СП 15.13330.2012
СВОД ПРАВИЛ
КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Masonry and reinforced masonry structures
Актуализированная редакция СНиП II-22-81*
ОКС 91.080.30
Дата введения 2013-01-01
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила разработки - постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. N 858 "О порядке разработки и утверждения сводов правил".
Сведения о своде правил
1 ИСПОЛНИТЕЛИ - Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций им. В.А.Кучеренко (ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко) - институт ОАО "НИЦ "Строительство"
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом архитектуры, строительства и градостроительной политики
4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. N 635/5 и введен в действие с 01 января 2013 г.
5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 15.13330.2010 "СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции"
Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минрегион России) в сети Интернет.
Введение
Настоящий свод правил составлен с учетом требований федеральных законов от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", от 22 июня 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
Актуализация выполнена авторским коллективом ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко - институтом ОАО "НИЦ "Строительство":кандидаты техн. наук А.В.Грановский, М.К.Ищук (руководители работ), В.М.Бобряшов, Н.Н.Кручинин, М.О.Павлова, С.И.Чигрин; инженеры: A.M.Горбунов, В.А.Захаров, С.А.Минаков, А.А.Фролов (ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко); кандидаты техн. наук А.И.Бедов (МГСУ), А.Л.Алтухов (МОСГРАЖДАНПРОЕКТ). Общая редакция - канд. техн. наук О.И.Пономарева (ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко).
1 Область применения
Настоящий свод правил распространяется на проектирование каменных и армокаменных конструкций новых и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения, эксплуатируемых в климатических условиях России.
Нормы устанавливают требования к проектированию каменных и армокаменных конструкций, возводимых с применением керамического и силикатного кирпича, керамических, силикатных, бетонных блоков и природных камней.
Требования настоящих норм не распространяются на проектирование зданий и сооружений, подверженных динамическим нагрузкам, возводимых на подрабатываемых территориях, вечномерзлых грунтах, в сейсмоопасных районах, а также мостов, труб и тоннелей, гидротехнических сооружений, тепловых агрегатов.
2 Нормативные ссылки
Нормативные документы, на которые в тексте настоящих норм имеются ссылки, приведены в приложении А.
Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем своде правил приняты термины и определения, приведенные в приложении Б.
4 Общие положения
4.1 При проектировании каменных и армокаменных конструкций следует применять конструктивные решения, изделия и материалы, обеспечивающие требуемую несущую способность, долговечность, пожаробезопасность, теплотехнические характеристики конструкций и температурно-влажностный режим (ГОСТ 4.206, ГОСТ 4.210, ГОСТ 4.219).
4.2 При проектировании зданий и сооружений следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие возможность возведения их в зимних условиях.
4.3 Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелых керамических кирпича и камней, бетонных блоков с пустотами; керамического кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов, цоколей и фундаментов не допускается.
Применение трехслойной кладки с эффективным утеплителем для наружных стен помещений с влажным режимом эксплуатации допускается при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение такой кладки для наружных стен помещений с мокрым режимом эксплуатации, а также для наружных стен подвалов не допускается.
4.4 Конструктивное исполнение строительных элементов не должно являться причиной скрытого распространения горения по зданию, сооружению, строению.При использовании в качестве внутреннего слоя горючего утеплителя предел огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций должны быть определены в условиях стандартных огневых испытаний или расчетно-аналитическим методом.
Методики проведения огневых испытаний и расчетно-аналитические методы определения пределов огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.
4.5 Применение настоящего документа обеспечивает выполнение требований Технического регламента "О безопасности зданий и сооружений".
