рубли

Для туганова по газовым котлам

  • Здравствуйте, помогите , стоит теплообменник Альфа Ловаль работает с центральной теплосетью без проблем, решил перевести на газовое отопление фирма сделала проект подключила теплообменник к двум котлам одноконтурным Юнкерс (Бош),(вкл парал.) мощностью 24 и 12 КВт, объясняя возможностью их работать при пониженном газовом давлении. Подключили в те же вводы, куда были подключены трубы центр.теплосети. Температура в первичном контуре с газовых котлов 80Град , в обратке 60, в контуре ГВС нормальная 50, в контуре отопления не превышает30 град (наружн -3град) , пробовали подключить рец насос в обратку не помогло. В чем может быть причина?
  • 36кВт на параллельную работу маловато. Или я чего то не понял в ваших объяснениях. Можете по подробнее описать режим работы Вашей системы? Еще лучше прикрепить схемку Вашего хозяйства. Приоритет ГВС есть? В общем нужна схема.
  • кол-во отопительных приборов.,температуру в помещении пожалуйста.