Вежливый Лось
Уважаемые коллеги!
Озадачен заявлением пожарников о том, что дымоходы не могут исполняться из оцинковки.
Имеем - котельная 350 кВт, 2 котла Biasi Super cappa 175 два бойлера косвенного нагрева к ним, котельная пристроена к зданию, дымоходы выполнены из оцинковки, прикреплены к стене, выведены из зоны ветрового подпора.
Пожарники отказываются принимать, мотивируя тем, что для удаления дымовых газов с температурой до 300 градусов допускается применение дымовых труб из асбоцемента.
В обоснование скинули факсомвыдержку из некоего документа (еще не нашел, что это за документ, но то ли СНиП, то ли ПБ), в котором главой 6 "Дымовые трубы (каналы) п.6.1.3. установлено вышеуказанное. Там же указано, что "Использование дымвых каналов, выполненных из стали, керамики и других материалов допускается только при наличии сертификатов пожарной безопасности или заключения специализированной организации".
Дымоход не заводского исполнения, самодельный, поэтому ни о каком сертификате речь идти не может.
Как быть?
-
Алексей_СПб
Надеюсь, что труба у вас с утеплителем!!!!!
Если внутренняя труба из оцинковки, то действительно нельзя,хотя по другим формулировкам: жидкое и газ. топливо должно удаляться по дымоходу из кислотоустойчивого материала.
-
Джанго
Ищите эту организацию, и проводите экспертизу, они вам сертификат выдают, но это ПОЛНОЕ ГАВНО, сделайте дымоход из нержавейки, можете смотреть импортные, но они золотые выходят или зайдите на сайт и посмотрите что мы используем и найдите в своем городе...вот и все проблемы...такие котельные ставите, а до сих пор из оцинковки мутите...э-э-эх....
Вежливый Лось:
заключения специализированной организации
Нажмите, чтобы раскрыть...
Вежливый Лось:
заключения специализированной организации
Вежливый Лось:
Нажмите, чтобы раскрыть...
-
Вежливый Лось
2 Джанго - Ну так клиент сам просил - чтобы дешево и сердито
Мы-то, как правило, дымоходами не занимаемся - наше дело смонтировать тепломеханическую и газовую часть, а дымоход - проблема заказчика. Кроме того, сколько стоит котельных с дымоходом из оцинковки - и ничего - не цепляются...
Нержавейка - действительно достаточно дорога. Дайте ссылочку на сайт - посмотреть,что вы используете и найти в своем городе
)
2 Алексей_СПб - действительно - труба не теплоизолирована. А что - наличие теплоизоляции на трубе допускает применение оцинковки?
-
Алексей_СПб
Из кислотоупорного материала!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как можно ставить оцинковку?ЕЕ нельзя ставить ни в коем случае.
На каком топливе котельная?
-
Вежливый Лось
Топливо - газ обычный.
А какое-нибудь кислотоупорное покрытие если нанести? ;) есть что-нибудь такое?
-
Алексей Рубин
Господа Вежливый Лось, Алексей_СПб, Джанго и другие, кому не безынтересна данная тема, хочу дать вам самый точный и наиболее полный ответ.
Любой дымовой канал от любых теплогенерирующих устройств, работающих на всех видах топлива должны соответствовать соответствующим : Нормам СНиПов, СанПиНов, ГОСТов, Правилам ПБ и Правилам производства трубо-печных работ.
По мимо прочего, все Трубо-печные работы (а это: проектирование, кладка (монтаж), ремонт (обмуровка, футеровка, и др.) очистка, проверка и обслуживание печей, каминов, дымоходов и боровов) отнесены Постановлением Правительства РФ № 625 от 25.10.2006г. к деятельности подлежащей обязательному лицензированию. Так что, при условии, что вы все сделаете по нормам еще не факт, что работу у вас примут.
А так, материалом для строительства дымоходов и дымовых труб могут служить:
- обожженный керамический кирпич первого сорта;
- жаропрочные бетонные блоки;
- асбоцементные, гончарные или стальные трубы, обложенные кирпичом, либо несгораемым утеплителем;
- допускаются одно-, двухконтурные жестяные трубы, имеющие соответствующий пожарный сертификат.
Также, для приемки вам могут понадобиться следующие документы:
- проектные материалы на устройство дымового канала;
- Проект подводки газа ( при газификации)
- удостоверения, либо протоколы проверки знаний выполнившего монтаж персонала;
- Наряды допуска на выполнение работ;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- сертификаты на применяемые материалы и оборудование;
- Документ ответственного за газовое хозяйство и прочее.
В принципе, я бы вам посоветовал перевалить груз ответственности на заказчика, но лучше не связывайтесь больше с подобными работами, а пригласите специалистов.
Если еще что-то по данной теме интересует – обращайтесь.
-
Вежливый Лось
Уважаемый Алексей Рубин!
Большое спасибо за полный и развернутый ответ!
Однако в свете полученной информации все-таки остается два вопроса:
1) - допускаются одно-, двухконтурные жестяные трубы, имеющие соответствующий пожарный сертификат.
О каком сертификате идет речь и можно ли его получить на НЕзаводское изделие? Если можно то у какой организации?
2) Из какого СНиПа взяты данные требования?
-
Джанго
Данный сертификат выписывает контора имеющая лицензию на экспертизу дымоходов...у нас такая есть. На сайт зхайдите что у меня указан на главной страницы, и найдете там дымоходы "Вулкан", пожарный сертефикат к ним имеется,отличная штука, сейчас делаем поставку на котельную гдето в 1,5 МегаВатт, высота дымохода18 метров диаметра 450, 2 штуки и оба в изоляции, на следующей недели выложу фотки...