6 Расчет элементов деревянных конструкций
Расчет элементов деревянных конструкций по предельным состояниям первой группы
Центрально-растянутые и центрально-сжатые элементы
6.1 Расчет центрально-растянутых элементов следует производить по формуле
N / Fнт ≤ Rₚ (или ≤ Rpд.ш), (4)
где
N - расчетная продольная сила;
Rₚ - расчетное сопротивление древесины растяжению вдоль волокон;
Rpд.ш - то же, для древесины из однонаправленного шпона (5.7);
Fнт - площадь поперечного сечения элемента нетто.
При определении
Fнт ослабления, расположенные на участке длиной до 200 мм, следует принимать совмещенными в одном сечении.
6.2 Расчет центрально-сжатых элементов постоянного цельного сечения следует производить по формулам:
а) на прочность
N / Fнт ≤ Rc (или ≤ Rcд.ш); (5)
б) на устойчивость
N / φFрас ≤ Rc (или ≤ Rcд.ш); (6)
где
Rc - расчетное сопротивление древесины сжатию вдоль волокон;
Rcд.ш - то же, для древесины из однонаправленного шпона;
φ - коэффициент продольного изгиба, определяемый согласно 6.3;
Fнт - площадь нетто поперечного сечения элемента;
Fрас - расчетная площадь поперечного сечения элемента, принимаемая равной:
при отсутствии ослаблений или ослаблениях в опасных сечениях, не выходящих на кромки (рисунок 1,
а), если площадь ослаблений не превышает 25%
Fбр,
Fрасч =
Fбр, где
Fбр - площадь сечения брутто; при ослаблениях, не выходящих на кромки, если площадь ослабления превышает 25%
Fбр,
Fрас = 4/3
Fнт; при симметричных ослаблениях, выходящих на кромки (рисунок 1,
б),
Fрас =
Fнт.
а - не выходящие на кромку; б - выходящие на кромку
Рисунок 1 - Ослабление сжатых элементов
6.3 Коэффициент продольного изгиба
φ следует определять по формулам:
при гибкости элемента
λ ≤ 70
λ = 1 − a(λ / 100)²; (7)
при гибкости элемента
λ > 70
φ = A / λ², (8)
где коэффициент
a = 0,8 для древесины и
a = 1,0 для фанеры;
коэффициент
A = 3000 для древесины и
A = 2500 для фанеры и древесины из однонаправленного шпона.
6.4 Гибкость элементов цельного сечения определяют по формуле
λ = l₀ / r, (9)
где
l0 - расчетная длина элемента;
r - радиус инерции сечения элемента с максимальными размерами брутто относительно осей
X и
Y.
6.5 Расчетную длину элемента
l₀ следует определять умножением его свободной длины
l на коэффициент
μ₀
l₀ = lμ₀, (10)
согласно 6.21.
6.6 Составные элементы на податливых соединениях, опертые всем сечением, следует рассчитывать на прочность и устойчивость по формулам (8)* и (9)*, при этом
Fнт и
Fрасопределять как суммарные площади всех ветвей. Гибкость составных элементов
λ следует определять с учетом податливости соединений по формуле
__________________
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "(5) и (6)".
λ = √((μᵧλᵧ)² + λ²I), (11)
где
λy - гибкость всего элемента относительно оси
y (рисунок 2), вычисленная по расчетной длине элемента
l0 без учета податливости;
λ1* - гибкость отдельной ветви относительно оси I-I (см. рисунок 2), вычисленная по расчетной длине ветви
l1; при
l1 меньше семи толщин (
h1) ветви принимаются с
λ1 = 0;
μᵧ - коэффициент приведения гибкости, определяемый по формуле
μᵧ = √(1 + kc(bhnш/l₀²nc)), (12)
где
b и
h - ширина и высота поперечного сечения элемента, см;
nш - расчетное число швов в элементе, определяемое числом швов, по которым суммируется взаимный сдвиг элементов (на рисунке 2,
а - 4 шва, на рисунке 2,
б - 5 швов);
l0 - расчетная длина элемента, м;
nc - расчетное число срезов связей в одном шве на 1 м элемента (при нескольких швах с различным числом срезов следует принимать среднее для всех швов число срезов);
kc - коэффициент податливости соединений, который следует определять по формулам таблицы 15.
а - с прокладками, б - без прокладок
Рисунок 2 - Составные элементы
Таблица 15
При определении
kc диаметр гвоздей следует принимать не более 0,1 толщины соединяемых элементов. Если размер защемленных концов гвоздей менее 4
d, то срезы в примыкающих к ним швах в расчете не учитывают. Значение
kc соединений на стальных цилиндрических нагелях следует определять по толщине
a более тонкого из соединяемых элементов.
При определении
kc диаметр дубовых цилиндрических нагелей следует принимать не более 0,25 толщины более тонкого из соединяемых элементов.
Связи в швах следует расставлять равномерно по длине элемента. В шарнирно-опертых прямолинейных элементах допускается в средних четвертях длины ставить связи в половинном количестве, вводя в расчет по формуле (12) величину
nc, принятую для крайних четвертей длины элемента.
