СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия

  • СП 20.13330.2016
    СВОД ПРАВИЛ
    НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ
    Loads and actions
    Дата введения 2017-06-04
    Предисловие
    Сведения о своде правил

    1 ИСПОЛНИТЕЛИ - ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко АО "НИЦ "Строительство" при участии ФГБУ "Главная геофизическая обсерватория им.А.И.Воейкова"
    2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
    3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
    4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 3 декабря 2016 г. N 891/пр и введен в действие с 4 июня 2017 г.
    5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"
    В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет
    Введение

    Настоящий свод правил разработан с учетом обязательных требований, установленных в Федеральных законах от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и содержит общие технические требования по назначению нагрузок, воздействий и их сочетаний при строительстве новых, расширении, реконструкции и перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.
    Свод правил разработан авторским коллективом ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко АО "НИЦ "Строительство" (кандидаты техн. наук Н.А.Попов, И.В.Лебедева, д-р техн. наук И.И.Ведяков) при участии РААСН (д-р техн. наук В.И.Травуш) и ФГБУ "Главная геофизическая обсерватория им.А.И.Воейкова" (д-р геогр. наук Н.В.Кобышева).
    1 Область применения

    1.1 Настоящий свод правил устанавливает требования по назначению нагрузок, воздействий и их сочетаний, учитываемых при расчетах зданий и сооружений по предельным состояниям первой и второй групп, в соответствии с положениями ГОСТ 27751.
    Примечание - Далее по тексту, где это возможно, термин "воздействие" опущен и заменен термином "нагрузка", а слова "здания и сооружения" заменены словом "сооружения".
    1.2 При проектировании следует учитывать нагрузки, возникающие при возведении и эксплуатации сооружений, а также при изготовлении, хранении и перевозке строительных конструкций.
    2 Нормативные ссылки

    В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:
    ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения
    СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" (с изменением N 2)
    СН 2.2.4/2.1.8.566 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий
    Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты, который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.
    3 Термины и определения
    В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:
    3.1 воздействия: Нагрузки, изменения температуры, влияния на строительный объект окружающей среды, действие ветра, осадка оснований, смещение опор, деградация свойств материалов во времени и другие эффекты, вызывающие изменения напряженно-деформированного состояния строительных конструкций. При проведении расчетов воздействия допускается задавать, как эквивалентные нагрузки;
    3.2 коэффициент надежности по нагрузке: Коэффициент, учитывающий в условиях нормальной эксплуатации сооружений возможное отклонение нагрузок в неблагоприятную (большую или меньшую) сторону от нормативных значений;
    3.3 коэффициент сочетаний нагрузок: Коэффициент, учитывающий уменьшения вероятности одновременного достижения несколькими нагрузками их расчетных значений;
    3.4 нагрузки: Внешние механические силы (вес конструкций, оборудования, снегоотложений, людей и т.п.), действующие на строительные объекты;
    3.5 нагрузки длительные: Нагрузки, изменения расчетных значений которых в течение расчетного срока службы строительного объекта пренебрежимо мало по сравнению с их средними значениями;
    3.6 нагрузки кратковременные: Нагрузки, длительность действия расчетных значений которых существенно меньше срока службы сооружения;
    3.7 нормативное (базовое) значение нагрузок: Основная базовая характеристика, устанавливаемая соответствующими нормами проектирования, техническими условиями или заданием на проектирование;
    3.8 особые нагрузки: Нагрузки и воздействия (например, взрыв, столкновение с транспортными средствами, авария оборудования, пожар, землетрясение, некоторые климатические нагрузки, отказ работы несущего элемента конструкций), создающие аварийные ситуации с возможными катастрофическими последствиями;
    3.9 расчетное значение нагрузки: Предельное (максимальное или минимальное) значение нагрузки в течение срока эксплуатации объекта;
    3.10 расчетные сочетания нагрузок: Все возможные неблагоприятные комбинации нагрузок, которые необходимо учитывать при проектировании объекта.
    4 Общие положения
    4.1 Основными характеристиками нагрузок, установленных в настоящих нормах, являются их нормативные (базовые) значения.
    При необходимости учета влияния длительности нагрузок, при проверке на выносливость, усталостной прочности и в других случаях, оговоренных в нормах проектирования конструкций и оснований, устанавливаются пониженные нормативные значения нагрузок от оборудования, людей, животных и транспортных средств на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий, от мостовых и подвесных кранов, снеговых, температурных климатических воздействий.
    4.2 Расчетное значение нагрузки следует определять как произведение ее нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке γf, соответствующий рассматриваемому предельному состоянию. Минимальные значения коэффициента надежности γf определяются следующим образом:
    а) при расчете по предельным состояниям 1-й группы - в соответствии с 7.2-7.4, 8.1.4, 8.2.2, 8.3.4, 8.4.5, 9.8, 10.12, 11, 12.5 и 13.8;
    б) при расчете по предельным состояниям 2-й группы - принимаются равными единице, если в нормах проектирования конструкций и оснований не установлены другие значения.
    4.3 Расчетные значения особых нагрузок устанавливаются в соответствующих нормативных документах или в задании на проектирование.
    В особых сочетаниях (см. 6.2) коэффициент надежности по нагрузке для постоянных, длительных и кратковременных нагрузок следует принимать равным единице, за исключением случаев, оговоренных в других нормативных документах.
    4.4 Расчетные значения климатических нагрузок и воздействий (снеговые и гололедные нагрузки, воздействия ветра, температуры и др.) допускается назначать в установленном порядке на основе анализа соответствующих климатических данных для места строительства.
    4.5 При расчете конструкций и оснований для условий возведения зданий и сооружений расчетные значения снеговых, ветровых, гололедных нагрузок и температурных климатических воздействий разрешается снижать на 20%.
    4.6 Дополнительные требования по назначению нормативных и расчетных значений нагрузок, а также коэффициентов надежности по нагрузкам и коэффициентов сочетаний допускается устанавливать в нормативных документах на отдельные виды сооружений, строительных конструкций и оснований.
    4.7 Для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности, а также во всех случаях, не указанных в настоящем своде правил, дополнительные требования к нагрузкам и воздействиям на строительные конструкции и основания необходимо устанавливать в нормативных документах на отдельные виды сооружений, строительных конструкций и оснований, а также в заданиях на проектирование с учетом рекомендаций, разработанных в рамках научно-технического сопровождения проектирования.
    5 Классификация нагрузок
    5.1 В зависимости от продолжительности действия нагрузок следует различать постоянные Рd и временные (длительные Pl, кратковременные Рt, особые Рs) нагрузки.
    5.2 Нагрузки, возникающие при изготовлении, хранении и перевозке конструкций, а также при возведении сооружений, следует учитывать в расчетах как кратковременные.
    Нагрузки, возникающие на стадии эксплуатации сооружений, следует учитывать в соответствии с указаниями 5.3-5.6.
    5.3 К постоянным Рd нагрузкам следует относить:
    а) вес частей сооружений, в том числе несущих и ограждающих строительных конструкций;
    б) вес и давление грунтов (насыпей, засыпок), горное давление;
    в) гидростатическое давление.​

