рубли

Устройство котельной

  • Здравствуйте! Строю дом 300кв.м. Фундамент уже готов, поэтому возникли проблемы с планировкой котельной.
    1. Можно ли помещение котельной делать проходным? Т.е. через него можно будет проходить в кладовую.
    2. Действительно ли из котельной, размещаемой в подвале, необходим выход b непосредственно /b наружу?

  • >Здравствуйте! Строю дом 300кв.м. Фундамент уже готов, поэтому возникли проблемы с планировкой котельной.
    >1. Можно ли помещение котельной делать проходным? Т.е. через него можно будет проходить в кладовую.
    >2. Действительно ли из котельной, размещаемой в подвале, необходим выход b непосредственно /b наружу?
    Требования к помещению (жилой одноквартирный дом)
    1. Помещение первого этажа (кухня):
    должно иметь окно площадью не менее 0,03 м2 на 1 м3 помещения;
    тепловая мощность теплогенератора должна быть не более 60 кВт.
    ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню (котельную)
    при применении теплогенераторов тепловой мощностью 25 кВт и более воздух для горения должен подаваться непосредственно снаружи, при этом теплогенераторы должны иметь закрытую горелку.
    Если помещение котельной расположено на первом этаже (или пристройке к зданию) и тепловая мощность теплогенератора более 60 кВт, то помещение оснащается системой контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа.
    2. Помещение цокольного (подвального) этажа:
    должно иметь самостоятельный эвакуационный выход;
    Допускается предусматривать эвакуационный выход из помещения цокольного этажа, в котором располагают теплогенератор через расположенный выше этаж, имеющий выход непосредственно наружу. При этом такое помещение должно быть дополнительно оборудовано аварийным выходом по п. 6.20, г) СНиП 21-07-97*. Выход из подвала на первый этаж должен быть оборудован дверью с устройством для самозакрывания и с уплотнением в притворе. Эта дверь не должна выходить в спальню.
    6.20* К аварийным выходам также относятся:
    г) выход непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже минус 4,5 м и не выше плюс 5,0 м через окно или дверь с размерами не менее 0,751,5 , а также через люк размерами не менее 0,60,8 м, при этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк -“ лестницей в помещении; уклон этих лестниц не нормируется;
    должно быть оснащено системой контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа;
    ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в помещение, в котором расположен теплогенератор.















  • >>Здравствуйте! Поясните, пожалуйста, в чем разница между котельной и топочной! Громадные разногласия по этому поводу с пожарными при проектировании!
    Заранее благодарна!

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.