Алексей
Привет!
Ставим в пятиэтажке двухконтурный газовый котёл.
Подскажите, какими документами регламентируется минимальное расстояние от газового счётчика до потребителей (котла и плиты)?
ЕСЗ говорят 0,8 метра, а на каком основании не говорят.
Для выдерживания этих 0,8 метров придётся монтировать счётчик на другой стороне кухни, а потом тащить трубы обратно -- котёл будет висеть рядом с газовым стояком. Получается кошмар ;(
И как считается это расстояние (по радиусу в плане, кратчайшее расстояние между корпусами приборов, etc.)?
-
mozgolom
Дурь какая-то! Счётчик ставится на вводе в дом, квартиру, а далее разводка по потребителям.
В частном доме делается ввод в дом, подкл. счётчика, ответвление на газ. плиту, выход из дома на улицу и шлейф до помещения котельной по улице и ввод в котельную. Это - частный случай. Так же можно ставить электросч-ки в 0,8 м. от люстры, телика и пр.
Вообще такие вещи обязаны объяснить в газовом хоз-ве. Скачайте
ПБ 12-368-00 Правила безопасности в газовом хозяйстве
-
mozgolom
Алексей!
В каком городе сумел пробить такое удовольствие, через какие инстанции. Мне просто обломили это в подмосковье.
Да, какой котёл ставишь. Лучше на мыло.
-
Алексей
>Алексей!
>В каком городе сумел пробить такое удовольствие, через какие инстанции. Мне просто обломили это в подмосковье.
Тула. Жена через газовиков выбила разрешение (пол года маялась), дальше единый заказчик, теплосети, водоканал,..
Начинается всё с газовиков: приходишь и пишешь заявку на тему "прошу разрешить установку двухконтурного газового котла и газового счётчика". Через неделю - две приходит ответ -- не можем разрешить в связи с отсутствием технических условий. В течение полугода долбишь всех как дятел и в конце концов получаешь тех. условия от газовиков (проект, гидравлический расчёт, etc...). На этом фоне согласование в остальных службах -- сахар. Не считая пожарников ;( Одно время мы хотели поставить котёл с открытой камерой сгорания (стенку не долбить и по финансовым причинам), но ВДПО так и не соизволило к нам приехать составить акт для проекта. Точнее говоря, они обещали приехать много раз, а приехали в тот единственный день в течении недели, когда не предупреждали их ждать ;( Вобщем, послушав на месте ругань людей, которые заплатили деньги официально, дали на лапу и к ним так и не приехали, решили не связываться с этими и ставить коаксиальник (в таком случае пожарники идут лесом).
Кстати, говорят, что в Москве (про подмосковье не знаю) подвижки с разрешениями на реконструкцию у газовиков произошли раньше. Попробуй ещё раз -- может что-то уже поменялось.
>Да, какой котёл ставишь. Лучше на мыло.
Vaillant TurboMax PRO.
В конце концов выбирали между ним, Beretta Ciao и Junkers.
-
Алексей
>Дурь какая-то! Счётчик ставится на вводе в дом, квартиру, а далее разводка по потребителям.
>В частном доме делается ввод в дом, подкл. счётчика, ответвление на газ. плиту, выход из дома на улицу и шлейф до помещения котельной по улице и ввод в котельную. Это - частный случай. Так же можно ставить электросч-ки в 0,8 м. от люстры, телика и пр.
>Вообще такие вещи обязаны объяснить в газовом хоз-ве. Скачайте
>ПБ 12-368-00 Правила безопасности в газовом хозяйстве
Похоже, местная самодеятельность. Никак не могу добиться, чтобы меня ткнули носом в бумажку, на основании которой это требуют.
Сейчас прорабатываем вариант с врезкой в наружний газопровод (проходит ровно у нас над окнами) и размещением счётчика на наружней стене в шкафчике.
-
mozgolom
ВДПОшники потребуются. На конечной стадии газовщики потребуют бумагу на дымоход, а когда скажешь, что его нет - коаксикал, сделают изумлённые глаза и попросят дать бумагу на то, что его нет. Заплатишь около 1700 приедет (нет привезёшь) ВДПошник проверит вентиляцию (диаметр не меннее 150 мм) и ты счастлив.
Счётчик на улице - не стоит. Может замёрзнуть и "уличат в искажении и хищении" , да и как показания снимать?
Рад, что хоть кто-то добился разрешения. Мне такую тупую отмазу из Мособлгаза прислали. Блин, надо отсканить и в Инет выложить, пусть люди поржут.
-
Р.П.
>Привет!
>Ставим в пятиэтажке двухконтурный газовый котёл.
>Подскажите, какими документами регламентируется минимальное расстояние от газового счётчика до потребителей (котла и плиты)?
>ЕСЗ говорят 0,8 метра, а на каком основании не говорят.
>Для выдерживания этих 0,8 метров придётся монтировать счётчик на другой стороне кухни, а потом тащить трубы обратно -- котёл будет висеть рядом с газовым стояком. Получается кошмар ;(
>И как считается это расстояние (по радиусу в плане, кратчайшее расстояние между корпусами приборов, etc.)?
>
Дружище да, есть такое дело, с 0,8 метра...
Ходили наши проектировщики на согласования, и надо учитывать эти 0,8 метра...
И такая же история что откуда это взялось, никто не знает. Вот захотели они или действительно такое требование где-то пропечатано, одному Богу известно... Но с ними спорить - себе дороже. Нервы надо беречь. Вот.
