рубли

СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции

  • warning_stripes.png Документ заменен на СП 64.13330.2017! warning_stripes.png

    СП 64.13330.2011​

    СВОД ПРАВИЛ
    ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
    Timber structures
    Актуализированная редакция
    СНиП II-25-80​

    Дата введения 2011-05-20​

    Предисловие​

    Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила разработки - постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. N 858 "О порядке разработки и утверждения сводов правил".
    Сведения о своде правил
    1 ИСПОЛНИТЕЛИ - ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко - институт ОАО "НИЦ "Строительство"
    2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
    3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом архитектуры, строительства и градостроительной политики
    4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 28 декабря 2010 г. N 826 и введен в действие с 20 мая 2011 г.
    5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 64.13330.2010
    Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минрегион России) в сети Интернет
    ВНЕСЕНЫ опечатки, опубликованные в Информационном Бюллетене о нормативной, методической и типовой проектной документации N 7, 2011 г.Опечатки внесены изготовителем базы данных
    Введение
    Настоящий свод правил составлен с целью повышения уровня безопасности в зданиях и сооружениях людей и сохранности материальных ценностей в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", выполнения требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", повышения уровня гармонизации нормативных требований с европейскими и международными нормативными документами, применения единых методов определения эксплуатационных характеристик и методов оценки. Учитывались также требования Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и сводов правил системы противопожарной защиты.
    Работа выполнена: лабораторией деревянных конструкций ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко - института ОАО "НИЦ Строительство": канд. техн. наук А.А.Погорельцев (руководитель разработки), засл. деят. науки и техники РФ, д-р техн. наук, проф. Л.М.Ковальчук, д-р техн. наук С.Б.Турковский, кандидаты техн. наук И.П.Преображенская, Ю.Ю.Славик, А.Д.Ломакин, В.Н.Зигерн-Корн, инженеры М.А.Филимонов, П.Н.Смирнов, Д.С.Солоницын, А.В.Федченко, при участии д-ра техн. наук, проф. Д.К.Арленинова (МГСУ), д-ра техн. наук, проф. Е.Н.Серова (СПбГАСУ), д-ра техн. наук, проф. А.Я.Найчука ("Институт БелНИИС" - НТЦ).
    1 Область применения
    1.1 Настоящий свод правил распространяется на методы проектирования и расчета конструкций из цельной и клееной древесины (далее - ДК), применяемых в общественной, жилищной, промышленной и других отраслях строительства.
    1.2 Нормы не распространяются на проектирование ДК гидротехнических сооружений, мостов, фундаментов и свай.
    1.3 При проектировании деревянных конструкций следует предусматривать защиту их от увлажнения, биоповреждения, от коррозии (для конструкций, эксплуатируемых в условиях агрессивных сред) в соответствии с нормами по проектированию защиты строительных конструкций от коррозии и от воздействия огня в случае пожара.
    1.4 Деревянные конструкции должны удовлетворять требованиям расчета по несущей способности (первая группа предельных состояний) и по деформациям, не препятствующим нормальной эксплуатации (вторая группа предельных состояний), с учетом характера и длительности действия нагрузок.
    1.5. ДК следует проектировать с учетом особенностей изготовления, а также условий их эксплуатации, транспортирования и монтажа.
    1.6 Долговечность ДК должна обеспечиваться конструктивными мерами в соответствии с указаниями раздела 8 настоящих норм и, в необходимых случаях, защитной обработкой, предусматривающей предохранение их от увлажнения, биоповреждения и возгорания. Декоративная отделка и огнезащитная обработка ДК должны выполняться, как правило, после устройства кровли.
    1.7 ДК в условиях постоянного или периодического длительного нагрева допускается применять, если температура окружающего воздуха не превышает 50 °С. Для конструкций из клееной древесины температура выше 35 °С допускается при влажности воздуха не менее 50%.
    2 Нормативные ссылки
    В настоящем СП использованы ссылки на нормативные документы, перечень которых приведен в приложении А.
    Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
    3 Термины и определения
    В настоящем СП применены термины и определения по ГОСТ 8486 и другим нормативным документам, на которые даны ссылки в тексте.
    4 Материалы
    4.1 Для изготовления деревянных конструкций следует применять древесину преимущественно хвойных пород. Древесину твердых лиственных пород следует использовать для нагелей, подушек и других деталей.
    Примечание - Для конструкций деревянных опор воздушных линий электропередачи следует применять древесину сосны и лиственницы, а для конструкций опор линий электропередачи напряжением 35 кВ и ниже, за исключением элементов стоек и приставок, заглубленных в грунт, и траверс, допускается применять древесину ели и пихты.
    4.2 Качество древесины, используемой для элементов несущих ДК, должно соответствовать требованиям ГОСТ 8486, ГОСТ 2695, ГОСТ 9462, ГОСТ 9463, а также дополнительным требованиям, указанным в приложении Б.
    Прочность древесины соответствующих сортов (классов) должна быть не ниже нормативных сопротивлений, приведенных в приложении В.
    4.3 В зависимости от температурно-влажностных условий эксплуатации (классов) должны предъявляться требования к максимальным значениям эксплуатационной влажности древесины и учитываться зависимость ее прочности от этих значений.
    Классификация условий эксплуатации приведена в таблице 1, а особенности ее учета при проектировании и изготовлении конструкций - в приложении Г, таблица Г.2.
    Таблица 1​
    64133302011-001.jpg
    4.4 Клееные деревянные конструкции должны соответствовать ГОСТ 20850. Не допускается применение клееных деревянных конструкций для класса эксплуатации 1А (относительная влажность воздуха ниже 45% при температуре до 35 °С).
    4.5 В конструкциях из цельной древесины, эксплуатируемых в условиях классов эксплуатации 2, 3 и 4, когда усушка древесины не вызывает расстройства или увеличения податливости соединений, допускается применять древесину с влажностью до 40% при условии ее защиты от гниения.
    4.6 Древесина нагелей, вкладышей и других деталей должна быть прямослойной, без сучков и других пороков, влажность древесины не должна превышать 12%. Такие детали из древесины малостойких в отношении загнивания пород (береза, бук) должны подвергаться антисептированию.
    4.7 Величину сбега круглых лесоматериалов при расчете элементов конструкций следует принимать равной 0,8 см на 1 м длины, а для лиственницы - 1 см на 1 м длины.
    4.8 Древесина слоистая из клееного шпона (LVL) используется в строительстве для несущих конструкций в основном из однонаправленного шпона и для несущих ограждающих конструкций - когда часть слоев шпона в перпендикулярном направлении.
    4.9 Для клееных фанерных конструкций следует применять фанеру марки ФСФ по ГОСТ 3916.1 и ГОСТ 3916.2, а также фанеру бакелизированную марки ФБС по ГОСТ 11539.
    4.10 Плотность древесины, включая клееную, фанеры и материала из однонаправленного шпона для определения собственного веса конструкций при расчете следует принимать по приложению Д.
    4.11 Клеи для склеивания древесины, LVL и фанеры в клееных деревянных конструкциях должны назначаться в соответствии с таблицей 2. Клеи для вклеивания арматурных стержней см. в разделе 7 настоящих правил.
    Таблица 2​
    64133302011-002.jpg
    Другие клеи, не перечисленные в таблице, допускается использовать при условии, что их свойства и долговечность будут не ниже указанных в таблице 2.
    4.12 Для стальных элементов деревянных конструкций следует применять стали в соответствии со сводом правил по проектированию стальных конструкций и арматурные стали в соответствии с нормами по проектированию бетонных и железобетонных конструкций.
    4.13 В соединениях элементов конструкций, эксплуатируемых в условиях агрессивной по отношению к стали среды, следует использовать коррозионно-стойкие стали, алюминиевые сплавы, стеклопластики, древесно-слоистые пластики ДСПБ (ГОСТ 13913), а также древесину твердых лиственных пород.
    4.14 Для конструкций на вклеенных стержнях следует использовать стержни периодического профиля класса А300-А600 и круглые стержни из стали, алюминиевых сплавов, арматуру класса А240 с резьбой на всю глубину вклеивания.
    4.15 В композитных конструкциях из клееной древесины и бетона используются: клееная древесина с характеристиками по таблице В.1 приложения В; бетон тяжелый классов В20 и выше; вклеенные арматурные стержни - в соответствии с положениями раздела 7.
    4.16 Для защитной обработки ДК материалы следует выбирать в соответствии с положениями СНиП 2.03.11.
    5 Расчетные характеристики материалов
    5.1 Расчетные сопротивления древесины сосны, ели и лиственницы европейской влажностью 12% для основного сочетания нагрузок (режим В согласно таблице В.1) в сооружениях нормального (2-го согласно приложению Г) уровня ответственности при сроке эксплуатации до 50 лет приведены в таблице 3. Расчетные сопротивления для других пород древесины устанавливают путем умножения величин, приведенных в таблице 3, на переходные коэффициенты mп, указанные в таблице 5. Расчетные сопротивления LVL из однонаправленного шпона приведены в таблице 4.
    Таблица 3​
    64133302011-003.jpg
    Таблица 4​
    64133302011-004.jpg
    Таблица 5​
    64133302011-005.jpg
    5.2 Расчетные сопротивления, приведенные в таблицах 3, 4 и 6, в соответствующих случаях следует умножать на коэффициенты условий работы:
    а) для различных условий эксплуатации конструкций - на коэффициент mв, указанный в таблице 7;
    б) для конструкций, эксплуатируемых при установившейся температуре воздуха до +35 °С, - на коэффициент mт = 1; при температуре +50 °С - на коэффициент mт = 0,8. Для промежуточных значений температуры коэффициент принимается по интерполяции;
    в) для конструкций, в которых напряжения в элементах, возникающие от постоянных и временных длительных нагрузок, превышают 80% суммарного напряжения от всех нагрузок, - на коэффициент mд = 0,8;
    г) для конструкций, рассчитываемых с учетом воздействия кратковременных (ветровой, монтажной или гололедной) нагрузок, а также нагрузок от тяжения и обрыва проводов воздушных ЛЭП и сейсмической, - на коэффициент mн, указанный в таблице 8;
    д) для изгибаемых, внецентренно-сжатых, сжато-изгибаемых и сжатых клееных элементов прямоугольного сечения высотой более 50 см значения расчетных сопротивлений изгибу и сжатию вдоль волокон - на коэффициент mб, указанный в таблице 9;
    е) для растянутых элементов с ослаблением в расчетном сечении и изгибаемых элементов из круглых лесоматериалов с подрезкой в расчетном сечении - на коэффициент mо = 0,8;
    ж) для элементов, подвергнутых глубокой пропитке антипиренами под давлением, - на коэффициент mа = 0,9;
    и) для изгибаемых, внецентренно-сжатых, сжато-изгибаемых и сжатых клееных элементов, в зависимости от толщины слоев, значения расчетных сопротивлений изгибу, скалыванию и сжатию вдоль волокон - на коэффициент mсл, указанный в таблице 10;
    к) для гнутых элементов конструкций значения расчетных сопротивлений растяжению, сжатию и изгибу - на коэффициент mгн, указанный в таблице 11.
    Таблица 6​
    64133302011-006.jpg
    Таблица 7​
    64133302011-007.jpg
    Таблица 8​
    64133302011-008.jpg
    Таблица 9​
    64133302011-009.jpg
    Таблица 10​
    64133302011-010.jpg
    Таблица 11​
    64133302011-011.jpg
    Расчетные сопротивления, приведенные в таблицах 3, 4 и 6, следует разделить* на коэффициенты надежности по сроку службы γн(сс) (таблица 12).
    _______________
    * Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: "умножить".
    Таблица 12​
    64133302011-012.jpg
    5.3 Модуль упругости древесины и LVL при расчете по предельным состояниям второй группы следует принимать равным: вдоль волокон E = 10000 МПа; поперек волокон E90= 400 МПа. Модуль сдвига древесины относительно осей, направленных вдоль и поперек волокон, следует принимать равным G90 = 500 МПа. Коэффициент Пуассона древесины поперек волокон при напряжениях, направленных вдоль волокон, следует принимать равным v90.0 = 0,45, а вдоль волокон при напряжениях, направленных поперек волокон, v0.90 = 0,018.
    Упругие характеристики LVL при расчете по предельным состояниям второй группы вдоль волокон следует принимать по таблице 13.
    Таблица 13​
    64133302011-013.jpg
    Величины модулей упругости и сдвига строительной фанеры в плоскости листа Eф и Gф и коэффициенты Пуассона vф при расчете по второй группе предельных состояний следует принимать по таблице 14.
    Таблица 14​
    64133302011-014.jpg
    5.4 При расчете по предельным состояниям первой группы по деформированной схеме модули упругости и сдвига следует принимать согласно 5.3 с умножением на коэффициент mдс, равный 0,75 - для древесины и 0,8 - для LVL.
    5.5 Модули упругости древесины, LVL и фанеры для конструкций, находящихся в различных условиях эксплуатации, подвергающихся воздействию повышенной температуры, совместному воздействию постоянной и временной длительной нагрузок, следует определять умножением указанных выше величин E и G на коэффициент mв (таблица 7) и коэффициенты mт и mд, приведенные в 5.2, б и 5.2, в настоящих правил.
    5.6 Модуль упругости древесины, LVL и фанеры в расчетах конструкций (кроме опор ЛЭП) на устойчивость следует принимать равным для древесины E¹ = 300Rc (Rc - расчетное сопротивление сжатию вдоль волокон, принимаемое по таблице 3), а модуль сдвига относительно осей, направленных вдоль и поперек волокон, - G¹0.90 + 0,05E¹;
    для фанеры - E¹ф = 250Rф.с; G¹ф = E¹ф / Eф (Eф, Gф принимаются по таблице 14).
    warning_stripes.png Документ заменен на СП 64.13330.2017! warning_stripes.png
    warning_stripes.pngДокумент заменен на СП 64.13330.2017!Документ заменен на СП 64.13330.2017!СП 64.13330.2017warning_stripes.png