Гибкость составного элемента, вычисленную по формуле (11), следует принимать не более гибкости
λ отдельных ветвей, определяемой по формуле
λ = l₀ / √(∑Iiбр/Fбр), (13)
где Σ
Iiбр - сумма моментов инерции брутто поперечных сечений отдельных ветвей относительно собственных осей, параллельных ocи
y (см. рисунок 2);
Fбр - площадь сечения брутто элемента;
l₀ - расчетная длина элемента.
Гибкость составного элемента относительно оси, проходящей через центры тяжести сечений всех ветвей (ось
x на рисунке 2), следует определять как для цельного элемента, т.е. без учета податливости связей, если ветви нагружены равномерно. В случае неравномерно нагруженных ветвей следует руководствоваться 6.7.
Если ветви составного элемента имеют различное сечение, то расчетную гибкость
λ1 ветви в формуле (11) следует принимать равной
λ₁ = l₁ / √(∑Iiбр/Fбр), (14)
определение
l₁ приведено на рисунке 2.
6.7 Составные элементы на податливых соединениях, часть ветвей которых не оперта по концам, допускается рассчитывать на прочность и устойчивость по формулам (5), (6) при соблюдении следующих условий:
а) площади поперечного сечения элемента
Fнт и
Fрас следует определять по сечению опертых ветвей;
б) гибкость элемента относительно оси
y (см. рисунок 2) определяется по формуле (11); при этом момент инерции принимается с учетом всех ветвей, а площадь - только опертых;
в) при определении гибкости относительно оси
x (см. рисунок 2) момент инерции следует определять по формуле
I = I₀ + 0,5Iнo, (15)
где
Io и
Iнo - моменты инерции поперечных сечений соответственно опертых и неопертых ветвей.
6.8 Расчет на устойчивость центрально-сжатых элементов переменного по высоте сечения следует выполнять по формуле
N / (φFмаксkжN) ≤ Rc (или ≤ Rcд.ш), (16)
где
Fмакс - площадь поперечного сечения брутто с максимальными размерами;
kжN - коэффициент, учитывающий переменность высоты сечения, определяемый по таблице Е.1 приложения Е (для элементов постоянного сечения
kжN = 1);
φ - коэффициент продольного изгиба, определяемый по 6.3 для гибкости, соответствующей сечению с максимальными размерами.
Изгибаемые элементы
6.9 Расчет изгибаемых элементов, обеспеченных от потери устойчивости плоской формы деформирования (см. 6.14 и 6.15), на прочность по нормальным напряжениям следует производить по формуле
M / Wрасч ≤ Rи (или ≤ Rид.ш), (17)
где
M - расчетный изгибающий момент;
Rи - расчетное сопротивление изгибу;
Rид.ш - расчетное сопротивление изгибу древесины из однонаправленного шпона;
Wрасч - расчетный момент сопротивления поперечного сечения элемента; для цельных элементов
Wрасч =
Wнт.
Для изгибаемых составных элементов на податливых соединениях расчетный момент сопротивления следует принимать равным моменту сопротивления нетто
Wнт, умноженному на коэффициент
kw; значения
kw для элементов, составленных из одинаковых слоев, приведены в таблице 16. При определении
Wнт ослабления сечений, расположенные на участке элемента длиной до 200 мм, принимают совмещенными в одном сечении.
Таблица 16
6.10 Расчет изгибаемых элементов на прочность по скалыванию следует выполнять по формуле
QS"бр / Iбрbрас ≤ Rск (или < Rскд.ш), (18)
где
Q - расчетная поперечная сила;
S"бр - статический момент брутто сдвигаемой части поперечного сечения элемента относительно нейтральной оси;
Iбр - момент инерции брутто поперечного сечения элемента относительно нейтральной оси;
bрас - расчетная ширина сечения элемента;
Rск - расчетное сопротивление скалыванию при изгибе;
Rскд.ш - расчетное сопротивление скалыванию при изгибе древесины из однонаправленного шпона.
6.11 Число срезов связей
nc, равномерно расставленных в каждом шве составного элемента на участке с однозначной эпюрой поперечных сил, должно удовлетворять условию
nc ≥ 1,5(MB - MA)Sбр / TIбр, (19)
где
T - расчетная несущая способность связи в данном шве;
MA,
MB - изгибающие моменты в начальном
A и конечном
B сечениях рассматриваемого участка.
Примечание - При наличии в шве связей разной несущей способности, но одинаковых по характеру работы (например, нагелей и гвоздей), несущие способности их следует суммировать
6.12 Расчет элементов цельного сечения на прочность при косом изгибе следует производить по формуле
(Mₓ/Wₓ) + (Mᵧ/Wᵧ) ≤ Rи (или Rид.ш), (20)
где
Mx и
My - составляющие расчетного изгибающего момента для главных осей сечения
x и
y;
Wx и
Wy - моменты сопротивлений поперечного сечения нетто относительно главных осей сечения
y и
y.
