рубли

Проблема с нагревом воды

  • Котел Junkers Euroline 2-контурный, проработал уже 4 года.
    Этой зимой появилась проблема - при открытии крана с горячей водой котел переключается как обычно на нагрев, а потом происходит глюк: он нагревается до 100 градусов, потом видимо по защите пламя отключается, охлаждается и снова включается - и до отсечки 100 градусов. В результате получается своеобразный контрастный душ. Если уменьшить нагрев до еле теплой воды, то проблема не проявляется.
    Я промыл теплообменник, но ощутимого результата не добился. Подскажите, пожалуйста, куда копать дальше? Такое впечатление, что автоматика слишком поздно реагирует на повышение температуры.

  • Датчики температуры посади на термопасту. И ПРОМОЙ ХОРОШЕНЬКО таплообменник. Как осуществлял промывку и чем? В течении какого времени?
  • Теплообменник кипятил в воде с порошком для очистки от накипи (кислота какая-то, продавалась в магазине) около часа, периодически перемешивал воду и переворачивал теплообменник.
    А вот насчет датчика - попробую.
  • В течении часа теплообменник не промоешь. Промыть нужно оба ТО. Можно залить р-ом уксуса и ,с интервалом в несколько часов, менять залитый р-р на новый. Или силитом можно, но процедура та же. Нормальная промывка, таким способом, занимает сутки. Да заливать надо только во внутрь ТО, зачем его в тазике то купать.
  • Поставил датчик на термопасту - колебания температуры прекратились.
    Но перегревается все равно. Действительно теплообменник надо промывать еще раз.
    Спасибо за дельные советы!


Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.