    Сохраняющиеся в конструкции или основании усилия от предварительного напряжения следует учитывать в расчетах как усилия от постоянных нагрузок.
    5.4 К длительным Рl нагрузкам следует относить:
    а) вес временных перегородок, подливок и подбетонок под оборудование;
    б) вес стационарного оборудования: станков, аппаратов, моторов, емкостей, трубопроводов с арматурой, опорными частями и изоляцией, ленточных конвейеров, постоянных подъемных машин с их канатами и направляющими, а также вес жидкостей и твердых тел, заполняющих оборудование;
    в) давление газов, жидкостей и сыпучих тел в емкостях и трубопроводах, избыточное давление и разрежение воздуха, возникающее при вентиляции шахт;
    г) нагрузки на перекрытия от складируемых материалов и стеллажного оборудования в складских помещениях, холодильниках, зернохранилищах, книгохранилищах, архивах и подобных помещениях;
    д) температурные технологические воздействия от стационарного оборудования;
    е) вес слоя воды на плоских водонаполненных покрытиях;
    ж) вес отложений производственной пыли, если не предусмотрены соответствующие мероприятия по ее удалению;
    и) пониженные нагрузки от оборудования, людей, животных и транспортных средств на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий, от мостовых и подвесных кранов, снеговых, температурных климатических воздействий (см. также 4.1);
    к) воздействия, обусловленные деформациями основания, не сопровождающимися коренным изменением структуры грунта, а также оттаиванием вечномерзлых грунтов;
    л) воздействия, обусловленные изменением влажности, усадкой и ползучестью материалов.
    5.5 К кратковременным нагрузкам Рt следует относить:
    а) нагрузки от оборудования, возникающие в пускоостановочном, переходном и испытательном режимах, а также при его перестановке или замене;
    б) вес людей, ремонтных материалов в зонах обслуживания и ремонта оборудования;
    в) нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий с полными нормативными значениями, кроме нагрузок, указанных в 5.4, а, б, г, д;
    г) нагрузки от подвижного подъемно-транспортного оборудования (погрузчиков, электрокаров, кранов-штабелеров, тельферов, а также от мостовых и подвесных кранов с полным нормативным значением), включая вес транспортируемых грузов;
    д) нагрузки от транспортных средств;
    е) климатические (снеговые, ветровые, температурные и гололедные), указанные в разделах 10-13.​

