Стояк горячий - радиаторы холодные - нужен совет

  • Поставил новые радиаторы. Квартира на 3 этаже 4-хэтажного дома. Стояк работает нормально - подача горячая обратка чуть холоднее. У соседей сверху батареи горячие. В мох батареях циркуляции нет. Засоров нет, вохдуха тоже - проверено. В чем может быть проблема. Нужен совет специалиста.
  • Была подобная проблема.В моем случае трубы были согнуты дугой недалеко от стояка, получился горб.В нем то и стал воздух.Отопление сначала "запускалось", но через небольшое время батареи становились холодными.(у соседей было все нормально).Пришлось снимать батарею на кран подачи одивать шланг( сливать в ванну) и откравая на полную кран выдавливать воздух.Сейчас все в порядке.
  • Бывает и так.. Если был конфликт с монтажниками, то могут втихую зашайбировать трубу...
    А какие были радиаторы до и стали после? Может быть у вас увеличилось гидравлическое сопративление из-за чрезмерного увеличения секций радиаторов?
  • При замене радиаторов отопления необходимо обратить внимание на расположение блока радиаторов при креплении к стене -“ верх может быть с отклонением от горизонта приблизительно +- 5 мм. (последняя секция в 7-и секционном блоке радиаторов относительно 1-ой), а сам блок крепится параллельно стене (отклонения нежелательны).
    На нижней трубе перед радиатором устанавливаются перемычка и регулировочный вентиль (возможно трехходовой). Если это так, то необходимо провести ревизию вентиля, хотя обычно перекрывающий клапан или регулирующий элемент из него удаляют (в домах старой постройки).
  • Не могу понять, вроде бы горба особого нет, и воды из крана маевского идет исправно без воздуха. Причем независимо от того открыта ли подача или обратка. Впрочем симптомы похожи. Сразу после подключеия все было нормально. /Спасибо/
  • Радиаторы были чугунные - стали итальянские с прсто бешенной теплоотдачей (как заявлено вендором) 1.9 раза по отношению к чугунным. Конфликт с монтажниками исключен поскольку монтировал сам, хотя наверно бывает. /Спасибо/
  • Я отрезал батареи вместе вместе с вентелями и поставил новые вентеля на подачу и обратку дальше американки, за ними металлопластик 26мм (может толстовато. Подводка 1/2 inch) Ставил радиаторы по уровню. Хотя после подключения может немного накренилась. Но, маевского воздух не выпускает, толко вода под давлением. /Спасибо/