рубли

Турбо котел на 120 квадратов

  • Подскажите пожалуйста
    1. Мне советуют для 120 кв. м площади котел Vaillant (turboTEC Pro VUW INT 242/3-3). Не сильно большой запас по мощности (котел до 24 кВт)?
    2. Обязательна ли для турбированного котла вентиляция через верх или можно сделать только через стену?


  • Понимаете ли, 24 кВт это максимальная мощность котла, номинальная меньше, а кушать газ он будет у вас по затратам на обогрев вашего дома....Для котла с турбонадувом возможен полностью вариант исполнения через стену но под небольшим углом должна выходить дымовая труба, чтобы конденсат стекал.Возьмите технический паспорт на котел, там полностью написано что нуна...
  • Котел Вам настроят "пускачи" на нужную Вам мощность. Это довольно простая операция.
  • Неужели у Вас в Самаре кроме бездарного Вайланта ничего нет.
    !. Номинальная мощность котла не является доминантой!!!
    Основным критерием работы любого котла является создание комфортной температуры в помещении и достаток в горячей воды.
    2. Для выбора котла немало важно дополнительно;- наличие "теплых полов", завесы, и.т.д
    3. Котел не должен работь на износ. Всегда должен быть запас прочности. Иначе перерасход топлива неизбежен.
    Совет: Каждый котел, система отопления, проектируется сугубо индивидуально.
    P.S. Анегдот:
    Почемы нельзя заниматься любовью с женщиной на площади?
    Советов много.








  • Не парся, запас 50%, куда больше, смотря конечно где живеш. Незнаю насчет этого котла. У меня стоит Нева Люкс. Без проблем работает. А вообще обратись к специалистам (В газовую контору сходи), необходимо знать кто этот агрегат будет обслуживать и будут ли проблемы с запчастями к нему. Когда будешь монтировать систему отопления, не лукавь, если написано что должен быть диаметр трубы (пластик) 25, то и ставь 25, а то умники всякие насоветуют. Обязательно не забудь про фильтры - это основное, а то если гадости много в воде то любой самый навороченный агрегат сдохнет. Счастливо.
  • Кто же в автономку фильтр ставит??? :grin: :grin: :grin: Вы же чистый теплоносить должны закачать туда а не грязную воду из прода!! :grin:
    Евгений:
    Обязательно не забудь про фильтры
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Евгений:
    Обязательно не забудь про фильтры
    Евгений:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin::grin::grin::grin:
  • Кто же в автономку фильтр ставит??? Вы же чистый теплоносить должны закачать туда а не грязную воду из прода!!
    Н-да, вот про таких умников я и говорю. А воду наверное ты будешь брать не из городского водоснабжения или ты дисцилированную зальешь (Наверное у Вас из крана бежит). И при работе системы у тебя чистейшая вода будет ходить по контуру, без всяких физико химических реакций. Не тупи Александр Смирнов.

