течет конденсат из трубы дымохода, после замены котла (был 25кВа, поставили 50 кВа, горелка осталась прежней - дизельная, 20 кВа).
Четыре специалиста из обслуживающей организации дали много советов, как то: Заменить металопластиковую подводку топлива на медную, поменять шланги между топливным фильтром и горелкой на нержавейку, установить группу безопасности на ГВС, разобрать и построить новую трубу дымохода с утеплением.
Вопрос - может ли конденсат образовываться от слишком сильного охлаждения газов в связи с несоответствием мощности котла и горелки? И если так - то что делать?
Может быть снять парочку-тройку турбопластин в теплообменнике, что бы часть газов из камеры сгорания проходила без сильной теплоотдачи и таким образом повысить температуру выхлопа?
Или причина совсем в другом?
Заранее спасибо откликнувшимся.
-
Сон
Конденсат из дымохода
Хелп!!!Конденсат из дымохода
-
Алексей-сервис
Срочно нужна помощь !!
течет конденсат из трубы дымохода, после замены котла (был 25кВа, поставили 50 кВа, горелка осталась прежней - дизельная, 20 кВа).
А зачем меняли? Увеличить мощность? Но горелку ведь не трогали, сколько давала, столько и даёт, откуда киловаттам взяться?
Четыре специалиста из обслуживающей организации дали много советов, как то: Заменить металопластиковую подводку топлива на медную, поменять шланги между топливным фильтром и горелкой на нержавейку, установить группу безопасности на ГВС, разобрать и построить новую трубу дымохода с утеплением.
Советы вполне дельные. Если в дымоходе уже есть канал из нержавейки, то думаю его переделывать нет смысла.
>Вопрос - может ли конденсат образовываться от слишком сильного охлаждения газов в связи с несоответствием мощности котла и горелки? И если так - то что делать?
Как раз из-за этого он и образуется.
>Может быть снять парочку-тройку турбопластин в теплообменнике, что бы часть газов из камеры сгорания проходила без сильной теплоотдачи и таким образом повысить температуру выхлопа?
Да, попробуйте внутри котла перекрыть часть газоходов, если это конечно возможно. Температуру уходящих газов надо поднять где-то до 150-160 град.
>Или причина совсем в другом?
>Заранее спасибо откликнувшимся.
Удачи
А зачем меняли? Увеличить мощность? Но горелку ведь не трогали, сколько давала, столько и даёт, откуда киловаттам взяться?
Четыре специалиста из обслуживающей организации дали много советов, как то: Заменить металопластиковую подводку топлива на медную, поменять шланги между топливным фильтром и горелкой на нержавейку, установить группу безопасности на ГВС, разобрать и построить новую трубу дымохода с утеплением.
Советы вполне дельные. Если в дымоходе уже есть канал из нержавейки, то думаю его переделывать нет смысла.
>Вопрос - может ли конденсат образовываться от слишком сильного охлаждения газов в связи с несоответствием мощности котла и горелки? И если так - то что делать?
Как раз из-за этого он и образуется.
>Может быть снять парочку-тройку турбопластин в теплообменнике, что бы часть газов из камеры сгорания проходила без сильной теплоотдачи и таким образом повысить температуру выхлопа?
Да, попробуйте внутри котла перекрыть часть газоходов, если это конечно возможно. Температуру уходящих газов надо поднять где-то до 150-160 град.
>Или причина совсем в другом?
>Заранее спасибо откликнувшимся.
Удачи
Четыре специалиста из обслуживающей организации дали много советов, как то: Заменить металопластиковую подводку топлива на медную, поменять шланги между топливным фильтром и горелкой на нержавейку, установить группу безопасности на ГВС, разобрать и построить новую трубу дымохода с утеплением.
Советы вполне дельные. Если в дымоходе уже есть канал из нержавейки, то думаю его переделывать нет смысла.
>Вопрос - может ли конденсат образовываться от слишком сильного охлаждения газов в связи с несоответствием мощности котла и горелки? И если так - то что делать?
Как раз из-за этого он и образуется.
>Может быть снять парочку-тройку турбопластин в теплообменнике, что бы часть газов из камеры сгорания проходила без сильной теплоотдачи и таким образом повысить температуру выхлопа?
Да, попробуйте внутри котла перекрыть часть газоходов, если это конечно возможно. Температуру уходящих газов надо поднять где-то до 150-160 град.
>Или причина совсем в другом?
>Заранее спасибо откликнувшимся.
Удачи
Советы вполне дельные. Если в дымоходе уже есть канал из нержавейки, то думаю его переделывать нет смысла.
>Вопрос - может ли конденсат образовываться от слишком сильного охлаждения газов в связи с несоответствием мощности котла и горелки? И если так - то что делать?
Как раз из-за этого он и образуется.
>Может быть снять парочку-тройку турбопластин в теплообменнике, что бы часть газов из камеры сгорания проходила без сильной теплоотдачи и таким образом повысить температуру выхлопа?