5 Материалы
5.1 Кирпич, камни и растворы для каменных и армокаменных конструкций, а также бетоны для изготовления камней и крупных блоков должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов: ГОСТ 28013-98; ГОСТ 4.233-86; ГОСТ 530-2012; ГОСТ 379-95; ГОСТ 4001-84; ГОСТ 6133-99; ГОСТ 9479-2011; ГОСТ 31189-2003; ГОСТ 31357-2007; ГОСТ 4.210-79; ГОСТ 4.219-81; ГОСТ 25485-89; ГОСТ Р 51263-20012; ГОСТ 8462-85; ГОСТ 5802 и применяться следующих марок или классов:
а) камни - по среднему пределу прочности на сжатие (кирпич - сжатие с учетом его среднего значения предела прочности при изгибе): М7, М10, М15, М25, М35, М50, М75 - камни малой прочности - легкие бетонные и природные камни, керамические, в том числе крупноформатные; M100, M125, M150, М200 - кирпич и камни средней прочности, в том числе крупноформатные, керамические, бетонные и природные; М250, М300, М400, М500, М600, М800 и M1000 - кирпич и камни высокой прочности, в том числе клинкерные природные и бетонные;
б) бетоны классов по прочности на сжатие:
- тяжелые - В3,5; В5; В7,5; В12,5; В15; В20; В22,5; В25; В30;
- на пористых заполнителях - В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В12,5; В15; В20; В25; В30;
- ячеистые - В1; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В12,5;
- полистиролбетон - В1,0; В1,5; В2,0; В2,5; В3,5;
- крупнопористые - В1; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5;
- поризованные - В2,5; В3,5; В5; В7,5;
- силикатные - В12,5; В15; В20; В25; В30.
Допускается применение в качестве утеплителей бетонов, предел прочности которых на сжатие 0,5 МПа и более; а для вкладышей и плит не менее 1,0 МПа;
в) растворы по среднему пределу прочности на сжатие - 0,4 МПа, и по маркам по прочности на сжатие - М4, М10, М25, М50, М75, М100, М150, М200;
г) каменные материалы по морозостойкости - F10, F15, F25, F35, F50, F75, F100, F150, F200, F300.Для бетонов марки по морозостойкости те же, кроме F10.
5.2 Проектные марки по морозостойкости каменных материалов для наружной части стен (на толщину 12 см) и для фундаментов (на всю толщину), возводимых во всех строительно-климатических зонах, в зависимости от предполагаемого срока службы конструкций, но не менее 100, 50 и 25 лет, приведены в 5.3 и таблице 1.
Примечание - Проектные марки по морозостойкости устанавливают только для материалов, из которых возводится верхняя часть фундаментов (до половины расчетной глубины промерзания грунта, определяемой в соответствии с СП 22.13330.
Таблица 1
5.3 Для побережий Северного Ледовитого и Тихого океанов шириной 100 км, не входящих в Северную строительно-климатическую зону, марки по морозостойкости материалов для наружной части стен (при сплошных стенах - на толщину 25 см) и для фундаментов (на всю ширину и высоту) должны быть на одну ступень выше указанных в таблице 1.
Примечание - Определения границ Северной строительно-климатической зоны и ее подзон приведены в СП 131.13330.
5.4 Для армирования каменных конструкций в соответствии с СП 63.13330 следует применять:
- для сетчатого армирования - арматуру классов А240 и В500;
- для продольной и поперечной арматуры, анкеров и связей - арматуру классов А240, А300, В500.
Для закладных деталей и соединительных накладок следует применять сталь в соответствии с СП 16.13330.
6 Расчетные характеристики
Расчетные сопротивления
6.1 Расчетные сопротивления
R сжатию кладки на тяжелых растворах из кирпича всех видов и керамических камней со щелевидными вертикальными пустотами шириной до 12 мм, пустотностью до 27% при высоте ряда кладки 50-150 мм на тяжелых растворах приведены в таблице 2.
Таблица 2
Расчетные сопротивления
R сжатию кладки из пустотелого керамического кирпича с вертикальными прямоугольными пустотами шириной 12-16 мм и квадратными пустотами сечением 20х20 мм, пустотностью до 38% при высоте ряда кладки 77-100 мм следует принимать по таблице 2 с понижающими коэффициентами:
- на растворе марки 100 и выше - 0,9;
- на растворе марок 75, 50 - 0,8;
- на растворе марок 25, 10 - 0,75;
- на растворах с нулевой прочностью и прочностью до 0,4 МПа (4 кгс/см²) - 0,65;
- при пустотности 39-48% значения понижающих коэффициентов следует умножать на 0,9.
