рубли

Водяное отопление склада - цена?

  • Специалисты по водяному отоплению! Оцените (порядок величины) затраты на водяное отопление склада - в расчете на 1 кв.м. Площадь около 3000 кв.м., высота 5 м, стены - сендвич-панель.
    Интересует примерная сумма, типа "20-30 долларов за кв.м."
  • >Специалисты по водяному отоплению! Оцените (порядок величины) затраты на водяное отопление склада - в расчете на 1 кв.м. Площадь около 3000 кв.м., высота 5 м, стены - сендвич-панель.
    >Интересует примерная сумма, типа "20-30 долларов за кв.м."
    считаем плюс - минус километр:smile3:
    на 3000 кв.м. нужно примерно ватт 250 на квадрат, получаем 750 квт по теплу (если нет вентиляции, кондиционирования и прочих притоков)
    целесообразно при наличии воды использовать вот такие штуки http://www.volcano-vr.ru/imeges/1-9.jpg
    стоит одна порядка 550 евро, дает примерно 30 квт, нужно 25 штук, получаем 13750 евро
    автоматика и пр - + 7000
    трубы и пр. - примерно 4000
    работа -max 8000
    итого 32750 евро, т.е. порядка 11 евро/квадрат
    интересно - посчитаем по -человечески:smile3:


    :smile3:











    :smile3:
  • >Специалисты по водяному отоплению! Оцените (порядок величины) затраты на водяное отопление склада - в расчете на 1 кв.м. Площадь около 3000 кв.м., высота 5 м, стены - сендвич-панель.
    >Интересует примерная сумма, типа "20-30 долларов за кв.м."
    35-40 д/кв.м.

  • >Специалисты по водяному отоплению! Оцените (порядок величины) затраты на водяное отопление склада - в расчете на 1 кв.м. Площадь около 3000 кв.м., высота 5 м, стены - сендвич-панель.
    >Интересует примерная сумма, типа "20-30 долларов за кв.м."
    Согласен Русланом,Volcano наиболее прогресивный и экономичный способ отопления больших площадей
    только уточняю тепловая потребность 572 кВтчас
    количество тепловентиляторов 9 шт. по 60кВт. 5 скоростей,регулировка мощности от 30-60 кВтчас.расход воздуха 5200 м.куб/час Цена 747?.автоматика от 276? (Скидки)
    С уважением Раис




  • >>Специалисты по водяному отоплению! Оцените (порядок величины) затраты на водяное отопление склада - в расчете на 1 кв.м. Площадь около 3000 кв.м., высота 5 м, стены - сендвич-панель.
    >>Интересует примерная сумма, типа "20-30 долларов за кв.м."
    >Согласен Русланом,Volcano наиболее прогресивный и экономичный способ отопления больших площадей
    >только уточняю тепловая потребность 572 кВтчас
    >количество тепловентиляторов 9 шт. по 60кВт. 5 скоростей,регулировка мощности от 30-60 кВтчас.расход воздуха 5200 м.куб/час Цена 747?.автоматика от 276? (Скидки)
    >С уважением Раис
    По теплу все равно считать придется, я специально накинул по максимуму
    а по поводу 60 квт - не уверен, что 9 штук продуют помещение. неизвестны ж его размеры:smile3:







    :smile3:
  • >Специалисты по водяному отоплению! Оцените (порядок величины) затраты на водяное отопление склада - в расчете на 1 кв.м. Площадь около 3000 кв.м., высота 5 м, стены - сендвич-панель.
    >Интересует примерная сумма, типа "20-30 долларов за кв.м."
    В вашем случае из-за характера продукции тепловые пушки не позволят держать температурный режим.
    Внутренние отопительные сети существуют.
    Электрокотлы позволят временно поддержать температуру.
    Срок поставки котлов 2 нед. их надо 3 шт по 240 кВт-всего 500 т.руб