6.13 Криволинейные (гнутые) участки (рисунок 3) клееных деревянных конструкций, изгибаемые моментом
M, уменьшающим их кривизну, следует рассчитывать по формулам кривых брусьев:
а) по тангенциальным нормальным напряжениям на внутренней и внешней кромках бруса:
σθ,н = M(r0 − r1)/(Fy0r1) ≤ Ru; (21)
σθ,в = M(r2 − r0)/(Fy0r2) ≤ Ru; (22)
где
σθ,н,
σθ,в - соответственно тангенциальные нормальные напряжения на внутренней и внешней кромках бруса;
M - расчетный изгибающий момент;
r0,
r1 и
r2 - соответственно радиусы кривизны нейтрального слоя, нижней (ближней к центру кривизны) и верхней кромок бруса;
F - площадь поперечного сечения кривого бруса;
y0 =
l(
Ar) - смещение нейтрального слоя от геометрической оси криволинейного участка;
Ru - расчетное сопротивление древесины изгибу;
б) по максимальным радиальным нормальным напряжениям
σr,max = M(r0/r1 − ln(r0/r1)-1)/(Fy0) ≤ Rp90, (23)
где
Rp90 - расчетное сопротивление клееной древесины растяжению поперек волокон (поз.7 таблицы 3).
Рисунок 3 - Расчетная схема кривого бруса при чистом изгибе
6.14 Расчет на устойчивость плоской формы деформирования изгибаемых элементов прямоугольного постоянного сечения следует производить по формуле
M /
φM
Wбр ≤
Rи (или ≤
Rид.ш), (24)
где
M - максимальный изгибающий момент на рассматриваемом участке
lр;
Wбр - максимальный момент сопротивления брутто на рассматриваемом участке
lр.
Коэффициент
φM для изгибаемых элементов прямоугольного постоянного поперечного сечения, шарнирно закрепленных от смещения из плоскости изгиба и закрепленных от поворота вокруг продольной оси в опорных сечениях, следует определять по формуле
φM = 140(b²/lph)kф, (25)
где
lр - расстояние между опорными сечениями элемента, а при закреплении сжатой кромки элемента в промежуточных точках от смещения из плоскости изгиба - расстояние между этими точками;
b - ширина поперечного сечения;
h - максимальная высота поперечного сечения на участке
lр;
kф - коэффициент, зависящий от формы эпюры изгибающих моментов на участке
lр, определяемый по таблице Е.2 приложения Е настоящих норм.
При расчете изгибаемых элементов с линейно меняющейся по длине высотой и постоянной шириной поперечного сечения, не имеющих закреплений из плоскости по растянутой от момента
M кромке, или при
m < 4 коэффициент
φM по формуле (25) следует умножать на дополнительный коэффициент
kжM. Значения
kжM приведены в таблице Е.2 приложения Е. При
m ≥ 4
kжM = 1.
При подкреплении из плоскости изгиба в промежуточных точках растянутой кромки элемента на участке
lр коэффициент
φM, определенный по формуле (25), следует умножать на коэффициент
kпM
kпМ = 1 + [0,142(lₚ/h) + 1,76(h/lₚ) + 1,4αₚ - 1][m²/(m² + 1)], (26)
где
αp - центральный угол в радианах, определяющий участок
lр элемента кругового очертания (для прямолинейных элементов
αp = 0);
m - число подкрепленных (с одинаковым шагом) точек растянутой кромки на участке lр (при m ≥ 4 величину m²/(m² + 1) следует принимать равной 1).
6.15 Проверку устойчивости плоской формы деформирования изгибаемых элементов постоянного двутаврового или коробчатого поперечного сечений следует производить в тех случаях, когда
lp ≥ 7b, (27)
где
b - ширина сжатого пояса поперечного сечения.
Расчет следует производить по формуле
M/φWбр ≤ Rc (или ≤ Rcд.ш), (28)
где
φ - коэффициент продольного изгиба из плоскости изгиба сжатого пояса элемента, определяемый по 6.3;
Rc - расчетное сопротивление сжатию;
Rcд.ш - расчетное сопротивление сжатию древесины из однонаправленного шпона LVL;
Wбр - момент сопротивления брутто поперечного сечения; в случае фанерных стенок - приведенный момент сопротивления в плоскости изгиба элемента.
Элементы, подверженные действию осевой силы с изгибом
6.16 Расчет внецентренно-растянутых и растянуто-изгибаемых элементов по нормальным напряжениям следует производить по формуле
(N/Fрасч) + (MRₚ/WрасчRи) ≤ Rₚ, (29)
где
Wрасч - расчетный момент сопротивления поперечного сечения (см. 6.9);
Fрасч - площадь расчетного сечения нетто.
Для древесины из однонаправленного шпона в формуле (24) следует использовать соответствующие значения расчетных сопротивлений.
6.17 Расчет на прочность внецентренно-сжатых и сжато-изгибаемых элементов следует по нормальным напряжениям производить по формуле
(N/Fрасч) + (Mд/Wрасч) ≤ Rс (или ≤ Rcд.ш), (30)
где
Mд - изгибающий момент от действия поперечных и продольных нагрузок, определяемый из расчета по деформированной схеме.
