рубли

СП 434.1325800.2018 Конструкции ограждающие из полистиролбетона. Правила проектирования

  • СП 434.1325800.2018
    СВОД ПРАВИЛ
    КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДАЮЩИЕ ИЗ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА
    Правила проектирования
    Enclosing structures of buildings with the use of polystyrene concrete. Design requirements
    ОКС 91.140.01
    Дата введения 2019-05-10
    Предисловие
    Сведения о своде правил

    1 ИСПОЛНИТЕЛЬ - Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт ВНИИжелезобетон" (ООО "Институт ВНИИжелезобетон")
    2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
    3 ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)
    4 УТВЕРЖДЕН Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 709/пр и введен в действие с 10 мая 2019 г.
    5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
    6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
    В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет
    Введение
    Настоящий свод правил разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" в части обеспечения надежности по прочности ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и их повышенной теплозащиты.
    При разработке свода правил использованы новые прогрессивные решения ограждающих конструкций с применением особо легкого полистиролбетона с повышенными физико-механическими характеристиками для строительства энергоэффективных зданий, отвечающих требованиям Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
    Свод правил разработан авторским коллективом ООО "Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт ВНИИжелезобетон" (чл.-кор. РААСН, проф. В.А.Рахманов, канд. техн. наук В.И.Мелихов, А.А.Сафонов, канд. техн. наук Н.Е.Мишуков, канд. техн. наук Г.С.Савельева).

    1 Область применения

    1.1 Настоящий свод правил распространяется на ограждающие конструкции из полистиролбетона для зданий и устанавливает требования к их проектированию, конструированию и расчету.
    1.2 Настоящий свод правил применяют при проектировании ограждающих конструкций зданий различного назначения, в т.ч. жилых и общественных.
    1.3 В настоящем своде правил установлены также требования к энергосберегающей строительной системе ограждающих конструкций с использованием изделий из особо легкого полистиролбетона.

    2 Нормативные ссылки

    В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:
    ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия
    ГОСТ 3826-82 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия
    ГОСТ 4640-2011 Вата минеральная. Технические условия
    ГОСТ 6727-80 Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия
    ГОСТ 9573-2012 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия
    ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения
    ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия
    ГОСТ 22950-95 Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия
    ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия
    ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов
    ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
    ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия
    ГОСТ 31359-2007 Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия
    ГОСТ 33929-2016 Полистиролбетон. Технические условия
    ГОСТ Р 51829-2001 Листы гипсоволокнистые. Технические условия
    ГОСТ Р 52749-2007 Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия
    ГОСТ Р 53338-2009 Ленты паропроницаемые саморасширяющиеся самоклеящиеся строительного назначения. Технические условия
    ГОСТ Р 56707-2015 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Общие технические условия
    СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (с изменением N 1)
    СП 15.13330.2012 "СНиП II-21-81* Каменные и армокаменные конструкции" (с изменениями N 1, 2)
    СП 17.13330.2011 "СНиП II-26-76 Кровли"
    СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия"
    СП 28.13330.2017 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии"
    СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий"
    СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 Защита от шума" (с изменением N 1)
    СП 54.13330.2016 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные"
    СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" (с изменениями N 1, 2)
    СП 96.13330.2016 "СНиП 2.03.03-85 Армоцементные конструкции"
    СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99 Строительная климатология" (с изменениями N 1, N 2)
    СанПиН 2.1.2.729-99 Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности
    СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)
    Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.
    СП 434.1325800.2018

    СВОД ПРАВИЛ
    КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДАЮЩИЕ ИЗ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА
    Правила проектирования
    Enclosing structures of buildings with the use of polystyrene concrete. Design requirements