  • И вообще почему ты решил что фильтр надо ставить в контур. Фильтр ставиться перед котлом.
  • согласен в плане если из городски сетей..Тока я низачто оттуда заливать небуду воду, я через опрресовку потихонечку буду закачивать водичку чистую, чем еще фильтра городить..и и все равно от всех химикатов неизбавишься....
    ты это..правила то читал?
    Евгений:
    Фильтр ставиться перед котлом
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Евгений:
    Фильтр ставиться перед котлом
    Евгений:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Евгений:
    Не тупи Александр Смирнов.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Евгений:
    Не тупи Александр Смирнов.
    Евгений:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Н, да, зачем городить, если ставиться фильтр и усё. Надо подлил до нужного давления, надо слил из контура. Без всяких опрресовок. :drinks::drinks:
  • А вы когда систему отопления сделали опрессовку не делаете что ли? смотировали и погнали?ну вы даете...У меня сначала монтаж, потом опресовка, и закачка теплоносителя...нормальная работа...а так вот наобум...и вдруг где косяк есть???Вы хотите сказать что всегда все прям в идеале делаете?хе-хе-хе..грош вам цена..даже самый старый сантехик недаст 100%гарантии что все стыки и скрутки в идеале не потекут при опрессовке....
  • Тяжело. Естественно, когда всё смонтируется смотрится а нет ли течи где либо. Сначала поддавливаешь воду до рабочего давления, глядишь течет не течет, далее запускаешь котел, и подымаешь температуру, соответственно растет давление в контуре, смотришь течет не течет и выходишь на максимум, опять глядишь течет не течет. Что сложного то.
  • Александр Смирнов, Евгений прав. Фильтр на обратку перед котелком обязательно надо ставить. Дело даже не в воде. В системе с настенным котлом, как правило, не так много воды, что бы всерьез говорить о накипи, при условии нормального монтажа и отсутствии постоянных подпиток системы. А вот грязь, из плохо промытой системы, Вы ведь промываете систему перед пуском, шлам с внутренних поверхностей радиаторов, он бывает даже в новых системах, стружка с труб и пр., могут забить теплообменник в миг. И все, надо готовить 3000-7000р, в зависимости от марки котла на новый теплообменник, при экономии 200р на грязевике. Забор воздуха для котелка, очень рекомендую сделать через стену коаксиальной штатной трубой. При разновысотных каналах дымоотведения и забора воздуха возникает необходимость настройки и того и другого. Иначе можно поиметь размерзшийся теплообменник зимой. Мощность по отоплению пусть убавят пускачи, на пр-ве ГВС это не отразится.
  • согласен с вами полностью.... :sad: каюсь за недогляд....
    лучше нержавеку изготовить по моему....
    a-x-e-l-1:
    с труб и пр., могут забить теплообменник в миг.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    a-x-e-l-1:
    с труб и пр., могут забить теплообменник в миг.
    a-x-e-l-1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :sad:
    a-x-e-l-1:
    коаксиальной штатной трубой.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    a-x-e-l-1:
    коаксиальной штатной трубой.
    a-x-e-l-1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Дело вкуса. Просто штатная труба она и есть штатная труба. Собирать легко, подгонять ни чего не надо...
    Александр Смирнов:
    лучше нержавеку изготовить по моему...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр Смирнов:
    лучше нержавеку изготовить по моему...
    Александр Смирнов:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • тут не дело вкуса...штатная она пластиковая внешняя, а вот внутрення толи оцинковка толи нержавейка,...давно не ставил "турбинки"..напольники лучше и надежнее, практически у всех...а В Питере стоит заводик по производству трубы дымоходов из нержавейки причем любых и размеры то уже по котлам как бы по всем известны...нада тока неделю подождать по доставке если в городе нет представителя или нету на складе..у меня на сайте посмотрите если интересно...
  • А в чем проблема? Т-ра отходящих газов позволяет надеяться на отсутствие конденсата, кроме лютых морозов. Внутренняя труба, как правило, из нержавейки. Да и вопрос финансов... Короче, это уже не принципиально.
    Александр Смирнов:
    тут не дело вкуса...штатная она пластиковая внешняя, а вот внутрення толи оцинковка толи нержавейка,.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр Смирнов:
    тут не дело вкуса...штатная она пластиковая внешняя, а вот внутрення толи оцинковка толи нержавейка,.
    Александр Смирнов:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ну незнаю как у вас а у нас есть и ЛЮТЫЕ морозы....а по финансам выходит что трубу такую взять что нержавейку..сравнивал уже.....
    какова она?
    a-x-e-l-1:
    Т-ра отходящих газов
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    a-x-e-l-1:
    Т-ра отходящих газов
    a-x-e-l-1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • На настенных котелках 115-130гр. Это в норме.
  • ну скажем так. дымоход можно и просто через стену провести, если котёл турбированный, но как же фасад дома????????????????????????????????? после одного сезона фасад здания подлежит кап.ремонту !!!
  • Ни чего подобного. Котелок то 23кВт, пар рассеивается на раз. Оголовок дымохода выносится мин. на 200мм от стены, это по правилам, и все в норме. :wink3:
    T80:
    ну скажем так. дымоход можно и просто через стену провести, если котёл турбированный, но как же фасад дома????????????????????????????????? после одного сезона фасад здания подлежит кап.ремонту !!!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    T80:
    ну скажем так. дымоход можно и просто через стену провести, если котёл турбированный, но как же фасад дома????????????????????????????????? после одного сезона фасад здания подлежит кап.ремонту !!!