    СП 64.13330.2011​


    СВОД ПРАВИЛ
    ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
    Timber structures
    Актуализированная редакция
    СНиП II-25-80​









    Дата введения 2011-05-20​

    Предисловие​



    Сведения о своде правил















    Введение





    1 Область применения















    2 Нормативные ссылки





    3 Термины и определения
















    Таблица 1​
    64133302011-001.jpg
    64133302011-001.jpg
















    Таблица 2​
    64133302011-002.jpg
    64133302011-002.jpg











    5 Расчетные характеристики материалов

    m

    Таблица 3​
    64133302011-003.jpg
    64133302011-003.jpg
    Таблица 4​
    64133302011-004.jpg
    64133302011-004.jpg
    Таблица 5​
    64133302011-005.jpg
    64133302011-005.jpg

    m

    mm

    m

    m

    m

    m

    m

    m

    m

    Таблица 6​
    64133302011-006.jpg
    64133302011-006.jpg
    Таблица 7​
    64133302011-007.jpg
    64133302011-007.jpg
    Таблица 8​
    64133302011-008.jpg
    64133302011-008.jpg
    Таблица 9​
    64133302011-009.jpg
    64133302011-009.jpg
    Таблица 10​
    64133302011-010.jpg
    64133302011-010.jpg
    Таблица 11​
    64133302011-011.jpg
    64133302011-011.jpgγ