    ОКС 91.140.01
    Дата введения 2019-05-10


    Предисловие
    Сведения о своде правил
















    В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет

    Введение





    В.А.РахмановВ.И.МелиховА.А.СафоновН.Е.МишуковГ.С.Савельева

    1 Область применения

    1 Область применения









    2 Нормативные ссылки

    2 Нормативные ссылки



































































  • 3 Термины и определения
    В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:
    3.1 блоки стеновые: Полистиролбетонные неармированные изделия, включающие рядовые, простеночные, подоконные и доборные блоки, в т.ч. повышенной заводской готовности с цементно-песчаной облицовкой.
    3.2 блоки простеночные и подоконные: Полистиролбетонные неармированные изделия стеновые с четвертями, предназначенными для формирования (совместно с перемычками) оконных или дверных проемов и обеспечивающими проектное положение оконных (дверных) блоков.
    3.3 блоки рядовые: Наиболее широко применяемые в наружных стенах зданий неармированные изделия из полистиролбетона плотностью 225-600 кг/м³.
    3.4 доборные изделия: Полистиролбетонные блоки или плиты, имеющие ограниченное применение при возведении ограждающих конструкций зданий, изготавливаемые в заводских условиях или выпиливаемые в построечных условиях из блоков рядовых или теплоизоляционных плит.
    3.5 дюбель (здесь): Деталь крепления в наружной стене оконных или дверных блоков, а также навесного оборудования к полистиролбетонным блокам, выполненная из полого полиэтиленового элемента, в который ввинчивается стальной шуруп.
    3.6 железобетонные конструкции зданий: Несущие наружные и внутренние стены, колонны, пилоны, покрытия и перекрытия (чердачные, над проездами, холодными подвалами и подпольями), стилобаты, цоколи и фундаменты, утепляемые полистиролбетонными изделиями.
    3.7 клеевые композиции из сухих смесей: Порошкообразные составы, затворяемые водой в построечных условиях и применяемые в ограждающих конструкциях для кладки полистиролбетонных изделий.
    3.8 листы гипсоволокнистые обычные (ГВЛ): Гипсоволокнистые листы, применяемые преимущественно для внутренней отделки зданий и помещений с сухим и нормальным влажностными режимами. [ГОСТ Р 51829-2001, приложение Б]
    3.9 листы гипсоволокнистые влагостойкие (ГВЛВ): Гипсоволокнистые листы, лицевая и тыльная поверхности которых обладают повышенным сопротивлением проникновению влаги. [ГОСТ Р 51829-2001, приложение Б]
    3.10 ненесущие наружные стены: Ограждающие конструкции зданий с облицовочными слоями, утепляемые полистиролбетонными блоками и перемычками, поэтажно опирающимися на железобетонные перекрытия в пределах одного этажа высотой не более 6 м, воспринимающие собственный вес, а также ветровую нагрузку.
    3.11 несущие железобетонные наружные стены: Конструкции из монолитного железобетона, утепляемые, как правило, в торцах зданий полистиролбетонными блоками или плитами.
    3.12 несущие полистиролбетонные наружные стены: Ограждающие конструкции малоэтажных (преимущественно до двух этажей) зданий, утепляемые изделиями из конструкционно-теплоизоляционного полистиролбетона плотностью 400-600 кг/м³, воспринимающие нагрузки от собственного веса, ветра и вышележащих конструкций.
    3.13 облицовочные слои: Наружные (из штукатурки, кирпичной кладки или декоративных фасадных плит) или внутренние (из штукатурки или ГВЛ, или ГВЛВ) конструктивные слои наружных стен (с основным утепляющим слоем из полистиролбетонных изделий), выполняющие огнезащитные, а также (со стороны фасада) архитектурные функции.
    3.14 ограждающие конструкции энергоэффективные: Ненесущие или несущие наружные стены, покрытия и перекрытия, утепляемые сборными полистиролбетонными изделиями, образующие теплосберегающую оболочку здания.
    3.15 перемычки: Армированные изделия из полистиролбетона плотностью 250-500 кг/м³, предназначенные для перекрытия оконных или дверных проемов в наружных стенах.
    3.16 плиты теплоизоляционные: Полистиролбетонные неармированные изделия толщиной не более 250 мм плотностью менее 250 кг/м³, применяемые для утепления железобетонных покрытий и перекрытий.
    3.17 покрытия и перекрытия (чердачные, над холодными подвалами, подпольями, проездами): Несущие железобетонные конструкции зданий, утепляемые полистиролбетонными плитами по горизонтальным поверхностям и в торцах перекрытий плитами из полистиролбетона или термовкладышами из полужесткой минеральной ваты.
    3.18 полистиролбетон (ПСБ): Особо легкий бетон поризованной структуры на цементном вяжущем и заполнителе из вспененных гранул полистирола с использованием воздухововлекающих добавок, поризующих цементный камень, и других добавок-модификаторов свойств бетона. [ГОСТ 33929-2016, пункт 3.1]
    3.19 сборные полистиролбетонные изделия: Блоки стеновые, плиты теплоизоляционные, перемычки армированные надпроемные и другие теплоизолирующие элементы ограждающих конструкций зданий, изготавливаемые из полистиролбетона в заводских условиях.
    3.20 связевые элементы: Детали из проволоки или штукатурных сеток (стальных, базальтовых), укладываемые в горизонтальные швы кладок из полистиролбетонных блоков и перемычек с выпусками в совпадающие швы кирпичной кладки или в штукатурку, обеспечивающие в наружных стенах надежную совместную работу облицовочных слоев и теплоизолирующего слоя из полистиролбетонных изделий.
    3.21 связево-монтажные элементы: Стальные детали плоского прямоугольного или круглого сечения, в т.ч. с использованием дюбелей, стальные перфорированные ленты, применяемые для крепления кладки из полистиролбетонных изделий к несущим конструкциям здания или оконных (дверных) блоков и навесного оборудования к кладке из полистиролбетонных изделий.
    3.22 шовно-шпаклевочные мастики: Составы из сухих смесей, затворяемые водой в построечных условиях и применяемые в ограждающих конструкциях для заделки (затирки) швов между ГВЛ (ГВЛВ) и между цементно-песчаной облицовкой полистиролбетонных блоков повышенной заводской готовности.
    3.23 энергоэффективное здание: Жилое или общественное здание, характеризующееся пониженным (отвечающим действующим нормативным требованиям по энергосбережению) расходом тепла на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию, обеспечиваемым теплоизолирующей оболочкой наружных ограждающих конструкций из полистиролбетона в комплексе с инженерными мероприятиями (поквартирный учет расхода тепла на отопление и горячее водоснабжение, утилизация тепла вентиляционных выбросов, применение неметаллических внутренних трубопроводов и др.).3 Термины и определения3 Термины и определения



    блоки стеновые:

    блоки простеночные и подоконные:

    блоки рядовые:

    доборные изделия:

    дюбельздесь

    железобетонные конструкции зданий:

    клеевые композиции из сухих смесей:

    листы гипсоволокнистые обычные (ГВЛ):

    листы гипсоволокнистые влагостойкие (ГВЛВ):

    ненесущие наружные стены:

    несущие железобетонные наружные стены:

    несущие полистиролбетонные наружные стены:

    облицовочные слои:

    ограждающие конструкции энергоэффективные:

    перемычки:

    плиты теплоизоляционные:

    покрытия и перекрытия (чердачные, над холодными подвалами, подпольями, проездами):

    полистиролбетон (ПСБ):

    сборные полистиролбетонные изделия:

    связевые элементы:

    связево-монтажные элементы:

    шовно-шпаклевочные мастики:

    энергоэффективное здание:
  • 4 Особо легкий полистиролбетон и полистиролбетонные изделия
    4.1 Требования к полистиролбетону для сборных изделий

