леонид
подскажите можно ли установить 2-х контурный газовый котел с закрытой камерой сгорания если площадь предполагаемой котельной 5, 5 куб.метров.( ширина: 1,05, длинна: 1,92. высота потолка: 2,8). Площадь дома 160 кв.метра Спасибо!
-
Алексей
>подскажите можно ли установить 2-х контурный газовый котел с закрытой камерой сгорания если площадь предполагаемой котельной 5, 5 куб.метров.( ширина: 1,05, длинна: 1,92. высота потолка: 2,8). Площадь дома 160 кв.метра Спасибо!
можно!
-
Aндрей
Кто Вам написал, что можно - вранье ! Минимум 12-15 кубов на 24 кВт котел в котельной с окном, открывающимся наружу.
Андрей
-
Veterran
>Кто Вам написал, что можно - вранье ! Минимум 12-15 кубов на 24 кВт котел в котельной с окном, открывающимся наружу.
>
>Андрей
При ответах на подобные вопросы признаком хорошего тона являются ссылки на нормативные документы. Так вот, СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные" НЕ предъявляет никаких требований к объему помещения, в котором установлен котел (теплогенератор). Сказано лишь (п.6.14), что устанавливать теплогенератор, работающий на газе или жидком топливе, следует в вентилируемом помещении в первом или цокольном этаже, подвале или на крыше. Существенным является требование к обязательной площади окна - не менее 0,03 кв.м на 1 куб.м помещения.
-
Aндрей
Извините, но я исхожу из реальной жизни, так как мне подключали дом 160 кв.м к газу в прошлом году. Спросите сотни таких, как я , и они ответят Вам, что к загородным домам местные подмосковные газовые службы, с которыми судиться можно всю жизнь, а пока мерзнуть, предъявляют свои требования к объему котельной. Это не одноквартирный жилой дом, на Снип к которому Вы ссылаетесь и, если требование к окну 0,03, а на дом 160 кв.м необходим котел 24 Квт., то в случае с размером данной котельни, - это будет одно огромное окно. Если дом в одном из ближайших районов Подмосковья, то такую маленькую котельную подключить можно будет, скорее всего за взятку. Я просто вот из реальной жизни исхожу, а на Снип Вы, конечно, правильно ссылаетесь.
Андрей
-
Павел
>подскажите можно ли установить 2-х контурный газовый котел с закрытой камерой сгорания если площадь предполагаемой котельной 5, 5 куб.метров.( ширина: 1,05, длинна: 1,92. высота потолка: 2,8). Площадь дома 160 кв.метра Спасибо!
Ссылка так ссылка...
СП 42-101-03 п.п. 6.17-6.18
Писать много, поэтому простите лентяя - отдельные выдержки.
Рекомендуется для помещений ... соблюдать следующие условия:
высота не менее 2,5 м (2 м при мощности оборудования менее 60 кВт)
естественная вентиляция: вытяжка - 3-х кратный воздухообмен час, приток - в объеме вытяжки и доп кол-ва воздуха на горение газа. Свыше 60 кВт - размеры определяются расчетом.
оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1м3 объема помещения.
Основное вроде все.
а полную версию ищите.
-
Олег
>подскажите можно ли установить 2-х контурный газовый котел с закрытой камерой сгорания если площадь предполагаемой котельной 5, 5 куб.метров.( ширина: 1,05, длинна: 1,92. высота потолка: 2,8). Площадь дома 160 кв.метра Спасибо!
Поставить можно и на кухне в пенале есле конечно кухня больше чем 8 куб.м.