Игорь
Добрый день!
Сначала опишу нынешнюю ситуацию с газоснабжением.
Есть магистральная труба ДУ50, в 30 метрах от дома.
К ней сделан седловой отвод с выходом 12.
До дома проложена ПП труба 20-ка.
В доме сделано ответвление, к котлу идет труба МП 16, непосредственно к котлу присоединена гибкая подводка.
(не судите строго за такую схему, сделали, что смогли).
Итог: давление перед котлом- 20 мм рт.ст.
Установщик котла рекомендовал, слушайте: непосредственно к котлу сделать подводку 32-й трубой, тогда давление поднимется.
Товарищи, еще раз не судите строго! просто рассудите трезво!
Я понимаю (может, я не прав), что, поскольку мы подводим к дому 20-кой, давления все равно будет не хватать.
Я хочу сделать подводку к дому 32-й или 40-й ПП трубой, непосредственно около котла перейти на гибкую подводку.
Вопрос только один, вопрос, пожалуй, специальный.
На пути газа есть дырка 12, это дырка в седловом отводе, её не миновать. Так вот, имеет ли смысл дальше этой дырки делать большую трубу (а длина получится около 40 метров), или такое уменьшение в 12 на пути газа не даст развиться номральному давлению?
Только, пожалуйста, не спрашивайте, почему не сделать металлом и сваркой большую трубу, пока просто нельзя...
С уважением.
-
Сергей
>Добрый день!
>Сначала опишу нынешнюю ситуацию с газоснабжением.
>Есть магистральная труба ДУ50, в 30 метрах от дома.
>К ней сделан седловой отвод с выходом 12.
>До дома проложена ПП труба 20-ка.
>В доме сделано ответвление, к котлу идет труба МП 16, непосредственно к котлу присоединена гибкая подводка.
>(не судите строго за такую схему, сделали, что смогли).
>Итог: давление перед котлом- 20 мм рт.ст.
>Установщик котла рекомендовал, слушайте: непосредственно к котлу сделать подводку 32-й трубой, тогда давление поднимется.
>Товарищи, еще раз не судите строго! просто рассудите трезво!
>
>Я понимаю (может, я не прав), что, поскольку мы подводим к дому 20-кой, давления все равно будет не хватать.
>Я хочу сделать подводку к дому 32-й или 40-й ПП трубой, непосредственно около котла перейти на гибкую подводку.
>Вопрос только один, вопрос, пожалуй, специальный.
>На пути газа есть дырка 12, это дырка в седловом отводе, её не миновать. Так вот, имеет ли смысл дальше этой дырки делать большую трубу (а длина получится около 40 метров), или такое уменьшение в 12 на пути газа не даст развиться номральному давлению?
>
>Только, пожалуйста, не спрашивайте, почему не сделать металлом и сваркой большую трубу, пока просто нельзя...
>С уважением.
Желательно произвести гидравлический расчет пропускной способности газопровода.
Но по практике скажу: труба 20 мм протяженностью 30 метров - это слишком! Ду-40 не меньше! Угасание дикое! А относительно 12 мм в седловом отводе- надо вспомнить о дифракции и интерференции.
-
Юра
Немогу точно расказать про газ, но если взять гидравлику , то потери по длине Д-20 и Д-32 различаются и преимущество у Д-32.Переход 12-32(или12-20) местное сопротивление,которое неограничевает установку диаметра трубы только максимум 20.Вполне и нормально будет 32
-
Игорь
Спасибо!
Значит ли это, что местное сопротивление (возьмем для примера трубу одинакового сечения, посередине которой сделано сужение до половины диаметра- нечто вроде песочных часов) не влияет на давление в трубе?
-
Валерий
>Значит ли это, что местное сопротивление (возьмем для примера трубу одинакового сечения, посередине которой сделано сужение до половины диаметра- нечто вроде песочных часов) не влияет на давление в трубе?
о давлении, в нормальном понимании этой физ. величины, необходимо условие, что бы система была замкнутая, тогда можно померить эту величину, соответственно если система со всеми сужениями и расширениями, будет замкнута и находиться в состоянии покоя, то давление во всех точках, имеющих одинаковую геодезическую высоту, будет одинаковое
если же говорить о скорости прохода воды через сужение, то естественно, через сужение проход будет более медленным, но это уже не давлением определяется, а гидродинамическим сопротивлением
по теме:
1. диаметры должны давать газовщики, исходя из определнных СНиПов, а не "по совету"
2. интересно кто вам разрешил, вообще пластиком все это делать, неужели вы сами не понимаете, что пластик (не предназначенный для газа) - это аналогично курению и жарению шашлыка, рядом с открытой бочкой пороха
-
артур
а где можно найти пример гидравлического расчета ?
может есть програмки, методички..