    4.1.1 Полистиролбетон, применяемый в энергоэффективных ограждающих конструкциях зданий, должен отвечать требованиям ГОСТ 33929.
    4.1.2 Полистиролбетон подразделяют на: теплоизоляционный плотностью 150-225 кг/м³, теплоизоляционно-конструкционный плотностью 250-350 кг/м³ и конструкционно-теплоизоляционный плотностью 400-600 кг/м³.
    4.1.3 По показателям средней плотности для полистиролбетона установлены следующие марки: D150; D175; D200; D225; D250; D300; D350; D400; D450; D500; D550 и D600.
    4.1.4 Прочность теплоизоляционно-конструкционного и конструкционно-теплоизоляционного полистиролбетона в 28-суточном проектном возрасте характеризуют классами по прочности на сжатие: B0,35; B0,5; B0,75; B1; B1,5; B2 и B2,5.
    Коэффициент вариации прочности на сжатие теплоизоляционно-конструкционного и конструкционно-теплоизоляционного полистиролбетона для сборных изделий заводского изготовления должен быть не более 12%.
    4.1.5 Прочность теплоизоляционного полистиролбетона характеризуют марками по прочности на сжатие: M2; M2,5; M3,5; M5. Коэффициент вариации прочности на сжатие теплоизоляционного полистиролбетона должен быть не более 18%.
    4.1.6 Для полистиролбетона, применяемого в ограждающих конструкциях, подвергающихся в процессе эксплуатации попеременному замораживанию и оттаиванию, назначают следующие марки по морозостойкости: F25; F35; F50; F75; F100; F150, F200 и F300.
    Марку по морозостойкости полистиролбетона определяют как для ячеистых бетонов по ГОСТ 31359 по числу циклов замораживания и оттаивания образцов в воздушно-влажной среде над водой.
    4.1.7 Нормируемые характеристики прочности и морозостойкости полистиролбетона для сборных изделий в зависимости от его плотности приведены в таблице 1 ГОСТ 33929-2016.
    4.1.8 Теплотехнические характеристики полистиролбетона для сборных изделий, изготавливаемых в заводских условиях, должны приниматься по таблице 2 ГОСТ 33929-2016.
    4.1.9 Для теплоизоляционного и теплоизоляционно-конструкционного полистиролбетона заданных марки или класса по прочности на сжатие допускается использование пониженных марок по средней плотности (на 1 ступень) и расчетных коэффициентов теплопроводности (до 15%) по сравнению с приведенными в таблице 2 ГОСТ 33929-2016, при условии изготовления сборных полистиролбетонных изделий по технологии с параметрами, указанными в 5.11 ГОСТ 33929-2016.
    4.1.10 Нормативные и расчетные сопротивления, а также начальный модуль упругости полистиролбетона, необходимые при расчете и проектировании конструкций из полистиролбетонных изделий заводского изготовления, принимают по таблицам 3-5 ГОСТ 33929-2016.
    4.1.11 Пожарно-технические характеристики полистиролбетона приведены в таблице 6 ГОСТ 33929-2016. Полистиролбетон, согласно данным этой таблицы, является слабогорючим материалом (группа горючести Г1), в связи с чем для обеспечения пожарной безопасности зданий не допускается использование полистиролбетона без защиты его негорючими материалами (кирпич, цементно-песчаная штукатурка, ГВЛ (ГВЛВ) и др.). Изделия из полистиролбетона должны иметь сертификаты пожарной безопасности.
    Требования по противопожарной защите ограждающих конструкций с применением полистиролбетона приведены в 7.5 настоящего свода правил.
    4.1.12 Полистиролбетон обладает необходимой биостойкостью, которая подтверждена отечественным и зарубежным опытом эксплуатации зданий с использованием этого материала, не зафиксировавшим случаев его повреждения грызунами (в отличие от плитного пенополистирольного утеплителя) и образования грибковой плесени на его поверхности.
    4.1.13 Полистиролбетон имеет улучшенные звукоизолирующие свойства (по сравнению с другими материалами одинаковой плотности).
    Динамический модуль упругости для расчетов звукоизоляции конструкций из полистиролбетонов плотностью D250-D300 составляет Eд = 8,5·10⁵ Па.
    4.1.14 Полистиролбетон в армированных конструкциях (например перемычках) с расходом цемента не менее 200 кг/м³ (марок по средней плотности не менее D250) обеспечивает при обычных условиях эксплуатации сохранность стальной арматуры от коррозии.
    4.1.15 Экологически безопасное использование полистиролбетона обеспечивают в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33929-2016, а также положений 7.6 настоящего свода правил.

    4.2 Полистиролбетонные изделия

    4.2.1 Полистиролбетонные изделия для ограждающих конструкций зданий должны отвечать техническим условиям изготовителя, утвержденным в установленном порядке.
    4.2.2 Полистиролбетонные изделия должны иметь габаритные размеры и вес с учетом естественной влажности (не более 30 кг для блоков и 80 кг для перемычек), обеспечивающие возможность их ручного монтажа.
    4.2.3 В ограждающих конструкциях зданий рекомендуется использовать полистиролбетонные изделия комплектной номенклатуры, состоящей из: блоков стеновых плотностью 250-350 кг/м³ (для ненесущих наружных стен) и 400-600 кг/м³ (для несущих наружных стен), перемычек армированных надпроемных плотностью 250-600 кг/м³, плит теплоизоляционных плотностью 150-225 кг/м³, а также доборных изделий из блоков или плит.
    4.2.4 В комплектную номенклатуру полистиролбетонных блоков входят: рядовые блоки, блоки с четвертями (простеночные и подоконные), а также доборные блоки, получаемые резкой рядовых блоков.
    Особый вид полистиролбетонных изделий представляют стеновые блоки повышенной заводской готовности - с облицовкой цементно-песчаным штукатурным слоем толщиной 10-15 мм, использование которых существенно упрощает устройство наружных стен.
    4.2.5 Стеновые блоки рекомендуется использовать в однорядной кладке толщиной, определяемой теплотехническим расчетом по СП 50.13330, высотой 295 (298) или 375 мм, длиной 595 (598) мм. Допускается применение в наружных стенах двухрядной кладки из полистиролбетонных блоков, укладываемых с перевязкой.
    При однорядной блочной кладке толщиной 375 мм из ПСБ плотностью D250 приведенное сопротивление теплопередаче ненесущей наружной стены достигает значений 4,0-4,1 (м²·°С)/Вт.
    Для несущих наружных стен при двухрядной блочной кладке толщиной не менее 590 мм из ПСБ плотностью D500 обеспечивают приведенное сопротивление теплопередаче стены не менее 3,5 (м²·°С)/Вт.
    4.2.6 Для повышения теплотехнической однородности наружных стен используют армированные полистиролбетонные перемычки высотой 180-295 мм, толщиной 115-180 мм и длиной 1,2-3,0 м.
    Полистиролбетонные перемычки подразделяют в зависимости от армирования:
    • плоским сварным стальным каркасом, расположенным в растянутой зоне изделия с нижним защитным слоем из полистиролбетона толщиной 25-30 мм (рисунок 4.1);
    • П-образным стальным оцинкованным профилем, располагаемым в растянутой зоне изделия (рисунок 4.2).
    43413258002018-001.png
    H - высота; B - ширина; L - длина полистиролбетонной перемычки
    Рисунок 4.1 - Полистиролбетонная перемычка, армированная плоским стальным каркасом
    43413258002018-002.png
    Рисунок 4.2 - Полистиролбетонная перемычка, армированная П-образным стальным оцинкованным профилем​

    4.2.7 Полистиролбетонные теплоизоляционные плиты толщиной 50-200 мм плотностью 150-225 кг/м³ и прочностью 0,2-0,5 МПа используют при утеплении крыш с мягкой кровлей и перекрытий над подвалами без устройства толстой бетонной армированной стяжки, а также для утепления торцов несущих железобетонных перекрытий в зданиях с оштукатуриваемым или вентилируемым фасадом.
    4.2.8 Допуски по габаритным размерам полистиролбетонных изделий (кроме их толщины и длины перемычек), предназначенных для монтажа на клеевых композициях, не должны превышать 1,5-2,0 мм.
    Допускается изготавливать на стройплощадке доборные изделия резкой рядовых блоков или плит при обязательном использовании кондукторов, обеспечивающих получение изделий с допусками по габаритным размерам согласно техническим условиям завода-изготовителя.
    4.2.9 Рекомендуемая комплектная номенклатура изделий из особо легкого полистиролбетона для ограждающих конструкций зданий приведена в приложении А.
    4.2.10 Полистиролбетонные изделия поставляются на стройплощадку автотранспортом. Их рекомендуется хранить и транспортировать на деревянных поддонах в пакетах (до 6 блоков по высоте с их перевязкой), защищенных водонепроницаемой полиэтиленовой пленкой.
    4.2.11 Партии полистиролбетонных изделий, поступающих на строительную площадку, должны быть снабжены паспортами согласно ГОСТ 13015, в которых для полистиролбетона указывается в соответствии с ГОСТ 33929: фактическая плотность (D), кг/м³, прочность при сжатии (B), МПа, морозостойкость (F) в циклах и теплопроводность в сухом состоянии (λ₀), Вт/(м·°С).4 Особо легкий полистиролбетон и полистиролбетонные изделия
    4.1 Требования к полистиролбетону для сборных изделий
    4 Особо легкий полистиролбетон и полистиролбетонные изделия



