    5.6 К особым Рs нагрузкам следует относить сейсмические и аварийные воздействия.
    К аварийным воздействиям относятся:
    а) взрывные;
    б) нагрузки, вызываемые резкими нарушениями технологического процесса, временной неисправностью или поломкой оборудования;
    в) воздействия, обусловленные деформациями основания, сопровождающимися коренным изменением структуры грунта (например, при замачивании просадочных грунтов) или оседанием его в районах горных выработок и в карстовых;
    г) нагрузки, обусловленные пожаром;
    д) нагрузки от столкновений транспортных средств с частями сооружения;
    е) климатические (снеговые, ветровые, температурные и гололедные) нагрузки, действие которых может привести к аварийной расчетной ситуации.​

    6 Сочетания нагрузок

    6.1 Расчет конструкций и оснований по предельным состояниям 1-й и 2-й групп следует выполнять с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок или соответствующих им усилий.
    Эти сочетания устанавливаются из анализа реальных вариантов одновременного действия различных нагрузок для рассматриваемой стадии работы конструкции или основания.
    6.2 В зависимости от учитываемого состава нагрузок следует различать:
    а) основные сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных и кратковременных​

    Cm = Рd + (ΨlРl₁ + ΨlРl₂ + ΨlРl₃ + ...) + (ΨtРt₁ + ΨtРt₂ + ΨtРt₃ + ...); (6.1)​

    б) особые сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных, кратковременных и одной из особых нагрузок.​

    Cs = Cm + Рs, (6.2)​

    где Cm - нагрузка для основного сочетания;
    Cs - нагрузка для особого сочетания;
    Ψli (i=1, 2, 3, ...,) - коэффициенты сочетаний для длительных нагрузок;
    Ψti (i=1,2, 3, ...,) - коэффициенты сочетаний для кратковременных нагрузок.​

    6.3 Для основных и особых сочетаний нагрузок, за исключением случаев, оговоренных в нормах проектирования сооружений в сейсмических районах и в нормах проектирования конструкций и оснований, коэффициент сочетаний длительных нагрузок Ψl определяется следующим образом:
    Ψl₁ = 1,0; Ψl₂ = Ψl₃ = ... = 0,95, (6.3)​

    где Ψl₁ - коэффициент сочетаний, соответствующий основной по степени влияния длительной нагрузке;
    Ψl₂, Ψl₃ - коэффициенты сочетаний для остальных длительных нагрузок.​

    6.4 Для основных сочетаний необходимо использовать следующие значения коэффициентов сочетаний кратковременных нагрузок
    Ψt₁ = 1,0; Ψt₂ = 0,9; Ψt₃ = Ψt₄ = ... = 0,7, (6.4)​

    где Ψt₁ - коэффициент сочетаний, соответствующий основной по степени влияния кратковременной нагрузке;
    Ψt₂ - коэффициент сочетаний, соответствующий второй кратковременной нагрузке;
    Ψt₃, Ψt₄ - коэффициенты сочетаний для остальных кратковременных нагрузок.
    Для крановых нагрузок коэффициенты сочетаний устанавливаются в соответствии с 9.18.
    6.5 Для особых сочетаний нагрузок коэффициенты сочетаний для всех кратковременных нагрузок принимаются равными 0,8, за исключением случаев, оговоренных в нормах проектирования сооружений в сейсмических районах и в нормах проектирования конструкций и оснований.
    При этом коэффициент надежности по нагрузке γf для всех кратковременных нагрузок принимается равным 0,5.
    6.6 При учете сочетаний нагрузок в соответствии с 6.3-6.5 за одну временную нагрузку следует принимать:
    а) нагрузку одного вида от одного источника (давление или разрежение в емкости, снеговую, ветровую, гололедную нагрузки, температурные климатические воздействия, нагрузку от одного погрузчика, электрокара, мостового или подвесного крана);
    б) нагрузку от нескольких источников, принимаемые со своими расчетными значениями, если они действуют совместно (нагрузки от оборудования, людей и складируемых материалов на одно или несколько перекрытий с учетом коэффициентов φ₁ - φ₄, приведенных в 8.2.4 и 8.2.5; нагрузки от нескольких мостовых или подвесных кранов с учетом коэффициента Ψt, приведенного в 9.18; гололедно-ветровую нагрузку, определяемую в соответствии с 12.3).​

