Что выбрать???

  • Дождались. В 21 веке. В 10 км. от столицы Белоруси. Нам тянут газ. Не может быть!!!
    В связи с этим вопрос. Что рациональнее поставить в старый дом (более 30 лет). Ростовский, Жуковский или импортный настенный 2-х контурник.
    Хочется буржуя, но...Система отопления чугунная, 70 секций, трубы 40мм. площадь 120м.кв. Хватит ли расширительного бака, встроенного в настенник. НЕ потечет ли система под давлением насоса. Не забьется ли теплообменник под воздействием вековых отложений.
    Всем спасибо.


  • Вообще радиаторы чугунные выдерживают (теоретически) давление до 6 атм (60м вод ст) (а практически и до 25 атм), и котлы эту систему никак не раздявят, там носисики слаабенькие (например котел Vaillant Atmomax 24 у него максимум насосик до 3 метров давит (3бар) чисто для пподдержания циркуляции), на обратке можно поставить фильтр чтоб теплообменник не забился (на всякий случай), а расширительный бак нужно считать по системе, на вскидку щас не скажу