рубли

Проблема с навесным котлом+болер

  • Котел Viessman, при включении на котле регулятора нагрева воды болера примерно на максимальную температуру котел набирает тем. примерно 70 гр. и горелка отключается через некоторое время отключается и насос! Индикаторы работы котла на отопление и болер продолжают гореть! По прохождению некоторого времени температура на котле падает но все равно горелка не загорается, вода в болере не нагревается и на отопление тоже не работает! Приходится в ручную поворачивать регулятор нагрева болера и тогда котел опять начинает работать! Комнатных датчиков нет!
  • А зачем Вам максимальная т-ра бойлера?
    Вручную убавлять т-ру бойлера? После этого котел начинает работать? Сброс ошибки не делаете? Модель котла подробнее можно?
  • Хочется чтоб водичка погорячее была! Так в том то и дело что ошибку не высвечивает! Vitopend 100, 24 kw!
  • Сколько лет котлу? Делалось ли ТО и каким образом, если делалось? Датчики посадить на термопасту.