    7 Вес конструкций и грунтов
    7.1 Нормативное значение веса конструкций заводского изготовления следует определять на основании стандартов, рабочих чертежей или паспортных данных заводов-изготовителей, для других строительных конструкций и грунтов - по проектным размерам и удельному весу материалов и грунтов с учетом их влажности в условиях возведения и эксплуатации сооружений.
    7.2 Коэффициенты надежности по нагрузке γf для веса строительных конструкций и грунтов приведены в таблице 7.1.
    Таблица 7.1​
    20133302016-001.jpg
    7.3 При проверке конструкций на устойчивость положения против опрокидывания, а также в других случаях, когда уменьшение веса конструкций и грунтов может ухудшить условия работы конструкций, следует произвести расчет, принимая для веса конструкции или ее части коэффициент надежности по нагрузке γf = 0,9, если иное значение не указано в нормах проектирования этих конструкций.
    При этом следует учесть также случай пониженных значений кратковременных нагрузок.
    8 Нагрузки от оборудования, людей, животных, складируемых материалов и изделий, транспортных средств
    Правила настоящего раздела распространяются на нагрузки от людей, животных, оборудования, изделий, материалов, временных перегородок, транспортных средств, действующие на перекрытия, покрытия, лестницы зданий и сооружений и полы на грунтах.
    Варианты загружения перекрытий этими нагрузками следует принимать в соответствии с предусмотренными условиями возведения и эксплуатации зданий, в наиболее неблагоприятном расчетном положении.
    Если на стадии проектирования данные об этих условиях недостаточны, при расчете конструкций и оснований необходимо рассмотреть следующие варианты загружения отдельных перекрытий:
    • сплошное загружение принятой нагрузкой;
    • неблагоприятное частичное загружение при расчете конструкций и оснований, чувствительных к такой схеме загружения;
    • отсутствие временной нагрузки.
    8.1 Определение нагрузок от оборудования, складируемых материалов и изделий

    8.1.1 Нагрузки от оборудования (в том числе трубопроводов, транспортных средств), складируемых материалов и изделий устанавливаются в задании на проектирование на основании технологических решений, в котором должны быть приведены:
    а) возможные на каждом перекрытии и полах на грунте места расположения и габариты опор оборудования, размеры участков складирования и хранения материалов и изделий, места возможного перемещения оборудования в процессе эксплуатации или перепланировки;
    б) нормативные значения нагрузок и коэффициенты надежности по нагрузке, принимаемые в соответствии с указаниями настоящих норм, для машин с динамическими нагрузками - нормативные значения инерционных сил и коэффициенты надежности по нагрузке для инерционных сил, а также другие необходимые характеристики.​