Примечания
1 Для шарнирно-опертых элементов при симметричных эпюрах изгибающих моментов синусоидального, параболического, полигонального и близких к ним очертаний, а также для консольных элементов
Mд допускается определять по формуле
Mд = M / ξ, (31)
где
ξ - коэффициент, изменяющийся от 1 до 0, учитывающий дополнительный момент от продольной силы вследствие прогиба элемента, определяемый по формуле
ξ = 1 − N/φRcFбр, (32)
для древесины из однонаправленного шпона
ξ = 1 − N/φRpд.шFбр,
M - изгибающий момент в расчетном сечении без учета дополнительного момента от продольной силы;
φ - коэффициент, определяемый по формуле (8) 6.3.
2 В случаях когда в шарнирно-опертых элементах эпюры изгибающих моментов имеют треугольное или прямоугольное очертание, коэффициент по формуле (30) следует умножать на поправочный коэффициент
kн.
kн = αн + ξ(1 − αн), (33)
где
αн - коэффициент, который следует принимать равным 1,22 при эпюрах изгибающих моментов треугольного очертания (от сосредоточенной силы) и 0,81 - при эпюрах прямоугольного очертания (от постоянного изгибающего момента).
3 При несимметричном загружении шарнирно-опертых элементов величину изгибающего момента
Mд следует определять по формуле
Mд = Mc/ξc + Mк/ξк, (34)
где
Mc и
Mк - изгибающие моменты в расчетном сечении элемента от симметричной и кососимметричной составляющих нагрузки;
ξc и
ξк - коэффициенты, определяемые по формуле (27)* при величине гибкости, соответствующей симметричной и кососимметричной формам продольного изгиба.
4 Для элементов, переменных по высоте сечения, площадь
Fбр в формуле (27)* следует принимать для максимального по высоте сечения, а коэффициент
φ следует умножать на коэффициент
kжN, принимаемый по таблице Е.1 приложения Е.
_________________
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "(32)".
5 При отношении напряжений от изгиба к напряжениям от сжатия менее 0,1, сжато-изгибаемые элементы следует проверять также на устойчивость по формуле (6) без учета изгибающего момента.
6.18 Расчет внецентренно-сжатых и сжато-изгибаемых элементов на прочность по скалыванию следует выполнять по формуле
QS"бр/Iбрbрас + Δτ ≤ Rcк (или ≤ Rскд.ш), (35)
где Δ
τ = 0,75
Ne/
bh²;
Q - расчетная поперечная сила;
N - расчетная продольная сила;
S"бр - статический момент брутто сдвигаемой части поперечного сечения элемента относительно нейтральной оси;
Iбр - момент инерции брутто поперечного сечения элемента относительно нейтральной оси;
bрас и
hрас - расчетные ширина и высота сечения элемента;
e - эксцентриситет передачи усилия
N;
Rск - расчетное сопротивление скалыванию при изгибе;
Rскд.ш - расчетное сопротивление скалыванию при изгибе древесины из однонаправленного шпона.
6.19 Криволинейные (гнутые) участки сжато-изгибаемых клееных деревянных конструкций следует рассчитывать по формулам кривых брусьев (см. 6.13):
а) на сжатой кромке
N/F + M(r0 − r1)/Fy0r1; (36)*
б) на растянутой кромке
−N/F + M(r2 − r0)/Fy0r2; (37)*
_______________
* Формулы соответствуют оригиналу.
6.20 Расчет на устойчивость плоской формы деформирования сжато-изгибаемых элементов следует производить по формуле
(N/φRcFбр) + (Мд/φМRиWбр)ⁿ ≤ 1, (38)
где
Fбр - площадь брутто с максимальными размерами сечения элемента на участке
lр;
Wбр - см. 6.14;
n = 2 - для элементов без закрепления растянутой зоны из плоскости деформирования и n = 1 для элементов, имеющих такие закрепления;
φ - коэффициент продольного изгиба, определяемый по формуле (8) для гибкости участка элемента с расчетной длиной lр из плоскости деформирования;
φM - коэффициент, определяемый по формуле (25).
Для древесины из однонаправленного шпона следует принимать соответствующие значения расчетных сопротивлений по 5.7.
При наличии в элементе на участке
lр закреплений из плоскости деформирования со стороны растянутой от момента
M кромки, коэффициент
φM следует умножать на коэффициент
kпM, определяемый по формуле (24), а коэффициент
φ - на коэффициент
kпN по формуле
kpN = 1 + [0,75 + 0,06(lₚ/h)² + 0,6αₚ(lₚ/h) - 1](m²/(m² + 1)), (39)
где
αp,
lр,
h,
m - см. 6.14.
При расчете элементов переменного по высоте сечения, не имеющих закреплений из плоскости по растянутой от момента
M кромке, или при
m < 4 коэффициенты
φ и
φM, определяемые по формулам (8) и (25), следует дополнительно умножать, соответственно, на коэффициенты
kжN и
kжM, приведенные в таблицах Е.1 и Е.2 приложения Е.