    Eд





    4.2 Полистиролбетонные изделия






















    • плоским сварным стальным каркасом, расположенным в растянутой зоне изделия с нижним защитным слоем из полистиролбетона толщиной 25-30 мм (рисунок 4.1);
    • П-образным стальным оцинкованным профилем, располагаемым в растянутой зоне изделия (рисунок 4.2).
  • плоским сварным стальным каркасом, расположенным в растянутой зоне изделия с нижним защитным слоем из полистиролбетона толщиной 25-30 мм (рисунок 4.1);
  • П-образным стальным оцинкованным профилем, располагаемым в растянутой зоне изделия (рисунок 4.2).
  • 43413258002018-001.png
    H - высота; B - ширина; L - длина полистиролбетонной перемычки
    Рисунок 4.1 - Полистиролбетонная перемычка, армированная плоским стальным каркасом
    43413258002018-002.png
    Рисунок 4.2 - Полистиролбетонная перемычка, армированная П-образным стальным оцинкованным профилем​
    43413258002018-001.png
    HBL


    43413258002018-002.png











  • 7.2.4 Расчет стен из полистиролбетонных блоков на стадии возведения
    Помимо расчета стенового ограждения на стадии эксплуатации, прочность стены также должна быть проверена на стадии возведения, без учета штукатурных слоев, на действие ветровой нагрузки w, уменьшенной на 20%. Следует рассмотреть вариант положительного (напор) давления ветра (c = +0,8) и отрицательного (отсос) давления ветра (c = -0,5).
    При расчете простенка, расположенного вне несущих поперечных стен, рассматривают два случая (рисунок 7.5).
    Случай 1. Кладка из полистиролбетонных блоков возведена до перекрытия, но не закреплена за него. Остекленные оконные (дверные) блоки еще не установлены.
    Простенок рассчитывают как консоль с расчетным сечением по низу смежных проемов на действие ветровой нагрузки, собранной с площади стены шириной bₚ = b + (bл + bп)/2 без учета проемов и длиной от низа смежных проемов до низа перекрытия (рисунок 7.5). При этом аэродинамический коэффициент с принимают равным 0,8 для бескаркасных зданий (ветровая нагрузка с фасадной стороны) и 1,4 для каркасных зданий (ветровая нагрузка с двух сторон: 0,8+0,6).
    Случай 2. Кладка из полистиролбетонных блоков возведена до перекрытия и закреплена за него.
    Оконные (дверные) блоки установлены, штукатурка еще не выполнена. Кладку кирпичной облицовки выполняют одновременно с кладкой полистиролбетонных блоков.
    Простенок рассчитывают как балку с расчетным сечением посередине высоты этажа пролетом ℓ на действие момента M = qℓ²/12, где q - ветровая нагрузка, собранная с площади шириной bₚ, включающей проемы; при этом принимают c = 0,8 для любого типа здания. Для случаев 1 и 2 расчет ведут из условия
    M ≤ (Rbtfk + G/bhп)bhп²/6, (7.20)​

    где Rbtfk - см. формулу (7.7);
    G - вес стены шириной bₚ, расположенной выше расчетного сечения, с учетом коэффициента γf = 0,9.​

    При наличии кирпичной облицовки момент M может быть уменьшен путем его распределения между облицовкой и основной частью стены пропорционально их жесткостям. В этом случае следует проверить также прочность облицовки из условия (7.11).
    При расчете части простенка, расположенного между поперечной несущей стеной и балконной дверью, рассматривают случай, когда неоштукатуренная стена доведена до перекрытия, но не закреплена за него. Стену рассчитывают как пластину, жестко заделанную внизу, шарнирно опертую сбоку и неопертую по двум другим сторонам (рисунок 7.6), на действие равномерно распределенной нагрузки qₚ = п γf , МПа (кгс/м²). Максимальный момент на ширине 1 м у неопертого бокового края простенка определяют по формуле
    M = kп qₚ ℓ², (7.21)​

    где kп - коэффициент, учитывающий защемление балки, приведен в таблице 7.3.
    43413258002018-043.png
    Рисунок 7.5 - К расчету простенка, расположенного вне несущих поперечных стен, на стадии возведения
    43413258002018-044.png
    Рисунок 7.6 - К расчету части простенка между стеной и балконной дверью
    Таблица 7.3​
    43413258002018-045.png
    Расчет ведут из условия
    M ≤ (Rbtfk + γпℓ)hп²/6, (7.22)​

    где γп - плотность полистиролбетонной кладки.
    При наличии кирпичной облицовки момент M может быть уменьшен по расчету, аналогичному расчету простенка вне поперечной стены. В случае невыполнения условия (7.20) или условия (7.22) стена до закрепления ее постоянными креплениями должна быть укреплена инвентарными устоями или иными связями, препятствующими ее горизонтальным смещениям.
    Крепление с помощью инвентарных устоев или других временных связей стен следует предусмотреть до затвердения штукатурных слоев в случае, если прочность стены на рассматриваемой стадии обеспечивается только при учете армированного штукатурного слоя.
    Кроме того, в процессе возведения кладки с клеевой композицией, еще не набравшей прочности, требуется установка временных креплений.​
    7.2.4 Расчет стен из полистиролбетонных блоков на стадии возведения

    c c





    bₚbbлbпс





    M = qℓ²qbₚc

    M ≤ (Rbtfk + G/bhп)bhп²/6, (7.20)​
    M ≤ (RbtfkbtfkG/bhпbhп
    Rbtfkbtfk
    G - вес стены шириной bₚ, расположенной выше расчетного сечения, с учетом коэффициента γf = 0,9.​
    Gbₚf f
    M

    qₚ = п f f

    M = kп qₚ ℓ², (7.21)​
    Mkп qₚ ℓ²ℓ²
    kп

    43413258002018-043.png
    Рисунок 7.5 - К расчету простенка, расположенного вне несущих поперечных стен, на стадии возведения
    43413258002018-044.png
    Рисунок 7.6 - К расчету части простенка между стеной и балконной дверью
    43413258002018-043.png


