рубли

Не греет последний радиатор

  • Система двухтрубная, 7 радиаторов греет, последний не греет, закрывал краны на всех семи, восьмой разогрелся стал открывать, остальные понемногу восьмой остыл, котёл навьен делюкс 20 кВт. В чем причина? Заранее спасибо.
  • Здравствуйте. Причина - недостаточный диаметр магистральных трубопроводов, встроенный насос котла "не прокачивает" теплоноситель через все радиаторы. А также большое количество радиаторов на одной тупиковой "ветке", оптимальное количество приборов - 5-6 шт. Если есть возможность, можно "замкнуть контур" обратки петлей Тихельмана. Или разделить на 2 "ветки" по 4 радиатора.
  • Спасибо.
  • Деаметр пп25, какой надо?
  • Для первых трех - 32мм, для следующих 4-х - 25мм, для последнего - 20мм. Но 8 радиаторов на тупиковой ветке - реально перебор.
  • Спасибо за помощь, я уже понял что перебор. 2дня парюсь.