Здравствуйте. Живу в частном доме третий год, котельная находится в подвале, котел напольный одноконтурный Protherm 40 KLOM. На нем запитан бойлер косвенного нагрева с отдельным насосом для себя на подачу и циркуль нагретой воды, с ним вопросов нет, работает. В подвале расположен один радиатор, на первом этаже 6 радиаторов, на втором этаже 6 радиаторов. Все время проживания проблем с отоплением не было, пока неделю назад не заметил, что перестал полностью отапливаться весь первый этаж и подвал, а второй при этом теплый. Радиаторы не завоздушены и не перекрыты, это проверяется мной сразу (да и странно было бы, если бы разом завоздушились все радиаторы на нижних этажах). Если перекрыть полностью гребенку на втором этаже, то греется первый этаж и подвал, стоит открыть обратно - перестают греться. Все основные узлы расположены в подвале и есть на фото, далее идут просто трубы подачи и обратки до гребенок на 1 и 2 этажах. Сразу скажу, я знаю, что работу выполнял жопорукий м***к, понаставивший от балды манометров, сделавший гребенки на первом этаже с расположением, не позволяющим перекрывать краны обратки для каждого радиатора, ибо они упираются в трубы подачи, и много чего еще накосячивший, НО вся эта xepабора работала без нареканий до недавнего времени. Итак, вашему вниманию фото:
1. сам котел
2. то, что расположено справа от котла, в том числе и бойлер
3. собственно, основной узел с фильтрами, термометрами, манометрами, насосом и балансировочным клапаном (о нем отдельно будет ниже)
4. вот насос по-ближе (как и описывал, он включается по команде котла, если поднести ухо, то слышны лопасти и легкая вибрация)
5. вот балансировочный клапан по-ближе STAD DN 25. у меня возникли подозрения и на него, начал изучать что это такое, расположен он судя по всему вверх ногами, но вроде это не страшно (или страшно?), также он был не отрегулирован, полностью открыт на значении 4,3, я пробовал закрывать его по инструкции до 0,0, потом открывать на 2,3, зажимать в регулировочной ручке шестигранником по часовой стрелке до упора фиксатор, не дающий открывать его больше выставленного значения, но это ничего не дало. также, в описании к нему я так понял, что в непосредственной близости не должно быть запорных арматур (а она есть справа, хотя и постоянно открыта) и насосов (он слева). и, что интересно, пока я его крутил, то обратил внимание, что закрутив клапан до 0,0, именно при перещелкивании на последнее деление с 0,1 до 0,0 стрелки всех манометров немного поднимаются, чего не происходит, например, если закрывать шаровый кран, расположенный справа от клапана, на него манометры не реагируют. и раз заговорил про манометры, они всегда показывали немного разные и заниженные значения, в системе всегда держал давление 1,6, после обнаружения проблемы одним из способов ее решения с моей стороны было поднять давление до 1,9 (показания не с внешних манометров, а с дисплея котла), но это ничего не дало. манометры вообще показывают около 1,5. ну, судя по их градации, они "замощные" для моей системы. итак, клапан
6. гребенка на первом этаже (слева и на подаче, и на обратке расположена развоздушка, крутил, вода идет, воздуха не было)
7. гребенка на втором этаже (там вроде как автоматические развоздушки, че крутить не знаю, да и как я уже говорил, работает либо второй этаж, либо первый с подвалом, дело не в воздухе)
Итак, при работающем втором этаже гребенка подачи на первом горячая, отходящие от нее трубы к радиаторам тоже горячие, на некоторых радиаторах даже чувствуется в месте подачи (где расположены краны на регулировку радиаторов), что и они горячие, но такое чувство, что система не может по какой-то причине протолкнуться в радиаторах, либо очень медленно проталкивается, и потому радиаторы не прогреваются и обратка от них едва теплая, тоже самое с радиатором, расположенном в подвале. Но стоит перекрыть на гребенке весь второй этаж, как все ниже расположенные начинают работать. Текста много, но постарался максимально подробно описать всю систему.