При
m ≥ 4
kжN =
kжM = 1.
6.21 В составных сжато-изгибаемых элементах следует проверять устойчивость наиболее напряженной ветви, если расчетная длина ее превышает семикратную толщину ветви, по формуле
N/Fбр + M/Wбр ≤ φ1Rc, (40)
где
φ1 - коэффициент продольного изгиба для отдельной ветви, вычисленный по ее расчетной длине
l0 (см. 6.6);
Fбр,
Wбр - площадь и момент сопротивления брутто поперечного сечения элемента.
Устойчивость сжато-изгибаемого составного элемента из плоскости изгиба следует проверять по формуле (6) без учета изгибающего момента.
6.22 Число срезов связей
nc, равномерно расставленных в каждом шве сжато-изгибаемого составного элемента на участке с однозначной эпюрой поперечных сил, при приложении сжимающей силы по всему сечению, должно удовлетворять условию
nc ≥ 1,5MдSбр / TIбр, (41)
где
Sбр - статический момент брутто сдвигаемой части поперечного сечения относительно нейтральной оси;
Iбр - момент инерции брутто поперечного сечения элемента;
T - расчетная несущая способность одной связи в данном шве;
Mд - изгибающий момент, определяемый по 6.17.
Расчетные длины и предельные гибкости элементов деревянных конструкций
6.23 Для определения расчетной длины прямолинейных элементов, загруженных продольными силами по концам, коэффициент
μ0 следует принимать равным:
- при шарнирно-закрепленных концах, а также при шарнирном закреплении в промежуточных точках элемента - 1;
- при одном шарнирно-закрепленном и другом защемленном конце - 0,8;
- при одном защемленном и другом свободном нагруженном конце - 2,2;
- при обоих защемленных концах - 0,65.
В случае равномерно распределенной по длине элемента продольной нагрузки коэффициент
μ0 следует принимать равным:
- при обоих шарнирно-закрепленных концах - 0,73;
- при одном защемленном и другом свободном конце - 1,2.
Расчетную длину пересекающихся элементов, соединенных между собой в месте пересечения, следует принимать равной:
- при проверке устойчивости в плоскости конструкций - расстоянию от центра узла до точки пересечения элементов;
- при проверке устойчивости из плоскости конструкции:
6.24 Гибкость элементов и их отдельных ветвей в деревянных конструкциях не должна превышать значений, указанных в таблице 17.
Таблица 17
Особенности расчета клееных элементов из фанеры с древесиной
6.25 Расчет клееных элементов из фанеры с древесиной следует выполнять по методу приведенного поперечного сечения.
6.26 Прочность растянутой фанерной обшивки плит (рисунок 4) и панелей следует проверять по формуле
M/Wпр ≤ mфRф.р, (43)
где
M - расчетный изгибающий момент;
Rф.р - расчетное сопротивление фанеры растяжению;
mф - коэффициент, учитывающий снижение расчетного сопротивления в стыках фанерной обшивки, принимаемый равным при усовом соединении или с двусторонними накладками:
mф = 0,6 для фанеры обычной и
mф = 0,4 для фанеры бакелизированной; при отсутствии стыков
mф = 1;
Wпр - момент сопротивления поперечного сечения, приведенного к фанере, который следует определять в соответствии с указаниями 6.25.
1 - продольные ребра; 2 - обшивка
Рисунок 4 - Поперечное сечение клееных плит из фанеры и древесины
6.27 Приведенный момент сопротивления поперечного сечения клееных элементов из фанеры с древесиной следует определять по формуле
Wпр = Iпр / y0, (44)
где
y0 - расстояние от центра тяжести приведенного сечения до нижней грани обшивки;
Iпр - момент инерции сечения, приведенного к фанере
Iпр = Iф + I(E/Eф), (45)
где
Iф - момент инерции поперечного сечения фанерных обшивок;
I - момент инерции поперечного сечения деревянных ребер каркаса;
E/
Eф - отношение модулей упругости древесины и фанеры.
При определении приведенных моментов инерции и приведенных моментов сопротивления расчетную ширину фанерных обшивок следует принимать равной
bрас = 0,9
b при
l ≥ 6
a и
bрас = 0,15
a-1
b при
l < 6
a (
b - полная ширина сечения плиты,
l - пролет плиты,
a - расстояние между продольными ребрами по осям).
6.28 Устойчивость сжатой обшивки плит и панелей следует проверять по формуле
M/φфWпр ≤ Rф.с, (46)
где
φф = 1250/(
a/
δ)² при
a/
δ ≥ 50;
φф = 1 − (
a/
δ)²/5000 при
a/
δ > 50
(
a - расстояние между ребрами в свету;
δ - толщина фанеры).
Верхнюю обшивку плит дополнительно следует проверять на местный изгиб от сосредоточенного груза
P = 1 кН (с коэффициентом перегрузки
n = 1,2) как заделанную в местах приклеивания к ребрам пластинку.