    43413258002018-044.png

    Таблица 7.3​
    43413258002018-045.png
    43413258002018-045.png


    M ≤ (Rbtfk + γпℓ)hп²/6, (7.22)​
    M ≤ (Rbtfkbtfkпhп
    где γп - плотность полистиролбетонной кладки.
    При наличии кирпичной облицовки момент M может быть уменьшен по расчету, аналогичному расчету простенка вне поперечной стены. В случае невыполнения условия (7.20) или условия (7.22) стена до закрепления ее постоянными креплениями должна быть укреплена инвентарными устоями или иными связями, препятствующими ее горизонтальным смещениям.
    Крепление с помощью инвентарных устоев или других временных связей стен следует предусмотреть до затвердения штукатурных слоев в случае, если прочность стены на рассматриваемой стадии обеспечивается только при учете армированного штукатурного слоя.
    Кроме того, в процессе возведения кладки с клеевой композицией, еще не набравшей прочности, требуется установка временных креплений.​
    п

    M



  • 7.2.5 Расчет полистиролбетонных перемычек
    7.2.5.1 Общие исходные положения
    Расчетную схему нагружения перемычек из полистиролбетона (не учитывающую их заделку в стены) принимают в виде статически определимой однопролетной балки с условно шарнирными опорами.
    Армирование полистиролбетонных перемычек выполняют в двух вариантах: в растянутой зоне устанавливается плоский стальной арматурный каркас либо стальной оцинкованный П-образный профиль (рисунки 4.1 и 4.2).
    Для первого случая расчет приведен в [8].
    Методика прочностных расчетов таких перемычек учитывает особенности деформативно-прочностных свойств полистиролбетона и анкеровку в нем стальной стержневой арматуры [8]. Она сводится в основном к подбору количества, расположения и диаметра поперечных стержней в концевых частях перемычки при заданных характеристиках полистиролбетона.
    Для второго случая расчет приведен в [9].
    Расчет этих перемычек выполняют по методике СП 63.13330 с учетом особенностей совместной работы полистиролбетона и стального армирующего профиля, положение которого фиксируется по нижней грани перемычки. Сцепление поверхности П-образного профиля с полистиролбетоном обеспечивается, помимо значительной площади поверхности контакта, рифлениями. В отдельных случаях, при больших пролетах перемычек (2,43,0 м) и значительных нагрузках (более 100 кгс/м), в торцевых частях проводят дополнительную анкеровку стенок и полки профиля с разрезкой их концов на лепестки и загибом на 90°.
    Анкерные приспособления должны обеспечивать передачу давления от продольной растянутой стержневой арматуры или П-образного стального профиля на полистиролбетон при условии недопущения его смятия.
    В связи с отсутствием обычной стержневой арматуры в полистиролбетонных перемычках, армированных оцинкованным профилем, отпадает необходимость защиты армирующего элемента от коррозии и не нужны требования по недопущению или ограничению ширины раскрытия трещин в растянутой зоне.
    Оштукатуривание наружной поверхности перемычки в стене обеспечивает дополнительную защиту арматурного элемента от коррозии.
    При расчете полистиролбетонных перемычек на воздействие усилий, возникающих при их подъеме, транспортировании и монтаже, нагрузку от собственного веса следует принимать с коэффициентом динамичности, равным: 1,60 - при транспортировании, 1,40 - при подъеме и монтаже.
    7.2.5.2 Расчет перемычек, армированных плоскими горизонтальными стальными каркасами в растянутой зоне
    Перемычки изготавливают из полистиролбетона марки по средней плотности не менее D250 при классе по прочности на сжатие не менее B0,5.
    В качестве рабочей продольной арматуры в растянутой зоне рекомендуется применять стержни из проволоки класса Вр-I диаметром 3-5 мм. Количество стержней продольной арматуры должно быть не менее двух.
    Для обеспечения анкеровки продольной растянутой арматуры в полистиролбетоне на ее концах должны быть предусмотрены концевые анкерные приспособления в виде поперечных стержней, пластин или углов, к которым прикрепляются стержни продольной арматуры с помощью контактной сварки или других способов, обеспечивающих надежность соединения.
    Для обеспечения совместимой работы полистиролбетона и растянутой арматуры по длине перемычки, кроме указанных концевых анкерных приспособлений, должны быть выполнены промежуточные анкерные приспособления в виде поперечных стержней из арматуры класса А-I диаметром 10-14 мм.
    Анкерные приспособления должны обеспечивать передачу давления от продольной растянутой арматуры на полистиролбетон при условии недопущения его смятия.
    7.2.5.3 Расчет прочности сечений, нормальных к продольной оси элемента
    Расчет прочности сечений, нормальных к продольной оси элемента, проводят из условия
    M ≤ RₛAₛ(h₀ - 0,5x), (7.23)​

    где Rₛ - расчетное сопротивление арматуры растяжению с учетом коэффициента условий работы γₛ, определяемого по формуле
    γₛ = RbAs.anc/RₛAₛ 0,8; (7.24)​

    As.anc - суммарная площадь поверхности анкеров, через которую передается давление на полистиролбетон; анкеры расположены на участке перемычки от опоры до рассматриваемого сечения.​

    В формуле (7.24) расчетное сопротивление арматуры Rₛ учитывают без коэффициентов условий работы арматуры.
    x = RₛAₛ/Rbb ≤ 0,6h₀, (7.25)​

    где Rb - расчетное сопротивление полистиролбетона осевому сжатию с учетом коэффициента условий работы γв2 = 0,9, т.е. произведение значения сопротивления Rb по таблице 4 ГОСТ 33929-2016 на коэффициент γв2 = 0,9.
    7.2.5.4 Расчет прочности сечений, наклонных к продольной оси элемента
    Расчет прочности наклонных сечений проводят на действие поперечной силы из условия
    Qₘₐₓ = 0,4Rbtbh₀, (7.26)​

    где Rbt - расчетное сопротивление полистиролбетона осевому растяжению с учетом коэффициента работы γв2 = 0,9, т.е. произведение значения сопротивления Rbt по таблице 4 ГОСТ 33929-2016 на коэффициент γв2 = 0,9.
    Расчет прочности наклонных сечений на действие изгибающего момента производят у грани свободной опоры перемычки с учетом работы концевых анкерных приспособлений из условий:
    M ≤ NₛZ; (7.27)
    Nₛ = RbAs.anc.1; (7.28)
    Z = h₀ - 0,5x; (7.29)
    x = Nₛ/Rbb; (7.30)
    M = Qy - qy²/2; (7.31)
    y = c + d; (7.32)​