    Таблица 12​
    64133302011-012.jpg
    64133302011-012.jpgEEGvv



    Таблица 13​
    64133302011-013.jpg
    64133302011-013.jpgEGv

    Таблица 14​
    64133302011-014.jpg
    64133302011-014.jpgm

    EGmmm

    ERRGE

    ERGEEEG
  • 6 Расчет элементов деревянных конструкций
    Расчет элементов деревянных конструкций по предельным состояниям первой группы
    Центрально-растянутые и центрально-сжатые элементы

    6.1 Расчет центрально-растянутых элементов следует производить по формуле
    N / Fнт ≤ Rₚ (или ≤ Rpд.ш), (4)
    где N - расчетная продольная сила;
    Rₚ - расчетное сопротивление древесины растяжению вдоль волокон;
    Rpд.ш - то же, для древесины из однонаправленного шпона (5.7);
    Fнт - площадь поперечного сечения элемента нетто.
    При определении Fнт ослабления, расположенные на участке длиной до 200 мм, следует принимать совмещенными в одном сечении.
    6.2 Расчет центрально-сжатых элементов постоянного цельного сечения следует производить по формулам:
    а) на прочность
    N / Fнт ≤ Rc (или ≤ Rcд.ш); (5)​

    б) на устойчивость
    N / φFрас ≤ Rc (или ≤ Rcд.ш); (6)​

    где Rc - расчетное сопротивление древесины сжатию вдоль волокон;
    Rcд.ш - то же, для древесины из однонаправленного шпона;
    φ - коэффициент продольного изгиба, определяемый согласно 6.3;
    Fнт - площадь нетто поперечного сечения элемента;
    Fрас - расчетная площадь поперечного сечения элемента, принимаемая равной:
    при отсутствии ослаблений или ослаблениях в опасных сечениях, не выходящих на кромки (рисунок 1, а), если площадь ослаблений не превышает 25% Fбр, Fрасч = Fбр, где Fбр - площадь сечения брутто; при ослаблениях, не выходящих на кромки, если площадь ослабления превышает 25% Fбр, Fрас = 4/3Fнт; при симметричных ослаблениях, выходящих на кромки (рисунок 1, б), Fрас = Fнт.
    64133302011-015.jpg
    а - не выходящие на кромку; б - выходящие на кромку
    Рисунок 1 - Ослабление сжатых элементов​

    6.3 Коэффициент продольного изгиба φ следует определять по формулам:
    при гибкости элемента λ ≤ 70
    λ = 1 − a(λ / 100)²; (7)​

    при гибкости элемента λ > 70
    φ = A / λ², (8)​

    где коэффициент a = 0,8 для древесины и a = 1,0 для фанеры;
    коэффициент A = 3000 для древесины и A = 2500 для фанеры и древесины из однонаправленного шпона.
    6.4 Гибкость элементов цельного сечения определяют по формуле
    λ = l₀ / r, (9)​

    где l0 - расчетная длина элемента;
    r - радиус инерции сечения элемента с максимальными размерами брутто относительно осей X и Y.
    6.5 Расчетную длину элемента l₀ следует определять умножением его свободной длины l на коэффициент μ
    l₀ = ₀, (10)​

    согласно 6.21.
    6.6 Составные элементы на податливых соединениях, опертые всем сечением, следует рассчитывать на прочность и устойчивость по формулам (8)* и (9)*, при этом Fнт и Fрасопределять как суммарные площади всех ветвей. Гибкость составных элементов λ следует определять с учетом податливости соединений по формуле
    __________________
    * Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "(5) и (6)".
    λ = √((μᵧλᵧ)² + λ²I), (11)​

    где λy - гибкость всего элемента относительно оси y (рисунок 2), вычисленная по расчетной длине элемента l0 без учета податливости;
    λ1* - гибкость отдельной ветви относительно оси I-I (см. рисунок 2), вычисленная по расчетной длине ветви l1; при l1 меньше семи толщин (h1) ветви принимаются с λ1 = 0;
    μᵧ - коэффициент приведения гибкости, определяемый по формуле
    μᵧ = √(1 + kc(bhnш/l²nc)), (12)​

    где b и h - ширина и высота поперечного сечения элемента, см;
    nш - расчетное число швов в элементе, определяемое числом швов, по которым суммируется взаимный сдвиг элементов (на рисунке 2, а - 4 шва, на рисунке 2, б - 5 швов);
    l0 - расчетная длина элемента, м;
    nc - расчетное число срезов связей в одном шве на 1 м элемента (при нескольких швах с различным числом срезов следует принимать среднее для всех швов число срезов);
    kc - коэффициент податливости соединений, который следует определять по формулам таблицы 15.
    64133302011-018.jpg
    а - с прокладками, б - без прокладок
    Рисунок 2 - Составные элементы
    Таблица 15​
    64133302011-019.jpg
    При определении kc диаметр гвоздей следует принимать не более 0,1 толщины соединяемых элементов. Если размер защемленных концов гвоздей менее 4d, то срезы в примыкающих к ним швах в расчете не учитывают. Значение kc соединений на стальных цилиндрических нагелях следует определять по толщине a более тонкого из соединяемых элементов.
    При определении kc диаметр дубовых цилиндрических нагелей следует принимать не более 0,25 толщины более тонкого из соединяемых элементов.
    Связи в швах следует расставлять равномерно по длине элемента. В шарнирно-опертых прямолинейных элементах допускается в средних четвертях длины ставить связи в половинном количестве, вводя в расчет по формуле (12) величину nc, принятую для крайних четвертей длины элемента.
    Гибкость составного элемента, вычисленную по формуле (11), следует принимать не более гибкости λ отдельных ветвей, определяемой по формуле
    λ = l₀ / √(∑Iiбр/Fбр), (13)​

    где ΣIiбр - сумма моментов инерции брутто поперечных сечений отдельных ветвей относительно собственных осей, параллельных ocи y (см. рисунок 2);
    Fбр - площадь сечения брутто элемента;
    l₀ - расчетная длина элемента.
    Гибкость составного элемента относительно оси, проходящей через центры тяжести сечений всех ветвей (ось x на рисунке 2), следует определять как для цельного элемента, т.е. без учета податливости связей, если ветви нагружены равномерно. В случае неравномерно нагруженных ветвей следует руководствоваться 6.7.
    Если ветви составного элемента имеют различное сечение, то расчетную гибкость λ1 ветви в формуле (11) следует принимать равной
    λ₁ = l₁ / √(∑Iiбр/Fбр), (14)​

    определение l₁ приведено на рисунке 2.
    6.7 Составные элементы на податливых соединениях, часть ветвей которых не оперта по концам, допускается рассчитывать на прочность и устойчивость по формулам (5), (6) при соблюдении следующих условий:
    а) площади поперечного сечения элемента Fнт и Fрас следует определять по сечению опертых ветвей;
    б) гибкость элемента относительно оси y (см. рисунок 2) определяется по формуле (11); при этом момент инерции принимается с учетом всех ветвей, а площадь - только опертых;
    в) при определении гибкости относительно оси x (см. рисунок 2) момент инерции следует определять по формуле
    I = I₀ + 0,5Iнo, (15)
    где Io и Iнo - моменты инерции поперечных сечений соответственно опертых и неопертых ветвей.
    6.8 Расчет на устойчивость центрально-сжатых элементов переменного по высоте сечения следует выполнять по формуле
    N / (φFмаксkжN) ≤ Rc (или ≤ Rcд.ш), (16)​

    где Fмакс - площадь поперечного сечения брутто с максимальными размерами;
    kжN - коэффициент, учитывающий переменность высоты сечения, определяемый по таблице Е.1 приложения Е (для элементов постоянного сечения kжN = 1);
    φ - коэффициент продольного изгиба, определяемый по 6.3 для гибкости, соответствующей сечению с максимальными размерами.
    Изгибаемые элементы

