рубли

Часть радиаторов почти не греют

  • У меня попутная 2-х трубная система, газовый котел Будерус24. На всех радиаторах подача сверху, обратка по диагонали снизу, на каждом стоят шаровые краны, радиаторы - биметалл. Второй этаж греет нормально, а вот на первом засада (система новая 1 год, трубы пластик).
    На первом этаже 7 радиаторов и змеевик. Первые три радиатора по 6 секций греют отлично, затем идут 8 секций, 10 секций, 12 секций, 4 секции и змеевик. Так вот - 8, 10, и 12-секционные греют еле-еле, особенно снизу, а 12-секционный практически не греет, после него и 4 секционный и змеевик греют отлично. Спускал воздух, заменял воду, улучшений нет.
    При спуске воздуха в 4, 5 и 6 радиаторах, сколько не спускай, все равно где-то внутри ощущается шипение воздуха. Перекрываю по отдельности, то кран подачи, то кран обратки - напор воды хороший, но воздух где-то внутри шипит.
    Что еще делать не понимаю, если только их снимать и промывать?!


  • Здравствуйте. Вероятнее всего не хватает производительности встроенного насоса. Не работают радиаторы с наибольшим количеством секций ввиду того, что у них максимальное гидравлическое сопротивление. Промывка ничего не даст, нужно ставить дополнительный насос на 1 этаж.
  • Где лучше ставить насос, в начале или перед большими радиаторами?
    Инженерные Инновации Инженерные Инновации сказал(а):
    Инженерные ИнновацииИнженерные Инновации сказал(а):
    Здравствуйте. Вероятнее всего не хватает производительности встроенного насоса. Не работают радиаторы с наибольшим количеством секций ввиду того, что у них максимальное гидравлическое сопротивление. Промывка ничего не даст, нужно ставить дополнительный насос на 1 этаж.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Здравствуйте. Вероятнее всего не хватает производительности встроенного насоса. Не работают радиаторы с наибольшим количеством секций ввиду того, что у них максимальное гидравлическое сопротивление. Промывка ничего не даст, нужно ставить дополнительный насос на 1 этаж.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Насос нужно ставить перед всеми радиаторами 1-го этажа.
  • Мне чисто технически некуда воткнуть насос в начало подачи 1-го этажа.И как отреагируют радиаторы 2-го этажа?
    Инженерные Инновации Инженерные Инновации сказал(а):
    Инженерные ИнновацииИнженерные Инновации сказал(а):
    Насос нужно ставить перед всеми радиаторами 1-го этажа.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Насос нужно ставить перед всеми радиаторами 1-го этажа.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Здравствуйте. Все, что считаю нужным сделать - сообщил. Как этим воспользоваться - решайте сами. Радиаторы 2-го этажа должны работать так же, но нужно посмотреть практически.
  • Спасибо, посмотрю, что получится. И еще вопрос - почти все насосы не поднимают давление, а только прокачку.Это поможет?
  • Давление поднимать и не нужно, оно в системе отопления должно быть определенным. Да, поможет.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.