    Фактические нагрузки на перекрытия допускается заменять эквивалентными равномерно распределенными нагрузками, рассчитанные значения которых должны обеспечивать несущую способность и жесткость элементов конструкций и их узлов, требуемые по условиям их загружения фактическими нагрузками.
    8.1.2 Нормативное значение веса оборудования, в том числе трубопроводов, следует определять на основании стандартов, а для нестандартного оборудования - на основании паспортных данных заводов-изготовителей или рабочих чертежей.
    Нагрузки от веса оборудования включают в себя: собственный вес установки или машины (в том числе привода, постоянных приспособлений, опорных устройств, подливок и подбетонок), вес изоляции, заполнителей оборудования, наиболее тяжелой обрабатываемой детали, вес транспортируемого груза, соответствующий номинальной грузоподъемности, и т.п.
    При этом следует предусматривать мероприятия, исключающие необходимость усиления несущих конструкций, связанного с перемещением технологического оборудования во время монтажа или эксплуатации здания.
    Число учитываемых одновременно погрузчиков или электрокаров и их размещение на перекрытии при расчете различных элементов следует принимать по заданию на проектирование на основании технологических решений.
    Динамическое воздействие вертикальных нагрузок от погрузчиков и электрокаров допускается учитывать путем умножения нормативных значений статических нагрузок на коэффициент динамичности, равный 1,2.
    8.1.3 При задании нормативных значений нагрузок в складских помещениях необходимо учитывать эквивалентную равномерно распределенную нагрузку на перекрытия, покрытия и полы на грунтах, а также вертикальную и, при необходимости, горизонтальную сосредоточенные нагрузки, прикладываемые для учета возможного неблагоприятного влияния местных нагрузок и воздействий.
    Эти нагрузки следует определять по заданию на проектирование на основании технологических решений, с учетом удельного веса складируемых материалов и изделий, возможного их размещения по площади помещений и максимальных значений высоты складирования и принимать не менее нормативных значений, приведенных в таблице 8.1.
    Таблица 8.1​
    20133302016-002.jpg
    8.1.4 Коэффициент надежности по нагрузке γf для веса оборудования и материалов приведен в таблице 8.2.
    Таблица 8.2​
    20133302016-003.jpg
    8.2 Равномерно распределенные нагрузки
    8.2.1 Нормативные значения равномерно распределенных кратковременных нагрузок на плиты перекрытий, лестницы и полы на грунтах приведены в таблице 8.3.
    8.2.2 Нормативные значения нагрузок на ригели и плиты перекрытий от веса временных перегородок следует принимать в зависимости от их конструкции, расположения и характера опирания на перекрытия и стены. Указанные нагрузки допускается учитывать как равномерно распределенные добавочные нагрузки, принимая их нормативные значения на основании расчета для предполагаемых схем размещения перегородок, но не менее 0,5 кПа.
    Коэффициенты надежности по нагрузке γf для равномерно распределенных нагрузок следует принимать:
    • 1,3 - при полном нормативном значении менее 2,0 кПа;
    • 1,2 - при полном нормативном значении 2,0 кПа и более.
    Коэффициент надежности по нагрузке от веса временных перегородок следует принимать в соответствии с 7.2.
    Таблица 8.3​
    20133302016-004.jpg
    8.2.3 Пониженные нормативные значения равномерно распределенных кратковременных нагрузок, указанных в позициях 1-4, 6, 7, 9, а, б, 10, 12-14 таблицы 8.3 определяются умножением их нормативных значений на коэффициент 0,35. Для нагрузок, указанных в позициях 5, 8, 9, в и 11, пониженные значения устанавливаются равными их нормативным значениям.
    8.2.4 При расчете балок, ригелей, плит, стен, колонн и фундаментов, воспринимающих нагрузки от одного перекрытия, нормативные значения нагрузок, указанные в таблице 8.3, допускается снижать в зависимости от грузовой площади А, м2, с которой передаются нагрузки на рассчитываемый элемент, умножением на коэффициент φ₁ или φ₂, равный:
    а) для помещений, указанных в позициях 1, 2, 12, а (при А > А₁ = 9 м2)​

    φ₁ = 0,4 + 0,6/√(A/A); (8.1)​

    б) для помещений, указанных в позициях 4, 11, 12, б (при А > А₂ = 36 м2)​

    φ₂ = 0,5 + 0,5/√(A/A). (8.2)​

    8.2.5 При определении усилий для расчета колонн, стен и фундаментов, воспринимающих нагрузки от двух перекрытий и более, полные нормативные значения нагрузок, указанные в позициях 1, 2, 4, 11, 12, а и 12, б таблицы 8.3, допускается снижать умножением на коэффициенты сочетания φ₃ или φ₄:
    а) для помещений, указанных в позициях 1, 2, 12, а

    φ₃ = 0,4 + (φ₁ - 0,4)/√n; (8.3)​

    б) для помещений, указанных в позициях 4, 11, 12, б

    φ₄ = 0,5 + (φ₂ - 0,5)/√n, (8.4)​

    где φ₁, φ₂ - определяются в соответствии с 8.2.4;
    n - общее число перекрытий, нагрузки от которых учитываются при расчете рассматриваемого сечения колонны, стены, фундамента.​

    8.3 Сосредоточенные нагрузки и нагрузки на перила
    8.3.1 Несущие элементы перекрытий, покрытий, лестниц и балконов (лоджий) должны быть проверены на сосредоточенную вертикальную нагрузку, приложенную к элементу, в неблагоприятном положении на квадратной площадке со сторонами не более 10 см.
    Если в задании на проектирование на основании технологических решений не предусмотрены более высокие нормативные значения сосредоточенных нагрузок, их следует принимать:
    а) для перекрытий и лестниц - 1,5 кН;
    б) для чердачных перекрытий, покрытий, террас и балконов - 1,0 кН;
    в) для покрытий, по которым можно передвигаться только с помощью трапов и мостиков, - 0,5 кН.​