    6.9 Расчет изгибаемых элементов, обеспеченных от потери устойчивости плоской формы деформирования (см. 6.14 и 6.15), на прочность по нормальным напряжениям следует производить по формуле
    M / Wрасч ≤ Rи (или ≤ Rид.ш), (17)​

    где M - расчетный изгибающий момент;
    Rи - расчетное сопротивление изгибу;
    Rид.ш - расчетное сопротивление изгибу древесины из однонаправленного шпона;
    Wрасч - расчетный момент сопротивления поперечного сечения элемента; для цельных элементов Wрасч = Wнт.
    Для изгибаемых составных элементов на податливых соединениях расчетный момент сопротивления следует принимать равным моменту сопротивления нетто Wнт, умноженному на коэффициент kw; значения kw для элементов, составленных из одинаковых слоев, приведены в таблице 16. При определении Wнт ослабления сечений, расположенные на участке элемента длиной до 200 мм, принимают совмещенными в одном сечении.
    Таблица 16​
    64133302011-022.jpg
    6.10 Расчет изгибаемых элементов на прочность по скалыванию следует выполнять по формуле
    QS"бр / Iбрbрас ≤ Rск (или < Rскд.ш), (18)​

    где Q - расчетная поперечная сила;
    S"бр - статический момент брутто сдвигаемой части поперечного сечения элемента относительно нейтральной оси;
    Iбр - момент инерции брутто поперечного сечения элемента относительно нейтральной оси;
    bрас - расчетная ширина сечения элемента;
    Rск - расчетное сопротивление скалыванию при изгибе;
    Rскд.ш - расчетное сопротивление скалыванию при изгибе древесины из однонаправленного шпона.
    6.11 Число срезов связей nc, равномерно расставленных в каждом шве составного элемента на участке с однозначной эпюрой поперечных сил, должно удовлетворять условию
    nc ≥ 1,5(MB - MA)Sбр / TIбр, (19)​

    где T - расчетная несущая способность связи в данном шве;
    MA, MB - изгибающие моменты в начальном A и конечном B сечениях рассматриваемого участка.
    Примечание - При наличии в шве связей разной несущей способности, но одинаковых по характеру работы (например, нагелей и гвоздей), несущие способности их следует суммировать
    6.12 Расчет элементов цельного сечения на прочность при косом изгибе следует производить по формуле
    (Mₓ/Wₓ) + (Mᵧ/Wᵧ) ≤ Rи (или Rид.ш), (20)
    где Mx и My - составляющие расчетного изгибающего момента для главных осей сечения x и y;
    Wx и Wy - моменты сопротивлений поперечного сечения нетто относительно главных осей сечения y и y.
    6.13 Криволинейные (гнутые) участки (рисунок 3) клееных деревянных конструкций, изгибаемые моментом M, уменьшающим их кривизну, следует рассчитывать по формулам кривых брусьев:
    а) по тангенциальным нормальным напряжениям на внутренней и внешней кромках бруса:
    σθ,н = M(r0 − r1)/(Fy0r1) ≤ Ru; (21)
    σθ,в = M(r2 − r0)/(Fy0r2) ≤ Ru; (22)​

    где σθ,н, σθ,в - соответственно тангенциальные нормальные напряжения на внутренней и внешней кромках бруса;
    M - расчетный изгибающий момент;
    r0, r1 и r2 - соответственно радиусы кривизны нейтрального слоя, нижней (ближней к центру кривизны) и верхней кромок бруса;
    F - площадь поперечного сечения кривого бруса;
    y0 = l(Ar) - смещение нейтрального слоя от геометрической оси криволинейного участка;
    Ru - расчетное сопротивление древесины изгибу;
    б) по максимальным радиальным нормальным напряжениям
    σr,max = M(r0/r1 − ln(r0/r1)-1)/(Fy0) ≤ Rp90, (23)​

    где Rp90 - расчетное сопротивление клееной древесины растяжению поперек волокон (поз.7 таблицы 3).
    64133302011-025.jpg
    Рисунок 3 - Расчетная схема кривого бруса при чистом изгибе​

    6.14 Расчет на устойчивость плоской формы деформирования изгибаемых элементов прямоугольного постоянного сечения следует производить по формуле
    M / φMWбр ≤ Rи (или ≤ Rид.ш), (24)
    где M - максимальный изгибающий момент на рассматриваемом участке lр;
    Wбр - максимальный момент сопротивления брутто на рассматриваемом участке lр.
    Коэффициент φM для изгибаемых элементов прямоугольного постоянного поперечного сечения, шарнирно закрепленных от смещения из плоскости изгиба и закрепленных от поворота вокруг продольной оси в опорных сечениях, следует определять по формуле
    φM = 140(b²/lph)kф, (25)​

    где lр - расстояние между опорными сечениями элемента, а при закреплении сжатой кромки элемента в промежуточных точках от смещения из плоскости изгиба - расстояние между этими точками;
    b - ширина поперечного сечения;
    h - максимальная высота поперечного сечения на участке lр;
    kф - коэффициент, зависящий от формы эпюры изгибающих моментов на участке lр, определяемый по таблице Е.2 приложения Е настоящих норм.
    При расчете изгибаемых элементов с линейно меняющейся по длине высотой и постоянной шириной поперечного сечения, не имеющих закреплений из плоскости по растянутой от момента M кромке, или при m < 4 коэффициент φM по формуле (25) следует умножать на дополнительный коэффициент kжM. Значения kжM приведены в таблице Е.2 приложения Е. При m ≥ 4 kжM = 1.
    При подкреплении из плоскости изгиба в промежуточных точках растянутой кромки элемента на участке lр коэффициент φM, определенный по формуле (25), следует умножать на коэффициент kпM
    kпМ = 1 + [0,142(lₚ/h) + 1,76(h/lₚ) + 1,4αₚ - 1][m²/(m² + 1)], (26)​

    где αp - центральный угол в радианах, определяющий участок lр элемента кругового очертания (для прямолинейных элементов αp = 0);
    m - число подкрепленных (с одинаковым шагом) точек растянутой кромки на участке lр (при m ≥ 4 величину m²/(m² + 1) следует принимать равной 1).​

    6.15 Проверку устойчивости плоской формы деформирования изгибаемых элементов постоянного двутаврового или коробчатого поперечного сечений следует производить в тех случаях, когда
    lp ≥ 7b, (27)​

    где b - ширина сжатого пояса поперечного сечения.
    Расчет следует производить по формуле
    M/φWбр ≤ Rc (или ≤ Rcд.ш), (28)​

    где φ - коэффициент продольного изгиба из плоскости изгиба сжатого пояса элемента, определяемый по 6.3;
    Rc - расчетное сопротивление сжатию;
    Rcд.ш - расчетное сопротивление сжатию древесины из однонаправленного шпона LVL;
    Wбр - момент сопротивления брутто поперечного сечения; в случае фанерных стенок - приведенный момент сопротивления в плоскости изгиба элемента.
    Элементы, подверженные действию осевой силы с изгибом

    6.16 Расчет внецентренно-растянутых и растянуто-изгибаемых элементов по нормальным напряжениям следует производить по формуле
    (N/Fрасч) + (MRₚ/WрасчRи) ≤ Rₚ, (29)
    где Wрасч - расчетный момент сопротивления поперечного сечения (см. 6.9);
    Fрасч - площадь расчетного сечения нетто.
    Для древесины из однонаправленного шпона в формуле (24) следует использовать соответствующие значения расчетных сопротивлений.
    6.17 Расчет на прочность внецентренно-сжатых и сжато-изгибаемых элементов следует по нормальным напряжениям производить по формуле
    (N/Fрасч) + (Mд/Wрасч) ≤ Rс (или ≤ Rcд.ш), (30)​

