рубли

Электрощит в газовой котельной

  • Здравствуйте! Какие нормы и как регламентируют (если вообще разрешено) размещение электрического щита в газовой котельной?
  • Здравствуйте. Размещение электрощита в газовой котельной не разрешается в соответствии с п.
    7.1.29 ПУЭ, в котором есть следующее требование "Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается". Имеется в виду, соответственно, помещения электрощитовых
  • Здравствуйте, спасибо за ответ, в этом пункте нет ни одного слова с "электро" ?
  • Здравствуйте. Это только заключительная часть пункта, сам он большой, про размещение электрощитовых помещений.