    где As.anc.1 - площадь смятия полистиролбетона в месте контакта с концевыми анкерными приспособлениями;
    c - длина проекции наклонного сечения, c = 2h₀;
    d - расстояние от точки приложения опорной реакции до грани опоры.​

    Расстояние y принимают не более расстояния от точки приложения опорной реакции до первого промежуточного анкерного приспособления в виде поперечных стержней из арматуры класса AI диаметром 10-14 мм.
    7.2.5.5 Расчет по образованию нормальных трещин
    Расчет по образованию нормальных трещин производят из условия
    MпRbt,serbh²/3,5, (7.33)​

    где Mп - момент от действия полной нагрузки с учетом коэффициента надежности по нагрузке γf = 1;
    Rbt,ser - нормативная прочность полистиролбетона на осевое растяжение для предельных состояний второй группы, принимаемая по таблице 3 ГОСТ 33929-2016.​

    7.2.5.6 Расчет по образованию наклонных трещин
    Расчет по образованию наклонных трещин производят из условия
    Qп ≤ ⅔Rbt,serbh, (7.34)​

    где Qп - поперечная сила от действия полной нагрузки с учетом коэффициента надежности по нагрузке γf = 1.
    7.2.5.7 Расчет по деформациям
    При отсутствии нормальных и наклонных трещин от действия нормативных нагрузок (выполнение условий (7.33) и (7.34)) расчет по деформациям производят из условий:
    f ≤ fᵤₗₜ; (7.35)
    f = ⅟r ρₘℓ²; (7.36)
    ρₘ = 5/48; (7.37)
    r = Mγb2b1EJ; (7.38)
    γb2 = 2; γb1 = 0,5; (7.39)​

    где γb2 и γb1 - эмпирические коэффициенты, учитывающие деформативные особенности полистиролбетонных перемычек при длительном воздействии нагрузок, установленные экспериментальным путем;
    fᵤₗₜ = ℓ/200. (7.40)​

    7.2.5.8 Расчет анкеровки
    Анкеровку арматуры (в полистиролбетоне) обеспечивают специальными конструктивными мероприятиями - установкой анкерных приспособлений в виде поперечных стержней, передающих на полистиролбетон давление от растяжения арматуры на площади, достаточной для недопущения его смятия.
    Половину длины перемычки разбивают на n участков. Число участков зависит от длины перемычки (=2-5). Первый участок (=1) имеет длину a₁ ≈ y и содержит концевые анкерные устройства (упоры) площадью As.anc.i.
    На остальных участках i-е анкерное приспособление расположено вблизи середины i-го участка длиной a₁ ≈ (ℓ/2 - a₁)/(n - 1). Площадь передачи давления As.anc.i определяют из условия
    As.anc.i = (Mᵢ - Mᵢ₋₁)/RbZᵢ, (7.41)​

    где Mᵢ, Mᵢ₋₁ - изгибающие моменты в начале и в конце i-го участка;
    Zᵢ = h₀ - 0,5x, xᵢ - высота сжатой зоны бетона в сечении по i-му анкерному приспособлению; xᵢ = As.anc.i/b.​

    7.2.5.9 Расчет перемычек, армированных стальным оцинкованным П-образным профилем
    Армирующим элементом перемычек является П-образный профиль из оцинкованной тонколистовой (tₘᵢₙ = 0,45 мм) стали, отвечающей требованиям ГОСТ 14918.
    Цинковое антикоррозионное покрытие на всей поверхности профиля имеет толщину 10-15 мкм.
    В качестве оцинкованного профиля для армирования перемычек рекомендуется использовать готовые профили марок ПС-4 и ПС-6 длиной до 4,5 м, применяемые для внутренней облицовки на относе стен зданий гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами. Перед изготовлением полистиролбетонных перемычек указанные профили режут по поперечному сечению на необходимую длину.
    Характеристики П-образных стальных профилей, рекомендуемых для армирования полистиролбетонных перемычек, приведены в таблице 7.4.
    На вертикальных стенках профилей имеются рифления размерами 13 мм, глубиной порядка 0,1 мм, по 8 шт. на 1 см², что в совокупности со значительной площадью поверхности контакта с полистиролбетоном обеспечивает достаточно высокое сцепление материалов и надежную анкеровку армирующих профилей.
    Перемычки имеют форму прямоугольного параллелепипеда с габаритными размерами L (длина), h (высота) и b (ширина). Конструктивное решение перемычки показано на рисунке 4.2.
    Исходя из строительного модуля, кратного 0,3 м, габаритные размеры перемычек по длине () принимают: 1,2; 1,5; 1,8; 2,1; 2,4; 2,7 и 3,0 (2,9) м.
    Таблица 7.4​
    Характеристики П-образных профилей
    43413258002018-046.png
    На основе опыта проектирования зданий и изготовления перемычек, а также ограничения веса при их ручном монтаже (80 кг) ширину перемычек b рекомендуется принимать равной 115(120), 140 и 180 мм, а высоту h - 180, 235 и 295 мм.
    Рекомендуется использовать профили типа ПС-4 для перемычек шириной 115(120) и 140 мм и типа ПС-6 для перемычек шириной 140 и 180 мм.
    При значительных нагрузках (более 100 кгс/п.м.) используют профиль с лепестками на его торцах, обеспечивающими дополнительную анкеровку профиля, а также точную фиксацию его положения в перемычке (рисунок 7.7).
    Для изготовления такого профиля отрезают заготовку длиной Lзаг = L + 2ℓₐ = Lпр + 2(ℓф1 + ℓₐ), по углам между полкой и ребрами профиля ножницами по металлу или ножовкой делают прорези на длину ℓф1 + ℓₐ, затем торцы полки загибают по концам прорезей на 90°, а часть загнутой полки длиной ℓф1 загибают еще на 90°, в результате чего на каждом торце профиля образуются анкерующие вертикальные части лепестков в виде прямоугольных плоскостей высотой ℓₐ (h > ℓₐ > ℓп) на широкой полке (75 или 100 мм), а также лепестки длиной ℓф1, надежно фиксирующие профиль от продольного смещения в перемычке.
    Также на 90° отгибают по концам прорезей лепестки ребер профиля, которые обрезают по вертикали на длину ℓф2, что обеспечивает надежную фиксацию профиля от его смещения относительно вертикальной оси перемычки, а также дополнительную анкеровку профиля на торцах перемычки двумя поверхностями лепестков шириной ℓф2 и высотой, равной высоте профиля.
    Для исключения возможности отгиба под эксплуатационной нагрузкой анкерующих поверхностей профиля, образованных отогнутой частью полки, предусматривают их дополнительную фиксацию П-образными скобами из стальной проволоки Вр-I или BI диаметром 3 мм.7.2.5 Расчет полистиролбетонных перемычек







