    где Mд - изгибающий момент от действия поперечных и продольных нагрузок, определяемый из расчета по деформированной схеме.
    Примечания
    1 Для шарнирно-опертых элементов при симметричных эпюрах изгибающих моментов синусоидального, параболического, полигонального и близких к ним очертаний, а также для консольных элементов Mд допускается определять по формуле
    Mд = M / ξ, (31)​

    где ξ - коэффициент, изменяющийся от 1 до 0, учитывающий дополнительный момент от продольной силы вследствие прогиба элемента, определяемый по формуле
    ξ = 1 − N/φRcFбр, (32)​

    для древесины из однонаправленного шпона
    ξ = 1 − N/φRpд.шFбр,​

    M - изгибающий момент в расчетном сечении без учета дополнительного момента от продольной силы;
    φ - коэффициент, определяемый по формуле (8) 6.3.
    2 В случаях когда в шарнирно-опертых элементах эпюры изгибающих моментов имеют треугольное или прямоугольное очертание, коэффициент по формуле (30) следует умножать на поправочный коэффициент kн.
    kн = αн + ξ(1 − αн), (33)​

    где αн - коэффициент, который следует принимать равным 1,22 при эпюрах изгибающих моментов треугольного очертания (от сосредоточенной силы) и 0,81 - при эпюрах прямоугольного очертания (от постоянного изгибающего момента).
    3 При несимметричном загружении шарнирно-опертых элементов величину изгибающего момента Mд следует определять по формуле
    Mд = Mc/ξc + Mк/ξк, (34)​

    где Mc и Mк - изгибающие моменты в расчетном сечении элемента от симметричной и кососимметричной составляющих нагрузки;
    ξc и ξк - коэффициенты, определяемые по формуле (27)* при величине гибкости, соответствующей симметричной и кососимметричной формам продольного изгиба.
    4 Для элементов, переменных по высоте сечения, площадь Fбр в формуле (27)* следует принимать для максимального по высоте сечения, а коэффициент φ следует умножать на коэффициент kжN, принимаемый по таблице Е.1 приложения Е.
    _________________
    * Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "(32)".
    5 При отношении напряжений от изгиба к напряжениям от сжатия менее 0,1, сжато-изгибаемые элементы следует проверять также на устойчивость по формуле (6) без учета изгибающего момента.
    6.18 Расчет внецентренно-сжатых и сжато-изгибаемых элементов на прочность по скалыванию следует выполнять по формуле
    QS"бр/Iбрbрас + ΔτRcк (или ≤ Rскд.ш), (35)​

    где Δτ = 0,75Ne/bh²;
    Q - расчетная поперечная сила;
    N - расчетная продольная сила;
    S"бр - статический момент брутто сдвигаемой части поперечного сечения элемента относительно нейтральной оси;
    Iбр - момент инерции брутто поперечного сечения элемента относительно нейтральной оси;
    bрас и hрас - расчетные ширина и высота сечения элемента;
    e - эксцентриситет передачи усилия N;
    Rск - расчетное сопротивление скалыванию при изгибе;
    Rскд.ш - расчетное сопротивление скалыванию при изгибе древесины из однонаправленного шпона.
    6.19 Криволинейные (гнутые) участки сжато-изгибаемых клееных деревянных конструкций следует рассчитывать по формулам кривых брусьев (см. 6.13):
    а) на сжатой кромке
    N/F + M(r0 − r1)/Fy0r1; (36)*​

    б) на растянутой кромке
    N/F + M(r2 − r0)/Fy0r2; (37)*​
    _______________
    * Формулы соответствуют оригиналу.
    6.20 Расчет на устойчивость плоской формы деформирования сжато-изгибаемых элементов следует производить по формуле
    (N/φRcFбр) + (МдМRиWбр)ⁿ ≤ 1, (38)​

    где Fбр - площадь брутто с максимальными размерами сечения элемента на участке lр;
    Wбр - см. 6.14;
    n = 2 - для элементов без закрепления растянутой зоны из плоскости деформирования и n = 1 для элементов, имеющих такие закрепления;
    φ - коэффициент продольного изгиба, определяемый по формуле (8) для гибкости участка элемента с расчетной длиной lр из плоскости деформирования;
    φM - коэффициент, определяемый по формуле (25).​

    Для древесины из однонаправленного шпона следует принимать соответствующие значения расчетных сопротивлений по 5.7.
    При наличии в элементе на участке lр закреплений из плоскости деформирования со стороны растянутой от момента M кромки, коэффициент φM следует умножать на коэффициент kпM, определяемый по формуле (24), а коэффициент φ - на коэффициент kпN по формуле
    kpN = 1 + [0,75 + 0,06(lₚ/h)² + 0,6αₚ(lₚ/h) - 1](m²/(m² + 1)), (39)​

    где αp, lр, h, m - см. 6.14.
    При расчете элементов переменного по высоте сечения, не имеющих закреплений из плоскости по растянутой от момента M кромке, или при m < 4 коэффициенты φ и φM, определяемые по формулам (8) и (25), следует дополнительно умножать, соответственно, на коэффициенты kжN и kжM, приведенные в таблицах Е.1 и Е.2 приложения Е.
    При m ≥ 4 kжN = kжM = 1.
    6.21 В составных сжато-изгибаемых элементах следует проверять устойчивость наиболее напряженной ветви, если расчетная длина ее превышает семикратную толщину ветви, по формуле
    N/Fбр + M/Wбр ≤ φ1Rc, (40)
    где φ1 - коэффициент продольного изгиба для отдельной ветви, вычисленный по ее расчетной длине l0 (см. 6.6);
    Fбр, Wбр - площадь и момент сопротивления брутто поперечного сечения элемента.
    Устойчивость сжато-изгибаемого составного элемента из плоскости изгиба следует проверять по формуле (6) без учета изгибающего момента.
    6.22 Число срезов связей nc, равномерно расставленных в каждом шве сжато-изгибаемого составного элемента на участке с однозначной эпюрой поперечных сил, при приложении сжимающей силы по всему сечению, должно удовлетворять условию
    nc ≥ 1,5MдSбр / TIбр, (41)​

    где Sбр - статический момент брутто сдвигаемой части поперечного сечения относительно нейтральной оси;
    Iбр - момент инерции брутто поперечного сечения элемента;
    T - расчетная несущая способность одной связи в данном шве;
    Mд - изгибающий момент, определяемый по 6.17.
    Расчетные длины и предельные гибкости элементов деревянных конструкций

    6.23 Для определения расчетной длины прямолинейных элементов, загруженных продольными силами по концам, коэффициент μ0 следует принимать равным:
    • при шарнирно-закрепленных концах, а также при шарнирном закреплении в промежуточных точках элемента - 1;
    • при одном шарнирно-закрепленном и другом защемленном конце - 0,8;
    • при одном защемленном и другом свободном нагруженном конце - 2,2;
    • при обоих защемленных концах - 0,65.
    В случае равномерно распределенной по длине элемента продольной нагрузки коэффициент μ0 следует принимать равным:
    • при обоих шарнирно-закрепленных концах - 0,73;
    • при одном защемленном и другом свободном конце - 1,2.
    Расчетную длину пересекающихся элементов, соединенных между собой в месте пересечения, следует принимать равной:
    • при проверке устойчивости в плоскости конструкций - расстоянию от центра узла до точки пересечения элементов;
    • при проверке устойчивости из плоскости конструкции:
      • а) в случае пересечения двух сжатых элементов - полной длине элемента;
      • б) в случае пересечения сжатого элемента с неработающим - величине l1, умноженной на коэффициент μ0