Расчетные сопротивления сжатию кладки из крупноформатных камней с вертикальным соединением "паз-гребень" (без заполнения раствором) из керамики шириной до 260 мм, пустотностью до 56% с вертикально расположенными пустотами шириной до 16 мм при высоте ряда кладки до 250 мм устанавливаются по экспериментальным данным. При отсутствии таких данных расчетные сопротивления следует принимать по таблице 2 с понижающим коэффициентом 0,75 для кладки на растворе М25; 0,85 для кладки на растворе М50-М75 и 0,9 на растворах M100 и выше.
Расчетные сопротивления
R сжатию кладки из полистиролбетонных блоков на клею принимаются по экспериментальным данным.
6.2 Расчетные сопротивления
R сжатию кладки из ячеистобетонных блоков автоклавного твердения на тяжелых растворах при высоте ряда кладки 200-300 мм приведены в таблице 3.
Таблица 3
6.3 Расчетные сопротивления
R сжатию виброкирпичной кладки на тяжелых растворах приведены в таблице 4.
Таблица 4
6.4 Расчетные сопротивления
R сжатию кладки из крупных сплошных блоков из бетонов всех видов, перечисленных в 2.1, и из блоков природного камня (пиленых или чистой тески) при высоте ряда кладки 500-1000 мм приведены в таблице 5.
Таблица 5
6.5 Расчетные сопротивления
R сжатию кладки из сплошных бетонных, гипсобетонных и природных камней (пиленых или чистой тески) при высоте ряда кладки 200-300 мм приведены в таблице 6. Расчетные сопротивления сжатию кладки и другие характеристики кладки из полистиролбетонных блоков определяются по экспериментальным данным.
Таблица 6
6.6 Расчетные сопротивления сжатию
R кладки из пустотелых бетонных камней пустотностью до 25% при высоте ряда кладки 200-300 мм приведены в таблице 7.
Таблица 7
Расчетное сопротивление сжатию
R кладки из пустотелых бетонных камней пустотностью от 25 до 40% следует принимать по таблице 7 с учетом коэффициентов:
- на растворе марки 50 и выше - 0,8;
- на растворе марки 25 - 0,7;
- на растворе марки 10 и ниже - 0,6.
6.7 Расчетные сопротивления
R сжатию кладки из природных камней (пиленых и чистой тески) при высоте ряда до 150 мм приведены в таблице 8.
Таблица 8
6.8 Расчетные сопротивления
R сжатию бутовой кладки из рваного бута приведены в таблице 9.
Таблица 9
____________
* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать "0,2".
6.9 Расчетные сопротивления
R сжатию бутобетона (невибрированного) приведены в таблице 10.
Таблица 10
6.10 Расчетные сопротивления сжатию кладки из силикатных пустотелых (с круглыми пустотами диаметром не более 35 мм и пустотностью до 25%) кирпичей толщиной 88 мм и камней толщиной 138 мм допускается принимать по таблице 2 с коэффициентами:
- на растворах нулевой прочности и прочности 0,2 МПа - 0,8;
- на растворах марок 4, 10, 25 и выше - соответственно 0,85, 0,9 и 1.
6.11 Расчетные сопротивления сжатию кладки при промежуточных размерах высоты ряда от 150 до 200 мм должны определяться как среднее арифметическое значений, принятых по таблицам 2 и 6, при высоте ряда от 300 до 500 мм - по интерполяции между значениями, принятыми по таблицам 5 и 6.
