Схема подключения бойлера косвенного нагрева к двухконтурному котлу

  • Всем добрый день!
    Есть котел Протерм 25 KTV двухконтруный, регулируется комнатным программируемым регулятором с датчиком уличной температуры. есть желание поставить бойлер косвенного нагрева. Подскажите :
    1. Что делать с контуром на ГВС ? Отключать или...
    2. Как будет нагреваться бойлер в летний период если программируемый регулятор не запускает котел при такой температуре? Зимой все понятно.
    Подскажите схему подключения.



  • У вас в паспорте на котел есть схема подключения бойлера. Чем не устраивает?
  • Контур ГВС на котле в таком случае использоваться не будет, выводы нужно заглушить. Для подключения внешнего бойлера к котлу желательно использовать распределительный коллектор на 2 отвода (отопление и бойлер). Причем, поскольку в котел встроен насос, нужна гидравлическая стрелка.