  • Подскажите пожалуйста!
    Если поставить два газогенераторных котла "ATMOS" в паре, то можно ли использовать один дымоход?
    Диаметр дымохода 180мм.
    Диаметр выхода из котла тоже 180мм.
    Спасибо.



  • нельзя
  • >Подскажите пожалуйста!
    >Если поставить два газогенераторных котла "ATMOS" в паре, то можно ли использовать один дымоход?
    >Диаметр дымохода 180мм.
    >Диаметр выхода из котла тоже 180мм.
    >Спасибо.
    Согласно СП 42-101 2003 ПриложениеГ:
    Г.5 Отвод продуктов сгорания от бытовых печей и газоиспользующего оборудования, в конструкции которого предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымовой канал (дымовую трубу) (далее — канал), предусматривают от каждой печи или оборудования по обособленному каналу в атмосферу.
    В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному каналу не более двух печей, приборов, котлов, аппаратов и т.д., расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в канал на разных уровнях (не ближе 0, 75 м один от другого) или на одном уровне с устройством в канале рассечки на высоту не менее 0, 75 м.
    В жилых зданиях допускается предусматривать присоединение к одному вертикальному дымовому каналу более одного газоиспользующего отопительного оборудования с герметичной камерой сгорания и встроенным устройством для принудительного удаления дымовых газов. Данное оборудование располагают на разных этажах здания. Количество оборудования, присоединяемого к одному каналу, определяется расчетом.
    Г.8 Площадь сечения канала не должна быть меньше площади сечения патрубка присоединяемого газоиспользующего оборудования или печи. При присоединении к каналу двух приборов, аппаратов, котлов, печей и т.п. сечение его следует определять с учетом одновременной их работы. Конструктивные размеры каналов определяются расчетом.
    В Вашем случае в канал диаметром 180мм вы однозначно не имеете права подключать два котла с диаметром патрубков по 180 мм.










  • >>Подскажите пожалуйста!
    >>Если поставить два газогенераторных котла "ATMOS" в паре, то можно ли использовать один дымоход?
    >>Диаметр дымохода 180мм.
    >>Диаметр выхода из котла тоже 180мм.
    >>Спасибо.
    >Согласно СП 42-101 2003 ПриложениеГ:
    >Г.5 Отвод продуктов сгорания от бытовых печей и газоиспользующего оборудования, в конструкции которого предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымовой канал (дымовую трубу) (далее — канал), предусматривают от каждой печи или оборудования по обособленному каналу в атмосферу.
    >В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному каналу не более двух печей, приборов, котлов, аппаратов и т.д., расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в канал на разных уровнях (не ближе 0, 75 м один от другого) или на одном уровне с устройством в канале рассечки на высоту не менее 0, 75 м.
    >В жилых зданиях допускается предусматривать присоединение к одному вертикальному дымовому каналу более одного газоиспользующего отопительного оборудования с герметичной камерой сгорания и встроенным устройством для принудительного удаления дымовых газов. Данное оборудование располагают на разных этажах здания. Количество оборудования, присоединяемого к одному каналу, определяется расчетом.
    >
    >Г.8 Площадь сечения канала не должна быть меньше площади сечения патрубка присоединяемого газоиспользующего оборудования или печи. При присоединении к каналу двух приборов, аппаратов, котлов, печей и т.п. сечение его следует определять с учетом одновременной их работы. Конструктивные размеры каналов определяются расчетом.
    >В Вашем случае в канал диаметром 180мм вы однозначно не имеете права подключать два котла с диаметром патрубков по 180 мм.
    Спасибо!
    Я так понял, что если ставить два котла, то диаметр дымохода должен быть не менее 360 мм. Правильно?
    Спасибо за помощь!