6.12 Расчетные сопротивления кладки сжатию, приведенные в таблицах 2-10, следует умножать на коэффициенты условий работы
γc, равные:
а) 0,8 - для столбов и простенков площадью сечения 0,3 м² и менее;
б) 0,6 - для элементов круглого сечения, выполняемых из обыкновенного (нелекального) кирпича, не армированных сетчатой арматурой;
в) 1,1 - для блоков и камней, изготовленных из тяжелых бетонов и из природного камня (
γ ≥ 1800 кг/м³);
0,9 - для кладки из блоков и камней из силикатных бетонов классов по прочности выше В25;
0,8 - для кладки из блоков и камней из крупнопористых бетонов и из автоклавных ячеистых бетонов;
0,7 - для кладки из блоков и камней из неавтоклавных ячеистых бетонов;
г) 1,15 - для кладки после длительного периода твердения раствора (более года);
д) 0,85 - для кладки из силикатного кирпича на растворе с добавками поташа;
е) для зимней кладки, выполняемой способом замораживания, - на коэффициенты условий работы
γc1 по таблице 34.
6.13 Расчетные сопротивления сжатию кладки из крупных пустотелых бетонных блоков различных типов устанавливаются по экспериментальным данным. При отсутствии таких данных расчетные сопротивления следует принимать по таблице 5 с коэффициентами:
0,9 при пустотности блоков ≤ 5%;
0,5 » » » ≤ 25 ";
0,25 » » » ≤ 45 ",
где процент пустотности определяется по среднему горизонтальному сечению.Для промежуточных значений процента пустотности указанные коэффициенты следует определять интерполяцией.
6.14 Расчетные сопротивления сжатию кладки из природного камня, указанные в таблицах 5, 6 и 8, следует принимать с коэффициентами:
- 0,8 - для кладки из камней получистой тески (выступы до 10 мм);
- 0,7 - для кладки из камней грубой тески (выступы до 20 мм).
6.15 Расчетные сопротивления сжатию кладки из сырцового кирпича и грунтовых камней следует принимать по таблице 8 с коэффициентами:
- 0,7 - для кладки наружных стен в зонах с сухим климатом;
- 0,5 - то же, в прочих зонах;
- 0,8 - для кладки внутренних стен.
Сырцовый кирпич и грунтовые камни разрешается применять только для стен зданий с предполагаемым сроком службы не более 25 лет.
6.16 Расчетные сопротивления кладки из сплошных камней на цементно-известковых, цементно-глиняных и известковых растворах осевому растяжению
Rt, растяжению при изгибе
Rtb и главным растягивающим напряжениям при изгибе
Rtw, срезу
Rsq при расчете сечений кладки, проходящих по горизонтальным и вертикальным швам, приведены в таблице 11.
6.17 Расчетные сопротивления кладки из кирпича и камней правильной формы осевому растяжению
Rt, растяжению при изгибе
Rtb, срезу
Rsq и главным растягивающим напряжениям при изгибе
Rtw при расчете кладки по перевязанному сечению, проходящему по кирпичу или камню, приведены в таблице 11*.
____________
* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать "в таблице 12".
Таблица 11
___________
* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать "по таблице 34".
Рисунок 1 - Растяжение кладки по неперевязанному сечению
Рисунок 2 - Растяжение кладки по перевязанному сечению
Рисунок 3 - Растяжение кладки при изгибе по перевязанному сечению
Таблица 12
6.18 Расчетные сопротивления бутобетона осевому растяжению
Rt, главным растягивающим напряжениям
Rtw и растяжению при изгибе
Rtb приведены в таблице 13.
Таблица 13
6.19 Расчетные сопротивления кладки из природного камня для всех видов напряженного состояния допускается уточнять по специальным указаниям, составленным на основе экспериментальных исследований и утвержденным в установленном порядке.
6.20 Расчетные сопротивления арматуры
Rs, принимаемые в соответствии с СП 63.13330, следует умножать в зависимости от вида армирования конструкций на коэффициенты условий работы
γcs, приведенные в таблице 14.