    Элементы, рассчитанные на возможные при возведении и эксплуатации местные нагрузки от оборудования и транспортных средств, допускается не проверять на указанную сосредоточенную нагрузку.
    8.3.2 Нормативные значения горизонтальных нагрузок на поручни перил лестниц и балконов следует принимать:
    а) для жилых зданий, дошкольных учреждений, домов отдыха, санаториев, больниц и других лечебных учреждений - 0,5 кН/м;
    б) для трибун и спортивных залов - 1,5 кН/м;
    в) для других зданий и помещений - 0,8 кН/м или по заданию на проектирование.​

    8.3.3 Для обслуживающих площадок, мостиков, ограждений крыш, предназначенных для непродолжительного пребывания людей, нормативное значение горизонтальной нагрузки на поручни перил следует принимать 0,3 кН/м, если по заданию на проектирование на основании технологических решений не требуется большее значение нагрузки.
    8.3.4 Для нагрузок, указанных в 8.3.1, 8.3.2 и 8.3.3, следует принимать коэффициент надежности по нагрузке γf = 1,2.
    8.4 Нагрузки от транспортных средств
    8.4.1 Настоящий раздел регламентирует значения вертикальных строительных нагрузок на перекрытия, покрытия и полы на грунтах от колесных транспортных средств, движущихся как свободно, так и по рельсовым путям.
    Расчетные значения таких нагрузок включают собственный вес транспортных средств и полезные нагрузки, определяемые их техническими параметрами в соответствии с паспортной документацией заводов-изготовителей.
    В случаях, оговоренных в нормах на проектирование конструкций, необходим также учет горизонтальных нагрузок, передаваемых на элементы несущих конструкций зданий и сооружений.
    Вертикальные и горизонтальные нагрузки, способы их приложения и расположение должны определяться в каждом конкретном случае заданием на проектирование.
    Нормативные значения эквивалентных вертикальных равномерно распределенных и местных сосредоточенных нагрузок на перекрытия, покрытия и полы на грунтах автостоянок следует определять по таблице 8.4.
    Таблица 8.4​
    20133302016-005.jpg
    8.4.2 При расчете плит перекрытий на продавливание и в других случаях учета местных воздействий следует учитывать сосредоточенные нагрузки величиной 0,5Qt, приложенные на две квадратные площадки стороной 100 мм для позиций 1, а и 1, б таблицы 8.4 и 200 мм для позиций 2, а и 2, б, расположенные на расстоянии 1,8 м друг от друга, в наиболее неблагоприятном возможном положении. Указанные нагрузки не следует рассматривать одновременно с равномерно распределенной нагрузкой Рt.
    8.4.3 Допускается уточнять расчетные значения нагрузок в соответствии с техническими данными транспортных средств.
    8.4.4 Пониженные значения равномерно распределенных нагрузок от транспортных средств следует устанавливать умножением их нормативных значений на коэффициент 0,35.
    8.4.5 Для нагрузок, указанных в 8.4.1, следует принимать коэффициент надежности по нагрузке γf = 1,2.
    СП 20.13330.2016

    СВОД ПРАВИЛ
    НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ
    Loads and actions





    Дата введения 2017-06-04

    Предисловие
    Сведения о своде правил
















    Введение
    Введение






    1 Область применения
    1 Область применения








    2 Нормативные ссылки
    2 Нормативные ссылки












    3 Термины и определения3 Термины и определения



    воздействия:

    коэффициент надежности по нагрузке:

    коэффициент сочетаний нагрузок:

    нагрузки:

    нагрузки длительные:

    нагрузки кратковременные:

    нормативное (базовое) значение нагрузок:

    особые нагрузки:

    расчетное значение нагрузки:

    расчетные сочетания нагрузок:

    4 Общие положения4 Общие положения





    ffff

    а) при расчете по предельным состояниям 1-й группы - в соответствии с 7.2-7.4, 8.1.4, 8.2.2, 8.3.4, 8.4.5, 9.8, 10.12, 11, 12.5 и 13.8;
    б) при расчете по предельным состояниям 2-й группы - принимаются равными единице, если в нормах проектирования конструкций и оснований не установлены другие значения.