  • >>>Подскажите пожалуйста!
    >>>Если поставить два газогенераторных котла "ATMOS" в паре, то можно ли использовать один дымоход?
    >>>Диаметр дымохода 180мм.
    >>>Диаметр выхода из котла тоже 180мм.
    >>>Спасибо.
    >>Согласно СП 42-101 2003 ПриложениеГ:
    >>Г.5 Отвод продуктов сгорания от бытовых печей и газоиспользующего оборудования, в конструкции которого предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымовой канал (дымовую трубу) (далее — канал), предусматривают от каждой печи или оборудования по обособленному каналу в атмосферу.
    >>В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному каналу не более двух печей, приборов, котлов, аппаратов и т.д., расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в канал на разных уровнях (не ближе 0, 75 м один от другого) или на одном уровне с устройством в канале рассечки на высоту не менее 0, 75 м.
    >>В жилых зданиях допускается предусматривать присоединение к одному вертикальному дымовому каналу более одного газоиспользующего отопительного оборудования с герметичной камерой сгорания и встроенным устройством для принудительного удаления дымовых газов. Данное оборудование располагают на разных этажах здания. Количество оборудования, присоединяемого к одному каналу, определяется расчетом.
    >>
    >>Г.8 Площадь сечения канала не должна быть меньше площади сечения патрубка присоединяемого газоиспользующего оборудования или печи. При присоединении к каналу двух приборов, аппаратов, котлов, печей и т.п. сечение его следует определять с учетом одновременной их работы. Конструктивные размеры каналов определяются расчетом.
    >>В Вашем случае в канал диаметром 180мм вы однозначно не имеете права подключать два котла с диаметром патрубков по 180 мм.
    >
    >Спасибо!
    >
    >Я так понял, что если ставить два котла, то диаметр дымохода должен быть не менее 360 мм. Правильно?
    >Спасибо за помощь!
    Нет, не правильно. При профессиональном расчёте сечений дымоходов учитывается много факторов и делать его должен специалист. По моему мнению, Вы подходите к проблеме не с той стороны. Установка любого газоиспользующего оборудования должна производится по согласованию с газоснабжающей организацией Вашего района. В противном случае, это будет самовольная установка, влекущая неприятные санкции. По Вашему заявлению в тресте газового хозяйства Вам должны выдать технические условия в которых будут прописаны условия на установку или замену оборудования. После этого потребуется заказать проект, в котором должен быть, в том числе и расчёт дымоходов. На этом тернистом пути с Вас потребуют кучу справок и немало денег, как в кассу, так и помимо неё. Бюрократия на Вас оттянется от души, но другим путём идти опасно. Во-первых, Вы всегда будете под угрозой "наезда" газовой братвы, а во-вторых, непрофессионально установленное газовое оборудование - источник серьёзной опасности для здоровья и жизни. Лучше идти официальным путём. Это как принимать касторку-тошнит, но надо.
















  • Здравсвуйте!
    Спасибо что ответили.
    Дело в том , что "ATMOS", "ОРЛАН"-это низкотемпературные водяные котлы отапливаемые дровами.А не газовые, т.е. дрова сгорают и выделяют газ, который и горит. Весь смысл в этом. Если котел не правильно объвязать, то как "газоген" он работать не будет. Одним словом , как обычный котел.Мы таких поставили уже много. А на нашу работу лицензия не нужна.(Отопление, водоснабжение.) Кроме конечно больших гос. объектов. А вот дымоходами мы редко занимаемся,кроме как подключением котла к дымоходу.В данном случае Будут стоять два газогенераторных котла "ОРЛАН" в паре. Каждый по 25 кВт. Диаметр дымоходной цапфы на котле 200мм.Поэтому и встал вопрос на счет дымохода.
    Вы абсолютно правы, лучше идти официальным путём. Если ставим газовый котел, то монтируем и объвязываем отопление и воду. А газ-это монополия. Хотя на сварку есть многие допуски и разрешения (раньше работал на заводе).
    В данном случае можно поставить и два дымохода (из нержавейки), но получается дороже и нам работы больше.Вот и задумались.
    Спасибо за ответ!




  • >Подскажите пожалуйста!
    >Если поставить два газогенераторных котла "ATMOS" в паре, то можно ли использовать один дымоход?
    >Диаметр дымохода 180мм.
    >Диаметр выхода из котла тоже 180мм.
    >Спасибо
    Чтобы определить диаметр и высоту газохода необходимо знать мощьность котлов. Определяются диаметры по диаграммам или таблицам, Нашел в инструкции к устанавливаемому котлу. Документы должны еще сохраниться.