  • Помогите разобраться пожалуйста. Купил новую газовую колонук GEFEST 20-10. После запуска она горит еще пару минут и гаснет :sorry2:
    вырубает автоматика.
    Специалисты говорят, что проблема в вытяжке. Проверил канал все в порядке не засорян. Кто что посоветует?:sorry2:

  • Это ни чего не значит. Тяги может не быть и в чистом дымоходе. Попробуйте закоротить или снять со штатного места, не отсоеденяя проводов, датчик тяги. Если все будет работать- надо че то с тягой делать.
    WERTAL:
    Проверил канал все в порядке не засорян
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    WERTAL:
    Проверил канал все в порядке не засорян
    WERTAL:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Посмотрите, омывается ли пламенем контрольный орган колонки при горении основной горелки. Бывает, что при включении основного пламени с электрода или термопары, смотря, что стоит, уводит пламя.