    M ≤ RₛAₛ(h₀ - 0,5x), (7.23)​
    M ≤ RₛAₛh₀x
    Rₛγₛ

    γₛ = RbAs.anc/RₛAₛ 0,8; (7.24)​
    γₛ = RbAs.anc/RₛAₛ bs.anc
    As.anc - суммарная площадь поверхности анкеров, через которую передается давление на полистиролбетон; анкеры расположены на участке перемычки от опоры до рассматриваемого сечения.​
    As.ancs.anc
    Rₛ

    x = RₛAₛ/Rbb ≤ 0,6h₀, (7.25)​
    xRₛAₛ/Rbb ≤ RₛAₛ/Rbb ≤ bh₀
    Rbbв2 Rbbв2





    Qₘₐₓ = 0,4Rbtbh₀, (7.26)​
    Qₘₐₓ Rbtbh₀bt
    Rbtbtв2 Rbtbtв2



    M ≤ NₛZ; (7.27)
    Nₛ = RbAs.anc.1; (7.28)
    Z = h₀ - 0,5x; (7.29)
    x = Nₛ/Rbb; (7.30)
    M = Qy - qy²/2; (7.31)
    y = c + d; (7.32)​
    M ≤ NₛZ

    Nₛ = RbAs.anc.1bs.anc.1

    Zh₀ - x

    xNₛ/Rbbb

    MQq

    c d
    As.anc.1s.anc.1
    c - длина проекции наклонного сечения, c = 2h₀;
    d - расстояние от точки приложения опорной реакции до грани опоры.​
    cch₀
    d







    MпRbt,serbh²/3,5, (7.33)​
    MпRbt,serbhbt,ser
    Mпf f
    Rbt,ser - нормативная прочность полистиролбетона на осевое растяжение для предельных состояний второй группы, принимаемая по таблице 3 ГОСТ 33929-2016.​
    Rbt,serbt,ser




    Qп ≤ ⅔Rbt,serbh, (7.34)​
    QпRbt,serbhbt,ser
    Qпf f





    f ≤ fᵤₗₜ; (7.35)
    f = ⅟r ρₘℓ²; (7.36)
    ρₘ = 5/48; (7.37)
    r = Mγb2b1EJ; (7.38)
    γb2 = 2; γb1 = 0,5; (7.39)​
    f ≤ fᵤₗₜ

    fr ρₘℓ²

    ρₘ

    r = Mγb2b1EJb2b1

    b2b2b1b1
    b2b2b1b1

    fᵤₗₜ = ℓ/200. (7.40)​
    fᵤₗₜ = ℓ/200ℓ/200




    naAs.anc.is.anc.i

    iiaanAs.anc.is.anc.i

    As.anc.i = (Mᵢ - Mᵢ₋₁)/RbZᵢ, (7.41)​
    As.anc.is.anc.iMᵢ - Mᵢ₋₁RbZᵢb
    MᵢMᵢ₋₁i
    Zᵢ = h₀ - 0,5x, xᵢ - высота сжатой зоны бетона в сечении по i-му анкерному приспособлению; xᵢ = As.anc.i/b.​
    Zᵢ = h₀ - 0,5xxᵢixᵢ = As.anc.i/bs.anc.i


    tₘᵢₙ









    Lhb



    Таблица 7.4​
    Характеристики П-образных профилей
    43413258002018-046.png

    43413258002018-046.png
    bh





    LзагLLпрф1ф1ф1пф1

    ф2ф2

  • 7.2.5.10 Расчет по предельным состояниям первой группы
    Расчет по прочности перемычек на действие изгибающего момента следует производить для сечений, нормальных к их продольной оси.
    Предельные усилия в сечении, нормальном к продольной оси элемента, следует определять, исходя из следующих предпосылок:
    • сопротивление полистиролбетона растяжению принимают равным нулю;
    • сопротивление полистиролбетона сжатию представляется напряжениями, равными Rb в крайнем сжатом волокне сечения и линейно убывающими (по треугольному закону) по высоте сжатой зоны материала;
    • деформации (напряжения) в стальном профиле определяют в зависимости от расчетной высоты сжатой зоны полистиролбетона;
    • растягивающие напряжения в стальном профиле принимают не более расчетного сопротивления растяжению Rₛ.
    43413258002018-047.png
    Рисунок 7.7 - Конструкция перемычки шириной 180 (140) мм с анкеровкой стального профиля по ее торцам​

    Условие прочности нормальных сечений изгибаемого элемента записывают в виде
    Mпᵖ ≤ Mᵤₗₜ, (7.42)​

    где Mпᵖ - максимальный внешний изгибающий момент от расчетных нагрузок;
    Mᵤₗₜ - предельный изгибающий момент, который может быть воспринят сечением элемента при отсутствии арматуры в сжатой зоне прямоугольного сечения.​

    Момент сопротивления полистиролбетона перемычки Mᵤₗₜᵇ определяют с учетом влияния трещин по формуле
    Mᵤₗₜᵇ = 0,5Rb·b·x(h₀ - x/3), (7.43)​

    где Rb - расчетное сопротивление полистиролбетона осевому сжатию для предельных состояний первой группы, принимаемое по ГОСТ 33929-2016;
    h₀ - расчетная высота сечения от верхней грани перемычки до центра тяжести П-образного стального профиля, равная​

    h₀ = h - z₁, (7.44)​

    z₁ - расположение центра тяжести относительно полки, принимаемое по таблице 7.4;
    x - высота сжатой зоны сечения перемычки, вычисляемая по формуле​

    x = h₀(√((μₛαₛ)² + 2μₛαₛ) - μₛαₛ), (7.45)​

    где μₛ - коэффициент армирования, принимаемый​

    μₛ = Aₛ/bh₀; (7.46)​

    Aₛ - площадь поперечного сечения профиля, принимаемая по таблице 7.4;
    αₛ = Eₛ/Eb - коэффициент приведения площади сечения материала П-образного профиля к полистиролбетону,
    где Eₛ - модуль упругости, Eₛ = 2,0·10⁵ МПа;
    Eb - начальный модуль упругости полистиролбетона, принимаемый для различных марок по плотности и классов по прочности по ГОСТ 33929-2016.​

    При армировании перемычки П-образным стальным профилем из условия равенства моментов по формулам (7.42) и (7.43) находят минимальное предельное напряжение в крайнем сжатом волокне полистиролбетона σb.min, отвечающее заданной нагрузке, по формуле
    σb.min = Mпᵖ/0,5·b·x(h₀ - x/3). (7.47)​