-
Алексей
>Вообще такие вещи обязаны объяснить в газовом хоз-ве. Скачайте
>ПБ 12-368-00 Правила безопасности в газовом хозяйстве
Меня послали в документ с непонятным номером: 41-101-2003. Нету такого.
Судя по смыслу, это СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. Текста в интернете не нашел ;(
Нет ли у кого-нибудь этого документа в электроном виде или если в бумажном, то хотябы набить пункт 6.49 из него?
-
mozgolom
А чё стесняться. Напиши мыло в Мособлгаз или свой -газ. Попроси ссылку на соответствующий док.
-
mozgolom
Вот что нашёл простым поиском на Яндексе. Правда это - на Украине, но и они откуда-то содрали.
Порядок установки газовых счетчиков
Газовые счетчики в газифицированных квартирах и индивидуальных жилых домах устанавливаются по заявлению владельца жилого дома по эскизам, составленным районной службой ОАО «Донецкгоргаз» и оформленной в установленном порядке документацией.
В случаях, если для учета газа, необходима реконструкция схемы газоснабжения, установка счетчиков производится по проекту, разработанному проектной организацией.
Согласно ДБН В.2.5.-20-2001 п.113 установку газовых счетчиков внутри помещений следует предусматривать вне зоны тепло -“ и влаговыделений (от плиты, раковины и т.п.) в естественно проветриваемых местах. Не следует устанавливать счетчики в застойных зонах помещения (участки помещения, отгорожены от вентиляционного канала, окна, ниши и т.п.).
Расстояния от мест установки счетчиков до газового оборудования следует принимать в соответствии с требованиями и рекомендациями предприятий изготовителей, изложенными в паспортах счетчиков. При отсутствии в паспортах вышеуказанных требований размещение счетчиков следует предусматривать, как правило, на расстоянии (по радиусу) не менее:
от бытовой газовой плиты и отопительного газового оборудования (емкостного и проточного водонагревателей, котла, теплогенератора) -“ 08м.
на высоте 1,6м. от пола.
Только заметь, написано НЕ МЕНЕЕ 0,8 м. А уж более......
http://avdeevka.life.dn.ua/law/baza/view.php?id=630&cat=4&type=1
Опубликовано: 21.01.2004
-
mozgolom
Алексею
А вот тут
http://www.housing.auto.ru/index.phtml?type_id=1&pid=1221&aid=5542
но 6.49 - нетутьки.
-
Алексей
>А вот тут
>http://www.housing.auto.ru/index.phtml?type_id=1&pid=1221&aid=5542
>но 6.49 - нетутьки.
Это СНиП 42-01-2002. А ссылаются они на СП 42-101-2003. Этих долбаных правил нет даже в читальном зале ГОСТов нашего университета ;( Нашли в специализированной организации, торгующей всеми этими официозными сборниками -- жена списала этот пункт, как доберусь до него, набью. Основная идея -- если иного не указано в паспорте счётчика, _как правило_ берётся 0.8 м. по радиусу. "Ничего не понимаю". Это "как правило" кого-то к чему-то обязывает? Или как обычно -- "в зависимости от личных договорённостей"?
-
Алексей (SAY)
>Рад, что хоть кто-то добился разрешения. Мне такую тупую отмазу из Мособлгаза прислали. Блин, надо отсканить и в Инет выложить, пусть люди поржут.
Выкладывай. Только смеяться никто не будет ;) Люди, далёкие от проблемы ничего не поймут, а люди, которым проблема близка будут рыдать.
У жены следующая радость -- СЭС. Ребята под стать пожарникам.
Пожарники говорят, что никак нельзя использовать штатный дымоход -- "ведь это котёл"!
СЭС говорит, что надо обязательно использовать штатный дымоход -- "ведь иначе выхлоп под нос соседям"!
Друг с другом поговорить не хотят ;)
И сертификат на котёл, что все СанПиНы и нормы по ПДК с запасом им не указ -- "посчитаем сами" (читай "на всякий случай будем держать и не пущать").
-
Р.П.
>>Вообще такие вещи обязаны объяснить в газовом хоз-ве. Скачайте
>>ПБ 12-368-00 Правила безопасности в газовом хозяйстве
>Меня послали в документ с непонятным номером: 41-101-2003. Нету такого.
>Судя по смыслу, это СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. Текста в интернете не нашел ;(
>Нет ли у кого-нибудь этого документа в электроном виде или если в бумажном, то хотябы набить пункт 6.49 из него?
СП 42-101-2003
пункт 6.49 Дословно...
"Установку счетчика внутри помещения предусматривают вне зоны тепло- и
влаговыделений (от плиты, раковины и т.п.) в естественно проветриваемых местах. не
рекомендуется устанавливать счетчики в застойных зонах помещения (участки
помещения, отгороженные от вентиляционного канала или окна, ниши и т.п.).
Расстояние от мест установки счетчиков до газового оборудования принимают в
соответствии с требованиями и рекомендациями предприятий - изготовителей,
изложенными в паспортах счетчиков. при отсутствии в паспортах вышеуказанных
требований размещение счетчиков следует предусматривать, как правило, на расстоянии
(по радиусу) не менее:
- 0,8 м от бытовой газовой плиты и отопительного газоиспользующего оборудования
(емкостного и проточного водонагревателя, котла, теплогенератора);
- 1,0 м от ресторанной плиты, варочного котла, отопительной и отопительно-варочной печи"
-
Алексей (SAY)
>СП 42-101-2003
>пункт 6.49 Дословно...
Спасибо!
-
Денис
Привет.
Какой тип счетчика можно ставить
на улице?
-
Палыч
Где найти СНиП 42-101-2003 ?