6.29. Проверку на скалывание ребер каркаса плит и панелей или обшивки по шву в месте примыкания ее к ребрам следует производить по формуле
QSпр / Iпрbрас ≤ Rск, (47)
где
Q - расчетная поперечная сила;
Sпр - статический момент сдвигаемой части приведенного сечения относительно нейтральной оси;
Rск - расчетное сопротивление скалыванию древесины вдоль волокон или фанеры вдоль волокон наружных слоев;
bрас - расчетная ширина сечения, которую следует принимать равной суммарной ширине ребер каркаса.
6.30 Расчет на прочность поясов изгибаемых элементов двутаврового и коробчатого сечений с фанерными стенками (рисунок 5) следует производить по формуле (17), принимая
bрас =
bпр, при этом напряжения в растянутом поясе не должны превышать
Rp, а в сжатом -
φRс (
φ - коэффициент продольного изгиба из плоскости изгиба).
а - двутаврового сечения; б - коробчатого сечения
Рисунок 5 - Поперечные сечения клееных балок с плоской фанерной стенкой
6.31 При проверке стенки на срез по нейтральной оси в формуле (47) значение
Rск принимается равным
Rф.ср, а расчетная ширина
bрас равна
bрас = Σδст, (48)
где Σ
δст - суммарная толщина стенок.
При проверке скалывания по швам между поясами и стенкой, в формуле (47)
Rск =
Rф.ск, а расчетную ширину сечения следует принимать равной
bрас = nhп, (49)
где
рп - высота поясов;
n - число вертикальных швов.
6.32 Прочность стенки в опасном сечении на действие главных растягивающих напряжений в изгибаемых элементах двутаврового и коробчатого сечений следует проверять по формуле
(σст/2) + √((σст/2)² + τст² ≤ Rф.p.α), (50)
где
Rф.р.α - расчетное сопротивление фанеры растяжению под углом
α, определяемое по графику рисунка Ж.1 приложения Ж;
σст - нормальное напряжение в стенке от изгиба на уровне внутренней кромки поясов;
τст - касательные напряжения в стенке на уровне внутренней кромки поясов;
α - угол, определяемый из зависимости
tg2α = 2τст/σст. (51)
Устойчивость стенки с продольным по отношению к оси элемента расположением волокон наружных слоев следует проверять на действие касательных и нормальных напряжений при условии
hст/δ > 50, (52)
где
hст - высота стенки между внутренними гранями полок;
δ - толщина стенки.
Расчет следует производить по формуле
[σст/kи(100δ/hст)²] + [τст/kτ(100δ/hрас)²] ≤ 1, (53)
где
kи и
kτ - коэффициенты, определяемые по графикам рисунков Ж.2 и Ж.3 приложения Ж;
hрас - расчетная высота стенки, которую следует принимать равной
hст при расстоянии между ребрами
a ≥
hст и равной
a при
a <
hcт.
При поперечном по отношению к оси элемента расположении наружных волокон фанерной стенки проверку устойчивости следует производить по формуле (53) на действие только касательных напряжений в тех случаях, когда
hст/δ > 80. (54)
Расчет элементов деревянных конструкций по предельным состояниям второй группы
6.33 Деформации деревянных конструкций или их отдельных элементов следует определять с учетом сдвига и податливости соединений. Величину деформаций податливого соединения при полном использовании его несущей способности следует принимать по таблице 18, а при неполном - пропорциональной действующему на соединение усилию.
Таблица 18
Величину деформаций податливого соединения следует делить на коэффициенты условия работы
mв,
mд,
mн и умножать на
γн(сс) коэффициент надежности, учитывающий срок службы сооружения (таблица 12).
6.34 Прогибы и перемещения элементов конструкций не должны превышать предельных, установленных таблицей 19.
Таблица 19
6.35 Прогиб изгибаемых элементов следует определять по моменту инерции поперечного сечения брутто. Для составных сечений момент инерции умножается на коэффициент
kж, учитывающий сдвиг податливых соединений и приведенный в таблице Е.2 приложения Е.
Наибольший прогиб шарнирно-опертых и консольных изгибаемых элементов постоянного и переменного сечений
f следует определять по формуле
f = (f₀/k)(l + c(h/l)²), (55)
где
ƒ0 - прогиб балки постоянного сечения высотой
h без учета деформаций сдвига;
h - наибольшая высота сечения;
l - пролет балки;
k - коэффициент, учитывающий влияние переменности высоты сечения, принимаемый равным 1 для балок постоянного сечения;
c - коэффициент, учитывающий влияние деформаций сдвига от поперечной силы.
Значения коэффициентов
k и
c для основных расчетных схем балок приведены в таблице Е.3 приложения Е.
6.36 Прогиб клееных элементов из фанеры с древесиной следует определять, принимая жесткость сечения равной 0,7
EIпр. Расчетная ширина обшивок плит и панелей при определении прогиба принимается в соответствии с указаниями 6.27.