Да, попробуйте внутри котла перекрыть часть газоходов, если это конечно возможно. Температуру уходящих газов надо поднять где-то до 150-160 град.
>Или причина совсем в другом?
>Заранее спасибо откликнувшимся.
Удачи
>Вопрос - может ли конденсат образовываться от слишком сильного охлаждения газов в связи с несоответствием мощности котла и горелки? И если так - то что делать?
Как раз из-за этого он и образуется.
>Может быть снять парочку-тройку турбопластин в теплообменнике, что бы часть газов из камеры сгорания проходила без сильной теплоотдачи и таким образом повысить температуру выхлопа?
Да, попробуйте внутри котла перекрыть часть газоходов, если это конечно возможно. Температуру уходящих газов надо поднять где-то до 150-160 град.
>Или причина совсем в другом?
>Заранее спасибо откликнувшимся.
Удачи
Как раз из-за этого он и образуется.
>Может быть снять парочку-тройку турбопластин в теплообменнике, что бы часть газов из камеры сгорания проходила без сильной теплоотдачи и таким образом повысить температуру выхлопа?
Да, попробуйте внутри котла перекрыть часть газоходов, если это конечно возможно. Температуру уходящих газов надо поднять где-то до 150-160 град.
>Или причина совсем в другом?
>Заранее спасибо откликнувшимся.
Удачи
>Может быть снять парочку-тройку турбопластин в теплообменнике, что бы часть газов из камеры сгорания проходила без сильной теплоотдачи и таким образом повысить температуру выхлопа?
Да, попробуйте внутри котла перекрыть часть газоходов, если это конечно возможно. Температуру уходящих газов надо поднять где-то до 150-160 град.
>Или причина совсем в другом?
>Заранее спасибо откликнувшимся.
Удачи
Да, попробуйте внутри котла перекрыть часть газоходов, если это конечно возможно. Температуру уходящих газов надо поднять где-то до 150-160 град.
>Или причина совсем в другом?
>Заранее спасибо откликнувшимся.
Удачи
>Или причина совсем в другом?
>Заранее спасибо откликнувшимся.
Удачи
Удачи
-
Сон
>А зачем меняли? Увеличить мощность? Но горелку ведь не трогали, сколько давала, столько и даёт, откуда киловаттам взяться?
В процессе строительства использовался б/ушный котел небольшой мощности с дизельной горелкой. Котел сломался, пришлось его заменить, а горелка ждет замены - когда газ подключат. Сейчас мощности хватает только на обогрев первого этажа и горячей водой никто не пользуется.
> Советы вполне дельные. Если в дымоходе уже есть канал из нержавейки, то думаю его переделывать нет смысла.
нет, в дымоходе ничего нет, просто оштукатуренная кирпичная кладка.
Советы вполне дельные. Если в дымоходе уже есть канал из нержавейки, то думаю его переделывать нет смысла.
нет, в дымоходе ничего нет, просто оштукатуренная кирпичная кладка.
нет, в дымоходе ничего нет, просто оштукатуренная кирпичная кладка.
-
Алексей-сервис
>
>>А зачем меняли? Увеличить мощность? Но горелку ведь не трогали, сколько давала, столько и даёт, откуда киловаттам взяться?
>В процессе строительства использовался б/ушный котел небольшой мощности с дизельной горелкой. Котел сломался, пришлось его заменить, а горелка ждет замены - когда газ подключат. Сейчас мощности хватает только на обогрев первого этажа и горячей водой никто не пользуется.
>
>> Советы вполне дельные. Если в дымоходе уже есть канал из нержавейки, то думаю его переделывать нет смысла.
>нет, в дымоходе ничего нет, просто оштукатуренная кирпичная кладка.
>
>
В таком случае вставку из нержавейки надо делать обязательно, можно без утепления. Когда появится газ, конденсат будет тоже, быть может даже в бОльших количествах.
Советы вполне дельные. Если в дымоходе уже есть канал из нержавейки, то думаю его переделывать нет смысла.
>нет, в дымоходе ничего нет, просто оштукатуренная кирпичная кладка.
>
>
В таком случае вставку из нержавейки надо делать обязательно, можно без утепления. Когда появится газ, конденсат будет тоже, быть может даже в бОльших количествах.
>нет, в дымоходе ничего нет, просто оштукатуренная кирпичная кладка.
>
>
В таком случае вставку из нержавейки надо делать обязательно, можно без утепления. Когда появится газ, конденсат будет тоже, быть может даже в бОльших количествах.
-
Сон
>>
> В таком случае вставку из нержавейки надо делать обязательно, можно без утепления. Когда появится газ, конденсат будет тоже, быть может даже в бОльших количествах.
Да, определенно, доля водорода(к углероду) в газе больше, чем в солярке. Стало быть и н2о/со2 в пользу воды при использовании газа.
Повышение температуры выхлопа - это сознательное уменьшение КПД котла.
В то же время выпадение конденсата - по сути возврат теплоты парообразования, то есть в идеале выхлоп должен иметь температуру окружающей среды и весь конденсат отведен в канализацию.
буду над этим думать )