Устройство дымохода

  • Есть административное 4-х этажное здание,в 20-ти метрах от него одноэтажное здание которое планируется использовать как котельную с котлом на 80 КВт(с дизельной горелкой).Вопрос:нужно ли поднять дымоход выше административного здания.
  • Не просто нужно, а вас заставят это сделать...
  • Поставтье 3 котла СТС 950 по 30 квт. Для них дымоход не нужен :smile3:!!!!
    Правда Джанго?
    P.S. НЕ хочу никого обижать!!!!!:smile3:

  • дымоход Вам придется делать, вопрос времени. Можно пойти по опыту болтунов и обойтись без него просто труба на улицу, но это не надолго.при такой нагрузке без дымохода не обойтись, СЭС не пропуститдокумент не подпишут.Вопрос исчезнет сразу читайте документы к котлу.Простой пример удали у машины глушак.
  • зачем тогда топочная то??? :wink3: каму нить в офис на каждый этаж по котелку с закрытой камерой :grin: :grin: :grin: дешево и сердито...так кстати многие хотят, просто меньше проблем у заказчиков происходит вследствии тех же снипов по классификации отношения мощностей котлов и их установке и + платить меньше надо...у нас клиент есть так у него административка так и сделана Как вариант Виссманы+автоматику под них и вывести на пуль охраны...один минус только что тута диз. топливо...... А шутку оценил :laugh1::wink3::grin::grin::grin::laugh1:
  • Достроить мансарду и в ней котел!
  • Если котлы атмосферники, то дымоходы должны быть выше зоны ветрового подпора... И ничего не выдумывайте ! Конечно если ВЫ в корне измените свои пожелания, то конечно изменятся рекомендации... :mosking::mosking:
  • Господа, спешу высказать свое мнение.
    Устройство дымохода будет необязательно, если завод изготовитель предусмотрел именно такой способ удаления газов и аппарат должен пройти российскую сертификацию, чтобы установить его.
    Но еще необходимо предусмотреть, даже если и разрешат, какие-нибудь газоанализаторы, а то сами все потравитесь

  • Экологи не дадут вам разрешения на такой котел без соответствующего дымохода, у нас сейчас с этим строго...
  • Тогда тем более, обязательно дымоход. И необходимо вывести его из зоны ветрового подпора.
    Хотя, если на расстоянии 20-ти метровот 4х этажного строения...
    Достаточно будет над уровнем котельной на 2-3 метра поднять -это по нормам.
    Но еще нужно смотреть, что бы от горелки до устья (выхода) Трубы было не менее 5 метров. А еще по фунциональности надо предположить какие у вас ветра бывают.