Прогиб сжато-изгибаемых шарнирно-опертых симметрично нагруженных элементов и консольных элементов следует определять по формуле
ƒN = ƒ / ξ, (56)
где
ƒ - прогиб, определяемый по формуле (55);
ξ - коэффициент, определяемый по формуле (32).
6 Расчет элементов деревянных конструкций
Расчет элементов деревянных конструкций по предельным состояниям первой группы
Центрально-растянутые и центрально-сжатые элементыN / Fнт ≤ Rₚ (или ≤ Rpд.ш), (4)
NFRₚRNRRFFN / Fнт ≤ Rc (или ≤ Rcд.ш); (5)
NFRRN / φFрас ≤ Rc (или ≤ Rcд.ш); (6)
NφFRRRRφFFаFFFFFFFбFF
а - не выходящие на кромку; б - выходящие на кромку
Рисунок 1 - Ослабление сжатых элементов
а - не выходящие на кромку; б - выходящие на кромкуφλλ = 1 − a(λ / 100)²; (7)
λaλλφ = A / λ², (8)
φAλaaAAλ = l₀ / r, (9)
λlrlrXYllμl₀ = lμ₀, (10)
llμFFλλ = √((μᵧλᵧ)² + λ²I), (11)
λ = √((μᵧλᵧ)² + λ²I)μᵧλᵧλ²Iλ²I²IIλylλllhλμᵧμᵧμᵧ = √(1 + kc(bhnш/l₀²nc)), (12)
μᵧ = √(1 + kc(bhn√(1 + kc(bhncш/l₀²nc))/l₀²nc))l²nccbhnабlnk
а - с прокладками, б - без прокладок
Рисунок 2 - Составные элементы
а - с прокладками, б - без прокладокТаблица 15
kdkaknλλ = l₀ / √(∑Iiбр/Fбр), (13)
λ =λ =λ =iбрбрIyFxλλ₁ = l₁ / √(∑Iiбр/Fбр), (14)
λ₁ = l₁ / √(∑Iiбр/Fбр)λλiбрбрl₁FFyxI = I₀ + 0,5Iнo, (15)
IIIIIN / (φFмаксkжN) ≤ Rc (или ≤ Rcд.ш), (16)
NφFkRRFkkφИзгибаемые элементы
Изгибаемые элементыM / Wрасч ≤ Rи (или ≤ Rид.ш), (17)
MWRRMRRWWWWkkWТаблица 16
QS"бр / Iбрbрас ≤ Rск (или < Rскд.ш), (18)
QS"IbRRQS"IbRRnnc ≥ 1,5(MB - MA)Sбр / TIбр, (19)
cBAбрбрTMMAB(Mₓ/Wₓ) + (Mᵧ/Wᵧ) ≤ Rи (или Rид.ш), (20)
иRMMxyWWyyMσθ,н = M(r0 − r1)/(Fy0r1) ≤ Ru; (21)
σθ,в = M(r2 − r0)/(Fy0r2) ≤ Ru; (22)
σMrrFyrRσMrrFyrRσσMrrrFylArRσr,max = M(r0/r1 − ln(r0/r1)-1)/(Fy0) ≤ Rp90, (23)
σMrrrrFyRR
Рисунок 3 - Расчетная схема кривого бруса при чистом изгибе
MφWRRMlWlφφM = 140(b²/lph)kф, (25)
φblhklbhlklMmφkkmklφkkпМ = 1 + [0,142(lₚ/h) + 1,76(h/lₚ) + 1,4αₚ - 1][m²/(m² + 1)], (26)
пМαlαm - число подкрепленных (с одинаковым шагом) точек растянутой кромки на участке lр (при m ≥ 4 величину m²/(m² + 1) следует принимать равной 1).
mlmlp ≥ 7b, (27)
lbbM/φWбр ≤ Rc (или ≤ Rcд.ш), (28)
MφWRRφRRWЭлементы, подверженные действию осевой силы с изгибом
Элементы, подверженные действию осевой силы с изгибом(N/Fрасч) + (MRₚ/WрасчRи) ≤ Rₚ, (29)
расчрасчиWF(N/Fрасч) + (Mд/Wрасч) ≤ Rс (или ≤ Rcд.ш), (30)
расчдрасчсRMMMд = M / ξ, (31)
MMξξξ = 1 − N/φRcFбр, (32)
ξNφRFξ = 1 − N/φRpд.шFбр,
ξNφRFMφkkн = αн + ξ(1 − αн), (33)
kαξααMMд = Mc/ξc + Mк/ξк, (34)
MMξMξMMξξFφkQS"бр/Iбрbрас + Δτ ≤ Rcк (или ≤ Rскд.ш), (35)
QS"IbτRRτNebhQNS"IbheNRRN/F + M(r0 − r1)/Fy0r1; (36)*
NFMrrFyr−N/F + M(r2 − r0)/Fy0r2; (37)*
NFMrrFyr(N/φRcFбр) + (Мд/φМRиWбр)ⁿ ≤ 1, (38)
cбрдМибрFбрlWбр - см. 6.14;
n = 2 - для элементов без закрепления растянутой зоны из плоскости деформирования и n = 1 для элементов, имеющих такие закрепления;
φ - коэффициент продольного изгиба, определяемый по формуле (8) для гибкости участка элемента с расчетной длиной lр из плоскости деформирования;
φM - коэффициент, определяемый по формуле (25).
