рубли

Котел настенный с закрытой камерой - место размещения

  • Подскажите плиз - возможно ли размещение котла настенного газового с турбо функцией не в самой нижней точке дома:
    т.е.
    имеем 2 этажный дом + цокольный этаж
    Место установки - 1 этаж. Планируется отапливать также цокольный этаж
    Возможно ли устанавливать котел на 1-м этаже или обязательно нужно ставить его в самой нижней точке дома?



  • >Подскажите плиз - возможно ли размещение котла настенного газового с турбо функцией не в самой нижней точке дома:
    >т.е.
    >имеем 2 этажный дом + цокольный этаж
    >Место установки - 1 этаж. Планируется отапливать также цокольный этаж
    >Возможно ли устанавливать котел на 1-м этаже или обязательно нужно ставить его в самой нижней точке дома?
    Если у вас принудительная система (т.е. с циркул. насосами), то можно
    >






  • >Если у вас принудительная система (т.е. с циркул. насосами), то можно
    Обычно в самом котле уже встроен насос - вопрос именно по нему - хватит ли такого насоса или необходимо еще подключать один?

  • >

    Общая отапливаемая площадь, тип и мощность котла?


  • >Общая отапливаемая площадь, тип и мощность котла?
    200 м 2
    Типа котла - настенный на природном газе
    Можность 23 Квт



  • >Подскажите плиз - возможно ли размещение котла настенного газового с турбо функцией не в самой нижней точке дома:
    >т.е.
    >имеем 2 этажный дом + цокольный этаж
    >Место установки - 1 этаж. Планируется отапливать также цокольный этаж
    >Возможно ли устанавливать котел на 1-м этаже или обязательно нужно ставить его в самой нижней точке дома?
    >
    Тип котла вообще по барабану, правильно расчитывать необходимую мощность котла нужно не из площади помещений, а из ОБЪЕМА.
    ОБЪЕМ ПОМЕЩЕНИЙ нужно разделить на 36 (коэффициент для УРАЛА и нормальных стен) получим необходимую мощность котла ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ... без учета ГВС...
    В Вашем же случае, необходимо знать параметр насоса, как "высота подъема" и "объем теплоносителя, перекачиваемого в единицу времени"...
    К примеру, если на насосе написано, что он позволяет поднять на высоту 5 метров, то такой насос Вам НЕ ПОДОЙДЕТ, так как Высота Вашего дома как минимум 2,7+2,7+2,7=8,1м такую высоту тот насос не одолеет... Если ж по паспорту высота подъема насоса более Ваших 8,1 метра, то смотрите каков объем перекачиваемой жидкости у насоса при таком водяном столбе... Эти параметры есть в паспорте на насос, там чаще всего нарисована зависимость в виде графиков... Если по графикам получается, что насос при высоте подъема перекачивает "стакан в час", то такой насос Вам тоже не подойдет.... Далее мыслите сами. Надеюсь чем то помог...
    П.С. 200кв.м. помножить на 2,7 м (высота потолков) получим 540 кубов...
    540 поделим на 36 = 15 киловатт необходимая минимальная мощность котла на отопление, в Вашем случае котел выбран правильно...