  • Товарищи эксперты, а если не секрет, как вы посчитали нужную мощность, если даже не знаете температуры нужной в складском помещении?
    Или вы считаете +20 градусов в здании скалада ?
    А они нужны эти +20 ?
    Ольга уточните пожайлуста, нужную поддерживаемую температуру. Только тогда можно уже на какие то цифры расчитывать. Ну и было бы неплохо указать какое регион России. Из этого, хотя бы, можно будет сделать выводы о минимальных и средних значениях годовой температуры.
    Самый дешевый и сердитый способ отопления для склада - обычные стальные регистры (стальные трубы большого диаметра) и никакие Volcano даже рядом по цене не стояли.
    Да сварить большое количество стальных труб не очень дешево, но я не думаю что дороже монтажа Volcano.
    В общем обычная реклама =






  • >Товарищи эксперты, а если не секрет, как вы посчитали нужную мощность, если даже не знаете температуры нужной в складском помещении?
    >Или вы считаете +20 градусов в здании скалада ?
    >А они нужны эти +20 ?
    >Ольга уточните пожайлуста, нужную поддерживаемую температуру. Только тогда можно уже на какие то цифры расчитывать. Ну и было бы неплохо указать какое регион России. Из этого, хотя бы, можно будет сделать выводы о минимальных и средних значениях годовой температуры.
    >
    >Самый дешевый и сердитый способ отопления для склада - обычные стальные регистры (стальные трубы большого диаметра) и никакие Volcano даже рядом по цене не стояли.
    >Да сварить большое количество стальных труб не очень дешево, но я не думаю что дороже монтажа Volcano.
    >В общем обычная реклама =
    ну да, а еще проще - костер развести:smile3:
    >








    :smile3:
  • >ну да, а еще проще - костер развести:smile3:
    >>
    А вам что нужна какая то эстетика на складе ?
    Зачем если не секрет ? Чтобы грузчики любовались чтоли ?
    Можно аргументировано ответь на вопрос о целесообразности установки Volcano ?
    Или вам нечего ответить, и вы только подколоть и можете ?:smile3:




  • >>ну да, а еще проще - костер развести:smile3:
    >>>
    >А вам что нужна какая то эстетика на складе ?
    >Зачем если не секрет ? Чтобы грузчики любовались чтоли ?
    >Можно аргументировано ответь на вопрос о целесообразности установки Volcano ?
    >Или вам нечего ответить, и вы только подколоть и можете ?
    Не обижайтесь:smile3: Я ответил выше, причем конкретно и на поставленный вопрос:smile3:
    Что касается эстетики, то склад складу рознь, видел варианты с установленными фанкойлами, качеству установки киорых позавидовал бы иной торговый центр.:smile3:






    :smile3::smile3:
  • Сергей! Температура должна поддерживаться около 15 градусов, а склад находится в Московской области.
    Эстетика неважна. Вполне устроят трубы отопления по периметру. Я ж как раз спрашивала про ВОДЯНОЕ отопление. Размеры 30 х 100 м
  • >Специалисты по водяному отоплению! Оцените (порядок величины) затраты на водяное отопление склада - в расчете на 1 кв.м. Площадь около 3000 кв.м., высота 5 м, стены - сендвич-панель.
    >Интересует примерная сумма, типа "20-30 долларов за кв.м."
    Я бы посчитал вот так - котел 10 тыс.у.е (300 кВт).
    Обвязка - надо смотреть по месту
    Отпление само - 180 рублей (60 кг) в час (300 кВт на 60 копеек). или 4320 рублей в сутки (1440 кг) или 1,44 рубль за 1 кв метр в сутки ( без учета начальных затрат)
    Единственный минус - хранилище под топливо - 2 куба в день таки. Топливо - пеллеты. С удовольствием расскажу подробней.





  • >Сергей! Температура должна поддерживаться около 15 градусов, а склад находится в Московской области.
    >Эстетика неважна. Вполне устроят трубы отопления по периметру. Я ж как раз спрашивала про ВОДЯНОЕ отопление. Размеры 30 х 100 м
    Так отопление автономное или от магистрали?


Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.