WбрnnφlφMlMφkφkkpN = 1 + [0,75 + 0,06(lₚ/h)² + 0,6αₚ(lₚ/h) - 1](m²/(m² + 1)), (39)
αlhmMmφφkkmkkN/Fбр + M/Wбр ≤ φ1Rc, (40)
NFMWφRφlFWnnc ≥ 1,5MдSбр / TIбр, (41)
nMSTISITMРасчетные длины и предельные гибкости элементов деревянных конструкций
Расчетные длины и предельные гибкости элементов деревянных конструкцийμ
- при шарнирно-закрепленных концах, а также при шарнирном закреплении в промежуточных точках элемента - 1;
- при одном шарнирно-закрепленном и другом защемленном конце - 0,8;
- при одном защемленном и другом свободном нагруженном конце - 2,2;
- при обоих защемленных концах - 0,65.
при шарнирно-закрепленных концах, а также при шарнирном закреплении в промежуточных точках элемента - 1;при одном шарнирно-закрепленном и другом защемленном конце - 0,8;при одном защемленном и другом свободном нагруженном конце - 2,2;при обоих защемленных концах - 0,65.μ
- при обоих шарнирно-закрепленных концах - 0,73;
- при одном защемленном и другом свободном конце - 1,2.
при обоих шарнирно-закрепленных концах - 0,73;при одном защемленном и другом свободном конце - 1,2.
- при проверке устойчивости в плоскости конструкций - расстоянию от центра узла до точки пересечения элементов;
- при проверке устойчивости из плоскости конструкции:
при проверке устойчивости в плоскости конструкций - расстоянию от центра узла до точки пересечения элементов;при проверке устойчивости из плоскости конструкции:а) в случае пересечения двух сжатых элементов - полной длине элемента;б) в случае пересечения сжатого элемента с неработающим - величине l1, умноженной на коэффициент μ0
μ₀ = 1 / √(1 + (l₁/l₂)(λ₁²F₂/λ₂²F₁)), (42)
где l1, λ1, F1 - полная длина, гибкость и площадь поперечного сечения сжатого элемента;
l2, λ2, F2 - длина, гибкость и площадь поперечного сечения неработающего элемента.
Величину l следует принимать не менее 0,5;
lμ
μ₀ = 1 / √(1 + (l₁/l₂)(λ₁²F₂/λ₂²F₁)), (42)
μ₀ = 1 / √(1 + (l₁/l₂)(λ₁²F₂/λ₂²F₁))₁²F₂/λ₂²F₁₂/λ₂²F₁λ₂²F₁₂²F₁₂₂₂₂₂₁lλFlλFlв) в случае пересечения сжатого элемента с элементом, растянутым равной по величине силой, - наибольшей длине сжатого элемента, измеряемой от центра узла до точки пересечения элементов.Если пересекающиеся элементы имеют составное сечение, то в формулу (42) следует подставлять соответствующие значения гибкости, определяемые по формуле (11).Таблица 17
Особенности расчета клееных элементов из фанеры с древесиной
Особенности расчета клееных элементов из фанеры с древесинойM/Wпр ≤ mфRф.р, (43)
MWmRMRmmmmW
1 - продольные ребра; 2 - обшивка
Рисунок 4 - Поперечное сечение клееных плит из фанеры и древесины
1 - продольные ребра; 2 - обшивкаWпр = Iпр / y0, (44)
WIyyIIпр = Iф + I(E/Eф), (45)
IIIEEIIEEbblabablablaM/φфWпр ≤ Rф.с, (46)
MφWRφaδaδφaδaδaδPnQSпр / Iпрbрас ≤ Rск, (47)
QSIbRQSRbbbRφRφ
а - двутаврового сечения; б - коробчатого сечения
Рисунок 5 - Поперечные сечения клееных балок с плоской фанерной стенкой
а - двутаврового сечения; б - коробчатого сеченияRRbbрас = Σδст, (48)
bδδRRbрас = nhп, (49)
bnhрn(σст/2) + √((σст/2)² + τст² ≤ Rф.p.α), (50)
стстстф.p.αRασταtg2α = 2τст/σст. (51)
ατσhст/δ > 50, (52)
hδhδ[σст/kи(100δ/hст)²] + [τст/kτ(100δ/hрас)²] ≤ 1, (53)
стистстτрасkkhhahaahhст/δ > 80. (54)
hδРасчет элементов деревянных конструкций по предельным состояниям второй группы
Расчет элементов деревянных конструкций по предельным состояниям второй группыТаблица 18
mmmγТаблица 19
kff = (f₀/k)(l + c(h/l)²), (55)
f = (f₀/k)(l + c(h/l)²)ƒhhlkckcEIƒN = ƒ / ξ, (56)
ƒƒξƒξ