        μ₀ = 1 / √(1 + (l₁/l₂)(λ₁²F₂/λ²F)), (42)​

        где l1, λ1, F1 - полная длина, гибкость и площадь поперечного сечения сжатого элемента;
        l2, λ2, F2 - длина, гибкость и площадь поперечного сечения неработающего элемента.
        Величину l следует принимать не менее 0,5;
      • в) в случае пересечения сжатого элемента с элементом, растянутым равной по величине силой, - наибольшей длине сжатого элемента, измеряемой от центра узла до точки пересечения элементов.Если пересекающиеся элементы имеют составное сечение, то в формулу (42) следует подставлять соответствующие значения гибкости, определяемые по формуле (11).
    6.24 Гибкость элементов и их отдельных ветвей в деревянных конструкциях не должна превышать значений, указанных в таблице 17.
    Таблица 17​
    64133302011-033.jpg

    Особенности расчета клееных элементов из фанеры с древесиной

    6.25 Расчет клееных элементов из фанеры с древесиной следует выполнять по методу приведенного поперечного сечения.
    6.26 Прочность растянутой фанерной обшивки плит (рисунок 4) и панелей следует проверять по формуле
    M/Wпр ≤ mфRф.р, (43)​

    где M - расчетный изгибающий момент;
    Rф.р - расчетное сопротивление фанеры растяжению;
    mф - коэффициент, учитывающий снижение расчетного сопротивления в стыках фанерной обшивки, принимаемый равным при усовом соединении или с двусторонними накладками: mф = 0,6 для фанеры обычной и mф = 0,4 для фанеры бакелизированной; при отсутствии стыков mф = 1;
    Wпр - момент сопротивления поперечного сечения, приведенного к фанере, который следует определять в соответствии с указаниями 6.25.
    64133302011-034.jpg
    1 - продольные ребра; 2 - обшивка
    Рисунок 4 - Поперечное сечение клееных плит из фанеры и древесины​

    6.27 Приведенный момент сопротивления поперечного сечения клееных элементов из фанеры с древесиной следует определять по формуле
    Wпр = Iпр / y0, (44)
    где y0 - расстояние от центра тяжести приведенного сечения до нижней грани обшивки;
    Iпр - момент инерции сечения, приведенного к фанере
    Iпр = Iф + I(E/Eф), (45)​

    где Iф - момент инерции поперечного сечения фанерных обшивок;
    I - момент инерции поперечного сечения деревянных ребер каркаса;
    E/Eф - отношение модулей упругости древесины и фанеры.
    При определении приведенных моментов инерции и приведенных моментов сопротивления расчетную ширину фанерных обшивок следует принимать равной bрас = 0,9b при l ≥ 6a и bрас = 0,15a-1b при l < 6a (b - полная ширина сечения плиты, l - пролет плиты, a - расстояние между продольными ребрами по осям).
    6.28 Устойчивость сжатой обшивки плит и панелей следует проверять по формуле
    M/φфWпр ≤ Rф.с, (46)​

    где φф = 1250/(a/δ)² при a/δ ≥ 50;
    φф = 1 − (a/δ)²/5000 при a/δ > 50
    (a - расстояние между ребрами в свету; δ - толщина фанеры).
    Верхнюю обшивку плит дополнительно следует проверять на местный изгиб от сосредоточенного груза P = 1 кН (с коэффициентом перегрузки n = 1,2) как заделанную в местах приклеивания к ребрам пластинку.
    6.29. Проверку на скалывание ребер каркаса плит и панелей или обшивки по шву в месте примыкания ее к ребрам следует производить по формуле
    QSпр / Iпрbрас ≤ Rск, (47)​

    где Q - расчетная поперечная сила;
    Sпр - статический момент сдвигаемой части приведенного сечения относительно нейтральной оси;
    Rск - расчетное сопротивление скалыванию древесины вдоль волокон или фанеры вдоль волокон наружных слоев;
    bрас - расчетная ширина сечения, которую следует принимать равной суммарной ширине ребер каркаса.
    6.30 Расчет на прочность поясов изгибаемых элементов двутаврового и коробчатого сечений с фанерными стенками (рисунок 5) следует производить по формуле (17), принимая bрас = bпр, при этом напряжения в растянутом поясе не должны превышать Rp, а в сжатом - φRс (φ - коэффициент продольного изгиба из плоскости изгиба).
    64133302011-035.jpg
    а - двутаврового сечения; б - коробчатого сечения
    Рисунок 5 - Поперечные сечения клееных балок с плоской фанерной стенкой​

    6.31 При проверке стенки на срез по нейтральной оси в формуле (47) значение Rск принимается равным Rф.ср, а расчетная ширина bрас равна
    bрас = Σδст, (48)
    где Σδст - суммарная толщина стенок.
    При проверке скалывания по швам между поясами и стенкой, в формуле (47) Rск = Rф.ск, а расчетную ширину сечения следует принимать равной
    bрас = nhп, (49)​

    где рп - высота поясов;
    n - число вертикальных швов.
    6.32 Прочность стенки в опасном сечении на действие главных растягивающих напряжений в изгибаемых элементах двутаврового и коробчатого сечений следует проверять по формуле
    ст/2) + √((σст/2)² + τст² ≤ Rф.p.α), (50)​

    где Rф.р.α - расчетное сопротивление фанеры растяжению под углом α, определяемое по графику рисунка Ж.1 приложения Ж;
    σст - нормальное напряжение в стенке от изгиба на уровне внутренней кромки поясов;
    τст - касательные напряжения в стенке на уровне внутренней кромки поясов;
    α - угол, определяемый из зависимости
    tg2α = 2τст/σст. (51)​

    Устойчивость стенки с продольным по отношению к оси элемента расположением волокон наружных слоев следует проверять на действие касательных и нормальных напряжений при условии
    hст/δ > 50, (52)​

    где hст - высота стенки между внутренними гранями полок;
    δ - толщина стенки.
    Расчет следует производить по формуле
    ст/kи(100δ/hст)²] + [τст/kτ(100δ/hрас)²] ≤ 1, (53)​

    где kи и kτ - коэффициенты, определяемые по графикам рисунков Ж.2 и Ж.3 приложения Ж;
    hрас - расчетная высота стенки, которую следует принимать равной hст при расстоянии между ребрами ahст и равной a при a < hcт.
    При поперечном по отношению к оси элемента расположении наружных волокон фанерной стенки проверку устойчивости следует производить по формуле (53) на действие только касательных напряжений в тех случаях, когда
    hст/δ > 80. (54)
    Расчет элементов деревянных конструкций по предельным состояниям второй группы

    6.33 Деформации деревянных конструкций или их отдельных элементов следует определять с учетом сдвига и податливости соединений. Величину деформаций податливого соединения при полном использовании его несущей способности следует принимать по таблице 18, а при неполном - пропорциональной действующему на соединение усилию.
    Таблица 18​
    64133302011-038.jpg
    Величину деформаций податливого соединения следует делить на коэффициенты условия работы mв, mд, mн и умножать на γн(сс) коэффициент надежности, учитывающий срок службы сооружения (таблица 12).
    6.34 Прогибы и перемещения элементов конструкций не должны превышать предельных, установленных таблицей 19.
    Таблица 19​
    64133302011-039.jpg
    6.35 Прогиб изгибаемых элементов следует определять по моменту инерции поперечного сечения брутто. Для составных сечений момент инерции умножается на коэффициент kж, учитывающий сдвиг податливых соединений и приведенный в таблице Е.2 приложения Е.
    Наибольший прогиб шарнирно-опертых и консольных изгибаемых элементов постоянного и переменного сечений f следует определять по формуле
    f = (f₀/k)(l + c(h/l)²), (55)​