Таблица 14
Модули упругости и деформаций кладки при кратковременной и длительной нагрузке, упругие характеристики кладки, деформации усадки, коэффициенты линейного расширения и трения
6.21 Модуль упругости (начальный модуль деформаций) кладки
E0 при кратковременной нагрузке должен приниматься равным:для неармированной кладки
E₀ = αRᵤ; (1)
для кладки с продольным армированием
E₀ = αRₛkᵤ. (2)
В формулах (1) и (2)
α - упругая характеристика кладки, принимается по таблице 16.
Модуль упругости кладки с сетчатым армированием принимается таким же, как для неармированной кладки.
Для кладки с продольным армированием упругую характеристику следует принимать такой же, как для неармированной кладки;
Ru - временное сопротивление (средний предел прочности) сжатию кладки, определяемое по формуле
Rᵤ = Rᵤ, (3)
где
k - коэффициент, принимаемый по таблице 15;
R - расчетные сопротивления сжатию кладки, принимаемые по таблицам 2-10 с учетом коэффициентов, приведенных в примечаниях к этим таблицам, а также в 6.10-6.15.
Таблица 15
Таблица 16
Упругую характеристику кладки с сетчатым армированием следует определять по формуле
αₛk = α(Rᵤ/Rₛkᵤ). (4)
В формулах (2) и (4)
Rsku - временное сопротивление (средний предел прочности) сжатию армированной кладки из кирпича или камней при высоте ряда не более 150 мм, определяемое по формулам:
для кладки с продольной арматурой
Rₛkᵤ = kR + Rₛnμ/100, (5)
для кладки с сетчатой арматурой
Rₛkᵤ = kR + 2Rₛnμ/100; (6)
μ - процент армирования кладки;для кладки с продольной арматурой
μ = (Aₛ/Ak)100,
где
As и
Ak - соответственно площади сечения арматуры и кладки, для кладки с сетчатой арматурой
μ определяется по 7.31;
Rsn - нормативные сопротивления арматуры в армированной кладке, принимаемые для сталей классов А240 и A300 в соответствии с СП 63.13330, а для стали класса В500 - с коэффициентом условий работы 0,6 также по СП 63.13330.
6.22 Модуль деформаций кладки
E должен приниматься:
а) при расчете конструкций по прочности для определения усилий в кладке при знакопеременных и малоцикловых нагружениях (для определения усилий в затяжках сводов, в слоях сжатых многослойных сечений, усилий, вызываемых температурными деформациями, при расчете кладки над рандбалками или под распределительными поясами) по формуле
E = 0,5E₀, (7)
где
E0 - модуль упругости (начальный модуль деформаций) кладки, определяемый по формулам (1) и (2).
б) при определении деформаций кладки от продольных или поперечных сил, усилий в статически неопределимых рамных системах, в которых элементы конструкций из кладки работают совместно с элементами из других материалов, периода колебаний каменных конструкций, жесткости конструкций по формуле
E = 0,8E₀. (7а)
6.23 Для нелинейных расчетов относительные деформации кладки
ε при кратковременной нагрузке могут определяться при любых напряжениях по формуле
ε = (-1,1/α) ln(1 - σ/1,1Rᵤ). (8)
При зависимости между напряжениями и деформациями по формуле (8) тангенциальный модуль деформаций определяется по формуле
Eₜₐₙ = E₀(1 - σ/1,1Rᵤ). (8а)
6.24 Относительная деформация кладки с учетом ползучести определяется по формуле
ε = v(σ/E₀), (9)
где
σ - напряжение, при котором определяется
ε;
v - коэффициент, учитывающий влияние ползучести кладки:
v = 1,8 - для кладки из керамических камней, в том числе крупноформатных, с вертикальными щелевидными пустотами (высота камня от 138 до 220 мм);
v = 2,2 - для кладки из керамического кирпича пластического и полусухого прессования;
v = 2,8 - для кладки из крупных блоков или камней, изготовленных из тяжелого бетона;
v = 3,0 - для кладки из силикатного кирпича и камней полнотелых и пустотелых, а также из камней, изготовленных из бетона на пористых заполнителях или поризованного и силикатных крупных блоков;
v = 3,5 - для кладки из мелких и крупных блоков или камней, изготовленных из автоклавных ячеистых бетонов;
v = 4,0 - то же, из неавтоклавных ячеистых бетонов и полистиролбетонов.