    5 Классификация нагрузок5 Классификация нагрузок

    РddPllРttРss





    Рdd

    а) вес частей сооружений, в том числе несущих и ограждающих строительных конструкций;
    б) вес и давление грунтов (насыпей, засыпок), горное давление;
    в) гидростатическое давление.​







    Рll

    а) вес временных перегородок, подливок и подбетонок под оборудование;
    б) вес стационарного оборудования: станков, аппаратов, моторов, емкостей, трубопроводов с арматурой, опорными частями и изоляцией, ленточных конвейеров, постоянных подъемных машин с их канатами и направляющими, а также вес жидкостей и твердых тел, заполняющих оборудование;
    в) давление газов, жидкостей и сыпучих тел в емкостях и трубопроводах, избыточное давление и разрежение воздуха, возникающее при вентиляции шахт;
    г) нагрузки на перекрытия от складируемых материалов и стеллажного оборудования в складских помещениях, холодильниках, зернохранилищах, книгохранилищах, архивах и подобных помещениях;
    д) температурные технологические воздействия от стационарного оборудования;
    е) вес слоя воды на плоских водонаполненных покрытиях;
    ж) вес отложений производственной пыли, если не предусмотрены соответствующие мероприятия по ее удалению;
    и) пониженные нагрузки от оборудования, людей, животных и транспортных средств на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий, от мостовых и подвесных кранов, снеговых, температурных климатических воздействий (см. также 4.1);
    к) воздействия, обусловленные деформациями основания, не сопровождающимися коренным изменением структуры грунта, а также оттаиванием вечномерзлых грунтов;
    л) воздействия, обусловленные изменением влажности, усадкой и ползучестью материалов.



















    Рtt

    а) нагрузки от оборудования, возникающие в пускоостановочном, переходном и испытательном режимах, а также при его перестановке или замене;
    б) вес людей, ремонтных материалов в зонах обслуживания и ремонта оборудования;
    в) нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий с полными нормативными значениями, кроме нагрузок, указанных в 5.4, а, б, г, д;
    г) нагрузки от подвижного подъемно-транспортного оборудования (погрузчиков, электрокаров, кранов-штабелеров, тельферов, а также от мостовых и подвесных кранов с полным нормативным значением), включая вес транспортируемых грузов;
    д) нагрузки от транспортных средств;
    е) климатические (снеговые, ветровые, температурные и гололедные), указанные в разделах 10-13.​




    абгд






    Рss



    а) взрывные;
    б) нагрузки, вызываемые резкими нарушениями технологического процесса, временной неисправностью или поломкой оборудования;
    в) воздействия, обусловленные деформациями основания, сопровождающимися коренным изменением структуры грунта (например, при замачивании просадочных грунтов) или оседанием его в районах горных выработок и в карстовых;
    г) нагрузки, обусловленные пожаром;
    д) нагрузки от столкновений транспортных средств с частями сооружения;
    е) климатические (снеговые, ветровые, температурные и гололедные) нагрузки, действие которых может привести к аварийной расчетной ситуации.​











    6 Сочетания нагрузок

    6 Сочетания нагрузок







    а) основные сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных и кратковременных​

    Cm = Рd + (ΨlРl₁ + ΨlРl₂ + ΨlРl₃ + ...) + (ΨtРt₁ + ΨtРt₂ + ΨtРt₃ + ...); (6.1)​
    Cm = РdCmmdllРllllРllllРllttРttttРttttРtt
    б) особые сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных, кратковременных и одной из особых нагрузок.​

    Cs = Cm + Рs, (6.2)​
    Cs = CmCssmРss
    где Cm - нагрузка для основного сочетания;
    Cs - нагрузка для особого сочетания;
    Ψli (i=1, 2, 3, ...,) - коэффициенты сочетаний для длительных нагрузок;
    Ψti (i=1,2, 3, ...,) - коэффициенты сочетаний для кратковременных нагрузок.​
    Cmm
    Cs - нагрузка для особого сочетания;
    Ψli (i=1, 2, 3, ...,) - коэффициенты сочетаний для длительных нагрузок;
    Ψti (i=1,2, 3, ...,) - коэффициенты сочетаний для кратковременных нагрузок.​
    Css
    lilii
    titii
    ll

    Ψl₁ = 1,0; Ψl₂ = Ψl₃ = ... = 0,95, (6.3)​
    llllll
    ll
    Ψl₂, Ψl₃ - коэффициенты сочетаний для остальных длительных нагрузок.​
    llll


    Ψt₁ = 1,0; Ψt₂ = 0,9; Ψt₃ = Ψt₄ = ... = 0,7, (6.4)​
    tttttttt
    tt
    Ψt₂ - коэффициент сочетаний, соответствующий второй кратковременной нагрузке;
    Ψt₃, Ψt₄ - коэффициенты сочетаний для остальных кратковременных нагрузок.
    tt
    tttt