    где ƒ0 - прогиб балки постоянного сечения высотой h без учета деформаций сдвига;
    h - наибольшая высота сечения;
    l - пролет балки;
    k - коэффициент, учитывающий влияние переменности высоты сечения, принимаемый равным 1 для балок постоянного сечения;
    c - коэффициент, учитывающий влияние деформаций сдвига от поперечной силы.
    Значения коэффициентов k и c для основных расчетных схем балок приведены в таблице Е.3 приложения Е.
    6.36 Прогиб клееных элементов из фанеры с древесиной следует определять, принимая жесткость сечения равной 0,7EIпр. Расчетная ширина обшивок плит и панелей при определении прогиба принимается в соответствии с указаниями 6.27.
    Прогиб сжато-изгибаемых шарнирно-опертых симметрично нагруженных элементов и консольных элементов следует определять по формуле
    ƒN = ƒ / ξ, (56)​

    где ƒ - прогиб, определяемый по формуле (55);
    ξ - коэффициент, определяемый по формуле (32).6 Расчет элементов деревянных конструкций
    Расчет элементов деревянных конструкций по предельным состояниям первой группы
    Центрально-растянутые и центрально-сжатые элементы








    N / Fнт ≤ Rₚ (или ≤ Rpд.ш), (4)
    NFRₚR
    N

    R

    R

    F

    F





    N / Fнт ≤ Rc (или ≤ Rcд.ш); (5)​
    NFRR


    N / φFрас ≤ Rc (или ≤ Rcд.ш); (6)​
    NφFRR
    R

    R

    φ

    F

    F

    аFFFFFFFбFF

    64133302011-015.jpg
    а - не выходящие на кромку; б - выходящие на кромку
    Рисунок 1 - Ослабление сжатых элементов​
    64133302011-015.jpg
    а - не выходящие на кромку; б - выходящие на кромку

    φ

    λ

    λ = 1 − a(λ / 100)²; (7)​
    λaλ
    λ

    φ = A / λ², (8)​
    φAλ
    aa

    AA



    λ = l₀ / r, (9)​
    λlr
    l

    rXY

    llμ

    l₀ = ₀, (10)​
    l


    FFλ



    λ = √((μᵧλᵧ)² + λ²I), (11)​
    λ = √((μᵧλᵧ)² + λ²I)μᵧλᵧλ²Iλ²I²II
    λyl

    λllhλ

    μᵧμᵧ

    μᵧ = √(1 + kc(bhnш/l²nc)), (12)​
    μᵧ = √(1 + kc(bhn√(1 + kc(bhncш/l²nc))/l²nc))l²ncc
    bh

    nаб

    l

    n

    k

    64133302011-018.jpg
    а - с прокладками, б - без прокладок
    Рисунок 2 - Составные элементы
    64133302011-018.jpg
    а - с прокладками, б - без прокладок

    Таблица 15​
    64133302011-019.jpg
    64133302011-019.jpg
    kdka

    k

    n

    λ

    λ = l₀ / √(∑Iiбр/Fбр), (13)​
    λ =λ =λ =iбрбр
    Iy

    F



    x

    λ

    λ₁ = l₁ / √(∑Iiбр/Fбр), (14)​
    λ₁ = l₁ / √(∑Iiбр/Fбр)λλiбрбр
    l₁



    FF

    y

    x

    I = I₀ + 0,5Iнo, (15)
    III
    II



    N / (φFмаксkжN) ≤ Rc (или ≤ Rcд.ш), (16)​
    NφFkRR
    F

    kk

    φ

    Изгибаемые элементы
    Изгибаемые элементы



    M / Wрасч ≤ Rи (или ≤ Rид.ш), (17)​
    MWRR
    M

    R

    R

    WWW

    WkkW

    Таблица 16​
    64133302011-022.jpg
    64133302011-022.jpg


    QS"бр / Iбрbрас ≤ Rск (или < Rскд.ш), (18)​
    QS"IbRR
    Q

    S"

    I

    b

    R

    R

    n

    nc ≥ 1,5(MB - MA)Sбр / TIбр, (19)​
    cBAбрбр
    T

    MMAB





    (Mₓ/Wₓ) + (Mᵧ/Wᵧ) ≤ Rи (или Rид.ш), (20)
    иR
    MMxy

    WWyy

    M



    σθ,н = M(r0 − r1)/(Fy0r1) ≤ Ru; (21)
    σθ,в = M(r2 − r0)/(Fy0r2) ≤ Ru; (22)​
    σMrrFyrR

    σMrrFyrR
    σσ

    M

    rrr

    F

    ylAr

    R



    σr,max = M(r0/r1 − ln(r0/r1)-1)/(Fy0) ≤ Rp90, (23)​
    σMrrrrFyR
    R

    64133302011-025.jpg
    Рисунок 3 - Расчетная схема кривого бруса при чистом изгибе​
    64133302011-025.jpg



    MφWRR

    Ml

    Wl

    φ

    φM = 140(b²/lph)kф, (25)​
    φblhk
    l

    b

    hl

    kl

    Mmφkkmk

    lφk

    kпМ = 1 + [0,142(lₚ/h) + 1,76(h/lₚ) + 1,4αₚ - 1][m²/(m² + 1)], (26)​
    пМ
    αlα
    m - число подкрепленных (с одинаковым шагом) точек растянутой кромки на участке lр (при m ≥ 4 величину m²/(m² + 1) следует принимать равной 1).​
    mlm


    lp ≥ 7b, (27)​
    lb
    b



    M/φWбр ≤ Rc (или ≤ Rcд.ш), (28)​
    MφWRR
    φ

    R

    R

    W

    Элементы, подверженные действию осевой силы с изгибом
    Элементы, подверженные действию осевой силы с изгибом



    (N/Fрасч) + (MRₚ/WрасчRи) ≤ Rₚ, (29)
    расчрасчи
    W

    F





    (N/Fрасч) + (Mд/Wрасч) ≤ Rс (или ≤ Rcд.ш), (30)​
    расчдрасчсR
    M



    M

    Mд = M / ξ, (31)​
    MMξ
    ξ

    ξ = 1 − N/φRcFбр, (32)​
    ξNφRF


    ξ = 1 − N/φRpд.шFбр,​
    ξNφRF
    M

    φ

    k

    kн = αн + ξ(1 − αн), (33)​
    kαξα
    α

    M

    Mд = Mc/ξc + Mк/ξк, (34)​
    MMξMξ
    MM

    ξξ

    Fφk







    QS"бр/Iбрbрас + ΔτRcк (или ≤ Rскд.ш), (35)​
    QS"IbτRR
    τNebh

    Q

    N

    S"

    I

    bh

    eN

    R

    R





    N/F + M(r0 − r1)/Fy0r1; (36)*​
    NFMrrFyr


    N/F + M(r2 − r0)/Fy0r2; (37)*​
    NFMrrFyr




    (N/φRcFбр) + (МдМRиWбр)ⁿ ≤ 1, (38)​
    cбрдМибр
    Fбрl
    Wбр - см. 6.14;
    n = 2 - для элементов без закрепления растянутой зоны из плоскости деформирования и n = 1 для элементов, имеющих такие закрепления;
    φ - коэффициент продольного изгиба, определяемый по формуле (8) для гибкости участка элемента с расчетной длиной lр из плоскости деформирования;
    φM - коэффициент, определяемый по формуле (25).​
    Wбр
    nn
    φl
    φM


    lMφkφk

    kpN = 1 + [0,75 + 0,06(lₚ/h)² + 0,6αₚ(lₚ/h) - 1](m²/(m² + 1)), (39)​

    αlhm

    Mmφφkk

    mkk



    N/Fбр + M/Wбр ≤ φ1Rc, (40)
    NFMWφR
    φl

    FW



    n

    nc ≥ 1,5MдSбр / TIбр, (41)​
    nMSTI
    S

    I

    T

    M

    Расчетные длины и предельные гибкости элементов деревянных конструкций
    Расчетные длины и предельные гибкости элементов деревянных конструкций

    μ
    • при шарнирно-закрепленных концах, а также при шарнирном закреплении в промежуточных точках элемента - 1;
    • при одном шарнирно-закрепленном и другом защемленном конце - 0,8;
    • при одном защемленном и другом свободном нагруженном конце - 2,2;
    • при обоих защемленных концах - 0,65.
  • при шарнирно-закрепленных концах, а также при шарнирном закреплении в промежуточных точках элемента - 1;
  • при одном шарнирно-закрепленном и другом защемленном конце - 0,8;
  • при одном защемленном и другом свободном нагруженном конце - 2,2;
  • при обоих защемленных концах - 0,65.
  • μ
    • при обоих шарнирно-закрепленных концах - 0,73;
    • при одном защемленном и другом свободном конце - 1,2.
  • при обоих шарнирно-закрепленных концах - 0,73;
  • при одном защемленном и другом свободном конце - 1,2.

