рубли

Отопление промышленного помещения 800-1000м2

  • Друзья подскажите наиболее экономичный по первоночальным вложениям и последующей эксплуатации систему отопления?
  • >Друзья подскажите наиболее экономичный по первоночальным вложениям и последующей эксплуатации систему отопления?
    По первоначальным вложениям оптимальный вариант - электроотопление. В плане эксплуатации - нужно посмотреть. Во первых: какая температура должна поддерживаться в помешениях?
    Далее: теплотехнические характеристики помещения, т.е. наличие окон, дверей, ворот, их состояние и количество, состояние стен, потолков в плане их теплоизоляции, высота зданий и т.д.
    Исходя из всего этого можно примерно просчитать необходимую мощность.



  • У нас недавно был объект- теннисные корты. Там фирма просчитывала варианты и выдала лучший вариант: Воздушное отопление с газовым котлом. Плюс рекуператор.
  • Вообще то считают не квадраты, а кубы...
    У нас иногда практикуют "Буллерьяны", даже в яхтклубах...
  • Вообще-то считают ни площади и ни кубы, а теплопотери, а они зависят от площадей, объемов и геометрии зданий.
    Если по существу, то какая задача ставиться? поставить максимально дешевое оборудование или сделать эффективную эксплуатацию здания? (например, потом сдавать его в аренду)
    >Друзья подскажите наиболее экономичный по первоночальным вложениям и последующей эксплуатации систему отопления?

  • >Вообще-то считают ни площади и ни кубы, а теплопотери, а они зависят от площадей, объемов и геометрии зданий.
    >Если по существу, то какая задача ставиться? поставить максимально дешевое оборудование или сделать эффективную эксплуатацию здания? (например, потом сдавать его в аренду)
    >>Друзья подскажите наиболее экономичный по первоночальным вложениям и последующей эксплуатации систему отопления?
    Задача следующая планирем поставить для себяпроизводственный цех. Площадью 800-1000 м. прямоугольнойформы, высота потолков 6-8 м. проэкта еще нет... приблизительно хотелось быприкинуть сколько будет стоить система отопления и какую нужно будет ставить...



  • Затраты на проектирование, монтаж, запуск Системы воздушного отопления(СВО) не превышают 400 руб/куб.м.
    Для промышленных объектов возможно снижение кап.затрат.
    Крупные строения - МЕТРО, Ашан, Икея...сделаны по этому принципу.
    Какой энергией пользоваться? Пока самая низкая стоимостьГкал.у природного газа.
    ВТюмени за отопление 2200 м.куб. за год теплосетям перечисляли 302000 руб.
    Сейчас не более 30000!




  • >Друзья подскажите наиболее экономичный по первоночальным вложениям и последующей эксплуатации систему отопления?
    При Вашем объёме необходимо примерно 200----250 кВт.
    Если электроснабжение трёхфазное получается около 80 кВт на фазу. Можно установить порядка десяти тепловых пушек по 24 кВт. Они обеспечат при полной мощности температуру около 20 градусов. Кап. вложения: пушки - 200 т. руб. + монтаж - примерно 50 т. руб.

  • >Друзья подскажите наиболее экономичный по первоночальным вложениям и последующей эксплуатации систему отопления?
    Хороший вариант отопления производственных помещений электрические инфракрасные обогреватели. При расчётных теплопотерях помещения 100 кВт, потребуется порядка 80 кВт установочной мощности инфракрасных электрических обогревателей. При таких высотах можно установить модели по 4кВт 20 штук, это обеспечит равномерность прогрева. Капитальные вложения в оборудование порядка 140т.р.
  • Друзья спасибо... мне понравилась идею булерьянов и инфокрасных обогревателей планирую смесь булерьянов и обогревателей (почему обогреватели, мне нужно обогрев оборудования)...
  • >Друзья подскажите наиболее экономичный по первоночальным вложениям и последующей эксплуатации систему отопления?
    Для помещения 1000 м2 и высотой 7-8 м (объем 7000 - 8000 м3) можно установить 3 воздухонагревателя EL-340H или 2 котла EL-500B работающие на отработанном масле производства компании EnergyLogic (CША). По предварительному расчету вам необходимо порядка 280-320 квт. Это оборудование обеспечит вам температуру в помещении +17 гр.С ( при -25 гр зимой) В качестве отопительных приборов можно предложить тепловентиляторы Volcano VR1 или VR2 которые монтируются под потолок или на стену. Более подробную информацию дам если мое предложение вызовет у вас интерес. Стоимосмть оборудования окупится через 1-2 отопаительных сезона( в зависимости от наличия отработанного масла, свое или покупное).

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.