рубли

Сопротивление в системе

  • Добрый вечер all.
    Подскажите, пожалуйста, какова может быть разница в показаниях встроенного манометра настенного котла “Nova Florida” модели “Vela Compact” CTFS 24AF
    при работающем циркуляционном насосе и выключенном.
    Система отопления однотрубная, спаяна из пластиковых труб для отопления Ф25[мм] “Kalde”. Всего установлено 9 отопительных приборов. Семь из них - секционные алюминиевые радиаторы “Decoral” 500[мм] от 7 до 11 секций на радиатор и общим количеством 60 [шт] в нишах под подоконниками. Два прибора - конвекторы “Purmo” 300[мм], Длиной 600[мм] и 1200[мм] вдоль глухой, торцевой стены.
    Отапливаемое помещение – половинка кирпичного, жилого, одноэтажного дома из 3 комнат, кухни, совмещённого сан. узла и коридора с общей отапливаемой площадью 93[м2]. Потолки 3,2[м] за исключением коридора и сан. узла, где высота 2,7[м]. Площадь помещений с высотой 2,7 [м] – 6[м2].
    Для чего такая конкретика.
    Дело в том, что дома холодно!!! При температуре на улице -17 днём и -22 ночью в доме в самом тёплом месте (на кухне) +14, а в самом холодном (спальне) +13, и это при максимально возможном положении регулятора на котле!
    Разница показаний манометра у меня ~0,35[bar]. Если поставить короткую трубу Ф25[мм], длиной не более 0,7 [м] и по паре уголков и американок между подачей и обраткой котла (закоротить котёл сам на себя), при отсоединённой системе отопления, то разница в показаниях составляет ~0,25[bar].
    Это нормально?








  • а нельзя еще подробностей? температура воды на выходе котла,на входе. режим работы котла,в смысле отключается или работает непрерывно? толщина стен,тип и толщина утепления полов и потолков.?
  • Насосы настенных котлов не расчитаны на работу в однотрубных СО. Сопротивление такой системы слишком велико, отсюда и такая разница в показаниях. Насос, наверное, стоит 15-50 или где то рядом. Вот он почти полный свой возможный напор и выдает. Сопротивление закоротки, которую Вы описали, не многим меньше сопротивления Вашей СО.
    user_as:
    Система отопления однотрубная,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    user_as:
    Система отопления однотрубная,
    user_as:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • совершенно не согласен навесной ***ман 14 панельников 22тип однотрубка 26тр 80м 16 уг 26 и все работает отл .дайте боьше информации подумаем над вашей прблемой.
  • внутренний диаметр 22
    внутренний диаметр 17, примерно.Почувствуйте разницу. Надо еще мощности радиаторов посчитать. Как радиаторы подключены, какая температура подачи, какая арматура на радиаторах??? Как сам домик построен, не дырявый ли? На счет того, что котлы не расчитаны на работу в однотрубной системе, пожалуй, погорячился. Но все таки прямое назначение этих котлов-двухтрубка.
    владимир vergun_lg:
    однотрубка 26тр
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    владимир vergun_lg:
    однотрубка 26тр
    владимир vergun_lg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    user_as:
    спаяна из пластиковых труб для отопления Ф25[мм] “Kalde”.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    user_as:
    спаяна из пластиковых труб для отопления Ф25[мм] “Kalde”.
    user_as:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Добрый вечер.
    Извиняюсь, что потух на несколько дней. Телефон не работал.
    Температура на выходе котла 77[С], на входе (обратка) - 55[С].
    Котёл включается на 4,5 минуты, затем отключается на 4 минуты, включается на 4,25 минуты, отключается на 4 минуты и цикл повторяется.
    Режим задан максимальный, т.е. ручка регулятора повёрнута до упора в сторону максимальной температуры.
    От котла:
    1. Кухня 19,7[м2], h=3,2[м], окно 1,3х1,3[м] = 8 секций;
    2. Сан. узел 6[м2], h=2,7[м], окно 0,7х1,3[м] = 7 секций;
    3. Коридор 6[м2], h=2,7[м], окно 1,9х1,25[м] = 8 секций;
    4. Детская 15,1[м2], h=3,2[м], окно 1,3х1,3[м] = 10 секций;
    5. Спальня 19,8[м2], h=3,2[м], окно 1,3х1,3[м] = 11 секций;
    6 и 7. Зал 25,9[м2], h=3,2[м] под одним окном 2,1х1,3[м] = 8 + 8 секций;
    8. Там же конвектор H=300 L=600 = 1шт.
    9. Там же конвектор H=300, L=1200 = 1шт.
    Окна деревянные, старые 70[мм] между стёклами.
    Размер дан по внутренней стороне коробки.
    Длина периметра (трубы Ф26[мм])~45[м].
    На всех отопительных приборах с двух сторон 1/2" пробковые вентили.
    Стены в два кирпича, правда, белого, силикатного.
    Перекрытие - ж/б трубчатые плиты (ПТК-57?), на чердаке засыпаны угольным шлаком слоем ~10[см]. Крыша двускатная.
    Полы деревянные.
    До замены на вышеописанную систему отопления была двухтрубная, гравитационная из труб 1 1/4", чугунных радиаторов и оснащена котлом ОАГВ-17 (17kW). Секций в сумме было меньше, если не ошибаюсь, на 7 - 8шт. Температуру в доме можно было поднять до 25...27[С] при температуре теплоносителя 80...90[C] при, примерно, аналогичных погодных условиях.
    Дом, конечно, не самый тёплый, но ведь при старой системе отопления не мёрзли...
    santehniks:
    а нельзя еще подробностей? температура воды на выходе котла,на входе. режим работы котла,в смысле отключается или работает непрерывно? толщина стен,тип и толщина утепления полов и потолков.?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    santehniks:
    а нельзя еще подробностей? температура воды на выходе котла,на входе. режим работы котла,в смысле отключается или работает непрерывно? толщина стен,тип и толщина утепления полов и потолков.?
    santehniks:
    Нажмите, чтобы раскрыть...























  • даже при условии 90/70 в совокупности и при 2х трубке на вскидку радиаторы могут дать всего 12 квт дай примитивный план дома завтра будет время пощитаем если это для вас актуально.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.