    • при проверке устойчивости в плоскости конструкций - расстоянию от центра узла до точки пересечения элементов;
    • при проверке устойчивости из плоскости конструкции:
      • а) в случае пересечения двух сжатых элементов - полной длине элемента;
      • б) в случае пересечения сжатого элемента с неработающим - величине l1, умноженной на коэффициент μ0

        μ₀ = 1 / √(1 + (l₁/l₂)(λ₁²F₂/λ²F)), (42)​

        где l1, λ1, F1 - полная длина, гибкость и площадь поперечного сечения сжатого элемента;
        l2, λ2, F2 - длина, гибкость и площадь поперечного сечения неработающего элемента.
        Величину l следует принимать не менее 0,5;
      • в) в случае пересечения сжатого элемента с элементом, растянутым равной по величине силой, - наибольшей длине сжатого элемента, измеряемой от центра узла до точки пересечения элементов.Если пересекающиеся элементы имеют составное сечение, то в формулу (42) следует подставлять соответствующие значения гибкости, определяемые по формуле (11).
  • при проверке устойчивости в плоскости конструкций - расстоянию от центра узла до точки пересечения элементов;
  • при проверке устойчивости из плоскости конструкции:
    • а) в случае пересечения двух сжатых элементов - полной длине элемента;
    • б) в случае пересечения сжатого элемента с неработающим - величине l1, умноженной на коэффициент μ0

      μ₀ = 1 / √(1 + (l₁/l₂)(λ₁²F₂/λ²F)), (42)​

      где l1, λ1, F1 - полная длина, гибкость и площадь поперечного сечения сжатого элемента;
      l2, λ2, F2 - длина, гибкость и площадь поперечного сечения неработающего элемента.
      Величину l следует принимать не менее 0,5;
    • в) в случае пересечения сжатого элемента с элементом, растянутым равной по величине силой, - наибольшей длине сжатого элемента, измеряемой от центра узла до точки пересечения элементов.Если пересекающиеся элементы имеют составное сечение, то в формулу (42) следует подставлять соответствующие значения гибкости, определяемые по формуле (11).
    • а) в случае пересечения двух сжатых элементов - полной длине элемента;
    • б) в случае пересечения сжатого элемента с неработающим - величине l1, умноженной на коэффициент μ0

      μ₀ = 1 / √(1 + (l₁/l₂)(λ₁²F₂/λ²F)), (42)​

      где l1, λ1, F1 - полная длина, гибкость и площадь поперечного сечения сжатого элемента;
      l2, λ2, F2 - длина, гибкость и площадь поперечного сечения неработающего элемента.
      Величину l следует принимать не менее 0,5;
    • в) в случае пересечения сжатого элемента с элементом, растянутым равной по величине силой, - наибольшей длине сжатого элемента, измеряемой от центра узла до точки пересечения элементов.Если пересекающиеся элементы имеют составное сечение, то в формулу (42) следует подставлять соответствующие значения гибкости, определяемые по формуле (11).
  • а) в случае пересечения двух сжатых элементов - полной длине элемента;
  • б) в случае пересечения сжатого элемента с неработающим - величине l1, умноженной на коэффициент μ0

    μ₀ = 1 / √(1 + (l₁/l₂)(λ₁²F₂/λ²F)), (42)​

    где l1, λ1, F1 - полная длина, гибкость и площадь поперечного сечения сжатого элемента;
    l2, λ2, F2 - длина, гибкость и площадь поперечного сечения неработающего элемента.
    Величину l следует принимать не менее 0,5;
  • lμ

    μ₀ = 1 / √(1 + (l₁/l₂)(λ₁²F₂/λ²F)), (42)​

    μ₀ = 1 / √(1 + (l₁/l₂)(λ₁²F₂/λ²F))₁²F₂/λ²F₂/λ²Fλ²F²F
    lλF

    lλF

    l
  • в) в случае пересечения сжатого элемента с элементом, растянутым равной по величине силой, - наибольшей длине сжатого элемента, измеряемой от центра узла до точки пересечения элементов.Если пересекающиеся элементы имеют составное сечение, то в формулу (42) следует подставлять соответствующие значения гибкости, определяемые по формуле (11).


  • Таблица 17​
    64133302011-033.jpg
    64133302011-033.jpg
    Особенности расчета клееных элементов из фанеры с древесиной

    Особенности расчета клееных элементов из фанеры с древесиной





    M/Wпр ≤ mфRф.р, (43)​
    MWmR
    M

    R

    mmmm

    W

    64133302011-034.jpg
    1 - продольные ребра; 2 - обшивка
    Рисунок 4 - Поперечное сечение клееных плит из фанеры и древесины​
    64133302011-034.jpg
    1 - продольные ребра; 2 - обшивка



    Wпр = Iпр / y0, (44)
    WIy
    y

    I

    Iпр = Iф + I(E/Eф), (45)​
    IIIEE
    I

    I

    EE

    bblabablabla



    M/φфWпр ≤ Rф.с, (46)​
    MφWR
    φaδaδ

    φaδaδ

    aδ

    Pn



    QSпр / Iпрbрас ≤ Rск, (47)​
    QSIbR
    Q

    S

    R

    b

    bbRφRφ

    64133302011-035.jpg
    а - двутаврового сечения; б - коробчатого сечения
    Рисунок 5 - Поперечные сечения клееных балок с плоской фанерной стенкой​
    64133302011-035.jpg
    а - двутаврового сечения; б - коробчатого сечения

    RRb

    bрас = Σδст, (48)
    bδ
    δ

    RR

    bрас = nhп, (49)​
    bnh
    р

    n



    ст/2) + √((σст/2)² + τст² ≤ Rф.p.α), (50)​
    стстстф.p.α
    Rα

    σ

    τ

    α

    tg2α = 2τст/σст. (51)​
    ατσ


    hст/δ > 50, (52)​
    hδ
    h

    δ



    ст/kи(100δ/hст)²] + [τст/kτ(100δ/hрас)²] ≤ 1, (53)​
    стистстτрас
    kk

    hhahaah



    hст/δ > 80. (54)
    hδ
    Расчет элементов деревянных конструкций по предельным состояниям второй группы
    Расчет элементов деревянных конструкций по предельным состояниям второй группы



    Таблица 18​
    64133302011-038.jpg
    64133302011-038.jpg
    mmmγ



    Таблица 19​
    64133302011-039.jpg
    64133302011-039.jpg
    k

    f

    f = (f₀/k)(l + c(h/l)²), (55)​
    f = (f₀/k)(l + c(h/l)²)
    ƒh

    h

    l

    k

    c

    kc

    EI



    ƒN = ƒ / ξ, (56)​
    ƒƒξ
    ƒ

    ξ

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.