    ff



    а) нагрузку одного вида от одного источника (давление или разрежение в емкости, снеговую, ветровую, гололедную нагрузки, температурные климатические воздействия, нагрузку от одного погрузчика, электрокара, мостового или подвесного крана);
    б) нагрузку от нескольких источников, принимаемые со своими расчетными значениями, если они действуют совместно (нагрузки от оборудования, людей и складируемых материалов на одно или несколько перекрытий с учетом коэффициентов φ₁ - φ₄, приведенных в 8.2.4 и 8.2.5; нагрузки от нескольких мостовых или подвесных кранов с учетом коэффициента Ψt, приведенного в 9.18; гололедно-ветровую нагрузку, определяемую в соответствии с 12.3).​


    tt
    7 Вес конструкций и грунтов7 Вес конструкций и грунтов



    ff

    Таблица 7.1​
    20133302016-001.jpg
    20133302016-001.jpg
    f f



    8 Нагрузки от оборудования, людей, животных, складируемых материалов и изделий, транспортных средств8 Нагрузки от оборудования, людей, животных, складируемых материалов и изделий, транспортных средств






    • сплошное загружение принятой нагрузкой;
    • неблагоприятное частичное загружение при расчете конструкций и оснований, чувствительных к такой схеме загружения;
    • отсутствие временной нагрузки.
  • сплошное загружение принятой нагрузкой;
  • неблагоприятное частичное загружение при расчете конструкций и оснований, чувствительных к такой схеме загружения;
  • отсутствие временной нагрузки.
  • 8.1 Определение нагрузок от оборудования, складируемых материалов и изделий
    8.1 Определение нагрузок от оборудования, складируемых материалов и изделий



    а) возможные на каждом перекрытии и полах на грунте места расположения и габариты опор оборудования, размеры участков складирования и хранения материалов и изделий, места возможного перемещения оборудования в процессе эксплуатации или перепланировки;
    б) нормативные значения нагрузок и коэффициенты надежности по нагрузке, принимаемые в соответствии с указаниями настоящих норм, для машин с динамическими нагрузками - нормативные значения инерционных сил и коэффициенты надежности по нагрузке для инерционных сил, а также другие необходимые характеристики.​



















    Таблица 8.1​
    20133302016-002.jpg
    20133302016-002.jpg
    f f

    Таблица 8.2​
    20133302016-003.jpg
    20133302016-003.jpg
    8.2 Равномерно распределенные нагрузки8.2 Равномерно распределенные нагрузки





    ff
    • 1,3 - при полном нормативном значении менее 2,0 кПа;
    • 1,2 - при полном нормативном значении 2,0 кПа и более.
  • 1,3 - при полном нормативном значении менее 2,0 кПа;
  • 1,2 - при полном нормативном значении 2,0 кПа и более.


  • Таблица 8.3​
    20133302016-004.jpg
    20133302016-004.jpg
    абв

    А

    а) для помещений, указанных в позициях 1, 2, 12, а (при А > А₁ = 9 м2)​
    аА А₁
    φ₁ = 0,4 + 0,6/√(A/A); (8.1)​

    б) для помещений, указанных в позициях 4, 11, 12, б (при А > А₂ = 36 м2)​
    бА А₂
    φ₂ = 0,5 + 0,5/√(A/A). (8.2)​

    аб

    а) для помещений, указанных в позициях 1, 2, 12, а
    а
    φ₃ = 0,4 + (φ₁ - 0,4)/√n; (8.3)​

    б) для помещений, указанных в позициях 4, 11, 12, б
    б
    φ₄ = 0,5 + (φ₂ - 0,5)/√n, (8.4)​

    где φ₁, φ₂ - определяются в соответствии с 8.2.4;
    n - общее число перекрытий, нагрузки от которых учитываются при расчете рассматриваемого сечения колонны, стены, фундамента.​

    n - общее число перекрытий, нагрузки от которых учитываются при расчете рассматриваемого сечения колонны, стены, фундамента.​
    n
    8.3 Сосредоточенные нагрузки и нагрузки на перила8.3 Сосредоточенные нагрузки и нагрузки на перила





    а) для перекрытий и лестниц - 1,5 кН;
    б) для чердачных перекрытий, покрытий, террас и балконов - 1,0 кН;
    в) для покрытий, по которым можно передвигаться только с помощью трапов и мостиков, - 0,5 кН.​









    а) для жилых зданий, дошкольных учреждений, домов отдыха, санаториев, больниц и других лечебных учреждений - 0,5 кН/м;
    б) для трибун и спортивных залов - 1,5 кН/м;
    в) для других зданий и помещений - 0,8 кН/м или по заданию на проектирование.​







    f f

    8.4 Нагрузки от транспортных средств8.4 Нагрузки от транспортных средств











    Таблица 8.4​
    20133302016-005.jpg
    20133302016-005.jpg
    tабабРtt





    f f

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.