рубли

Найти оптимальное решение при ограниченных условиях

  • Уважаемые консультанты и спецы, помогите решить проблему!
    В загородном таунхаусе есть центральное водоснабжение и отопление, выделенное электричество 7 кВт. Нужны теплые полы под плитку ~ 60 м2 и приточная вентиляция, которая требует 15 кВт. Как быть: подключится к отоплению ( к горячей воде не разрешают, труба тонкая, точек прилично, давление мах 3 атм), но что делать летом, или поставить электрокотел с двумя контурами для полов и для притоки, будет ли это меньше по киловатам, чем электрические полы.
    Если можно, то поподробнее, пожалуйста.

  • а почему бы не использовать двужильный экранированный кабель системы обогрева например De-vi например гркющий маты !!!
  • выделенное электричество 7 кВт. Нужны теплые полы под плитку ~ 60 м2 и приточная вентиляция, которая требует 15 кВт.
    не очень понятна задача, но если есть 7 кВт, а нужно более 15-ти, то наверное надо ставить генератор

  • Конечно, можно, только есть 7 кВт на весь дом, в котором есть и кухня с техникой, есть и стиральная машина, есть освещение и т.п. без чего никак не обойтись.
  • >Уважаемые консультанты и спецы, помогите решить проблему!
    >В загородном таунхаусе есть центральное водоснабжение и отопление, выделенное электричество 7 кВт. Нужны теплые полы под плитку ~ 60 м2 и приточная вентиляция, которая требует 15 кВт. Как быть:
    А что это за вентиляция такая -целых 15 КВт??? В обычных пятиэтажках прекрасно работает вытяжная ВООБЩЕ без моторана естественной тяге! Может и здесь есть что сэкономить?


  • 1 Вы что-то напутали с 15квт.
    2 Посчитайте сколько квар/плата за эл-во у вас будет с 15квт.
    3 При недостаточности выделенного эл-ва можно реализовать поочередность автоматического включения потребителей, с приоритетом наиболее важных . Ведь у вас пол не остынет за те 10 минут что чайник кипятится например.

  • Нужны теплые полы под плитку ~ 60 м2
    А обязательно под все 60 м2 тёплые полы? Уберите плошадь мебели, углы и закутки, в которые нога не ступает и останется ровно половина. Это киловата 3 в режиме нагрева. А дальше пол будет включаться автоматом 3-5 раз в сутки на 20-30 минут.
    и приточная вентиляция, которая требует 15 кВт
    Этой мощности достаточно для приточной вентиляции мартеновского цеха!
    Вам, я думаю, будет достаточно на весь "таунхаус" 150 Ватт, что в 100 раз меньше, и равно одной лампочке по мощности.
    Успехов! Николай