6.25 Модуль упругости кладки
E0 при постоянной и длительной нагрузке с учетом ползучести следует уменьшать путем деления его на коэффициент ползучести
v.
6.26 Модуль упругости и деформаций кладки из природных камней допускается принимать на основе результатов экспериментальных исследований и утвержденным в установленном порядке.
6.27 Деформации усадки кладки из керамического кирпича и керамических камней, в том числе крупноформатных, не учитываются.Деформации усадки следует принимать для кладок:
- из кирпича, камней, мелких и крупных блоков, изготовленных на силикатном или цементном вяжущем, - 3·10-4;
- из камней и блоков, изготовленных из автоклавных ячеистых бетонов на песке и вторичных продуктах обогащения различных руд, - 4·10-4;
- то же, из автоклавных бетонов на золе - 6·10-4.
6.28 Модуль сдвига кладки следует принимать равным
G = 0,4
E0, где
E0 - модуль упругости при сжатии.
6.29 Величины коэффициентов линейного расширения кладки следует принимать по таблице 17.
Таблица 17
6.30 Коэффициент трения
μтр следует принимать по таблице 18.
Таблица 18
СП 15.13330.2012
СВОД ПРАВИЛ
КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Masonry and reinforced masonry structures
Актуализированная редакция СНиП II-22-81*
Дата введения 2013-01-01
Предисловие
Сведения о своде правилИнформация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минрегион России) в сети Интернет.Введение
Введение1 Область применения
1 Область применения2 Нормативные ссылки
2 Нормативные ссылки3 Термины и определения
3 Термины и определения4 Общие положения
4 Общие положения5 Материалы
5 Материалы
- тяжелые - В3,5; В5; В7,5; В12,5; В15; В20; В22,5; В25; В30;
- на пористых заполнителях - В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В12,5; В15; В20; В25; В30;
- ячеистые - В1; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В12,5;
- полистиролбетон - В1,0; В1,5; В2,0; В2,5; В3,5;
- крупнопористые - В1; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5;
- поризованные - В2,5; В3,5; В5; В7,5;
- силикатные - В12,5; В15; В20; В25; В30.
тяжелые - В3,5; В5; В7,5; В12,5; В15; В20; В22,5; В25; В30;на пористых заполнителях - В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В12,5; В15; В20; В25; В30;ячеистые - В1; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В12,5;полистиролбетон - В1,0; В1,5; В2,0; В2,5; В3,5;крупнопористые - В1; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5;поризованные - В2,5; В3,5; В5; В7,5;силикатные - В12,5; В15; В20; В25; В30.Таблица 1
- для сетчатого армирования - арматуру классов А240 и В500;
- для продольной и поперечной арматуры, анкеров и связей - арматуру классов А240, А300, В500.
для сетчатого армирования - арматуру классов А240 и В500;для продольной и поперечной арматуры, анкеров и связей - арматуру классов А240, А300, В500.6 Расчетные характеристики
6 Расчетные характеристикиРасчетные сопротивленияRТаблица 2
R
- на растворе марки 100 и выше - 0,9;
- на растворе марок 75, 50 - 0,8;
- на растворе марок 25, 10 - 0,75;
- на растворах с нулевой прочностью и прочностью до 0,4 МПа (4 кгс/см²) - 0,65;
- при пустотности 39-48% значения понижающих коэффициентов следует умножать на 0,9.
на растворе марки 100 и выше - 0,9;на растворе марок 75, 50 - 0,8;на растворе марок 25, 10 - 0,75;на растворах с нулевой прочностью и прочностью до 0,4 МПа (4 кгс/см²) - 0,65;при пустотности 39-48% значения понижающих коэффициентов следует умножать на 0,9.RRТаблица 3
RТаблица 4
RТаблица 5
RТаблица 6
RТаблица 7
R
- на растворе марки 50 и выше - 0,8;
- на растворе марки 25 - 0,7;
- на растворе марки 10 и ниже - 0,6.
