рубли

Конденсат на стенках котла - как бороться ?

  • Всем хай!
    Котел КЧМ + горелка Bentone на солярке. Сделал пробную топку котла, за ночь вокруг котла лужа конденсата. Внутри, в топке, стенки котла на вид как маслом намазаны. Это и есть конденсат? Температура 80 в первичке и 60 в обратке.
    Как бороться? Поднимать температуру?

  • Конденсат выглядит странно при такой температуре воды. Возможно, в топливе много серы, которая существенно повышает точку росы.
    Горелку надо отлаживать однозначно. Крайне желательно установит манометр на насосе и, может быть, подобрать более подходящее для конкретного дома сопло.
  • Солярка покупалась на заправке Лукойла. Возможно, там присутсвуют негорючие "моющие" добавки...
    Манометр есть, завление топлива 10 бар, поджиг уверенный. Кстати, горелку по одной лямбде можно настроить? Нету у меня 4-ех компонентного газоанализатора :-(. Зато есть самопальный лямбда-анализатор.
    Veterran:
    Конденсат выглядит странно при такой температуре воды. Возможно, в топливе много серы, которая существенно повышает точку росы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Veterran:
    Конденсат выглядит странно при такой температуре воды. Возможно, в топливе много серы, которая существенно повышает точку росы.
    Veterran:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Veterran:
    Горелку надо отлаживать однозначно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Veterran:
    Горелку надо отлаживать однозначно.
    Veterran:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • конденсат может затекать через дымоход, если отсутствует конденсатосборник. следует обратить внимание на высоту дымохода. И этот процесс был ли в прошлом году ?
  • В прошлом году было голое поле и бурьян по колено :smile3:
    Высота трубы - 12 метров, труба утепленная, "сандвич". Конденсатосборник есть, чистый и сухой.
    Как проверить откуда возникает конденсация?:smile3:

  • По одной лямбде настроить дизелюку очень сложно, нужно, кроме давления топлива и количества воздуха, регулировать положение подпорной шайбы. Как вариант, выбегаешь на улицу и смотришь на выхлоп. Хлопотно это. При длине трубы 12м т-ра отходящих газов должна быть порядка 180-200гр. При т-ре обратки 60 конденсата быть не должно, если у Вас тупо не заливает топку солярой. Почитайте паспорт на горелку, там должны быть прописаны настройки горелки по давлению топлива, расходу воздуха и положению подпорной шайбы, в зависимости от диаметра сопла форсунки и требуемой тепловой мощности. По Вашему описанию у Вас котелок перегружен топливом. Лямда для дизельной горелки должна быть в пределах 1,25-1,4.
  • Вы не забывайте, что котел у него КЧМ. Температура отходящих газов и до 300 доходить может.Поэтому это точно не конденсат из дымовой трубы.И на стенках при 60С конденсат образовываться не может.
    Скорее всего что то с топливом. Привезите канистру с другой заправки, проверьте.
  • Алексей, не поверите, ни разу в жизни не ставил и не пускал КЧМ, бог миловал, поэтому и подхожу, как к путевому котелку. А, что у него с аэродинамикой? Горелка вообще для этого котла подходит? :wink3:
    Алексей:
    Вы не забывайте, что котел у него КЧМ. Температура отходящих газов и до 300 доходить может.Поэтому это точно не конденсат из дымовой трубы.И на стенках при 60С конденсат образовываться не может.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алексей:
    Вы не забывайте, что котел у него КЧМ. Температура отходящих газов и до 300 доходить может.Поэтому это точно не конденсат из дымовой трубы.И на стенках при 60С конденсат образовываться не может.
    Алексей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :wink3:
  • Паспорт на англицком : таблица форсунок да вязкость топлива. Процесс настройки не описан, давление на форсунке не указано, в интернете одна ссылка на СТС в Москве. Типа плати баблос вот туда и радуйся потом.
    Что такое подпорная шайба и где ее искать?
    На горелке 3 крутилки : давление топлива, количество воздуха и длина пламени. Очевидно, должны быть параметры регулировки для самой горелки : СО, СН, NO, О2, дымность и т.д.

  • Горелку вместе с котлом покупал у производителя котлов : Кировского завода. Как я понимаю, должны подходить.
  • Тогда вызываете дядю с нормальным газоанализатором и платите ему денежку, по результату. Подпорная шайба, это круглая железка с прорезями, которая стоит прямо над форсункой и сквозь нее проходят электроды розжига, а еще в ней "дырочка", напротив Фотодатчика.
    Алексей:
    Горелку вместе с котлом покупал у производителя котлов : Кировского завода. Как я понимаю, должны подходить.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алексей:
    Горелку вместе с котлом покупал у производителя котлов : Кировского завода. Как я понимаю, должны подходить.
    Алексей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Очень следует внимательно отследить наличие подсоса вторичного воздуха, а также подсоса воздуха из вне через прорези в дверях или через клапан в наружной стене. При создании вакуума в котельной может образовываться конденсат даже на стенах. :sad::sad:
  • Спасибо все ответившим!
    Проблема была в неправильной настройке вторичный воздух/топливо. Воздуха было в сильном избытке, в результате нормального горения не было. Недогоревшая солярка летела на стенки котла и там застывала мазутоподобной массой.
    Плюс : офигенный поддув между стенками, из-под колосника, и т.д. Сделал герметизацию котла (колосник, поддувало, отверстия для чистки, вобщем, все где проходил воздух). Кстати, в поиске поддува помогла обычная зажигалка.

  • Привет, спасибо, что отписались по аварии. Будем иметь в виду.
    Алексей:
    Воздуха было в сильном избытке, в результате нормального горения не было. Недогоревшая солярка летела на стенки котла и там застывала мазутоподобной массой.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алексей:
    Воздуха было в сильном избытке, в результате нормального горения не было. Недогоревшая солярка летела на стенки котла и там застывала мазутоподобной массой.
    Алексей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    a-x-e-l-1:
    При т-ре обратки 60 конденсата быть не должно, если у Вас тупо не заливает топку солярой.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    a-x-e-l-1:
    При т-ре обратки 60 конденсата быть не должно, если у Вас тупо не заливает топку солярой.
    a-x-e-l-1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.