    Затем по значению этого параметра вычисляют ближайший класс полистиролбетона по прочности на сжатие Rbn ≥ σb.minγb и соответствующую марку по плотности (γb = 1,3 - коэффициент надежности полистиролбетона при сжатии).
    Далее по формуле (7.43) после подстановки в нее расчетного сопротивления полистиролбетона сжатию Rb определяют предельный расчетный изгибающий момент, который может быть воспринят сечением. Для принятой эксплуатационной распределенной нагрузки qₚ должны быть проверены условия
    Mпᵖ = qₚL₀²/8 ≤ Mᵤₗₜᵇ или qₚ ≤ qb = 8Mпᵖ/L₀², (7.48)​

    где L - величина расчетного пролета (рекомендуется принимать L₀ = L - 120 мм).
    Момент сопротивления перемычки по стальному армирующему профилю Mₛ проверяют по формуле
    Mₛ = RₛAₛ(h₀ - x/3) ≥ Mпᵖ. (7.49)​

    Расчетное сопротивление осевому растяжению стального профиля принимают по аналогии с требованиями к арматуре в СП 63.13330 при Rₛₙ = 2300 кгс/см², коэффициенте надежности γₛ = 1,1 и коэффициенте условий работы стального профиля Kₛ = 0,6 с использованием формулы Rₛ = RₛₙKₛ/γₛ, где Rₛₙ - нормативное расчетное сопротивление осевому растяжению.
    7.2.5.11 Проверка прочности наклонных сечений при действии поперечной силы
    Расчет прочности перемычек при действии поперечной силы производят на основе модели наклонных сечений.
    Расчет по наклонному сечению выполняют на основе уравнения равновесия внешних сил и внутренних поперечных сил, которые определяют по сопротивлению полистиролбетона растяжению с учетом длины проекции наклонного сечения.
    Так как поперечная арматура отсутствует, проверку прочности наклонного сечения перемычки производят из условия восприятия поперечной силы Qₚ полистиролбетоном по формуле
    QₚQᵤₗₜ = 0,5Rbtbh, (7.50)​

    где Qₚ = qₚL/2 - внешняя расчетная поперечная сила в опорном сечении;
    Rbt - расчетное сопротивление полистиролбетона на осевое растяжение, принимаемое по данным ГОСТ 33929-2016, с учетом коэффициента надежности по полистиролбетону.​





    • сопротивление полистиролбетона растяжению принимают равным нулю;
    • сопротивление полистиролбетона сжатию представляется напряжениями, равными Rb в крайнем сжатом волокне сечения и линейно убывающими (по треугольному закону) по высоте сжатой зоны материала;
    • деформации (напряжения) в стальном профиле определяют в зависимости от расчетной высоты сжатой зоны полистиролбетона;
    • растягивающие напряжения в стальном профиле принимают не более расчетного сопротивления растяжению Rₛ.
  • сопротивление полистиролбетона растяжению принимают равным нулю;
  • сопротивление полистиролбетона сжатию представляется напряжениями, равными Rb в крайнем сжатом волокне сечения и линейно убывающими (по треугольному закону) по высоте сжатой зоны материала;
  • Rbb
  • деформации (напряжения) в стальном профиле определяют в зависимости от расчетной высоты сжатой зоны полистиролбетона;
  • растягивающие напряжения в стальном профиле принимают не более расчетного сопротивления растяжению Rₛ.
  • Rₛ
    43413258002018-047.png
    Рисунок 7.7 - Конструкция перемычки шириной 180 (140) мм с анкеровкой стального профиля по ее торцам​
    43413258002018-047.png



    Mпᵖ ≤ Mᵤₗₜ, (7.42)​
    MпMᵤₗₜ
    Mп
    Mᵤₗₜ - предельный изгибающий момент, который может быть воспринят сечением элемента при отсутствии арматуры в сжатой зоне прямоугольного сечения.​
    Mᵤₗₜ
    Mᵤₗₜᵇ

    Mᵤₗₜᵇ = 0,5Rb·b·x(h₀ - x/3), (7.43)​
    Mᵤₗₜᵇ = 0,5Rb·b·x(h₀ - x/3)b
    Rbb
    h₀ - расчетная высота сечения от верхней грани перемычки до центра тяжести П-образного стального профиля, равная​
    h₀
    h₀ = h - z₁, (7.44)​
    h₀ = h - z₁
    z₁ - расположение центра тяжести относительно полки, принимаемое по таблице 7.4;
    x - высота сжатой зоны сечения перемычки, вычисляемая по формуле​
    z₁
    x
    x = h₀(√((μₛαₛ)² + 2μₛαₛ) - μₛαₛ), (7.45)​
    xh₀
    где μₛ - коэффициент армирования, принимаемый​

    μₛ = Aₛ/bh₀; (7.46)​
    Aₛ/bh₀
    Aₛ - площадь поперечного сечения профиля, принимаемая по таблице 7.4;
    αₛ = Eₛ/Eb - коэффициент приведения площади сечения материала П-образного профиля к полистиролбетону,
    где Eₛ - модуль упругости, Eₛ = 2,0·10⁵ МПа;
    Eb - начальный модуль упругости полистиролбетона, принимаемый для различных марок по плотности и классов по прочности по ГОСТ 33929-2016.​
    Aₛ
    Eₛ/Ebb
    EₛEₛ
    Ebb
    b.min

    σb.min = Mпᵖ/0,5·b·x(h₀ - x/3). (7.47)​
    b.minMпb·xh₀ - x/3
    Rbnbnb.minbbb b

    Rbbqₚ

    Mпᵖ = qₚL₀²/8 ≤ Mᵤₗₜᵇ или qₚ ≤ qb = 8Mпᵖ/L₀², (7.48)​
    MпqₚL₀²₀²Mᵤₗₜᵇqₚ ≤ qb = 8Mпᵖ/L₀²bMпL₀²₀²
    LLL₀ = L - 120L₀ = L - 120₀ = L - 120

    Mₛ

    Mₛ = RₛAₛ(h₀ - x/3) ≥ Mпᵖ. (7.49)​
    Mₛ = RₛAₛh₀ - x/3Mп
    Rₛₙ γₛ Kₛ Rₛ = RₛₙKₛ/γₛRₛₙKₛ/γₛₛ/γₛγₛRₛₙ







    Qₚ

    QₚQᵤₗₜ = 0,5Rbtbh, (7.50)​
    QₚQᵤₗₜ = 0,5Rbtbhbt
    Qₚ = qₚL/2qₚL/2L
    Rbt - расчетное сопротивление полистиролбетона на осевое растяжение, принимаемое по данным ГОСТ 33929-2016, с учетом коэффициента надежности по полистиролбетону.​
    Rbtbt

    Реклама

    Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

    Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


    #Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.