Оцените систему отопления

  • Прошу помощи. Много протечек в старой системе отопления вердикт замена. имею дом площадью 80 квм. регион сибирь. газовое отопление. предложена следующая система отопления (см рис) на полипропилене(pilsa стекловолокно) радиторы 50 секций высотой 60 см(еще не покупал). Труба (подача и обратка на 32, подвод к радиаторам 25 ой). котел АОГВ-17(Siberia) насос grundfos 32/40. Смущает толщина трубы. в котле вход и выход примерно на 50. прошу оценить рисунок. и вторая часть вопроса, делать ли закрытую систему отопления если да то какие параметры учитыватьimg_202727.gifimg_202727.gifimg_202727.gif
  • 1. Расширительный бак на обратку, то есть на синюю часть трубы по вашей схеме.
    2. Систему лучше сделать закрытой.
    3. Мой совет: сделайте систему двухтрубной.
    4. Группу безопасности нужно установить при закрытой системе (манометр, аварийный клапан)
    5. С 50-той сделайте переход на 32, никаких проблем не будет.
    6. Если есть перебои с электричеством, задумайтесь о гравитационной системе с возможностью работы с насосом и без.




  • Прежде чем использовать данный котёл АОГВ-17 (скорее всего Жуковского завода) обратите внимание на рабочее давление данного котла и давление срабатывания группы безопасности! Данный котёл предусмотрен для работы в открытых системах отопления-- рекомендации завода-изготовителя. Кроме всего его рабочее давление не более 1Кг/см. Не получилось бы так, что котёл у вас потечёт раньше, чем сработает группа безопасности. Претензии в данном случае у вас завод не примет, так как в данном случае будет превышение рабочего давления. Гарантии не подлежит, если такое допущено!
  • Можно подробнее о "задумайтесь о гравитационной системе"
  • я к сожалению не специалист по АОГВ отечественного производства, поэтому тех нюансов что озвучил Александр не знаю. По поводу "гравитационки": такая система может работать без насоса. я не в курсе нужно ли для вашего котла электричество для автоматики или ещё чего-то... Если котёл работает автономно от электричества, то возможно "гравитационка" неплохая подстраховка от отключения электросети. Подробности можно копнуть поиском в этом форуме, например вот тут:
    http://forum.vashdom.ru/message110211.htm
    http://forum.vashdom.ru/message169131.htm
    http://forum.vashdom.ru/message181055.htm


  • Нормальная рабочая схема.
    Замечания:
    Расширительный бак расположен правильно. Позволяет выходу воздуха из системы.
    Если ставите насос можно не заморачиваться по поводу т.н. "гравитационки". Это когда горячая вода сама поднимается к верхней точке системы. В этом случае напорную трубу надо поднимать к потолку. У вас же, как я понял она идет рядом с обраткой под радиаторами. У вас же будет принудительная подача воды к радиаторам, что эффективней. Более равномерный нагрев радиаторов. По поводу отключения электричества.... Не знаю, если часа на 2-3, то дом за это время не остынет.
    По поводу "группы безопасности". Давления и скорости здесь в пределах нормы. Не заморачиваете голову. По 20 лет такие схемы работают



  • Всё в приципе нормально ,для регулировки достаточно одного крана, насос выбран слишком мощный, достаточно 25/4,котёл у вас энергонезависимый посоветую поставить насос на бойпасной линии с тем чтобы при отключении электроэнергии отопление работало в режиме естественной циркуляции.
  • расскажите это тем у кого котлы поразрывало..
    это если система с открытым баком.
    Алекс:
    По поводу "группы безопасности". Давления и скорости здесь в пределах нормы. Не заморачиваете голову. По 20 лет такие схемы работают
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алекс:
    По поводу "группы безопасности". Давления и скорости здесь в пределах нормы. Не заморачиваете голову. По 20 лет такие схемы работают
    Алекс:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Алекс:
    Расширительный бак расположен правильно. Позволяет выходу воздуха из системы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алекс:
    Расширительный бак расположен правильно. Позволяет выходу воздуха из системы.
    Алекс:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Подачу от котла подключите к расширительному баку. От расширительного бака. или от трубы чуть ниже расширительного бака, проведите трубу к верхнему патрубку первой батареи. Это в народе называется разгонной петлёй. Трубу от котла к расширительному баку ставте стальную трубу того же диаметра, что и патрубок котла. Полипропиленовую трубу на подаче рядом с котлом может разорвать от горячей воды. Наблюдались такие случаи на другом известном строительном форуме. Очень важный момент: отопительную систему прокладывайте с постоянным уклономот от расшироительного бака к обратки, не менее 1-2 градуса на метр, можно больше, где удобно, главное не в обратную сторону. Это способствует свободному выходу воздуха из системы, а не самотёку воды, как принято считать.
    Парралельно насосу подключите трубу с краном. Это называют байпасом. Кран закрыт - работа с насосом, кран открыт - работа без насоса. Можете смастрячить автоматику: при отключении электричества открывается электрический клапан.
    Александр сказал(а):
    Можно подробнее о "задумайтесь о гравитационной системе"
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Можно подробнее о "задумайтесь о гравитационной системе"
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Здравствуйте, тоже прошу оценить мой проект системы отопления, всё ли верно. Дом в Белгородской обл. пгт Ивня.