на растворе марки 50 и выше - 0,8;на растворе марки 25 - 0,7;на растворе марки 10 и ниже - 0,6.RТаблица 8
RТаблица 9
RТаблица 10
- на растворах нулевой прочности и прочности 0,2 МПа - 0,8;
- на растворах марок 4, 10, 25 и выше - соответственно 0,85, 0,9 и 1.
на растворах нулевой прочности и прочности 0,2 МПа - 0,8;на растворах марок 4, 10, 25 и выше - соответственно 0,85, 0,9 и 1.γcγγc1
- 0,8 - для кладки из камней получистой тески (выступы до 10 мм);
- 0,7 - для кладки из камней грубой тески (выступы до 20 мм).
0,8 - для кладки из камней получистой тески (выступы до 10 мм);0,7 - для кладки из камней грубой тески (выступы до 20 мм).
- 0,7 - для кладки наружных стен в зонах с сухим климатом;
- 0,5 - то же, в прочих зонах;
- 0,8 - для кладки внутренних стен.
0,7 - для кладки наружных стен в зонах с сухим климатом;0,5 - то же, в прочих зонах;0,8 - для кладки внутренних стен.RtRtbRtwRsqRtRtbRsqRtwТаблица 11
Рисунок 1 - Растяжение кладки по неперевязанному сечению
Рисунок 1 - Растяжение кладки по неперевязанному сечениюРисунок 1 - Растяжение кладки по неперевязанному сечениюРисунок 2 - Растяжение кладки по перевязанному сечению
Рисунок 2 - Растяжение кладки по перевязанному сечениюРисунок 2 - Растяжение кладки по перевязанному сечениюРисунок 3 - Растяжение кладки при изгибе по перевязанному сечению
Рисунок 3 - Растяжение кладки при изгибе по перевязанному сечениюРисунок 3 - Растяжение кладки при изгибе по перевязанному сечениюТаблица 12
RtRtwRtbТаблица 13
RsγcsТаблица 14
Модули упругости и деформаций кладки при кратковременной и длительной нагрузке, упругие характеристики кладки, деформации усадки, коэффициенты линейного расширения и тренияE0E₀ = αRᵤ; (1)
E₀αRᵤE₀ = αRₛkᵤ. (2)
E₀αRₛkᵤαRuRᵤ = Rᵤ, (3)
RᵤRᵤk RТаблица 15
Таблица 16
αₛk = α(Rᵤ/Rₛkᵤ). (4)
αₛkαRᵤRₛkᵤRskuRₛkᵤ = kR + Rₛnμ/100, (5)
RₛkᵤkRRₛnμRₛkᵤ = kR + 2Rₛnμ/100; (6)
RₛkᵤkRRₛnμμμ = (Aₛ/Ak)100,
μAₛAkAsAkμRsnEE = 0,5E₀, (7)
EE₀E0E = 0,8E₀. (7а)
EE₀εε = (-1,1/α) ln(1 - σ/1,1Rᵤ). (8)
Eₜₐₙ = E₀(1 - σ/1,1Rᵤ). (8а)
ε = v(σ/E₀), (9)
εvσE₀σε v v v v v v vE0v
- из кирпича, камней, мелких и крупных блоков, изготовленных на силикатном или цементном вяжущем, - 3·10-4;
- из камней и блоков, изготовленных из автоклавных ячеистых бетонов на песке и вторичных продуктах обогащения различных руд, - 4·10-4;
- то же, из автоклавных бетонов на золе - 6·10-4.
из кирпича, камней, мелких и крупных блоков, изготовленных на силикатном или цементном вяжущем, - 3·10-4;из камней и блоков, изготовленных из автоклавных ячеистых бетонов на песке и вторичных продуктах обогащения различных руд, - 4·10-4;то же, из автоклавных бетонов на золе - 6·10-4.GE0E0Таблица 17
μтрТаблица 18