рубли

PH теплоносителя

  • Добрый день! Пытаюсь понять, что происходит с PH теплоносителя, который у меня залит в систему отопления. А залита у меня вода, прошедшая водоподготовку (обезжелезивание и умягчение). По рекомендации производителя котла (Конденсационный котел Logamax plus GB172) PH должен быть 8-8,5.
    У меня показатель PH был 4,2, что констатирует кислую среду с повышенным коррозийным свойством.
    Мной был слит весь теплоноситель из системы отопления и тёплых полов и заполнена заново водой с PH = 8. После замены PH был в норме. Через месяц PH опять снизился до 4,5. В чем может быть причина такого изменения PH теплоносителя?
    *измерения делаю электронным PH метром
    Спасибо.



  • Судя по отсутствию советов, понимаю, что моя ситуация уникальна...
  • Здравствуйте. Этот показатель обычно не измеряется (ни потребителями, ни инженерами). Подготовку теплоносителя (воды) для системы отопления производят установкой в линию подпитки/заполнения специального реагента для защиты от накипи (для систем отопления). На этом все. Далее система работает (с любым котлом) в штатном режиме. Поэтому, на бытовом уровне, исследовать "поведение" PH теплоносителя не возникает необходимости.
  • Добрый день! Спасибо за комментарии.
    Однако производители котлов для чего то рекомендуют уровень РН. И рекомендованный уровень РН разный в зависимости от материала теплообёмника котла. Я бы не переживал по поводу понижающегося уровня РН, если бы за 7 лет не поменял 3 теплообменника в котле, которые банально коррозировали
    Инженерные Инновации Инженерные Инновации сказал(а):
    Инженерные ИнновацииИнженерные Инновации сказал(а):
    Далее система работает (с любым котлом) в штатном режиме. Поэтому, на бытовом уровне, исследовать "поведение" PH теплоносителя не возникает необходимости.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Далее система работает (с любым котлом) в штатном режиме. Поэтому, на бытовом уровне, исследовать "поведение" PH теплоносителя не возникает необходимости.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Здравствуйте. Если теплообменник так корродирует, это говорит о качестве материала этого производителя (хоть Buderus именитый производитель, но настенные котлы у него не очень хорошие). Аналогичные требования к греющей воде (теплоносителю) есть у большинства производителей. Есть опыт наблюдения за работой десятков котлов разных производителей, "массовых" случаев коррозии не наблюдалось, везде использовали защиту он накипи типа Dosaphoss и больше ничего.
  • PVL,
    Добрый день!
    Удалось справиться?
    Такая же фигня. 4 теплообменник меняю. Теплообменник алюминиевый, котёл wolf. И похоже происходит это из-за изменения PH теплоносителя (воды) в кислую сторону.
    Как в процессе эксплуатации менять ph в закрытой системе пока не придумал. И причину изменения ph не понимаю.PVL



  • Здравствуйте. По поводу изменения ph в закрытой системе - он снижается (делал замеры один из наших клиентов). Это происходит (вероятно) из-за снижения количества кислорода (удаление воздуха из системы) и из-за попадания в теплоноситель продуктов коррозии элементов системы отопления (тех же стальных радиаторов). Эти заключения из опыта (более 100 объектов, на которых выполнен монтаж систем отопления). Но, как указывал, в предыдущих сообщениях, реально помогает реагент от образования накипи, используем его всегда и на наших объектах случаев замены теплообменников за 10 лет нет. Если теплоноситель (вода) залит без реагента, имеет смысл его слить и залить уже с этим реагентом.