показывает 2,1 это нормально,что бы запустить котел
  • Зависит от длины теплотрассы , но 2,1 считаю на холодной системы многовато спустите до 1,8 бар а там будет видно = держите давление на 10% ниже при максимальной температуре теплоносителя и все будет нормально .
    Руслан76 Руслан76 сказал(а):
    Руслан76Руслан76 сказал(а):
    Показывает 2,1 это нормально,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Показывает 2,1 это нормально,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да спасибо вроде бы получилось,но есть вопрос давление за 4 часа работы с 1,8 упало до 1,1
  • Этому могло послужить что пользовались за эти 4 часа кранами маевского .Либо система самостоятельно справилась с развоздушиванием .
    Руслан76 Руслан76 сказал(а):
    Руслан76Руслан76 сказал(а):
    ,но есть вопрос давление за 4 часа работы с 1,8 упало до 1,1
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ,но есть вопрос давление за 4 часа работы с 1,8 упало до 1,1
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вопрос такой давление стабилизируется или что то надо сделать
  • Дозалить систему . Так как в среднем за 4 часа темп. теплоносителя должно быть 45-60 градусов а самостоятельно давление само неподнимется
    Руслан76 Руслан76 сказал(а):
    Руслан76Руслан76 сказал(а):
    Вопрос такой давление стабилизируется или что то надо сделать
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вопрос такой давление стабилизируется или что то надо сделать
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Как это дозалить?сейчас опять резко поднялась до 2,6
  • Руслан76, Какой у вас котел?Какая температура теплоносителя на данный момент ? Желательно скиньте обвязку системы котла . Резких скачков давления не должно быть тем более в 1,5 очка .Руслан76
  • Котел Гелиос. Где посмотреть температуру теплоносителя? И как скинуть обвязку? На котле приборов нет.
    IMG_20181010_172717.jpg
    И в расширительном бачке вода воздух не идёт при нажатии
    IMG_20181010_172717.jpgIMG_20181010_172717.jpg
  • В 6 посту я вам писал о том, что если в расширительном при нажатии на ниппель воздух, то бак исправен. Меняйте бак.
  • Расш.бак покупать один в один какой стоял на 1,5 или можно другой?
  • Если есть возможность купить и заменить мембрану для вашего расширительного бака, то это будет куда проще и дешевле. Если менять на другой, то чтоб по характеристике был не менее того, что установлен у вас.