Можно ли заменить котел?

  • Посоветуйте, пожалуйста неспециалисту. Есть небольшой двухэтажный дом , 100 кв.м, котел АОГВК-11,6 двухконтурный. В принципе, отопления хватает, но за 2 месяца владения им, уже задолбало то, что он периодически гаснет, очень низкая производительность по горячей воде, и неравномерное отоплени по комнатам (первые батареи сразу после котла горячее). Схема отопления обычная, на 2-ом этаже-емкость с водой, не знаю, как правильно называется. Вопрос такой-можно ли без переделок (или с минимальными переделками) системы поставить нормальный импортный (или, может быть, не импортный) котел? Какой лучше? А если нужно переделывать отопление, то насколько глобально? Да, еще, радиаторов как таковых нет-просто по всем комнатам идет толстая труба.
  • вызывайтеп специалиста или организацию, дистанционно диагностику сделать невозможно и неправильно это
  • >Посоветуйте, пожалуйста неспециалисту. Есть небольшой двухэтажный дом , 100 кв.м, котел АОГВК-11,6 двухконтурный. В принципе, отопления хватает, но за 2 месяца владения им, уже задолбало то, что он периодически гаснет, очень низкая производительность по горячей воде, и неравномерное отоплени по комнатам (первые батареи сразу после котла горячее). Схема отопления обычная, на 2-ом этаже-емкость с водой, не знаю, как правильно называется. Вопрос такой-можно ли без переделок (или с минимальными переделками) системы поставить нормальный импортный (или, может быть, не импортный) котел? Какой лучше? А если нужно переделывать отопление, то насколько глобально? Да, еще, радиаторов как таковых нет-просто по всем комнатам идет толстая труба.
    Поставьте котел с насосом, типа Vaillant или протерм.
    Все фитинли и стабилизатор обойдутся в 5-8 тыс., котел настенный в 24-29 - 36 тыс. и будете зависить толко от газа и электричества.
    если не хотите зависить от элетричества, то кател будет стоить 29, горячая вода 15-22 в зависимости от потребности, фитинги, насос, расширительный бак и прочее-10-12.
    Гаснет из-за термопары. Воды нет из-за принципа работы.
    Можно взять котел типа АОГВ за 9, и все остальное по горячей воде(см. выше).Хватит на 5 лет, потом можно сново поменять котел.э




  • >Посоветуйте, пожалуйста неспециалисту. Есть небольшой двухэтажный дом , 100 кв.м, котел АОГВК-11,6 двухконтурный. В принципе, отопления хватает, но за 2 месяца владения им, уже задолбало то, что он периодически гаснет, очень низкая производительность по горячей воде, и неравномерное отоплени по комнатам (первые батареи сразу после котла горячее). Схема отопления обычная, на 2-ом этаже-емкость с водой, не знаю, как правильно называется. Вопрос такой-можно ли без переделок (или с минимальными переделками) системы поставить нормальный импортный (или, может быть, не импортный) котел? Какой лучше? А если нужно переделывать отопление, то насколько глобально? Да, еще, радиаторов как таковых нет-просто по всем комнатам идет толстая труба.
    Исходя из требования минимальных передалок, нужно сначала разобраться с Вашей системой отопления. Не исключено, что она смонтирована некорректно, судя по Вашему описанию ее работы. Если ее поправить, может быть удастся обойтись и имеющимся котлом, хотя для 100 квм 11.6 кВт - на пределе. Что касается горячего водоснабжения, то даже всей тепловой мощности котла не хватит для проточного нагрева хорошего расхода воды, но это поправить довольно просто, превратив проточный контур ГВС в проточно-накопительный - установить бак-накопитель с циркуляционным насосом и предохранительным сбросным клапаном, и проблемы с гор.водой отпадут.
    Легальную же замену котла Вам придется согласовать с газовым хозяйством, которое работает по принципу оказания минимума услуг за максимально возможную (а для кого и невозможную) цену. В этом случае "минимальными переделками" дело уж точно не ограничится.


  • >Что касается горячего водоснабжения, то даже всей тепловой мощности котла не хватит для проточного нагрева хорошего расхода воды, но это поправить довольно просто, превратив проточный контур ГВС в проточно-накопительный - установить бак-накопитель с циркуляционным насосом и предохранительным сбросным клапаном, и проблемы с гор.водой отпадут
    Можно-ли чуть подробнее об этом?

  • >>Что касается горячего водоснабжения, то даже всей тепловой мощности котла не хватит для проточного нагрева хорошего расхода воды, но это поправить довольно просто, превратив проточный контур ГВС в проточно-накопительный - установить бак-накопитель с циркуляционным насосом и предохранительным сбросным клапаном, и проблемы с гор.водой отпадут
    >
    >Можно-ли чуть подробнее об этом?
    Отчего же. Несложный расчет показывает, что полной мощности Вашего котла (11,6 кВт) хватит, чтобы приготовить всего 150-180 л горячей воды в час (при начальной температуре воды в пределах 4-8 град, конечной - 65 град) и КПД=1. Конструктивно же на ГВС идет только часть тепловой мощности котла, причем меньшая (большая расходуется на отопление), да и КПД преобразования весьма далек от 1. Поэтому в режиме реального времени расход горячей воды приемлемой температуры (ок.45 град) совсем невелик.
    Поэтому организуем замкнутый контур, состоящий из бака накопителя, Вашего проточного нагревателя (змеевик в котле) и циркуляционного насоса. Тепловая мощность, отводимая в котле на ГВС, будет аккумулироваться в баке-накопителе непрерывно, и за периоды, когда разбора гор.воды нет, вода в накопителе нагреется до достаточно высокой температуры. Разбирая воду уже из бака, Вы получите примерно 75% объема бака с максимальной температурой и далее с понижающейся. Циркуляцию можно организовать по малому контуру бак-котел или же устроить классическую систему ГВС с обраткой, куда и подсоединить змеевик Вашего котла, при этом транспортное запаздывание гор.воды до разборного крана будет минимальным - как в городской квартире.
    Цифры из практики: бака на 40 л хватает, чтобы принять душ 2 чел. Бака на 200 л достаточно, чтобы комфортно принять ванну 3 чел. Бак из нержавеющей стали, хорошо утеплить (например, обклеить пенополистиролом, поверх теплоном и пенофолом. Ввод холодной воды и обратки циркуляционного контура - в донную линию; разбор - в крышку, с соответствующей расключкой при помощи обратных клапанов. Циркуляционный насос - Wilo 1/2" для ГВС (бронзовый) или другой. В контур следует врезать предохранительный клапан на 2.5-4 бар, в зависимости от регулировок Вашей системы ХПВ. Клапан служит для поддержания давления в системе ГВС путем сброса излишков воды при ее термическом расширении, экспансомат не ставим. Кстати, наоборот - с экспансоматом, но без предохранительного клапана - не советую. Вот, вроде бы, и все. Дерзайте. Все реально работает.





  • Могу предложить вариант попроще, купите электрический бойлер и на его вход подайте горячую воду от вашего АОГВ и воткните бойлер в разетку. У вас будет подпитка уже горячей водой поэтому электричества будет тратится меньше.
    А по поводу переделки котла, могу посоветовать врезать в обратку (подачу) циркуляционный насос, все радиаторы должны будут топиться одинаково.